Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Klimaanlage per Blockly steuern

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Klimaanlage per Blockly steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @perladd last edited by

      @perladd sagte: Es sind 2 Multisplitt Geräte

      Wenn eine Außeneinheit zugeschaltet wird, muss grenzwertEin wesentlich größer sein als ohne.

      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • P
        perladd @paul53 last edited by

        @paul53

        Hallo,

        ich habe es hoffentlich soweit umgesetzt, bin aber nicht mehr wirklich zum testen gekommen. Werde es morgen testen und berichten

        VG

        Thomas

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          perladd @paul53 last edited by

          @paul53

          Hallo,

          es scheint soweit zu funktionieren, auch mit der Restlaufzeit 🙂
          Was die Grenzwerte angeht, muss dann halt noch schauen, ansonsten muss ich die Werte oder mit den Zeiten noch was spielen, das wird sich dann noch rausstellen.

          Ich hätte da vielleicht noch 2 Ideen, bzw. 1 Idee und noch eine Verbesserung 🙂

          1. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund z.B. die Klima im Dachgeschoss angehen soll, läuft die eingestellte Zeit ab, wird dieser Prozess jetzt aber abgebrochen, weil nicht mehr genug Überschuss vorhanden ist, bleibt die Anzeige bei dem gerade vorhanden Wert stehen. Könnte man das so verstückeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wird 🙄

          2. Das wäre allerdings ein Traum
            Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll. So muss ich zur Zeit ja immer das Blockly anpacken und dabei könnte es zu Fehlern führen, weil ich was übersehen habe. Also das wäre noch der absolute Oberknaller, wenn das Möglich wäre

          VG
          Thomas

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @perladd last edited by paul53

            @perladd sagte: Könnte man das so verstückeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wird

            Das kann man zusammen mit dem zugehörigen "stop timeout" machen.

            Blockly_temp.JPG

            @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

            Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll.

            Das macht es um einiges aufwändiger.
            Besser: Schalte erst einmal eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". In einem einfachen Skript kann dann die Zuweisung zu den Klimageräten erfolgen.

            EDIT: "Switch1" bis "Switch3" sind eigene Datenpunkte und werden in der Reihenfolge 1-2-3 eingeschaltet. Da die Reihenfolge der Geräte veränderbar sein soll, muss auch der "Grenzwert Ein" angepasst werden.

            Blockly_temp.JPG

            Du hast zwei Multisplit-Geräte, steuerst aber 3 Inneneinheiten. Wie ist die Zuordnung?

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              perladd @paul53 last edited by

              @paul53

              Hallo,

              es werden nur die Innengeräte eingeschaltet, den Rest macht das Innengerät. Die Innengräte werden von dem Mitsubishi Adapter über ein Objekt ein-/ausgeschaltet
              43f7b431-94fe-47c0-8724-3867103c9046-image.png

              Über die Powerfunktion

              Ja richtig 2 Splittgeräte, am 1. hängt das Dachgeschoss und Schlafzimmer, am 2. Splittgerät hängt das Kinderzimmer

              Aber ich glaube das ganze sprengt gerade die Umsetzung. Da kann ich doch lieber das Blockly kopieren und da einmalig die Zuordnungen ändern. Ich denke das ist bedeutend einfacher. Trotzdem Vielen Dank für deine Bemühungen diesbezüglich

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @perladd last edited by

                @perladd sagte: es werden nur die Innengeräte eingeschaltet, den Rest macht das Innengerät.

                Das ist mir klar. Das Außengerät wird immer mit zugeschaltet, wenn das erste Innengerät eingeschaltet wird. Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

                P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • P
                  perladd @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Sorry, hatte es so verstanden, als ob es von Bedeutung wäre 😨 wie die Anlagen geschaltet werden 😊

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @perladd last edited by

                    @perladd sagte: als ob es von Bedeutung wäre wie die Anlagen geschaltet werden

                    Ist es, was den Einschaltgrenzwert betrifft.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                      Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

                      bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innengerät zugeschaltet wird.
                      Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so benötigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
                      Auch Entfeuchten vs. Kühlen kann deutlich Energie sparen. Zusätzlich hängt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gekühlt wird zusätzlich.

                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        perladd @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Hallo,

                        doch noch 2 Probleme.

                        Die Anlagen werden beim überschreiten des Überschusses nicht wieder ausgeschaltet. Ich habe es heute morgen nur mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
                        Jetzt waren aber Dachgeschoss und Schlafzimmer an und da ist keine Anlage ausgegangen. Hier ist das aktuelle Blockly fürs ausschalten

                        Blockly-DG auschalten.png
                        Blockly-DG auschalten2.png
                        Blockly-SZ auschalten.png

                        Zudem werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @perladd last edited by paul53

                          @perladd sagte: werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.

                          "aktualisiere Restzeit mit 0" zum oberen "stop zyklische Ausführung" wie gezeigt.

                          @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                          mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.

                          Dann ist der grenzwertEin zu gering. Er muss daran angepasst werden, was eingeschaltet wird (nur Innengerät oder Innengerät + Außengerät). Die Variable ist unbrauchbar - es müssen individuelle Werte eingetragen werden.
                          EDIT: Beispiele für Dachgeschoss und Schlafzimmer:

                          Blockly_temp.JPG

                          Blockly_temp.JPG

                          "Restminuten" sind bei dir natürlich verschiedene Datenpunkte.

                          Wie groß sind die Leistungsaufnahmen?
                          von

                          • Außengerät DG + Schlafzimmer
                          • Innengerät Schlafzimmer
                          • Außengerät + Innengerät Kinderzimmer

                          Nimm für grenzwertAus einen festen Wert von -100 W.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            perladd @paul53 last edited by perladd

                            @paul53

                            Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt. Überall beim einschalten und ausschalten. Mit den richtigen zuordnungen.

                            Blockly-DG auschalten.png

                            Oh, das ist etwas falsch rübergekommen. Die Klima vom Dachgeschoss hat natürlich 20 Min. gelaufen und dann habe ich einen Strombezug simuliert, damit die Klima ausgehen muss. Aber das geht nicht mehr, wenn die Klima vom Schlafzimmer mit läuft, dann geht gar keine mehr aus

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @perladd last edited by paul53

                              @perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt.

                              An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.

                              @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                              dann geht gar keine mehr aus

                              Wenn bezug positiv wird, muss das Schlafzimmergerät nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossgerät, falls der Bezug positiv bleibt.

                              Es wäre schön, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.

                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                perladd @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Die kann ich noch nicht beantworten, weil ich die nicht auf Anhieb sagen kann.

                                Das ganze hatte mal funktioniert, bis ich so einige Zusatzfunktionen haben wollte, wie die Freigabe und die Restlaufzeiten.

                                Selbst wenn die Leistungsdaten da sind, müsste ja wenn z.B. die Klima Dachgeschoss und Schlafzimmer läuft und dann der Grenzwert von 500Watt erreicht wird, sollte die SZ_RestLZ_ausschalten anfangen zu laufen und da passiert genau gar nichts und die Klima läuft auch weiterhin, selbst wenn ich auch schon über 1000Watt wieder aus dem Stromnetz beziehe

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  perladd @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                  @perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugefügt.

                                  An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.

                                  @perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                  dann geht gar keine mehr aus

                                  Wenn bezug positiv wird, muss das Schlafzimmergerät nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossgerät, falls der Bezug positiv bleibt.

                                  Das passiert ja eben nicht

                                  Es wäre schön, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @perladd last edited by paul53

                                    @perladd sagte: Das passiert ja eben nicht

                                    Hier darf nur das Kinderzimmergerät geprüft werden:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    ... und beim Kinderzimmergerät ausschalten nur das Intervall.

                                    Ich dachte, du hättest das Prinzip verstanden.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      perladd @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      Ich steh echt mit den Blocklys auf Kriegsfuß 🙇‍♂️ 🙇‍♂️

                                      Aber zum Glück gibt es ja so tolle Menschen auf dieser Welt, die einem so unbeholfenen Blockly Bauer wie mir helfen 🙂

                                      Zum Erfolg jetzt:

                                      Restlaufzeit wird jetzt richtig genullt 🙂

                                      Anlagen schalten jetzt auch ab. Ich habe mich an dein erstes Blockly gehalten, da standen 2 Switche drin und ich gedacht da kommen jeweils die noch eingeschalteten Klimas rein. Hab es jetzt abgeändert und jetzt läuft es

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe

                                        @homoran sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                        @paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:

                                        Wird das zweite Innengerät zugeschaltet, erhöht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert berücksichtigt werden.

                                        bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innengerät zugeschaltet wird.
                                        Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so benötigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
                                        Auch Entfeuchten vs. Kühlen kann deutlich Energie sparen. Zusätzlich hängt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gekühlt wird zusätzlich.

                                        Bei mir verbraucht der "Auto" Mode erheblich weniger als "Kühlen" 🙂 und die 2 Anlage macht da nicht viel aus sofern diese auf dem gleichen Modus wie die erste steht
                                        Kalt fühlt es sich bei bei beiden an, bei Kühlen fühlt sich die Anlage aber scheinbar genötigt auch immer einen kalten Luftstrom zu erzeugen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        660
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.2k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        4
                                        24
                                        888
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo