Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
-
@d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?
Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.
-
@paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen
-
@d4ve sagte: offset?
= "Temperature Calibration"
-
@paul53 danke mein kopf platzt bald
steuere Sollwert? was is das wieder
-
Sollwert is wieviel grad es sein sollen?
also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
-
@d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?
Willst du im Raum nur 17°C haben?
-
@d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara
Welcher Offset hat sich eingestellt?
-
stimmt genau überein!
jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22
-
@d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind
Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..
-
@paul53 keine Ahnung wie und woher du das alles weiß... Respekt dafür schick mir bitte dein PayPal danke für deine gute Arbeit
-
@paul53 aber eine frage hab ich noch sollwert 17 für was genau is das dann gut?
-
@d4ve sagte: sollwert 17 für was genau is das dann gut?
Nacht-Temperatur?
-
@paul53 jetzt machste mich fertig grins aber wo her weiß er wann nacht ist hää hahaha ich kann nicht mehr da sind doch keine zeit gesetzt nix?
aber mit uhrzeit wer schon geil
-
@d4ve sagte: da sind doch keine zeit gesetzt nix?
Da gibt es auch keinen Sollwert von 17°C.
@d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
aber mit uhrzeit wer schon geil
Dann beschreibe mal, was abhängig von der Uhrzeit passieren soll.
EDIT: Vielleicht so?
-
@paul53 Stark! du bist der beste
-
@paul53 hab das mal getestet er bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
-
@d4ve sagte: bleibt bei 22 grad der geht nicht runter auf 17
Es ist noch nicht 22:00 Uhr.
-
@paul53 mhh hab es auf 21:15 bis 06:00 gestellt er geht auf 17 runter aber mach ich das Fenster auf und wieder zu geht er wieder auf 22 hoch
-
ok glaub es geht jetzt
-
@d4ve
Habe gerade bei Zigbee2MQTT zum Sonoff-Thermostat gelesen:local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"local_temperature": ""}.The minimal value is -7 and the maximum value is 7 with a step size of 0.2
Du kannst also die Begrenzung auf -7 bis 7 erweitern.
So realisiert man einen Step von 0,2: