  5. Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    192

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    572

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fellpower

    Hallo Leute

    Ich habe meinen Shelly 3EM schon per MQTT angebunden, aber die Übertragung ist leider sehr langsam. Da ich für meine Zwecke jedoch eine schnellere Übertragung der Messwerte benötige, habe ich versucht, den Shelly per API anzusprechen. Leider fehlt mir da das Wissen, dies richtig umzusetzen, daher bräuchte ich mal Eure Hilfe.

    Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^

    c1f7cdfc-c4be-4ac2-90d7-6604ff9811f1-image.png

    Ich benötige nur die "total_power". Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen. Das funktioniert schon in Blockly per MQTT, nur leider viel zu langsam - da der Shelly selbst nur alle 5Sek die Daten aktualisiert. Wenn ich die API anspreche, kann ich die Daten auch schneller holen - sie werden auch aktualisiert - das hab ich geprüft.

    bd3a0cfd-a175-4aec-be8f-3c3b1300ad5a-image.png

    Tasmota aufm Shelly fällt raus, Möchte ich nicht.

    Ich weiß, das OpenDTU-onbattery den Shelly auch schneller ansprechen kann (im neusten Testbuild) - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie ich mit Blockly das JSON "auseinandernehmen" muss, damit ich nur noch "total-power" übrig habe. Den GET Befehl kann ich mir noch vorstellen, aber wie nehme ich dann das, was da an Daten kommt "auseinander"?

    Das sieht beim 3EM etwa so aus:

    shelly.png

    Könntet ihr mir da mal etwas unter die Arme greifen?

    Liebe Grüße
    Chris

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
    #2

    @fellpower Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du machen willst, aber von einer Regelung der Überschussladeleistung mit einem Phasenpaketsteuerungs "Dimmer" wird bei golem.de abgeraten ...

    Auch wenn es technisch funktioniert scheint es Probleme mit gewissen digitalen Stromzählern zu geben, das alles auch sauber abzurechnen ...

    https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MartinPM MartinP

      @fellpower Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du machen willst, aber von einer Regelung der Überschussladeleistung mit einem Phasenpaketsteuerungs "Dimmer" wird bei golem.de abgeraten ...

      Auch wenn es technisch funktioniert scheint es Probleme mit gewissen digitalen Stromzählern zu geben, das alles auch sauber abzurechnen ...

      https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

      F Offline
      F Offline
      fellpower
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @martinp

      Da hast du was falsch gelesen. Ich "dimme" am Netz gar nix. Ich steuere ein 0-10V Signal, welches dann ein "Ladegerät" steuert, welches den Überschuss in einen Akku schieben soll ^^

      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fellpower

        @martinp

        Da hast du was falsch gelesen. Ich "dimme" am Netz gar nix. Ich steuere ein 0-10V Signal, welches dann ein "Ladegerät" steuert, welches den Überschuss in einen Akku schieben soll ^^

        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @fellpower Ist das direkt ein Wechselrichter mit Akku-Anschluss? Oder hängt das Ladegerät am Hausnetz separat vom Wechselrichter?

        Im Letzteren Fall wird das Ladegerät "gedimmt" ... Da müsste man sich ggfs dann anschauen, wie das "Dimmen" auf den zeitlichen Verlauf der Energieaufnahme des Ladegerätes wirkt ...

        Wenn 30% Ladeleistung bedeuten 3 Sekunden mit voller Kraft laden, dann 7 Sekunden aus, wäre das nicht das, was Du willst ....
        Notwendig wäre, dass der Laderegler die Herabregelung so bewerkstelligt, dass die Energieaufnahme aus dem Hausnetz schön stetig ist...

        Smartmeter sind beim Saldieren sehr pingelig... Im obigen Fall würdest Du 3 Sekunden weit über den Überschuss in den Akku - größtenteils mit bezahlter Energie - laden, und 7 Sekunden lang Einspeisen, und recht wenig oder gar kein Geld (bei einer Balkonanlage) dafür bekommen ...

        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
        Linux pve 6.8.12-16-pve
        6 GByte RAM für den Container
        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MartinPM MartinP

          @fellpower Ist das direkt ein Wechselrichter mit Akku-Anschluss? Oder hängt das Ladegerät am Hausnetz separat vom Wechselrichter?

          Im Letzteren Fall wird das Ladegerät "gedimmt" ... Da müsste man sich ggfs dann anschauen, wie das "Dimmen" auf den zeitlichen Verlauf der Energieaufnahme des Ladegerätes wirkt ...

          Wenn 30% Ladeleistung bedeuten 3 Sekunden mit voller Kraft laden, dann 7 Sekunden aus, wäre das nicht das, was Du willst ....
          Notwendig wäre, dass der Laderegler die Herabregelung so bewerkstelligt, dass die Energieaufnahme aus dem Hausnetz schön stetig ist...

          Smartmeter sind beim Saldieren sehr pingelig... Im obigen Fall würdest Du 3 Sekunden weit über den Überschuss in den Akku - größtenteils mit bezahlter Energie - laden, und 7 Sekunden lang Einspeisen, und recht wenig oder gar kein Geld (bei einer Balkonanlage) dafür bekommen ...

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

          Wenn 30% Ladeleistung bedeuten 3 Sekunden mit voller Kraft laden, dann 7 Sekunden aus, wäre das nicht das, was Du willst ....

          Irgendwie passt das (für mich) nicht zu der Aussage:

          @fellpower sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

          @martinp

          Ich steuere ein 0-10V Signal, welches dann ein "Ladegerät" steuert, welches den Überschuss in einen Akku schieben soll ^^

          Also nix volle Power und dann aus. Ich vermute mal einen HmIP-WUA o.ä. als Signalgeber.

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fellpower

            Hallo Leute

            Ich habe meinen Shelly 3EM schon per MQTT angebunden, aber die Übertragung ist leider sehr langsam. Da ich für meine Zwecke jedoch eine schnellere Übertragung der Messwerte benötige, habe ich versucht, den Shelly per API anzusprechen. Leider fehlt mir da das Wissen, dies richtig umzusetzen, daher bräuchte ich mal Eure Hilfe.

            Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^

            c1f7cdfc-c4be-4ac2-90d7-6604ff9811f1-image.png

            Ich benötige nur die "total_power". Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen. Das funktioniert schon in Blockly per MQTT, nur leider viel zu langsam - da der Shelly selbst nur alle 5Sek die Daten aktualisiert. Wenn ich die API anspreche, kann ich die Daten auch schneller holen - sie werden auch aktualisiert - das hab ich geprüft.

            bd3a0cfd-a175-4aec-be8f-3c3b1300ad5a-image.png

            Tasmota aufm Shelly fällt raus, Möchte ich nicht.

            Ich weiß, das OpenDTU-onbattery den Shelly auch schneller ansprechen kann (im neusten Testbuild) - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie ich mit Blockly das JSON "auseinandernehmen" muss, damit ich nur noch "total-power" übrig habe. Den GET Befehl kann ich mir noch vorstellen, aber wie nehme ich dann das, was da an Daten kommt "auseinander"?

            Das sieht beim 3EM etwa so aus:

            shelly.png

            Könntet ihr mir da mal etwas unter die Arme greifen?

            Liebe Grüße
            Chris

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @fellpower sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

            Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^

            c1f7cdfc-c4be-4ac2-90d7-6604ff9811f1-image.png

            Du müsstest den 3EM mit dem Aufruf dann aber auch im Sekundentakt immer wieder "traktieren".

            Nutzt Du den Shelly-Adapter oder natives MQTT?

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

              Wenn 30% Ladeleistung bedeuten 3 Sekunden mit voller Kraft laden, dann 7 Sekunden aus, wäre das nicht das, was Du willst ....

              Irgendwie passt das (für mich) nicht zu der Aussage:

              @fellpower sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

              @martinp

              Ich steuere ein 0-10V Signal, welches dann ein "Ladegerät" steuert, welches den Überschuss in einen Akku schieben soll ^^

              Also nix volle Power und dann aus. Ich vermute mal einen HmIP-WUA o.ä. als Signalgeber.

              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              schrieb am zuletzt editiert von MartinP
              #7

              @samson71 Es geht nicht um den Signalgeber, sondern was der Laderegler aus der Steuerspannung macht ist erstmal nicht klar, auch wenn es auf den ersten Blick naheliegend scheint, dass er die Ladeleistung linear anpasst ...

              In der Lichttechnik gibt es jedenfalls Dimmer, die eine lineare Steuerspannung auf der Leistungsseite in eine Pulspaketsteuerung umsetzen ...

              Nach ein wenig Recherche spricht aber viel dafür, dass Li-Akkus bis zum Erreichen von 4,2 Volt Zellenspannung simpel mit Konstantstrom geladen werden können. Das könnte bedeuten, dass es einfach eine Übersetzung der Steuerspannung in entsprechende stetige Ladeleistung gibt ...

              Genaues kann man erst nach Datenblatt Studium des Reglers sagen ...

              Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
              Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
              Linux pve 6.8.12-16-pve
              6 GByte RAM für den Container
              Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
              Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinPM MartinP

                @samson71 Es geht nicht um den Signalgeber, sondern was der Laderegler aus der Steuerspannung macht ist erstmal nicht klar, auch wenn es auf den ersten Blick naheliegend scheint, dass er die Ladeleistung linear anpasst ...

                In der Lichttechnik gibt es jedenfalls Dimmer, die eine lineare Steuerspannung auf der Leistungsseite in eine Pulspaketsteuerung umsetzen ...

                Nach ein wenig Recherche spricht aber viel dafür, dass Li-Akkus bis zum Erreichen von 4,2 Volt Zellenspannung simpel mit Konstantstrom geladen werden können. Das könnte bedeuten, dass es einfach eine Übersetzung der Steuerspannung in entsprechende stetige Ladeleistung gibt ...

                Genaues kann man erst nach Datenblatt Studium des Reglers sagen ...

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @martinp
                Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. War nicht die Frage des TO und löst damit auch sein konkret nachgefragtes Problem nicht.

                @fellpower

                Der Shelly Adapter bietet für den 3EM einen Datenpunkt "Instant Power", was der absolute momentane Gesamtwert ist. Aktualisierung bei mir im 1-2 Sekundentakt. Reicht das nicht?

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Samson71S Samson71

                  @martinp
                  Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. War nicht die Frage des TO und löst damit auch sein konkret nachgefragtes Problem nicht.

                  @fellpower

                  Der Shelly Adapter bietet für den 3EM einen Datenpunkt "Instant Power", was der absolute momentane Gesamtwert ist. Aktualisierung bei mir im 1-2 Sekundentakt. Reicht das nicht?

                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                  Reicht das nicht?

                  Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...

                  Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen.

                  Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...

                  Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....

                  Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                  Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                  Linux pve 6.8.12-16-pve
                  6 GByte RAM für den Container
                  Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                  Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM MartinP

                    @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                    Reicht das nicht?

                    Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...

                    Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen.

                    Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...

                    Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                    Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....

                    Ich auch nicht. Der Shelly Dimmer liefert ein 0-10V Steuersignal, dass das ominöse und bisher nicht näher bezeichnete Netzteil bzw. dessen Ladeintensität über seinen 0-10V Steuereingang regeln soll.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @samson71 said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                      Reicht das nicht?

                      Das kann man anhand der Zielbeschreibung nicht sagen...

                      Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen.

                      Das ist mir doch zu unvollständig. Bin dann raus ...

                      Hinter dem Ausgang des 10V Netzteiles wird es nebulös.... Ich glaube nicht, dass die 10 V direkt in eine Batterie eingespeist werden....

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                      dem Ausgang des 10V Netzteiles

                      wo steht das denn??
                      das ist der 0..10V Steuereingang des regelbaren Netzteils

                      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fellpower

                        Hallo Leute

                        Ich habe meinen Shelly 3EM schon per MQTT angebunden, aber die Übertragung ist leider sehr langsam. Da ich für meine Zwecke jedoch eine schnellere Übertragung der Messwerte benötige, habe ich versucht, den Shelly per API anzusprechen. Leider fehlt mir da das Wissen, dies richtig umzusetzen, daher bräuchte ich mal Eure Hilfe.

                        Wenn ich zb meinen Shelly mit dem Befehl "http://192.168.0.69/status" anspreche, bekomme ich auch die Daten, könnte JSON sein ^^

                        c1f7cdfc-c4be-4ac2-90d7-6604ff9811f1-image.png

                        Ich benötige nur die "total_power". Ziel ist es, damit eine Batterieladeschaltung zum Überschussladen per Shelly Dimmer und Meanwell 0-10V Netzteil zu bauen. Das funktioniert schon in Blockly per MQTT, nur leider viel zu langsam - da der Shelly selbst nur alle 5Sek die Daten aktualisiert. Wenn ich die API anspreche, kann ich die Daten auch schneller holen - sie werden auch aktualisiert - das hab ich geprüft.

                        bd3a0cfd-a175-4aec-be8f-3c3b1300ad5a-image.png

                        Tasmota aufm Shelly fällt raus, Möchte ich nicht.

                        Ich weiß, das OpenDTU-onbattery den Shelly auch schneller ansprechen kann (im neusten Testbuild) - aber ich komme einfach nicht dahinter, wie ich mit Blockly das JSON "auseinandernehmen" muss, damit ich nur noch "total-power" übrig habe. Den GET Befehl kann ich mir noch vorstellen, aber wie nehme ich dann das, was da an Daten kommt "auseinander"?

                        Das sieht beim 3EM etwa so aus:

                        shelly.png

                        Könntet ihr mir da mal etwas unter die Arme greifen?

                        Liebe Grüße
                        Chris

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @fellpower sagte: Ich benötige nur die "total_power".

                        Versuche es mal alle 2 s:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                          dem Ausgang des 10V Netzteiles

                          wo steht das denn??
                          das ist der 0..10V Steuereingang des regelbaren Netzteils

                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...

                          https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946

                          Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
                          Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...

                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                          6 GByte RAM für den Container
                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @fellpower sagte: Ich benötige nur die "total_power".

                            Versuche es mal alle 2 s:

                            Blockly_temp.JPG

                            F Offline
                            F Offline
                            fellpower
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @paul53

                            Wie immer, hat Paul mich gerettet. (Langsam mache ich mir Gedanken, wie ich das wieder gut machen kann) ;)

                            Damit kann ich nun weitermachen. Danke vielmals - auch bei diesem Projekt.

                            @Martin, es funktioniert, gesteuert von Paul´s PI Regler ;)

                            MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MartinPM MartinP

                              @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...

                              https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946

                              Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
                              Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @martinp sagte in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                              Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...

                              Es waren alle notwendigen Informationen da!
                              @Samson71 und ich, wahrscheinlich auch @paul53 haben das ja auch richtig verstanden!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fellpower

                                @paul53

                                Wie immer, hat Paul mich gerettet. (Langsam mache ich mir Gedanken, wie ich das wieder gut machen kann) ;)

                                Damit kann ich nun weitermachen. Danke vielmals - auch bei diesem Projekt.

                                @Martin, es funktioniert, gesteuert von Paul´s PI Regler ;)

                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?

                                Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten ;-)

                                Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.

                                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                Linux pve 6.8.12-16-pve
                                6 GByte RAM für den Container
                                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM MartinP

                                  @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?

                                  Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten ;-)

                                  Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fellpower
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @martinp

                                  Das wäre hier unpassend. Vielleicht mach ich da mal einen Thread für. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, darf ich aber nicht verlinken ;)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • MartinPM MartinP

                                    @homoran Ahh, stimmt, der Shelly Dimmer liefert die Spannung und die Akku-Ladung erfolgt mit dem Meanwell Netzteil ...

                                    https://www.meanwell.com/py/newsInfo.aspx?c=5&i=946

                                    Aber, ohne mehr Hintergrundwissen über die Akkus und das regelbare Netzteil kann man da keine Einschätzung geben, ob das so funktioniert ...
                                    Ich finde es immer wenig erbaulich, wenn die Fragen nur einen ganz kleinen Punkt des Gesamtprojektes beleuchten, und man dadurch ggfs falsche Antworten liefert ...

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18
                                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MartinPM MartinP

                                      @fellpower Könntest Du auch noch eine kleine Liste posten was das für ein Meanwell Netzteil ist, und was für Akkus geladen werden?

                                      Ist ja ein interessantes Projekt, und wenn es funktioniert sicherlich etwas, was andere Foristen womöglich nachbauen möchten ;-)

                                      Und stelle bitte noch dem Threadtitel ein [gelöst] voran.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fellpower
                                      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
                                      #19

                                      @martinp

                                      https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil

                                      Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;)

                                      BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.

                                      MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fellpower

                                        @martinp

                                        https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil

                                        Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;)

                                        BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.

                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @fellpower danke, ist in die Liste des Abzuarbeitenden aufgenommen....

                                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                                        6 GByte RAM für den Container
                                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fellpower

                                          @martinp

                                          https://forum.iobroker.net/topic/75940/überschussladen-meanwell-hlg-480h-netzteil

                                          Bitteschön - ich hoffe, ich habe nichts vergessen ;)

                                          BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.

                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @fellpower said in Gesamtleistung des Shelly 3EM per Blockly auslesen:

                                          BTW: Der Shelly liefert die 0-10V nicht, sondern das Netzteil von Meanwell. Der Shelly "dimmt" es nur.

                                          Diese 0...10 V Schnittstelle gibt es ja schon seit Jahrzehnten in der Industrie...

                                          Der Shelly liefert schon 0... 10 V, die aber nur dazu dienen, das Meanwell Netzteil zu steuern. Das Übersetzungsverhältnis von Steuerspannung am Eingang des Netzteils zu Ausgangsspannung/-Strom des Netzteiles wird einmal konfiguriert, und dann hängt das Netzteil folgsam an der Steuerspannung vom Shelly Dimmer.

                                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                                          6 GByte RAM für den Container
                                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          940

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe