NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Function Node welche zwei Werte vergleicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
207 Beiträge 5 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @1984chris Nein im Gegenteil - das ist das Maximum an Laufzeit. In der Realität wenn Du 5 Stunden Laufzeit haben willst, muss da <= 300 drin stehen.

    Genauso wie Du unten dann Laufzeit erreicht > 300 einstellen musst.

    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    schrieb am zuletzt editiert von
    #127

    @mickym
    mit 2 hab ich Minuten gemeint.

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • 1 1984chris

      @mickym
      mit 2 hab ich Minuten gemeint.

      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #128

      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:

      @mickym
      mit 2 hab ich Minuten gemeint.

      Ja trotzdem oben wird durchgelassen, wenn die Laufzeit KLEINER als x Minuten ist.

      739d533f-8ae9-493b-b939-4ad6ed7f59a5-image.png

      Wenn Du da 2 einträgst, dann blockiert es doch bereits bei der 2. Minute Laufzeit

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @1984chris Nein im Gegenteil - das ist das Maximum an Laufzeit. In der Realität wenn Du 5 Stunden Laufzeit haben willst, muss da <= 300 drin stehen.

        Genauso wie Du unten dann Laufzeit erreicht > 300 einstellen musst.

        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        schrieb am zuletzt editiert von
        #129

        @mickym
        hab den Fehler schon es war unter Eigenschaft msg und nicht flow eingestellt.
        hab aber nichts geändert...

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • 1 1984chris

          @mickym
          hab den Fehler schon es war unter Eigenschaft msg und nicht flow eingestellt.
          hab aber nichts geändert...

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #130

          @1984chris Trag da oben 300 ein. Es wird durchgelassen, wenn die Kontextvariable LaufzeitWP kleiner als der eingetragene Wert ist.

          a63ce357-86c4-4262-bce1-1cf740364234-image.png

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #131

            Um bei Testen den Filter zurückzusetzen kannst Du mit Inject ein msg.reset in den filter einspeisen.

            e84197e6-f166-43db-a1dd-36764d8c38df-image.png

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #132

              Und zeig mal die Kontextvariable LaufzeitWP aus dem Kontextfenster.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              1 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                Und zeig mal die Kontextvariable LaufzeitWP aus dem Kontextfenster.

                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                schrieb am zuletzt editiert von
                #133

                @mickym Kontext.jpg

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • 1 1984chris

                  @mickym Kontext.jpg

                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                  #134

                  @1984chris Ja dann muss die Node aber durchlassen. Speise eine Nachricht vor der Node ein und ein Debug dahinter - das muss durchgehen

                  Die Node lässt durch, wenn die Kontextvariable KLEINER GLEICH als (Datentyp Zahl) 300 ist.

                  bb54b8e9-8166-4d04-bf71-0669092c7b85-image.png

                  Da sie bei Dir 1 ist, muss es da durchgehen.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @1984chris Ja dann muss die Node aber durchlassen. Speise eine Nachricht vor der Node ein und ein Debug dahinter - das muss durchgehen

                    Die Node lässt durch, wenn die Kontextvariable KLEINER GLEICH als (Datentyp Zahl) 300 ist.

                    bb54b8e9-8166-4d04-bf71-0669092c7b85-image.png

                    Da sie bei Dir 1 ist, muss es da durchgehen.

                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #135

                    @mickym
                    es funktioniert der Fehler lag bei der Eigenschaft war msg und nicht flow...

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • 1 1984chris

                      @mickym
                      es funktioniert der Fehler lag bei der Eigenschaft war msg und nicht flow...

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #136

                      @1984chris Gut - unten habe ich Dir ja noch ein paar Änderungen empfohlen. Also den unteren Flow mit dem oberen Flow verbinden und die ausgeschaltete Zeit ebenfalls messen.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      1 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @1984chris Gut - unten habe ich Dir ja noch ein paar Änderungen empfohlen. Also den unteren Flow mit dem oberen Flow verbinden und die ausgeschaltete Zeit ebenfalls messen.

                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #137

                        @mickym
                        hab ich gemacht. Jetzt a´schaut das ganze aber schon sehr komplex aus.....

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • 1 1984chris

                          @mickym
                          hab ich gemacht. Jetzt a´schaut das ganze aber schon sehr komplex aus.....

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #138

                          @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.

                          Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.

                          Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.

                          Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.

                            Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.

                            Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.

                            Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.

                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #139

                            @mickym
                            mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
                            Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • 1 1984chris

                              @mickym
                              mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
                              Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......

                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #140

                              @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.

                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #141

                                @mickym
                                ich probier mal und dan zeig ichs dir...

                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • 1 1984chris

                                  @mickym
                                  ich probier mal und dan zeig ichs dir...

                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #142

                                  @1984chris ok.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • 1 1984chris

                                    @mickym
                                    ich probier mal und dan zeig ichs dir...

                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #143

                                    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:

                                    @mickym
                                    ich probier mal und dan zeig ichs dir...

                                    So berechne Du mal die Restminuten, die deine Pumpe noch laufen soll.

                                    Hier wird dann von Mitternacht die Restzeit abgerechnet, die die Pumpe dann noch für den Rest des Tages läuft.

                                    2deab45b-70f7-46a9-9c97-d1b31d89aef6-image.png

                                    [{"id":"519e7da906393331","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"88","payloadType":"num","x":380,"y":4160,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":4200,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":4200,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":990,"y":4200,"wires":[]}]
                                    

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:

                                      @mickym
                                      ich probier mal und dan zeig ichs dir...

                                      So berechne Du mal die Restminuten, die deine Pumpe noch laufen soll.

                                      Hier wird dann von Mitternacht die Restzeit abgerechnet, die die Pumpe dann noch für den Rest des Tages läuft.

                                      2deab45b-70f7-46a9-9c97-d1b31d89aef6-image.png

                                      [{"id":"519e7da906393331","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"88","payloadType":"num","x":380,"y":4160,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":4200,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":4200,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":990,"y":4200,"wires":[]}]
                                      

                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #144

                                      @mickym
                                      Ich hätte jetzt schon angefangen würde wieder über den Shelly alle Minuten hochzählen lassen. Aber wie kann ich z.b jeden Tag um 18 Uhr abfragen ob die Pumpe 6 Stunden gelaufen ist wenn nicht erreicht soll diese laufen.

                                      [
                                          {
                                              "id": "05cb99c34b0e088c",
                                              "type": "switch",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "name": "Laufzeit",
                                              "property": "payload.switch0.output",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                  {
                                                      "t": "true"
                                                  },
                                                  {
                                                      "t": "false"
                                                  }
                                              ],
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 1940,
                                              "y": 760,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "299890253e280731"
                                                  ],
                                                  []
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "c25482fa9bf763f0",
                                              "type": "shelly-gen2",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "hostname": "192.168.1.110",
                                              "description": "",
                                              "mode": "polling",
                                              "server": "",
                                              "outputmode": "event",
                                              "uploadretryinterval": 5000,
                                              "pollinginterval": "5000",
                                              "pollstatus": true,
                                              "getstatusoncommand": true,
                                              "devicetype": "Relay",
                                              "outputs": 1,
                                              "x": 1760,
                                              "y": 760,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "05cb99c34b0e088c"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "c5907383823c7ea9",
                                              "type": "debug",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "name": "debug 16",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 2400,
                                              "y": 760,
                                              "wires": []
                                          },
                                          {
                                              "id": "299890253e280731",
                                              "type": "change",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "name": "Setze Laufzeit",
                                              "rules": [
                                                  {
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                      "tot": "flow"
                                                  },
                                                  {
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                  },
                                                  {
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload + 1",
                                                      "tot": "jsonata"
                                                  },
                                                  {
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "payload",
                                                      "tot": "msg"
                                                  }
                                              ],
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 2140,
                                              "y": 760,
                                              "wires": [
                                                  [
                                                      "1a4d851ad146ec1b",
                                                      "c5907383823c7ea9"
                                                  ]
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "3f5208fb9a554bb3",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "name": "Zeit",
                                              "props": [
                                                  {
                                                      "p": "test",
                                                      "v": "1",
                                                      "vt": "num"
                                                  }
                                              ],
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "00 12 * * *",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "x": 2430,
                                              "y": 920,
                                              "wires": [
                                                  []
                                              ]
                                          },
                                          {
                                              "id": "1a4d851ad146ec1b",
                                              "type": "switch",
                                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                              "name": "",
                                              "property": "payload",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                  {
                                                      "t": "gte",
                                                      "v": "20",
                                                      "vt": "str"
                                                  },
                                                  {
                                                      "t": "lte",
                                                      "v": "20",
                                                      "vt": "str"
                                                  }
                                              ],
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 2430,
                                              "y": 860,
                                              "wires": [
                                                  [],
                                                  []
                                              ]
                                          }
                                      ]
                                      

                                      oder ist das der falsche Ansatz?

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • 1 1984chris

                                        @mickym
                                        Ich hätte jetzt schon angefangen würde wieder über den Shelly alle Minuten hochzählen lassen. Aber wie kann ich z.b jeden Tag um 18 Uhr abfragen ob die Pumpe 6 Stunden gelaufen ist wenn nicht erreicht soll diese laufen.

                                        [
                                            {
                                                "id": "05cb99c34b0e088c",
                                                "type": "switch",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "name": "Laufzeit",
                                                "property": "payload.switch0.output",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                    {
                                                        "t": "true"
                                                    },
                                                    {
                                                        "t": "false"
                                                    }
                                                ],
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 1940,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                    [
                                                        "299890253e280731"
                                                    ],
                                                    []
                                                ]
                                            },
                                            {
                                                "id": "c25482fa9bf763f0",
                                                "type": "shelly-gen2",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "hostname": "192.168.1.110",
                                                "description": "",
                                                "mode": "polling",
                                                "server": "",
                                                "outputmode": "event",
                                                "uploadretryinterval": 5000,
                                                "pollinginterval": "5000",
                                                "pollstatus": true,
                                                "getstatusoncommand": true,
                                                "devicetype": "Relay",
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 1760,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                    [
                                                        "05cb99c34b0e088c"
                                                    ]
                                                ]
                                            },
                                            {
                                                "id": "c5907383823c7ea9",
                                                "type": "debug",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "name": "debug 16",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "false",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 2400,
                                                "y": 760,
                                                "wires": []
                                            },
                                            {
                                                "id": "299890253e280731",
                                                "type": "change",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "name": "Setze Laufzeit",
                                                "rules": [
                                                    {
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                        "tot": "flow"
                                                    },
                                                    {
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                    },
                                                    {
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload + 1",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                    },
                                                    {
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                    }
                                                ],
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 2140,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                    [
                                                        "1a4d851ad146ec1b",
                                                        "c5907383823c7ea9"
                                                    ]
                                                ]
                                            },
                                            {
                                                "id": "3f5208fb9a554bb3",
                                                "type": "inject",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "name": "Zeit",
                                                "props": [
                                                    {
                                                        "p": "test",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "num"
                                                    }
                                                ],
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "00 12 * * *",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 2430,
                                                "y": 920,
                                                "wires": [
                                                    []
                                                ]
                                            },
                                            {
                                                "id": "1a4d851ad146ec1b",
                                                "type": "switch",
                                                "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                                "name": "",
                                                "property": "payload",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                    {
                                                        "t": "gte",
                                                        "v": "20",
                                                        "vt": "str"
                                                    },
                                                    {
                                                        "t": "lte",
                                                        "v": "20",
                                                        "vt": "str"
                                                    }
                                                ],
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 2430,
                                                "y": 860,
                                                "wires": [
                                                    [],
                                                    []
                                                ]
                                            }
                                        ]
                                        

                                        oder ist das der falsche Ansatz?

                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #145

                                        @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:

                                        oder ist das der falsche Ansatz?

                                        Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.

                                        Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:

                                          oder ist das der falsche Ansatz?

                                          Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.

                                          Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.

                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #146

                                          @mickym
                                          mann könnte ja sagen wenn bis 21 Uhr nicht erreicht dann soll sie laufen oder?

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          999

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe