Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    @bolliy

    ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #541

    habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:

    
    
    sun2000.0
    2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
    
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:

      
      
      sun2000.0
      2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
      
      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #542

      @jwedenig es fehlt die ip

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #543

        @bolliy
        mh, steht aber drinnen, ich gebs auf für heut!
        Danke Dir

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          binichnich1989
          schrieb am zuletzt editiert von
          #544

          Hallo,

          Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
          Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.

          Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?

          Danke lm Voraus

          Screenshot_20240918_192102_Chrome.jpg

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B binichnich1989

            Hallo,

            Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
            Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.

            Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?

            Danke lm Voraus

            Screenshot_20240918_192102_Chrome.jpg

            B Offline
            B Offline
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #545

            @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.

              B Offline
              B Offline
              binichnich1989
              schrieb am zuletzt editiert von
              #546

              @bolliy okay, dann warte ich mal ab 👍

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #547

                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Changelog
                0.12.0 (2024-09-23)

                • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                • added battery packs #85
                • added config panel Further Register

                Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.

                LG Stephan

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • B bolliy

                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.

                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                  Changelog
                  0.12.0 (2024-09-23)

                  • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                  • added battery packs #85
                  • added config panel Further Register

                  Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.

                  LG Stephan

                  B Offline
                  B Offline
                  bernhard
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #548

                  @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                  Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                  sun2000.0
                  2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                  Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                  LG Bernhard

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bernhard

                    @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                    Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                    sun2000.0
                    2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                    Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                    LG Bernhard

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #549

                    @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                    LG Stephan

                    B Maximilian SchäferM 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • B bolliy

                      @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                      LG Stephan

                      B Offline
                      B Offline
                      bernhard
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #550

                      @bolliy vielen Dank für die Rückmeldung, das könnte so passen, der Fehler ist mir am Tag noch nicht aufgefallen. Muss jetzt wohl bisschen länger schlafen, dann seh ich den Fehler nicht mehr ;-))
                      LG Bernhard

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bolliy

                        @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                        LG Stephan

                        Maximilian SchäferM Offline
                        Maximilian SchäferM Offline
                        Maximilian Schäfer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #551

                        @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                        Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?

                        BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! :+1:

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Maximilian SchäferM Maximilian Schäfer

                          @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                          Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?

                          BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! :+1:

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #552

                          @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                          Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                          Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.

                          Stephan

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #553

                            Ich habe gerade festgestellt, dass die Warnmeldung "_checkValidNumber" bei Standby: no irradiation (Wert: 40960) unnötigerweise ausgegeben werden. Ich werde das testen und ggf. eine neue Testversion rausgeben...

                            Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bolliy

                              @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                              Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                              Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.

                              Stephan

                              M Offline
                              M Offline
                              Max_yeah
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #554

                              @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • M Max_yeah

                                @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #555

                                @max_yeah hat eigentlich keine Nachteile, da es zu mehreren unplausiblen Werten in diesem standby Mode kommt. Diese müssen aussortiert werden. Eine deutlich höhere Temperatur als 100 Grad Celsius ist halt Blödsinn.

                                LG Stephan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • M Max_yeah

                                  @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #556

                                  @max_yeah jetzt verstehe ich...der WR braucht Energie und der Speicher entlädt sich sonst oder benötigt ebenfalls Energie (Strom). Deshalb geht alles schlafen. Ggf. auch die Modbus Schnittstelle. Dann muss der Adapter auch keine unnötigen Fehlermeldungen raushauen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                    #557

                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.1 released.

                                    Changelog
                                    0.12.1 (2024-09-29)

                                    • no warning from check the valid number during standby: "no irradiation"

                                    Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.
                                    Die Warnmeldung "_checkValidNumber" im Standby mode: no irradiation (Wert: 40960) wird nun unterdrückt, da diese ohne Relevanz ist.

                                    LG Stephan

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #558

                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
                                      Nun gibt es eine Integration der EMMA!

                                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                      Changelog
                                      0.13.0 (2024-10-11)
                                      • improve Modbus reconnection #116
                                      • configuration update
                                      • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63

                                      Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.

                                      Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
                                      Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
                                      Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.

                                      Voraussetzungen:
                                      • Installer access/support für EMMA
                                      • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
                                      • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
                                      • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.

                                      Viel Spaß beim Testen .... ;)

                                      Stephan

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        dragst3r
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #559

                                        Hallo,
                                        bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)

                                        Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.

                                        Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.

                                        VG
                                        Steffen

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D dragst3r

                                          Hallo,
                                          bevor ich ein Issue auf Github erstelle meine Frage erstmal hier, da es vielleicht mehr Leute erreicht. Ich nutze im Adapter den Modbusproxy, sodass evcc drauf zugreifen kann. In EVCC gibt es die Option die Batterie zu sperren, sodass bei voller Ladeleistung, z.B. niedriger Strompreis nicht die Batterie entladen wird. Leider funktioniert das nicht, sodass bei 11kw Anforderung die Batterie genutzt wird, anstatt den günstigen Strom. (https://docs.evcc.io/docs/features/battery#aktive-batteriesteuerung)

                                          Bevor ich nun weiter ins Detail gehe, meine Frage, ob der Modbusproxy auch Daten verarbeiten kann, wenn diese über den Modbusproxy zurück kommen oder ob es wirklich nur lesend ist.

                                          Alternativ müsste ich dieses mit einem Skript selber basteln, da es eigene Control States gibt.

                                          VG
                                          Steffen

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #560

                                          @dragst3r ja, der eingebaute modbus-proxy kann (noch) nicht an den Wechselrichter/Speicher oder an andere Devices Registerdaten schreiben. Du kannst aber gerne ein issue anlegen. Vielleicht gibt es Mitstreiter, die diese Funktionalität auch benötigen.

                                          LG Stephan

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          404

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe