    • P
      perladd @paul53 last edited by

      @paul53

      Hallo,

      es werden nur die Innengeräte eingeschaltet, den Rest macht das Innengerät. Die Innengräte werden von dem Mitsubishi Adapter über ein Objekt ein-/ausgeschaltet
      43f7b431-94fe-47c0-8724-3867103c9046-image.png

      Über die Powerfunktion

      Ja richtig 2 Splittgeräte, am 1. hängt das Dachgeschoss und Schlafzimmer, am 2. Splittgerät hängt das Kinderzimmer

      Aber ich glaube das ganze sprengt gerade die Umsetzung. Da kann ich doch lieber das Blockly kopieren und da einmalig die Zuordnungen ändern. Ich denke das ist bedeutend einfacher. Trotzdem Vielen Dank für deine Bemühungen diesbezüglich

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @perladd last edited by

        @perladd sagte: es werden nur die Innengeräte eingeschaltet, den Rest macht das Innengerät.

        Das ist mir klar. Das Außengerät wird immer mit zugeschaltet, wenn das erste Innengerät eingeschaltet wird. Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • P
          perladd @paul53 last edited by

          @paul53

          Sorry, hatte es so verstanden, als ob es von Bedeutung wäre 😨 wie die Anlagen geschaltet werden 😊

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @perladd last edited by

            @perladd sagte: als ob es von Bedeutung wäre wie die Anlagen geschaltet werden

            Ist es, was den Einschaltgrenzwert betrifft.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

              Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

              bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innengerät zugeschaltet wird.
              Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so benötigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
              Auch Entfeuchten vs. Kühlen kann deutlich Energie sparen. Zusätzlich hängt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gekühlt wird zusätzlich.

              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                perladd @paul53 last edited by

                @paul53

                Hallo,

                doch noch 2 Probleme.

                Die Anlagen werden beim überschreiten des Überschusses nicht wieder ausgeschaltet. Ich habe es heute morgen nur mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
                Jetzt waren aber Dachgeschoss und Schlafzimmer an und da ist keine Anlage ausgegangen. Hier ist das aktuelle Blockly fürs ausschalten

                Blockly-DG auschalten.png
                Blockly-DG auschalten2.png
                Blockly-SZ auschalten.png

                Zudem werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @perladd last edited by paul53

                  @perladd sagte: werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.

                  "aktualisiere Restzeit mit 0" zum oberen "stop zyklische Ausführung" wie gezeigt.

                  @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                  mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.

                  Dann ist der grenzwertEin zu gering. Er muss daran angepasst werden, was eingeschaltet wird (nur Innengerät oder Innengerät + Außengerät). Die Variable ist unbrauchbar - es müssen individuelle Werte eingetragen werden.
                  EDIT: Beispiele für Dachgeschoss und Schlafzimmer:

                  Blockly_temp.JPG

                  Blockly_temp.JPG

                  "Restminuten" sind bei dir natürlich verschiedene Datenpunkte.

                  Wie groß sind die Leistungsaufnahmen?
                  von

                  • Außengerät DG + Schlafzimmer
                  • Innengerät Schlafzimmer
                  • Außengerät + Innengerät Kinderzimmer

                  Nimm für grenzwertAus einen festen Wert von -100 W.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    perladd @paul53 last edited by perladd

                    @paul53

                    Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt. Überall beim einschalten und ausschalten. Mit den richtigen zuordnungen.

                    Blockly-DG auschalten.png

                    Oh, das ist etwas falsch rübergekommen. Die Klima vom Dachgeschoss hat natürlich 20 Min. gelaufen und dann habe ich einen Strombezug simuliert, damit die Klima ausgehen muss. Aber das geht nicht mehr, wenn die Klima vom Schlafzimmer mit läuft, dann geht gar keine mehr aus

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @perladd last edited by paul53

                      @perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt.

                      An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.

                      @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                      dann geht gar keine mehr aus

                      Wenn bezug positiv wird, muss das Schlafzimmergerät nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossgerät, falls der Bezug positiv bleibt.

                      Es wäre schön, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.

                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        perladd @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Die kann ich noch nicht beantworten, weil ich die nicht auf Anhieb sagen kann.

                        Das ganze hatte mal funktioniert, bis ich so einige Zusatzfunktionen haben wollte, wie die Freigabe und die Restlaufzeiten.

                        Selbst wenn die Leistungsdaten da sind, müsste ja wenn z.B. die Klima Dachgeschoss und Schlafzimmer läuft und dann der Grenzwert von 500Watt erreicht wird, sollte die SZ_RestLZ_ausschalten anfangen zu laufen und da passiert genau gar nichts und die Klima läuft auch weiterhin, selbst wenn ich auch schon über 1000Watt wieder aus dem Stromnetz beziehe

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          perladd @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                          @perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt.

                          An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.

                          @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                          dann geht gar keine mehr aus

                          Wenn bezug positiv wird, muss das Schlafzimmergerät nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossgerät, falls der Bezug positiv bleibt.

                          Das passiert ja eben nicht

                          Es wäre schön, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @perladd last edited by paul53

                            @perladd sagte: Das passiert ja eben nicht

                            Hier darf nur das Kinderzimmergerät geprüft werden:

                            Blockly_temp.JPG

                            ... und beim Kinderzimmergerät ausschalten nur das Intervall.

                            Ich dachte, du hättest das Prinzip verstanden.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              perladd @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Ich steh echt mit den Blocklys auf Kriegsfuß 🙇‍♂️ 🙇‍♂️

                              Aber zum Glück gibt es ja so tolle Menschen auf dieser Welt, die einem so unbeholfenen Blockly Bauer wie mir helfen 🙂

                              Zum Erfolg jetzt:

                              Restlaufzeit wird jetzt richtig genullt 🙂

                              Anlagen schalten jetzt auch ab. Ich habe mich an dein erstes Blockly gehalten, da standen 2 Switche drin und ich gedacht da kommen jeweils die noch eingeschalteten Klimas rein. Hab es jetzt abgeändert und jetzt läuft es

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe

                                @homoran sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

                                bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innengerät zugeschaltet wird.
                                Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so benötigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
                                Auch Entfeuchten vs. Kühlen kann deutlich Energie sparen. Zusätzlich hängt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gekühlt wird zusätzlich.

                                Bei mir verbraucht der "Auto" Mode erheblich weniger als "Kühlen" 🙂 und die 2 Anlage macht da nicht viel aus sofern diese auf dem gleichen Modus wie die erste steht
                                Kalt fühlt es sich bei bei beiden an, bei Kühlen fühlt sich die Anlage aber scheinbar genötigt auch immer einen kalten Luftstrom zu erzeugen

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                853