Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen
-
Moin, Moin
Ich plage mich schon die ganze Zeit mit der Frage um, wie ich einen statischen Wert in die Aliase einbringen kann?
Ich will zum Beispiel meinen Stromverbrauch seit der letzten Ablesung in iob einbringen um ihn weiter zu verwenden. (zb. in Energiefluss erweitert.)
Ich Ernte immer "Alias alias.0.Konstanten.Neuer_Zustand has no target"
Tschö, Ralf
-
@geophysiker
Da hab ich einige Fragen:@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
meinen Stromverbrauch seit der letzten Ablesung
der ist doch nicht statisch. Der ändert sich minütlich.
@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
die Aliase einbringen kann?
Warum muss der Wert in einem Alias vorliegen um
@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
ihn weiter zu verwenden. (zb. in Energiefluss erweitert.)
??
Wie und wo liegt der Wert denn jetzt vor?
-
@homoran said in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
@geophysiker
Da hab ich einige Fragen:@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
meinen Stromverbrauch seit der letzten Ablesung
besser wäre bei der letzten Ablesungder ist doch nicht statisch. Der ändert sich minütlich.
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das ist der letzte Jahresablesungswert für den Versorger.
Ich will den Verbrauch seit dieser Ablesung berechnen.Warum muss der Wert in einem Alias vorliegen um
Muss nicht ist aber einfacher. Den brauche ich nur jedes Jahr ändern ohne in scripten rumzusuchen.
Wie und wo liegt der Wert denn jetzt vor?
Auf meiner Rechnung.
Der aktuelle Wert liegt ja vor.Beispiel: aktueller Verbrauch als Datenpunkt
1000
letzter abgelesener Wert für den Versorger 500 (steht nirgends in iob).1000 - 500 = 500 verbraucht seit Ablesung.
-
@geophysiker sagte: Auf meiner Rechnung.
Also ein manuell einzugebender Wert? Dafür ist ein Alias ungeeignet, sondern man benötigt einen eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0".
-
@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
letzter abgelesener Wert für den Versorger 500 (steht nirgends in iob).
dann trag ihn doch in einen eigenen DP ein.
-
@homoran said in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
@geophysiker sagte in Statischen Wert zum weiterverarbeiten einbringen:
letzter abgelesener Wert für den Versorger 500 (steht nirgends in iob).
dann trag ihn doch in einen eigenen DP ein.
Sch*isse, ich habe mich immer an den Aliassen versucht.
Ich danke Dir, hat auf anhieb funktioniert!