NEWS
( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen
-
@chese sagte in ( gelöst ) Siemens Simatic S7 Adapter und VM Adressen:
Die NA kann ich im Iobroker einlesen.
Wie sind deine Ni eingestellt? Bei mir sieht das so aus
Dann kann ich über den V0.0 die Logo steuern.
-
@mane444
servus, habe folgende Einstellungen. Den Netzwerkausgang 1390.1 kann ich einlesen den Netzwerkeingang 0.0 jedoch nicht schalten. Ich glaube aber das ich irgendetwas im Iobroker falsch mache. Kannst du mir sagen ob ich den Eingang direkt im IObroker ansteuern kann?
-
@mane444 Jetzt funktioniert es. Anscheinen habe ich einen Fehler im IQontrol(Visualisierung). Welche Visu verwendest du?
-
@chese Ich benutze VIS und IQontrol.
Allerdings habe ich bei IQontroll einen Button mit einer Datenpunkt Anpassung.
Knopf mit Lichtsymbol
Anpassung am Datenpunkt:
alias.0.Licht.EG_Flur.Status Ist der Ausgang der Logo
alias.0.Licht.EG_Flur.Umschalten Ist der NI in der Logo -
@mane444 Ok, das mit der Datenpunktanpassung verstehe ich netzt nicht ganz. Aber ich versuche mein Glück mal mit VIS.
-
@chese die Anpassung ist nötig da der angezeigte Datenpunkt und der zu schaltende Datenpunkt nicht di gleichen sind. Das könnte aber auch der alias-Adapter abbilden.
-
@mane444 Moin,
ich sitze auch seit ein paar Tagen am S7 Adapter und bekomme es nicht hin, einen Netzwerkeingang im Programm meiner LOGO8.3 vom IOBroker aus zu schalten. In der Adapter Einestellung habe ich eine Variable im DB1 angelegt, die es auch im Programm gibt.
S7 Verbindung ist aktiviert und das Programm ist im "normalen Diagramm Modus" erstellt. Was ich auch merkwürdig finde, dass ich im Adapter nicht mehr einstellen kann, ob ich schreiben und als Impuls übertragen möchte. Wenn mir noch jemand einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar. -
@dieter85
Du musst in den Instanz-Einstellungen den erweiterten Modus einschalten.
Ein Kopf oberhalb der Tabelle. (der blaue Kopf 6 Posts weiter oben) -
@mrjeschke Was bringt es mir den Expertenmodus zu aktivieren!? Dadurch bekomme ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten im Adapter eingeblendet. Oder liegt das Problem in der Adapterversion? Mit Expertenmodus sieht es wie folgt aus:
-
@dieter85
Nicht den Expertenmodus, den erweiterten Modus im Adapter.
-
@mrjeschke Perfekt! Danke! Jetzt geht es!