Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    315

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.3k

Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @ralf7938

    zumindest sollte Tasmota Sensors das Device erkennen. Tasmota kann ja bis 450 Khz I2C.
    Der SHT21 sollte Adresse 0x40 haben.
    Bevorzugte GPIOs Esp8266
    GPIO 1 TX SCL
    GPIO 3 RX SDA oder
    GPIO 5 D1 SCL
    GPIO 4 D2 SDA

    sonst die Beschaltung prüfen

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
    #15

    @ralla66 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

    zumindest sollte Tasmota Sensors das Device erkennen.

    Kommt die gerade zum Einsatz @Ralf7938
    9e8ebe64-9222-4426-b3fd-aff3c1ea660e-grafik.png

    https://tasmota.github.io/docs/SHT30/#tasmota-settings

    Vermute diese Konfig greift sonst ins Leere
    b333c510-f9f0-4ed3-9f69-0ecd6359700b-wemos_sht30_config_marked.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Ralf7938

      Hallo zusammen,

      ich habe einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor, für den der Hersteller meiner dezentralen Lüftungsanlage 80€ verlangt.
      Da ich diesen Sensor für jedes Stockwerk, also noch 2 Mal benötige, stelle ich mir die Frage, ob ich das nicht einfach aus ein paar Komponenten selber bauen kann.

      Die Beschriftung ist super klein, aber ich meine die Beschriftung wie folgt entziffern zu können:

      SHT21
      DFHBU

      Demnach scheint dies ein SHT21 auf einem Board zu sein. Die zweite Zeile ist vermutlich die Seriennummer?!
      Auf dem Board scheint der eigentliche SHT21, eine LED und drei Widerstände verlötet zu sein. Es gibt 2x4 Anschlusspins. Mich irritiert, dass die bisher gefundenen SHT21-Sensoren durch den I²C Anschluss normalerweise 4 Pins haben. Sind die übrigen Pins ggf. nicht verdrahtet? oder lediglich für die LED?!
      Wie finde ich heraus welche Pin welche Funktion hat?

      Anbei ein paar Fotos. Sorry für die Qualität... das Ding ist echt klein! :)

      Wie ist eure Einschätzung wie aussichtsreich das ist dieses relativ einfache Bauteil nachzubauen?

      Danke für eure Einschätzungen!
      20240412_162158.jpg 20240412_162225.jpg

      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      schrieb am zuletzt editiert von OliverIO
      #16

      @ralf7938 sagte in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

      SHT21

      warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?
      wenn du sht21 und mqtt bei google eingibst, gibt es einige beispiele.

      hier kann man sogar für 3 euro die bestückungsplatine bestellen,
      die smartfunktionalität mittels mqtt zum senden an den iobroker erhälst du in verbindung mit einem wlan durch einen esp8266
      https://taaralabs.eu/taaraesp-sht21-wifi-humidity-sensor/
      https://github.com/TaaraLabs/TaaraESP-SHT21-MQTT?tab=readme-ov-file

      hab aber nicht so tief da reingeschaut

      Meine Adapter und Widgets
      TVProgram, SqueezeboxRPC, OpenLiga, RSSFeed, MyTime,, pi-hole2, vis-json-template, skiinfo, vis-mapwidgets, vis-2-widgets-rssfeed
      Links im Profil

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • OliverIOO OliverIO

        @ralf7938 sagte in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

        SHT21

        warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?
        wenn du sht21 und mqtt bei google eingibst, gibt es einige beispiele.

        hier kann man sogar für 3 euro die bestückungsplatine bestellen,
        die smartfunktionalität mittels mqtt zum senden an den iobroker erhälst du in verbindung mit einem wlan durch einen esp8266
        https://taaralabs.eu/taaraesp-sht21-wifi-humidity-sensor/
        https://github.com/TaaraLabs/TaaraESP-SHT21-MQTT?tab=readme-ov-file

        hab aber nicht so tief da reingeschaut

        R Offline
        R Offline
        Ralf7938
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

        Werde jetzt nochmal das SHT21-Modul durchmessen, ob ich mich da irgendwo vertan habe. Ich bin nach einiger Recherche/Überlegungen nun guter Dinge, dass ich das Ding an Tasmota zum Laufen kriegen müsste.

        Letzte Überlegung, die ich noch hatte, wäre den Sensor 1:1 mit 10 Jumperkabeln mit der Lüftereinheit zu verbinden und dann sukzessive die Pins, die beim durchmessen leer sind wegzulassen bzw. zu trennen. Wenn anschließend noch alles funktioniert, sehe ich, ob die Pins obsolet sind. Praktische Herausforderung dabei ist noch der Umstand, dass der Sensor auf 2mm Stiftleiste steht und ich natürlich nur 2,54mm Jumperkabel habe....

        @oliverio said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

        warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?

        Weil ich die Lüftung nicht ins smarthome integrieren kann und demnach der Sensor der einzige Weg ist die Lüftung abhängig von Temp bzw. Luftfeuchte zu steuern.

        Ralla66R D 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • R Ralf7938

          Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

          Werde jetzt nochmal das SHT21-Modul durchmessen, ob ich mich da irgendwo vertan habe. Ich bin nach einiger Recherche/Überlegungen nun guter Dinge, dass ich das Ding an Tasmota zum Laufen kriegen müsste.

          Letzte Überlegung, die ich noch hatte, wäre den Sensor 1:1 mit 10 Jumperkabeln mit der Lüftereinheit zu verbinden und dann sukzessive die Pins, die beim durchmessen leer sind wegzulassen bzw. zu trennen. Wenn anschließend noch alles funktioniert, sehe ich, ob die Pins obsolet sind. Praktische Herausforderung dabei ist noch der Umstand, dass der Sensor auf 2mm Stiftleiste steht und ich natürlich nur 2,54mm Jumperkabel habe....

          @oliverio said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

          warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?

          Weil ich die Lüftung nicht ins smarthome integrieren kann und demnach der Sensor der einzige Weg ist die Lüftung abhängig von Temp bzw. Luftfeuchte zu steuern.

          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #18

          @ralf7938 sagte in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

          Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

          Nicht ganz richtig, wenn Tasmota zwar das Device mit der Adresse erkennt aber die Daten nicht entschlüsseln kann ist es möglich das Tasmota no Device found ausgibt.

          Jumperkabel eine gute Idee, Step by Step entfernen, dann sollten 4 Kabel über bleiben.

          Andere Device in Shops, beachte das diese meist ein Spannungsregler sowie Levelshifter
          mit verbaut haben. Dies kann so nicht eingesetzt werden.

          Mal Tante Google angeworfen, da war für die Platine max Preis 199 Euro.
          Sehr frech :-)

          diese sollten passen ->

          sht21_1504.jpg

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • R Ralf7938

            Hallo zusammen,

            ich habe einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor, für den der Hersteller meiner dezentralen Lüftungsanlage 80€ verlangt.
            Da ich diesen Sensor für jedes Stockwerk, also noch 2 Mal benötige, stelle ich mir die Frage, ob ich das nicht einfach aus ein paar Komponenten selber bauen kann.

            Die Beschriftung ist super klein, aber ich meine die Beschriftung wie folgt entziffern zu können:

            SHT21
            DFHBU

            Demnach scheint dies ein SHT21 auf einem Board zu sein. Die zweite Zeile ist vermutlich die Seriennummer?!
            Auf dem Board scheint der eigentliche SHT21, eine LED und drei Widerstände verlötet zu sein. Es gibt 2x4 Anschlusspins. Mich irritiert, dass die bisher gefundenen SHT21-Sensoren durch den I²C Anschluss normalerweise 4 Pins haben. Sind die übrigen Pins ggf. nicht verdrahtet? oder lediglich für die LED?!
            Wie finde ich heraus welche Pin welche Funktion hat?

            Anbei ein paar Fotos. Sorry für die Qualität... das Ding ist echt klein! :)

            Wie ist eure Einschätzung wie aussichtsreich das ist dieses relativ einfache Bauteil nachzubauen?

            Danke für eure Einschätzungen!
            20240412_162158.jpg 20240412_162225.jpg

            P Offline
            P Offline
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @ralf7938 Bessere Fotos wären nicht verkehrt. Möglich, dass da PINs der Erkennung des Moduls dienen. Diese also bestimmte Werte zueinander haben müssen.

            Gruß

            Peterfido


            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              Freak
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              Hallo Zusammen,
              ich kenn mich dazu nicht wirklich aus, aber Matthias hat sowas ähnliches auch schon gemacht. Vielleicht hilft das weiter:

              https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Ralf7938

                Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

                Werde jetzt nochmal das SHT21-Modul durchmessen, ob ich mich da irgendwo vertan habe. Ich bin nach einiger Recherche/Überlegungen nun guter Dinge, dass ich das Ding an Tasmota zum Laufen kriegen müsste.

                Letzte Überlegung, die ich noch hatte, wäre den Sensor 1:1 mit 10 Jumperkabeln mit der Lüftereinheit zu verbinden und dann sukzessive die Pins, die beim durchmessen leer sind wegzulassen bzw. zu trennen. Wenn anschließend noch alles funktioniert, sehe ich, ob die Pins obsolet sind. Praktische Herausforderung dabei ist noch der Umstand, dass der Sensor auf 2mm Stiftleiste steht und ich natürlich nur 2,54mm Jumperkabel habe....

                @oliverio said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?

                Weil ich die Lüftung nicht ins smarthome integrieren kann und demnach der Sensor der einzige Weg ist die Lüftung abhängig von Temp bzw. Luftfeuchte zu steuern.

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                #21

                @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

                Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.

                Nuja, warum startest Du nicht einfach mit 4 angeschlossenen Dupontkabeln am SHT21 an Deiner Lüftung? Funktioniert das, ist der Zielzustand gefunden. Aber das könnte Testschritt 2 vor Testschritt 1 sein und warum der Sensor nicht am ESP läuft bisher unidentifiziert.

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Ralf7938

                  @ralla66 Macht Sinn!

                  Habe jetzt gemessen:

                  1-F: Kontakt
                  2-B: Kontakt
                  5-G: Kontakt
                  6-H:Kontakt

                  Außerdem:
                  D-LED rechte Seite: 100 Ohm
                  B-LED linke Seite: Kontakt

                  Ergo:
                  B: Ground
                  G: VCC
                  F: SDA
                  H: SCL

                  Tasmota zeigt leider keinen Sensor an, wenn ich die Pins auf I²C stelle.
                  Wenn ich testweise auf Pin D nochmal 3,3 Volt gebe müsste die LED dauerhaft brennen oder besteht eine realistische Gefahr, dass ich die durchjage (ohne genau zu wissen, welche LED verbaut ist)?

                  Bringt das noch einen Zusatznutzen, wenn ich noch einige Widerstände der Messungen teile?

                  Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass ein SHT21 ohne zusätzliche ICs (wie hier) funktioniert? Ist das einen Versuch wert?

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #22

                  @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                  Ergo:
                  B: Ground
                  G: VCC
                  F: SDA
                  H: SCL

                  Und hier ist wohl ein Dreher drin, probiere mal:

                  A: Ground
                  B: VCC
                  G: SDA
                  H: SCL

                  basierend auf der Grundfunktion des SHT21 mit nur einem PullUp (10kOhm) am SDA:
                  0067d437-c96a-4b93-9e98-e7f315ab942a-grafik.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                    Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.

                    Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.

                    Nuja, warum startest Du nicht einfach mit 4 angeschlossenen Dupontkabeln am SHT21 an Deiner Lüftung? Funktioniert das, ist der Zielzustand gefunden. Aber das könnte Testschritt 2 vor Testschritt 1 sein und warum der Sensor nicht am ESP läuft bisher unidentifiziert.

                    R Offline
                    R Offline
                    Ralf7938
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @peterfido said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                    @ralf7938 Bessere Fotos wären nicht verkehrt. Möglich, dass da PINs der Erkennung des Moduls dienen. Diese also bestimmte Werte zueinander haben müssen.

                    Muss dir leider zustimmen, dass die Fotos echt schlecht sind. Da der Sensor aber so klein ist, bekomme ich das leider nicht besser hin.

                    @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                    Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.

                    Korrekt, genaugenommen BH1750FVJ mit Tasmota_sensors binary. Brauch ihr noch zusätzliche Infos?

                    @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                    Und hier ist wohl ein Dreher drin, probiere mal:
                    A: Ground
                    B: VCC
                    G: SDA
                    H: SCL

                    Danke für den Hinweis, leider funktioniert das auch nicht. Was veranlasst dich zu der Vermutung? Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).

                    Bzgl. der Idee mit den Jumperkabeln habe ich erneut praktische Probleme. Die Standard Jumper-Stecker passen leider nicht in die Buchse der Lüftung. Neben den 2,54mm vs. 2mm habe ich also auch das Problem, dass die Stecker einen zu großen Durchmesser haben. Mein Ansatz wäre eine 2x4 auf 2mm Stiftleiste zu kaufen und da dann die Kabel anlöten. Hat jemand eine elegantere Idee?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ralf7938

                      @peterfido said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                      @ralf7938 Bessere Fotos wären nicht verkehrt. Möglich, dass da PINs der Erkennung des Moduls dienen. Diese also bestimmte Werte zueinander haben müssen.

                      Muss dir leider zustimmen, dass die Fotos echt schlecht sind. Da der Sensor aber so klein ist, bekomme ich das leider nicht besser hin.

                      @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                      Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.

                      Korrekt, genaugenommen BH1750FVJ mit Tasmota_sensors binary. Brauch ihr noch zusätzliche Infos?

                      @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                      Und hier ist wohl ein Dreher drin, probiere mal:
                      A: Ground
                      B: VCC
                      G: SDA
                      H: SCL

                      Danke für den Hinweis, leider funktioniert das auch nicht. Was veranlasst dich zu der Vermutung? Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).

                      Bzgl. der Idee mit den Jumperkabeln habe ich erneut praktische Probleme. Die Standard Jumper-Stecker passen leider nicht in die Buchse der Lüftung. Neben den 2,54mm vs. 2mm habe ich also auch das Problem, dass die Stecker einen zu großen Durchmesser haben. Mein Ansatz wäre eine 2x4 auf 2mm Stiftleiste zu kaufen und da dann die Kabel anlöten. Hat jemand eine elegantere Idee?

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                      #24

                      @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                      Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).

                      Ok, verstanden, also sind die oben gezeigten Bilder damit hinfällig. Und das ist unser Status Quo:

                      9b592107-3665-4525-b9ad-0afbad5fdf1c-grafik.png

                      Was ist mit Kontakt A, C, E haben die irgendwohin oder zueinander eine Ohmische Verbindung?

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:

                        Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).

                        Ok, verstanden, also sind die oben gezeigten Bilder damit hinfällig. Und das ist unser Status Quo:

                        9b592107-3665-4525-b9ad-0afbad5fdf1c-grafik.png

                        Was ist mit Kontakt A, C, E haben die irgendwohin oder zueinander eine Ohmische Verbindung?

                        R Offline
                        R Offline
                        Ralf7938
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @dieter_p
                        Hab jetzt nochmal systematisch durchgemessen (sorry für die Anpassung!). Bin heute ziemlich durch. Muss das nochmal konzentriert am WE alles prüfen. Aktueller Zwischenstand:

                        An den Pins:
                        H-F: 5,7k Ohm
                        B-H: 3,2 k Ohm

                        Zu den Pads (nach meinem Verständnis nicht beschaltet. Vlt für spätere Erweiterungen?!)
                        B-Pad2: Kontakt
                        C-Pad1: Kontakt
                        H-Pad3: Kontakt
                        Pad2-Pad3: 3,2k Ohm (Logisch, ist auch Pin B auf H!)

                        D- Pad 5 (Oben bei LED)

                        C - Widerstand unten (10kOhm in Grün markiert)
                        E - Widerstand oben (10kOhm in Grün markiert)
                        Aber: C auf E kein Widerstand bzw. Kontakt! Hat jemand eine Erklärung?!

                        Vom Chip:
                        2-F: 4,3k Ohm
                        2-H: 3,2k Ohm
                        2-G: 4,3k Ohm

                        1-F: Kontakt (SDA)
                        6-G: Kontakt (SCL)
                        2-B: Kontakt (GND)
                        5-H: Kontakt (VCC)

                        5-G: 5,8k Ohm
                        5-B: 3,2k Ohm

                        Bin jetzt erstmal bis zum WE weg und melde mich dann nochmal. Danke euch schonmal!

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Ralf7938

                          @dieter_p
                          Hab jetzt nochmal systematisch durchgemessen (sorry für die Anpassung!). Bin heute ziemlich durch. Muss das nochmal konzentriert am WE alles prüfen. Aktueller Zwischenstand:

                          An den Pins:
                          H-F: 5,7k Ohm
                          B-H: 3,2 k Ohm

                          Zu den Pads (nach meinem Verständnis nicht beschaltet. Vlt für spätere Erweiterungen?!)
                          B-Pad2: Kontakt
                          C-Pad1: Kontakt
                          H-Pad3: Kontakt
                          Pad2-Pad3: 3,2k Ohm (Logisch, ist auch Pin B auf H!)

                          D- Pad 5 (Oben bei LED)

                          C - Widerstand unten (10kOhm in Grün markiert)
                          E - Widerstand oben (10kOhm in Grün markiert)
                          Aber: C auf E kein Widerstand bzw. Kontakt! Hat jemand eine Erklärung?!

                          Vom Chip:
                          2-F: 4,3k Ohm
                          2-H: 3,2k Ohm
                          2-G: 4,3k Ohm

                          1-F: Kontakt (SDA)
                          6-G: Kontakt (SCL)
                          2-B: Kontakt (GND)
                          5-H: Kontakt (VCC)

                          5-G: 5,8k Ohm
                          5-B: 3,2k Ohm

                          Bin jetzt erstmal bis zum WE weg und melde mich dann nochmal. Danke euch schonmal!

                          D Offline
                          D Offline
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @ralf7938

                          Habs mal zusammengekritzelt, was ich mitgenommen hab:

                          3dee0a58-17b4-4137-b1f5-9533116733b1-grafik.png

                          Deine Zuordnung der Pads verstehe ich noch nicht ganz. Sehe aber 4 Pads wo vielleicht ein SSOT-24 Spannungsregler hätte mal drauf positioniert sein können.

                          Bzgl. Pin C und E und dem "10kOhm" scheint es dann keiner zu sein und wohl eher ein Kondensator für den nicht vorhanden Spannungstegler ... obwohl es mch stört warum er dann noch vorhanden ist. Um das zu messen müßte man ihn auslöten.

                          Weitere Widerstände sehe ich nicht außer dem Vorwiderstand der LED.

                          Lange Rede kurzer Sinn. Die Kontakte des SHT21 sind direkt mit VCC,GND,SDA und SCL verbunden. Wie zuvor bereits festgestellt. VCC mit 3V unkritisch insofern sollte dieser Sensor am ESP funktionieren.

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @ralf7938

                            Habs mal zusammengekritzelt, was ich mitgenommen hab:

                            3dee0a58-17b4-4137-b1f5-9533116733b1-grafik.png

                            Deine Zuordnung der Pads verstehe ich noch nicht ganz. Sehe aber 4 Pads wo vielleicht ein SSOT-24 Spannungsregler hätte mal drauf positioniert sein können.

                            Bzgl. Pin C und E und dem "10kOhm" scheint es dann keiner zu sein und wohl eher ein Kondensator für den nicht vorhanden Spannungstegler ... obwohl es mch stört warum er dann noch vorhanden ist. Um das zu messen müßte man ihn auslöten.

                            Weitere Widerstände sehe ich nicht außer dem Vorwiderstand der LED.

                            Lange Rede kurzer Sinn. Die Kontakte des SHT21 sind direkt mit VCC,GND,SDA und SCL verbunden. Wie zuvor bereits festgestellt. VCC mit 3V unkritisch insofern sollte dieser Sensor am ESP funktionieren.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #27

                            @dieter_p

                            SSOT oder USP-4
                            2 kleine Leerpads dann C

                            ergibt an Pins:
                            SCL, SDA, VDD 3,3 V, VSS
                            CE, Out 3,3 V, IN VDD, VSS

                            sht21_V12.jpg

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @dieter_p

                              SSOT oder USP-4
                              2 kleine Leerpads dann C

                              ergibt an Pins:
                              SCL, SDA, VDD 3,3 V, VSS
                              CE, Out 3,3 V, IN VDD, VSS

                              sht21_V12.jpg

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @ralla66

                              Thx. Also gehst du mit, dass der jetzige Aufbau mit direkter Verbindung zu den SHT21 Kontakten mit einem ESP laufen sollte?
                              Unverändert wie am Anfang und auch zB das vorgeschlagene Board mit 3,3V an der Lüftung läuft.

                              Sehe weiterhin nichts was dagegen spricht.

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                @ralla66

                                Thx. Also gehst du mit, dass der jetzige Aufbau mit direkter Verbindung zu den SHT21 Kontakten mit einem ESP laufen sollte?
                                Unverändert wie am Anfang und auch zB das vorgeschlagene Board mit 3,3V an der Lüftung läuft.

                                Sehe weiterhin nichts was dagegen spricht.

                                R Offline
                                R Offline
                                Ralf7938
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @dieter_p (und alle anderen): Besten Dank für eure Hilfe!

                                Der bestellte Sensor läuft problemlos mit der o.g. Beschaltung an der Anlage.
                                Bei Tasmota wurden beide Sensoren (Orginal und Nachbau) übrigens nicht erkannt.

                                Jetzt muss ich mir noch einen Adapter von der 2x4x2mm Stiftleiste auf 1x4x2,57mm Stiftleiste basteln, aber denke da lass ich mir einfach eine PCB in China fertigen. Ist ja ein Euroartikel.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • R Ralf7938

                                  @dieter_p (und alle anderen): Besten Dank für eure Hilfe!

                                  Der bestellte Sensor läuft problemlos mit der o.g. Beschaltung an der Anlage.
                                  Bei Tasmota wurden beide Sensoren (Orginal und Nachbau) übrigens nicht erkannt.

                                  Jetzt muss ich mir noch einen Adapter von der 2x4x2mm Stiftleiste auf 1x4x2,57mm Stiftleiste basteln, aber denke da lass ich mir einfach eine PCB in China fertigen. Ist ja ein Euroartikel.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @ralf7938

                                  Klingt doch top. Wenn Du mal Gelegenheit hast, magst Du mal ESPEasy auf den ESP8266 flashen um zu gucken ob dort der SHT21 gefunden wird? Würde mich interessieren, habe aber keinen hier.

                                  Einfach wie Tasmota über den Webflasher: https://td-er.nl/ESPEasy/

                                  Dort die Collection F Version für den ESP8266 enthällt das PlugIn für den SHT:
                                  f7e46576-b6df-4ff2-b819-3f2c7ef9481b-grafik.png

                                  Das default passwort des AccessPoint ist configesp

                                  Dann im Menü unter Tools findest Du den I2C Scanner und kannst den dann auch unter Devices auswählen/anlegen und konfigurieren.

                                  Thx vorab.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  585

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.6k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe