NEWS
Klimaanlage per Blockly steuern
-
Hallo Leute,
ich m
ö
chte noch einmal auf mein Blockly zur
ü
ck kommen, was leider noch nicht ganz sauber funktioniert.
Folgende Situation:- die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
ü
tigen Strom
ü
berschuss nacheinander eingeschaltet werden. Sprich erst die Klima Dachgeschoss, dann wieder 10 Min. warten ob der
Ü
berschuss des eingestellten Wertes entspricht, dann die Klima Schlafzimmer einschalten und das ganze auch so f
ü
r die Klima im Kinderzimmer.
Das funktioniert gerade nicht ganz so, denn bis jetzt schalten gleichzeitig die vom Schlafzimmer und Kinderzimmer ein und dann irgendwann, wenn
ü
berhaupt, die im Dachgeschoss.
Die Freigaben sind nat
ü
rlich alle gesetzt
Das Ausschalten soll vom Prinzip genauso von statten gehen wie das einschalten. Beim
Ü
berschreiten des Strombezugs, die Klimas nacheinander jeweils 5 Minuten warten und ausschalten.Ich habe das vorhandene Blockly mit angehangen










Wenn das mit der Restlaufzeit evtl. nicht funktioniert, dann w
ü
rde mir auch eine R
ü
ckmeldung reichen, z.B. f
ü
r die Klima Dachgeschoss, ein gr
ü
ner Punkt, das die Zeit f
ü
rs einschalten jetzt l
ä
uft, ein roter Punkt f
ü
r das ausschalten und einen wei
ß
en, wenn gar nichts in Frage kommt. Klar der Punkt wird nat
ü
rlich im VIS dargestellt 
Ich hoffe, das ich verst
ä
ndlich genug erkl
ä
rt habe. Es w
ä
re super, wenn ich diese Automatik richtig zum laufen bringen w
ü
rde, das w
ü
rde mir viel Zeit sparen, beim st
ä
ndigen kontrollieren, ob die Anlagen jetzt an- und ausgegangen sindAchso, das ganze sieht im VIS noch so aus

VG
Thomas
- die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
-
Hallo Leute,
ich m
ö
chte noch einmal auf mein Blockly zur
ü
ck kommen, was leider noch nicht ganz sauber funktioniert.
Folgende Situation:- die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
ü
tigen Strom
ü
berschuss nacheinander eingeschaltet werden. Sprich erst die Klima Dachgeschoss, dann wieder 10 Min. warten ob der
Ü
berschuss des eingestellten Wertes entspricht, dann die Klima Schlafzimmer einschalten und das ganze auch so f
ü
r die Klima im Kinderzimmer.
Das funktioniert gerade nicht ganz so, denn bis jetzt schalten gleichzeitig die vom Schlafzimmer und Kinderzimmer ein und dann irgendwann, wenn
ü
berhaupt, die im Dachgeschoss.
Die Freigaben sind nat
ü
rlich alle gesetzt
Das Ausschalten soll vom Prinzip genauso von statten gehen wie das einschalten. Beim
Ü
berschreiten des Strombezugs, die Klimas nacheinander jeweils 5 Minuten warten und ausschalten.Ich habe das vorhandene Blockly mit angehangen










Wenn das mit der Restlaufzeit evtl. nicht funktioniert, dann w
ü
rde mir auch eine R
ü
ckmeldung reichen, z.B. f
ü
r die Klima Dachgeschoss, ein gr
ü
ner Punkt, das die Zeit f
ü
rs einschalten jetzt l
ä
uft, ein roter Punkt f
ü
r das ausschalten und einen wei
ß
en, wenn gar nichts in Frage kommt. Klar der Punkt wird nat
ü
rlich im VIS dargestellt 
Ich hoffe, das ich verst
ä
ndlich genug erkl
ä
rt habe. Es w
ä
re super, wenn ich diese Automatik richtig zum laufen bringen w
ü
rde, das w
ü
rde mir viel Zeit sparen, beim st
ä
ndigen kontrollieren, ob die Anlagen jetzt an- und ausgegangen sindAchso, das ganze sieht im VIS noch so aus

VG
Thomas
@perladd mein Klimaanlagen-Skript ist dann doch zu kompliziert um es hier zu posten (wegen anderer Sachen), aber ich mache es im Prinzip so (sprich, fang noch mal neu an).
- alle 10 Minuten wird eine Pr
ü
fung getriggert wieviel
Ü
berschuss ich habe, also ob ich einspeise oder Strom beziehe. Alle 10 Minuten deshalb weil ich die Anlagen nicht zu oft ein- oder ausschalten wollte. Ist die also an, l
ä
uft die mindestens 10 Minuten - Wird eingespeist:
-
- Habe ich gen
ü
gend
Ü
berschuss und die Anlage 1 ist aus, wird die Anlage 1 eingeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Habe ich gen
-
- Habe ich gen
ü
gend
Ü
berschuss und die Anlage 1 ist an, wird Anlage 2 eingeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Habe ich gen
- Wird Strom bezogen (mit Toleranz, erst wenn es mehr als 200W sind)
-
- Wenn Anlage 2 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Wenn Anlage 2 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
-
- Wenn Anlage 1 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Wenn Anlage 1 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
Dadurch passiert nur alle 10 Minuten ein Schaltvorgang. Im Schlimmsten Fall dauert es dann 20 Minuten bis beide Anlagen wieder aus sind bei Strombezug. Die maximal 7 Cent pro 10 Minuten pro Anlage muss ich verschmerzen

Mein Skript ist umfangreicher wegen diverser Sonderregeln
- Nur zwischen bestimmten Uhrzeit
- Nur wenn aus dem Akku nichts eingespeist wird
- Nur wenn der Akku auf dem gew
ü
nschten oder Mindestladestand ist - Ausschalten falls Fenster oder Terrassen-/Balkont
ü
r offen ist (als auch erst nach im schlimmsten Fall 10 Minuten)
- die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
-
Hallo Leute,
ich m
ö
chte noch einmal auf mein Blockly zur
ü
ck kommen, was leider noch nicht ganz sauber funktioniert.
Folgende Situation:- die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
ü
tigen Strom
ü
berschuss nacheinander eingeschaltet werden. Sprich erst die Klima Dachgeschoss, dann wieder 10 Min. warten ob der
Ü
berschuss des eingestellten Wertes entspricht, dann die Klima Schlafzimmer einschalten und das ganze auch so f
ü
r die Klima im Kinderzimmer.
Das funktioniert gerade nicht ganz so, denn bis jetzt schalten gleichzeitig die vom Schlafzimmer und Kinderzimmer ein und dann irgendwann, wenn
ü
berhaupt, die im Dachgeschoss.
Die Freigaben sind nat
ü
rlich alle gesetzt
Das Ausschalten soll vom Prinzip genauso von statten gehen wie das einschalten. Beim
Ü
berschreiten des Strombezugs, die Klimas nacheinander jeweils 5 Minuten warten und ausschalten.Ich habe das vorhandene Blockly mit angehangen










Wenn das mit der Restlaufzeit evtl. nicht funktioniert, dann w
ü
rde mir auch eine R
ü
ckmeldung reichen, z.B. f
ü
r die Klima Dachgeschoss, ein gr
ü
ner Punkt, das die Zeit f
ü
rs einschalten jetzt l
ä
uft, ein roter Punkt f
ü
r das ausschalten und einen wei
ß
en, wenn gar nichts in Frage kommt. Klar der Punkt wird nat
ü
rlich im VIS dargestellt 
Ich hoffe, das ich verst
ä
ndlich genug erkl
ä
rt habe. Es w
ä
re super, wenn ich diese Automatik richtig zum laufen bringen w
ü
rde, das w
ü
rde mir viel Zeit sparen, beim st
ä
ndigen kontrollieren, ob die Anlagen jetzt an- und ausgegangen sindAchso, das ganze sieht im VIS noch so aus

VG
Thomas
@perladd sagte: Das funktioniert gerade nicht ganz so
Das ist auch keine Stufenschaltung, bei der in Abh
ä
ngigkeit von den bereits aktiven Stufe weiter geschaltet wird. Prinzip einer 3-Stufen-Schaltung:
Die Timeouts k
ö
nnen nat
ü
rlich durch Intervalle mit Count down ersetzt werden.Handelt es sich um 3 getrennte Klimager
ä
te oder um ein Multisplit-Ger
ä
t? Beim Multisplit muss beachtet werden, dass mit Einschalten des ersten Innenger
ä
tes auch das Au
ß
enger
ä
t eingeschaltet wird, das eine wesentlich h
ö
here Leistungsaufnahme hat (Kompressor). - die Klimaanlagen sollen bei einem 10 Min
-
@perladd mein Klimaanlagen-Skript ist dann doch zu kompliziert um es hier zu posten (wegen anderer Sachen), aber ich mache es im Prinzip so (sprich, fang noch mal neu an).
- alle 10 Minuten wird eine Pr
ü
fung getriggert wieviel
Ü
berschuss ich habe, also ob ich einspeise oder Strom beziehe. Alle 10 Minuten deshalb weil ich die Anlagen nicht zu oft ein- oder ausschalten wollte. Ist die also an, l
ä
uft die mindestens 10 Minuten - Wird eingespeist:
-
- Habe ich gen
ü
gend
Ü
berschuss und die Anlage 1 ist aus, wird die Anlage 1 eingeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Habe ich gen
-
- Habe ich gen
ü
gend
Ü
berschuss und die Anlage 1 ist an, wird Anlage 2 eingeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Habe ich gen
- Wird Strom bezogen (mit Toleranz, erst wenn es mehr als 200W sind)
-
- Wenn Anlage 2 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Wenn Anlage 2 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
-
- Wenn Anlage 1 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
ü
fung
- Wenn Anlage 1 an ist, wird diese ausgeschaltet - Ende der Pr
Dadurch passiert nur alle 10 Minuten ein Schaltvorgang. Im Schlimmsten Fall dauert es dann 20 Minuten bis beide Anlagen wieder aus sind bei Strombezug. Die maximal 7 Cent pro 10 Minuten pro Anlage muss ich verschmerzen

Mein Skript ist umfangreicher wegen diverser Sonderregeln
- Nur zwischen bestimmten Uhrzeit
- Nur wenn aus dem Akku nichts eingespeist wird
- Nur wenn der Akku auf dem gew
ü
nschten oder Mindestladestand ist - Ausschalten falls Fenster oder Terrassen-/Balkont
ü
r offen ist (als auch erst nach im schlimmsten Fall 10 Minuten)
Hallo,
das h
ö
rt sich soweit sehr gut an und bis auf dies letzten 2 Sonderregeln ( die brauche ich nicht ), ist das auch mein Traum, das die Anlagen so laufen 
- alle 10 Minuten wird eine Pr
-
@perladd sagte: Das funktioniert gerade nicht ganz so
Das ist auch keine Stufenschaltung, bei der in Abh
ä
ngigkeit von den bereits aktiven Stufe weiter geschaltet wird. Prinzip einer 3-Stufen-Schaltung:
Die Timeouts k
ö
nnen nat
ü
rlich durch Intervalle mit Count down ersetzt werden.Handelt es sich um 3 getrennte Klimager
ä
te oder um ein Multisplit-Ger
ä
t? Beim Multisplit muss beachtet werden, dass mit Einschalten des ersten Innenger
ä
tes auch das Au
ß
enger
ä
t eingeschaltet wird, das eine wesentlich h
ö
here Leistungsaufnahme hat (Kompressor).Hallo,
dann werde ich dein Blockly auch mal testen. Mit den Count down w
ä
re nat
ü
rlich noch super, damit ich sehe, wann welche Anlage in Betrieb gehtEs sind 2 Multisplitt Ger
ä
te, da muss ich dann einfach noch austesten, wieviel
Ü
berschuss / Bezug ich habe und mit den Zeiten evtl. noch rumspielen. Wie lange die Anlage braucht, bis diese hochgefahren ist usw. -
Hallo,
dann werde ich dein Blockly auch mal testen. Mit den Count down w
ä
re nat
ü
rlich noch super, damit ich sehe, wann welche Anlage in Betrieb gehtEs sind 2 Multisplitt Ger
ä
te, da muss ich dann einfach noch austesten, wieviel
Ü
berschuss / Bezug ich habe und mit den Zeiten evtl. noch rumspielen. Wie lange die Anlage braucht, bis diese hochgefahren ist usw.@perladd sagte: Mit den Count down w
ä
re nat
ü
rlich noch super, damit ich sehe, wann welche Anlage in Betrieb gehtDu ben
ö
tigst auf jeden Fall zus
ä
tzliche Einschaltbedingungen, damit die Ger
ä
te nacheinander in Betrieb gehen. Beispiel f
ü
r 2. Ger
ä
t:
EDIT: Zus
ä
tzliche Einschaltbedingungen f
ü
r das 3. Ger
ä
t:
Das gleiche gilt f
ü
r das Ausschalten, damit in der Reihenfolge 3 -> 2 -> 1 ausgeschaltet wird. Beispiel Ger
ä
t 1:
-
Hallo,
dann werde ich dein Blockly auch mal testen. Mit den Count down w
ä
re nat
ü
rlich noch super, damit ich sehe, wann welche Anlage in Betrieb gehtEs sind 2 Multisplitt Ger
ä
te, da muss ich dann einfach noch austesten, wieviel
Ü
berschuss / Bezug ich habe und mit den Zeiten evtl. noch rumspielen. Wie lange die Anlage braucht, bis diese hochgefahren ist usw. -
@perladd sagte: Es sind 2 Multisplitt Ger
ä
teWenn eine Au
ß
eneinheit zugeschaltet wird, muss grenzwertEinwesentlich gr
ö
ß
er sein als ohne. -
@perladd sagte: Es sind 2 Multisplitt Ger
ä
teWenn eine Au
ß
eneinheit zugeschaltet wird, muss grenzwertEinwesentlich gr
ö
ß
er sein als ohne.Hallo,
es scheint soweit zu funktionieren, auch mit der Restlaufzeit

Was die Grenzwerte angeht, muss dann halt noch schauen, ansonsten muss ich die Werte oder mit den Zeiten noch was spielen, das wird sich dann noch rausstellen.Ich h
ä
tte da vielleicht noch 2 Ideen, bzw. 1 Idee und noch eine Verbesserung 
-
Wenn jetzt aus irgendeinem Grund z.B. die Klima im Dachgeschoss angehen soll, l
ä
uft die eingestellte Zeit ab, wird dieser Prozess jetzt aber abgebrochen, weil nicht mehr genug
Ü
berschuss vorhanden ist, bleibt die Anzeige bei dem gerade vorhanden Wert stehen. K
ö
nnte man das so verst
ü
ckeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wird 
-
Das w
ä
re allerdings ein Traum
Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll. So muss ich zur Zeit ja immer das Blockly anpacken und dabei k
ö
nnte es zu Fehlern f
ü
hren, weil ich was
ü
bersehen habe. Also das w
ä
re noch der absolute Oberknaller, wenn das M
ö
glich w
ä
re
VG
Thomas -
-
Hallo,
es scheint soweit zu funktionieren, auch mit der Restlaufzeit

Was die Grenzwerte angeht, muss dann halt noch schauen, ansonsten muss ich die Werte oder mit den Zeiten noch was spielen, das wird sich dann noch rausstellen.Ich h
ä
tte da vielleicht noch 2 Ideen, bzw. 1 Idee und noch eine Verbesserung 
-
Wenn jetzt aus irgendeinem Grund z.B. die Klima im Dachgeschoss angehen soll, l
ä
uft die eingestellte Zeit ab, wird dieser Prozess jetzt aber abgebrochen, weil nicht mehr genug
Ü
berschuss vorhanden ist, bleibt die Anzeige bei dem gerade vorhanden Wert stehen. K
ö
nnte man das so verst
ü
ckeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wird 
-
Das w
ä
re allerdings ein Traum
Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll. So muss ich zur Zeit ja immer das Blockly anpacken und dabei k
ö
nnte es zu Fehlern f
ü
hren, weil ich was
ü
bersehen habe. Also das w
ä
re noch der absolute Oberknaller, wenn das M
ö
glich w
ä
re
VG
Thomas@perladd sagte: K
ö
nnte man das so verst
ü
ckeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wirdDas kann man zusammen mit dem zugeh
ö
rigen "stop timeout" machen.
@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll.
Das macht es um einiges aufw
ä
ndiger.
Besser: Schalte erst einmal eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". In einem einfachen Skript kann dann die Zuweisung zu den Klimager
ä
ten erfolgen.EDIT: "Switch1" bis "Switch3" sind eigene Datenpunkte und werden in der Reihenfolge 1-2-3 eingeschaltet. Da die Reihenfolge der Ger
ä
te ver
ä
nderbar sein soll, muss auch der "Grenzwert Ein" angepasst werden.
Du hast zwei Multisplit-Ger
ä
te, steuerst aber 3 Inneneinheiten. Wie ist die Zuordnung? -
-
@perladd sagte: K
ö
nnte man das so verst
ü
ckeln, wenn das passiert, das die Zeit dann auf Null gesetzt wirdDas kann man zusammen mit dem zugeh
ö
rigen "stop timeout" machen.
@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
Eine Auswahl der Reihenfolge, welche Anlage zuerst in betrieb gehen soll.
Das macht es um einiges aufw
ä
ndiger.
Besser: Schalte erst einmal eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0". In einem einfachen Skript kann dann die Zuweisung zu den Klimager
ä
ten erfolgen.EDIT: "Switch1" bis "Switch3" sind eigene Datenpunkte und werden in der Reihenfolge 1-2-3 eingeschaltet. Da die Reihenfolge der Ger
ä
te ver
ä
nderbar sein soll, muss auch der "Grenzwert Ein" angepasst werden.
Du hast zwei Multisplit-Ger
ä
te, steuerst aber 3 Inneneinheiten. Wie ist die Zuordnung?Hallo,
es werden nur die Innenger
ä
te eingeschaltet, den Rest macht das Innenger
ä
t. Die Innengr
ä
te werden von dem Mitsubishi Adapter
ü
ber ein Objekt ein-/ausgeschaltet

Ü
ber die PowerfunktionJa richtig 2 Splittger
ä
te, am 1. h
ä
ngt das Dachgeschoss und Schlafzimmer, am 2. Splittger
ä
t h
ä
ngt das KinderzimmerAber ich glaube das ganze sprengt gerade die Umsetzung. Da kann ich doch lieber das Blockly kopieren und da einmalig die Zuordnungen
ä
ndern. Ich denke das ist bedeutend einfacher. Trotzdem Vielen Dank f
ü
r deine Bem
ü
hungen diesbez
ü
glich -
Hallo,
es werden nur die Innenger
ä
te eingeschaltet, den Rest macht das Innenger
ä
t. Die Innengr
ä
te werden von dem Mitsubishi Adapter
ü
ber ein Objekt ein-/ausgeschaltet

Ü
ber die PowerfunktionJa richtig 2 Splittger
ä
te, am 1. h
ä
ngt das Dachgeschoss und Schlafzimmer, am 2. Splittger
ä
t h
ä
ngt das KinderzimmerAber ich glaube das ganze sprengt gerade die Umsetzung. Da kann ich doch lieber das Blockly kopieren und da einmalig die Zuordnungen
ä
ndern. Ich denke das ist bedeutend einfacher. Trotzdem Vielen Dank f
ü
r deine Bem
ü
hungen diesbez
ü
glich@perladd sagte: es werden nur die Innenger
ä
te eingeschaltet, den Rest macht das Innenger
ä
t.Das ist mir klar. Das Au
ß
enger
ä
t wird immer mit zugeschaltet, wenn das erste Innenger
ä
t eingeschaltet wird. Wird das zweite Innenger
ä
t zugeschaltet, erh
ö
ht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert ber
ü
cksichtigt werden. -
@perladd sagte: es werden nur die Innenger
ä
te eingeschaltet, den Rest macht das Innenger
ä
t.Das ist mir klar. Das Au
ß
enger
ä
t wird immer mit zugeschaltet, wenn das erste Innenger
ä
t eingeschaltet wird. Wird das zweite Innenger
ä
t zugeschaltet, erh
ö
ht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert ber
ü
cksichtigt werden. -
Sorry, hatte es so verstanden, als ob es von Bedeutung w
ä
re
wie die Anlagen geschaltet werden 
-
@perladd sagte: es werden nur die Innenger
ä
te eingeschaltet, den Rest macht das Innenger
ä
t.Das ist mir klar. Das Au
ß
enger
ä
t wird immer mit zugeschaltet, wenn das erste Innenger
ä
t eingeschaltet wird. Wird das zweite Innenger
ä
t zugeschaltet, erh
ö
ht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert ber
ü
cksichtigt werden.@paul53 sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
Wird das zweite Innenger
ä
t zugeschaltet, erh
ö
ht sich die Leistungsaufnahme nur gering. Deshalb sollte dies beim Einschaltgrenzwert ber
ü
cksichtigt werden.bei meiner Anlage sinkt teilweise paradoxerweise sogar der Verbrauch deutlich wenn ein zweites Innenger
ä
t zugeschaltet wird.
Auch die Art der Klimatisierung greift teilweise deutlich in den Leistungswert ein. so ben
ö
tigt der "silent" mode fast doppelt so viel Leistung, wie Stufe 1.
Auch Entfeuchten vs. K
ü
hlen kann deutlich Energie sparen. Zus
ä
tzlich h
ä
ngt das Wohlbefinden von der rel. Feuchte ab, gek
ü
hlt wird zus
ä
tzlich. -
@perladd sagte: als ob es von Bedeutung w
ä
re wie die Anlagen geschaltet werdenIst es, was den Einschaltgrenzwert betrifft.
Hallo,
doch noch 2 Probleme.
Die Anlagen werden beim
ü
berschreiten des
Ü
berschusses nicht wieder ausgeschaltet. Ich habe es heute morgen nur mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
Jetzt waren aber Dachgeschoss und Schlafzimmer an und da ist keine Anlage ausgegangen. Hier ist das aktuelle Blockly f
ü
rs ausschalten


Zudem werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.
-
Hallo,
doch noch 2 Probleme.
Die Anlagen werden beim
ü
berschreiten des
Ü
berschusses nicht wieder ausgeschaltet. Ich habe es heute morgen nur mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
Jetzt waren aber Dachgeschoss und Schlafzimmer an und da ist keine Anlage ausgegangen. Hier ist das aktuelle Blockly f
ü
rs ausschalten


Zudem werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.
@perladd sagte: werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.
"aktualisiere Restzeit mit 0" zum oberen "stop zyklische Ausf
ü
hrung" wie gezeigt.@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
Dann ist der
grenzwertEinzu gering. Er muss daran angepasst werden, was eingeschaltet wird (nur Innenger
ä
t oder Innenger
ä
t + Au
ß
enger
ä
t). Die Variable ist unbrauchbar - es m
ü
ssen individuelle Werte eingetragen werden.
EDIT: Beispiele f
ü
r Dachgeschoss und Schlafzimmer:

"Restminuten" sind bei dir nat
ü
rlich verschiedene Datenpunkte.Wie gro
ß
sind die Leistungsaufnahmen?
von- Au
ß
enger
ä
t DG + Schlafzimmer - Innenger
ä
t Schlafzimmer - Au
ß
enger
ä
t + Innenger
ä
t Kinderzimmer
Nimm f
ü
r grenzwertAuseinen festen Wert von -100 W. - Au
-
@perladd sagte: werden auch die Zeiten nicht auf Null gesetzt.
"aktualisiere Restzeit mit 0" zum oberen "stop zyklische Ausf
ü
hrung" wie gezeigt.@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
mit einer getestet und die ist an und auch wieder ausgegangen.
Dann ist der
grenzwertEinzu gering. Er muss daran angepasst werden, was eingeschaltet wird (nur Innenger
ä
t oder Innenger
ä
t + Au
ß
enger
ä
t). Die Variable ist unbrauchbar - es m
ü
ssen individuelle Werte eingetragen werden.
EDIT: Beispiele f
ü
r Dachgeschoss und Schlafzimmer:

"Restminuten" sind bei dir nat
ü
rlich verschiedene Datenpunkte.Wie gro
ß
sind die Leistungsaufnahmen?
von- Au
ß
enger
ä
t DG + Schlafzimmer - Innenger
ä
t Schlafzimmer - Au
ß
enger
ä
t + Innenger
ä
t Kinderzimmer
Nimm f
ü
r grenzwertAuseinen festen Wert von -100 W.Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugef
ü
gt.
Ü
berall beim einschalten und ausschalten. Mit den richtigen zuordnungen.
Oh, das ist etwas falsch r
ü
bergekommen. Die Klima vom Dachgeschoss hat nat
ü
rlich 20 Min. gelaufen und dann habe ich einen Strombezug simuliert, damit die Klima ausgehen muss. Aber das geht nicht mehr, wenn die Klima vom Schlafzimmer mit l
ä
uft, dann geht gar keine mehr aus - Au
-
Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugef
ü
gt.
Ü
berall beim einschalten und ausschalten. Mit den richtigen zuordnungen.
Oh, das ist etwas falsch r
ü
bergekommen. Die Klima vom Dachgeschoss hat nat
ü
rlich 20 Min. gelaufen und dann habe ich einen Strombezug simuliert, damit die Klima ausgehen muss. Aber das geht nicht mehr, wenn die Klima vom Schlafzimmer mit l
ä
uft, dann geht gar keine mehr aus@perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugef
ü
gt.An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.
@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
dann geht gar keine mehr aus
Wenn
bezugpositiv wird, muss das Schlafzimmerger
ä
t nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossger
ä
t, falls der Bezug positiv bleibt.Es w
ä
re sch
ö
n, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest. -
@perladd sagte: Die Zeile habe ich ja wie du sagst, hinzugef
ü
gt.An der falschen Stelle - wie bereits geschrieben. Nach oben damit.
@perladd sagte in Klimaanlage per Blockly steuern:
dann geht gar keine mehr aus
Wenn
bezugpositiv wird, muss das Schlafzimmerger
ä
t nach 10 Minuten ausschalten und nach weiteren 10 Minuten das Dachgeschossger
ä
t, falls der Bezug positiv bleibt.Es w
ä
re sch
ö
n, wenn du meine Fragen zur Leistungsaufnahme beantwortest.Die kann ich noch nicht beantworten, weil ich die nicht auf Anhieb sagen kann.
Das ganze hatte mal funktioniert, bis ich so einige Zusatzfunktionen haben wollte, wie die Freigabe und die Restlaufzeiten.
Selbst wenn die Leistungsdaten da sind, m
ü
sste ja wenn z.B. die Klima Dachgeschoss und Schlafzimmer l
ä
uft und dann der Grenzwert von 500Watt erreicht wird, sollte die SZ_RestLZ_ausschalten anfangen zu laufen und da passiert genau gar nichts und die Klima l
ä
uft auch weiterhin, selbst wenn ich auch schon
ü
ber 1000Watt wieder aus dem Stromnetz beziehe
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden