  5. ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    138

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M mane444

    @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:

    Die NA kann ich im Iobroker einlesen.

    Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
    Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
    0c53c17d-ed48-411f-980d-c4f0183a82a7-image.png

    C Offline
    C Offline
    Chese
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @mane444
    servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
    38b1d462-6794-4b63-b18b-7cb14cc19802-image.png f32db37c-4724-4498-9a9b-467e4ba4913c-image.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mane444

      @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:

      Die NA kann ich im Iobroker einlesen.

      Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
      Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
      0c53c17d-ed48-411f-980d-c4f0183a82a7-image.png

      C Offline
      C Offline
      Chese
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chese

        @mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?

        M Online
        M Online
        mane444
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
        Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
        Knopf mit Lichtsymbol
        ee98519c-a971-4146-8cb2-1a81993f34bf-image.png
        Anpassung am Datenpunkt:
        6b076305-c0bf-4a65-8e17-740a48fc37a6-image.png
        alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
        alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mane444

          @chese Ich benutze VIS und IQontrol.
          Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
          Knopf mit Lichtsymbol
          ee98519c-a971-4146-8cb2-1a81993f34bf-image.png
          Anpassung am Datenpunkt:
          6b076305-c0bf-4a65-8e17-740a48fc37a6-image.png
          alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
          alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo

          C Offline
          C Offline
          Chese
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Chese

            @mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.

            M Online
            M Online
            mane444
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mane444

              @chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:

              Die NA kann ich im Iobroker einlesen.

              Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus 8fb4b806-4967-4227-b549-1acf96ff261e-image.png
              Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
              0c53c17d-ed48-411f-980d-c4f0183a82a7-image.png

              D Offline
              D Offline
              Dieter85
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              @mane444 Moin,
              ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
              56f02bda-e32e-4910-b0d0-ec74cb4a1051-image.png
              e2e4fe16-467f-4bea-b659-d746034c6170-image.png
              S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.

              ioBroker auf Proxmox
              Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dieter85

                @mane444 Moin,
                ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
                56f02bda-e32e-4910-b0d0-ec74cb4a1051-image.png
                e2e4fe16-467f-4bea-b659-d746034c6170-image.png
                S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.

                M Online
                M Online
                mrjeschke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @dieter85
                Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mrjeschke

                  @dieter85
                  Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
                  Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben)

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter85
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                  e58fae03-6f9a-4e3f-ac19-11d68383b7ba-image.png

                  ioBroker auf Proxmox
                  Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter85

                    @mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
                    e58fae03-6f9a-4e3f-ac19-11d68383b7ba-image.png

                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @dieter85
                    Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                    IMG_3748.jpeg

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mrjeschke

                      @dieter85
                      Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
                      IMG_3748.jpeg

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter85
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!

                      ioBroker auf Proxmox
                      Adapter: Zigbee, Shuttercontrol, Tankerkönig, Trashschedule, Shelly, Plenticore

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      863

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe