NEWS
Blockly zum steuern Wasserpumpe
-
@homoran 2000 Liter pro Stunde auf 400 Thujen, dann würden die wohl ersaufen ... Alle zwei Stunden eine 10-Liter Gießkanne pro Pflanze
-
@martinp Dann würde wohl die billigere 1000l Version reichen.
Aber die Menge wird von den Tropfern bestimmt, das Basisgerät muss nur ausreichend Wasser liefern können
-
@homoran Die Dinger mindern den Druck auf 1,5 Bar... Wenn man nur einen nimmt, und die Pflanzen sind auf drei Etagen verteilt, macht das einen Höhenunterschied von vielleicht 6 Metern. Bedeutet einen Druckunterschied von 0,6 Bar ...
Steht der Druckminderer im Erdgeschoss, kommt im 2. OG nur 0,9 Bar an. Steht er im 2. OG kommt im EG 2,1 Bar an ...
Vielleicht braucht man pro Etage einen der Minderer.
Vielleicht reicht auch eine Kompromiss-Position im 1.OG. Dann kriegt das 2. Og 0,3 Bar zu wenig, und das Erdgeschoss 0,3 Bar zu viel ...
Falls es diese Pumpe hier ist, sollten meine Bedenken bzgl Stromkosten gegenstandslos sein:
https://www.amazon.de/Gardena-01768-20-Tauch-Druckpumpe-5900-silberschwarztürkisorange/dp/B07YXHGHDZ
Die schaltet sich anscheinend ab, wenn auf der Leitung genug Druck aufgebaut ist ...
Praktische Automatik: Eine integrierte Elektronik mit Druckschalter aktiviert die Pumpe bei Wasserbedarf und schaltet sie danach automatisch wieder ab. Das patentierte Kleinmengenprogramm ermöglicht auch die zuverlässige Tropfbewässerung trotz aktiver Leckageerkennung.
-
@martinp sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
Praktische Automatik: Eine integrierte Elektronik mit Druckschalter aktiviert die Pumpe bei Wasserbedarf und schaltet sie danach automatisch wieder ab. Das patentierte Kleinmengenprogramm ermöglicht auch die zuverlässige Tropfbewässerung trotz aktiver Leckageerkennung.
Genau das ist die Pumpe, mit dieser Automatik, die eben bei Tropfbewässerung nach 60 min abschaltet außer man schaltet sie kurz vor erreichen der vollen Stunde aus und wieder ein. Ich hab nicht vor die ständig zu betreiben, natürlich nur bei Sonne (PV auf dem Dach). Aber ich möchte sie schon für einige Stunden laufen lassen. Pro Loch im Schlauch werden 4L/h abgegeben. Loch Abstand beträgt 0,3m bei 2mal 25m Schlauch mit je einem Druckminderer (1,5bar). Das wären so um die 650Liter in der Stunde, 6Liter pro Thuje. Lt Gärtner kann man ihnen 40Liter alle paar Wochen geben. (Sie sind extrem ausgetrocknet)
Besten Dank für eure Hilfe
-
@christian-5 Wenn Du schon getestet hast, dass die Tropfer auch alle sauber Tropfen, wären meine Einwürfe bzgl der Wasserverteilung und der Drücke obsolet ...
Wenn "alle paar Wochen 40 Liter pro Pflanze" reichen - sagen wir mal 10 Liter pro Woche, und die Tropfer 6 Liter pro Stunde und Pflanze machen, würden ja 100 Minuten Bewässerungszeit pro Woche reichen ...
Da wäre ein Script, das die Pumpe täglich bei gutem Tageslicht für 15 Minuten einschaltet passend für eine Bewässerung nach den Vorgaben des Gärtners ...
-
@martinp ganz so einfach ist das halt leider nicht, man sollte nämlich versuchen relativ viel Wasser auf einmal zur Pflanze zu bringen damit auch der tiefer liegende Wurzelkörper was davon hat. Das ist der Wurzelbereich der vor dem Austrocknung schützt.
Aber ich glaub mit dieser Problematik sind wir hier nicht ganz richtig. -
@paul53 Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
-
@christian-5 sagte: Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
Es war die ganze Zeit aktiv?
-
@christian-5
Falls während der Pumpenfreigabe ein Skriptstart erfolgt, sollte man dafür sorgen, dass bei Skriptstart der Zyklus neu startet. -
@paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
@christian-5 sagte: Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???
Es war die ganze Zeit aktiv?
Ja, der script lief und freigabe true
-
@christian-5 sagte: script lief und freigabe true
Dann kann ich das Verhalten (kein Abschalten nach 55 Minuten) nicht erklären.
-
@paul53 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
@christian-5
Falls während der Pumpenfreigabe ein Skriptstart erfolgt, sollte man dafür sorgen, dass bei Skriptstart der Zyklus neu startet.Besten Dank für deine Mühe, werde ich morgen testen.
glg Christian
-
@christian-5
Der Datenpunkt "Bewaesserung POWER" ist vom Typ "Logikwert"? -
@paul53 das ist der datenpunkt für Sonoff (Tasmota) Steckdose an der die Pumpe hängt
-
@christian-5 und der ist vom Typ Logikwert???
was sagen die Objektdaten davon?
-
@homoran Ja
-
@christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
Ja
???
bitte die Objektdaten (Expertenmodus, Bleistift rechts) hier in code-tags posten
BTW Ein Miniaturbild von einem Supercinemascope Ultrawide Screen
ist nicht wirklich hilfreich
-
-
@homoran Danke```
code_text"_id": "sonoff.0.Bewaesserung.POWER", "common": { "type": "boolean", "role": "switch", "read": true, "write": true, "storeMap": true, "name": "Bewaesserung POWER" }, "native": {}, "type": "state", "from": "system.adapter.sonoff.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1713029583093, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-