Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 325.1k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    @bolliy

    Verstehe gerade Bahnhof, was meint ihr?

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #539

    @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
    Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      @jwedenig mir fällt gerade nichts gescheitest ein was uns weiterhelfen könnte.
      Bis dato ist mir dieses Phänomen nicht untergekommen.

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #540

      @bolliy

      ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @bolliy

        ok, trotzdem Danke für Eure Zeit!

        J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #541

        habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:

        
        
        sun2000.0
        2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
        
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          habe den Adapter nochmals installiert, was bedeutet diese Zeile:

          
          
          sun2000.0
          2024-09-07 22:22:05.037	error	*** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
          
          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #542

          @jwedenig es fehlt die ip

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #543

            @bolliy
            mh, steht aber drinnen, ich gebs auf für heut!
            Danke Dir

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              binichnich1989
              schrieb am zuletzt editiert von
              #544

              Hallo,

              Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
              Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.

              Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?

              Danke lm Voraus

              Screenshot_20240918_192102_Chrome.jpg

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B binichnich1989

                Hallo,

                Hatte bisher solaranzeige.de im Einsatz und wollte nun auf iobroker umsteigen, da ich hier schon mehrere Adapter aktiv betreibe.
                Nun zeigt mir dieser Huawei Adapter keine Werte vom Smart Meter an. In der Huawei App sind die Verbrauchs und Einspeiseqerte drinnen.

                Woran kann dies liegen, dass diese Werte fehlen? Kann ich wo nachsehen, warum hier nichts kommt?

                Danke lm Voraus

                Screenshot_20240918_192102_Chrome.jpg

                B Offline
                B Offline
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #545

                @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bolliy

                  @binichnich1989 eine Nacht abwarten, dann werden die Daten erst richtig justiert.

                  B Offline
                  B Offline
                  binichnich1989
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #546

                  @bolliy okay, dann warte ich mal ab 👍

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #547

                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.

                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                    Changelog
                    0.12.0 (2024-09-23)

                    • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                    • added battery packs #85
                    • added config panel Further Register

                    Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.

                    LG Stephan

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B bolliy

                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.0 released.

                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                      Changelog
                      0.12.0 (2024-09-23)

                      • Requirements from ioBroker Check and Service Bot #104
                      • added battery packs #85
                      • added config panel Further Register

                      Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.

                      LG Stephan

                      B Offline
                      B Offline
                      bernhard
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #548

                      @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                      Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                      sun2000.0
                      2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                      Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                      LG Bernhard

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bernhard

                        @bolliy hallo, erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe v0.12 installiert.
                        Nachdem ich bei battery units den Haken gesetzt habe, kommt im Protokoll:
                        sun2000.0
                        2024-09-25 05:56:08.300 warn _checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                        Wenn ich den Haken entferne läut alles problemlos….
                        LG Bernhard

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #549

                        @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                        LG Stephan

                        B Maximilian SchäferM 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • B bolliy

                          @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                          LG Stephan

                          B Offline
                          B Offline
                          bernhard
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #550

                          @bolliy vielen Dank für die Rückmeldung, das könnte so passen, der Fehler ist mir am Tag noch nicht aufgefallen. Muss jetzt wohl bisschen länger schlafen, dann seh ich den Fehler nicht mehr ;-))
                          LG Bernhard

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bolliy

                            @bernhard es müsste sich um die Temperatur der Battery Unit handeln, die dort angemeckert wird. Für bestimme Werte wird seitens des sun2000 Adapters eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Diese Prüfung (_checkValidNumber) wird morgens um kurz vor 6:00h zugeschlagen haben. Zu dieser Zeit wird der WR und der Speicher durch Sonnenstrahlen aufwachen und einen unplausiblen Temperaturwert ausspucken. Sofern diese Meldung nur einmalig am Morgen auftaucht ist dieses durchaus zu tolerieren.

                            LG Stephan

                            Maximilian SchäferM Offline
                            Maximilian SchäferM Offline
                            Maximilian Schäfer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #551

                            @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                            Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?

                            BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! :+1:

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Maximilian SchäferM Maximilian Schäfer

                              @bolliy dank für die Info zu dieser Meldung. Ich bekomme sie öfter, jedoch auf einen Zeitraum zwischen 5:45-7:30 Uhr beschränkt. Lässt sich da was einstellen?
                              Auch hab ich gelesen das sich Temperaturwerte im Standby auslesen lassen. Kannst du darauf noch mal eingehen? Welche modelle sind dafür Notwendig?

                              BTW Toller Adapter. Ich bin noch nicht so tief drin für erweiterte Rückmeldung, bis jetzt lese ich nur Daten und speise sie in mein eigenes Interface, weil die Cloud Lösung alles andere als live ist. Aber das funktioniert super! :+1:

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                              #552

                              @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                              Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                              Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.

                              Stephan

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #553

                                Ich habe gerade festgestellt, dass die Warnmeldung "_checkValidNumber" bei Standby: no irradiation (Wert: 40960) unnötigerweise ausgegeben werden. Ich werde das testen und ggf. eine neue Testversion rausgeben...

                                Stephan

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @maximilian-schäferd das "Aufwachen" des WRs hängt von dem Sonnenstand ab, dass kann man nicht einstellen.
                                  Das die Battery Temperatur auch im standby mode ausgelesen werden kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hast du die Informationen gelesen?
                                  Allerdings kann man das "Einschlafen" des WR sun2000 (Serie M0/M1) verhindern.

                                  Stephan

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Max_yeah
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #554

                                  @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Max_yeah

                                    @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bolliy
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #555

                                    @max_yeah hat eigentlich keine Nachteile, da es zu mehreren unplausiblen Werten in diesem standby Mode kommt. Diese müssen aussortiert werden. Eine deutlich höhere Temperatur als 100 Grad Celsius ist halt Blödsinn.

                                    LG Stephan

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M Max_yeah

                                      @bolliy ah ok vielleicht war es auch das, hat das nicht ausschalten einen Nachteil?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #556

                                      @max_yeah jetzt verstehe ich...der WR braucht Energie und der Speicher entlädt sich sonst oder benötigt ebenfalls Energie (Strom). Deshalb geht alles schlafen. Ggf. auch die Modbus Schnittstelle. Dann muss der Adapter auch keine unnötigen Fehlermeldungen raushauen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                        #557

                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.12.1 released.

                                        Changelog
                                        0.12.1 (2024-09-29)

                                        • no warning from check the valid number during standby: "no irradiation"

                                        Über das panel "Further Register" können nun neben den Battery Units auch die Battery Packs ausgelesen werden.
                                        Die Warnmeldung "_checkValidNumber" im Standby mode: no irradiation (Wert: 40960) wird nun unterdrückt, da diese ohne Relevanz ist.

                                        LG Stephan

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #558

                                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.13.0 released.
                                          Nun gibt es eine Integration der EMMA!

                                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                          Changelog
                                          0.13.0 (2024-10-11)
                                          • improve Modbus reconnection #116
                                          • configuration update
                                          • simple Integration of Huawei Emma (Huawei Energy Management Assistant) #63

                                          Der Konfiguration wurde etwas umgestaltet. Da die EMMA bei PV Neuinstallationen immer öfter zum Einsatz kommen wird, steht die Integrationsauswahl (SmartLogger/EMMA) im Fokus.

                                          Da ich selbst keine EMMA habe, konnte ich die Umsetzung nur im Blindflug ohne Testung programmieren!
                                          Zur Zeit wird nur der build-in meter sensor der EMMA abgefragt.
                                          Sofern die Abfrage der EMMA prinzipiell funktioniert, können weitere Register/Funktionen eingebunden werden.

                                          Voraussetzungen:
                                          • Installer access/support für EMMA
                                          • Die neuste EMMA firmware (V100R024C00SPC101 oder höher)
                                          • ioBroker sollte im selben (V)LAN sein wie EMMA
                                          • Aktivierung von Modbus auf der EMMA: Via the Fusion Solar app with the installer under Services > "Commissioning the device ” in the Settings > Communication configuration > Enable Modbus TCP connection, TLS off and setze die ioBroker ip Adresse als client IP address.

                                          Viel Spaß beim Testen .... ;)

                                          Stephan

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          434

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe