Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud )

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
38 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @balu-0 sagte: Was nimmst du da ?

    Die ersten beiden haben nur einen Zeitpunkt: Einfacher Zeitplan.
    Der dritte hat zwei Zeitpunkte: CRON.

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @paul53

    Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
    Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
    Unbenannt.PNG

    und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
    Bitte Gnade !
    Unbenannt1.PNG

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Balu 0

      @paul53

      Bei der Nummer 3 scheine ich noch was falsch zu machen:
      Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,
      Unbenannt.PNG

      und ich bekomme diesen " oder " Block nicht her :-)
      Bitte Gnade !
      Unbenannt1.PNG

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,

      Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.

      @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):

      ich bekomme diesen " oder " Block nicht her

      Uraltversion des Javascript-Adapters?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: Du hast da ne 0. ich hab da ein sternchen,

        Im Tab "Minuten" nur Minute 0 auswählen.

        @balu-0 sagte in Zeit / Anwesenheitsgesteuerter Heizlüfter ( Dyson Cloud ):

        ich bekomme diesen " oder " Block nicht her

        Uraltversion des Javascript-Adapters?

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @paul53
        ja 7.1.4

        gar nicht so alt.

        muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.

        gibt es einen alternativen Blok ?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Balu 0

          @paul53
          ja 7.1.4

          gar nicht so alt.

          muss mein JS Controler updaten da brauch ich aber physische Hilfe heist kann noch dauern.

          gibt es einen alternativen Blok ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #15

          @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?

          Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.

          @balu-0 sagte:
          7.1.4
          gar nicht so alt.

          Ist uralt (genau 1 Jahr).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: gibt es einen alternativen Blok ?

            Ja, den "und"-Block: Anschließend "oder" auswählen und mit rechter Maustaste über dem Block "externe Eingänge" auswählen.

            @balu-0 sagte:
            7.1.4
            gar nicht so alt.

            Ist uralt (genau 1 Jahr).

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @paul53
            Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
            irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.

            Unbenannt.PNG

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Balu 0

              @paul53
              Hab jetzt mal die 21° auf auf 30 Grad zum testen hochgestellt.
              irgendwie schaltet er immer nach 10 sec aus.

              Unbenannt.PNG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #17

              @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.

              1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
              2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.

              Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).

              Ändere "und" in "oder":

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.

                1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.

                Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).

                Ändere "und" in "oder":

                Blockly_temp.JPG

                B Offline
                B Offline
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @paul53
                so war es eigentlich
                Unbenannt.PNG

                Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B Balu 0

                  @paul53
                  so war es eigentlich
                  Unbenannt.PNG

                  Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #19

                  @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                  Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • paul53P paul53

                    @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                    Das ist noch nicht enthalten. Wodurch wird die Heizung außerhalb der Zeit eingeschaltet und wie wird das festgestellt?

                    B Offline
                    B Offline
                    Balu 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @paul53
                    wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                    Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Balu 0

                      @paul53
                      wenn Sie jemand mit der fernbedienung oder am Gerät einschaltet.
                      Beispielsweise für Kaffepause oder auserplanmäsige mittagspause.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @balu-0
                      schaltet noch abUnbenannt.PNG

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0 sagte: schaltet er immer nach 10 sec aus.

                        1. Es fehlt die Prüfung auf offene Tür / Fenster
                        2. Nach 13:00 Uhr beträgt der Sollwert 8 °C.

                        Im Zeitplan 10,13 Uhr ersetze den * (jede Minute) durch eine 0 (bestimmte Minute).

                        Ändere "und" in "oder":

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @paul53

                        der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                        ist das der Fehler ?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Balu 0

                          @balu-0
                          schaltet noch abUnbenannt.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @balu-0 sagte: schaltet noch ab

                          Sollwert ist auch noch 8 °C.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • B Balu 0

                            @paul53

                            der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true ,
                            ist das der Fehler ?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #24

                            @balu-0 sagte: der Anwesenheitsdatenpunkt steht im betriebsmodus auf false nicht auf true

                            Dann muss man ihn negieren (nicht):

                            Blockly_temp.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • B Balu 0

                              @paul53
                              so war es eigentlich
                              Unbenannt.PNG

                              Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                              Ergänze mal:

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                                Ergänze mal:

                                Blockly_temp.JPG

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @paul53
                                muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.

                                mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?

                                Vielen Vielen Dank schonmal !

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53
                                  muss jetzt gleich los bastele gleich heut Abend weiter und muss aber dann erst live wieder her.

                                  mit ergänzen meinst du in dem fall dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?

                                  Vielen Vielen Dank schonmal !

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?

                                  Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @balu-0 sagte: Wenn jemand auserhalb der zeiten heitzen möchte ist wie geplant die maximaldauer 1 h und die temperatur wird immer auf 21 Grad zurück gestellt ?

                                    Ergänze mal:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Balu 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @paul53

                                    Grad noch getestet.
                                    er läuft jetzt,
                                    geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: dazu erstellen nicht das alte umbauen oder ?

                                      Ja, zusätzlich im gleichen Skript erstellen.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @paul53 sagte: zusätzlich im gleichen Skript erstellen.

                                      ... damit der Timeout um 7:00 Uhr und um 11:30 Uhr gestoppt werden kann:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • B Balu 0

                                        @paul53

                                        Grad noch getestet.
                                        er läuft jetzt,
                                        geht allerdings sofort aus nachdem die tür öffne und nicht wieder anUnbenannt.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #30

                                        @balu-0
                                        Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0
                                          Es fehlt immer noch die Prüfung (falls) beim Tür öffnen:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Zum Testen nach 13:00 Uhr muss hier die 8 durch 30 ersetzt werden:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @paul53

                                          Habe alles umgesetzt. ( binn ganz schön verwirrt :-)

                                          Also zustand jetzt ist :
                                          Unbenannt.PNG

                                          Ich möchte Jetzt den Lüfter ausserplanmäsig anschalten.
                                          nun sollte er laufen jedoch schaltet er sich ab statt die temperatur auf 21 grad zu stellen und 1 h weiter zu laufen.

                                          Ich finde dazu auch den datenpunkt :
                                          Unbenannt1.PNG

                                          nirgendwo in den skript.

                                          Ich meine sonst läuft alles.

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          453

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe