Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @derklotz Das klingt mir wieder alles viel zu umständlich. Was willst Du denn wirklich erreichen?
    Anstelle von Berechnungen bietet sich wahrscheinlich eher eine Trigger Node an. Ansonsten hilft es nicht wenn Du unterschiedliche Nachrichtenobjekte vergleichen willst, dann musst Du das halt im Kontext machen. Wenn Du gerne programmierst anstelle von Nodes zu verwenden, dann kannst Du im Node-Kontext speichern.

    Aber wie gesagt - beschreibe lieber mal was Du willst. Wenn es wie gesagt nur darum geht einen Schalter mindestens 30s gedrückt zu halten - geht das ohne Programmiererei.

    a55edabb-5e14-4293-ab06-4375f8f3637f-image.png

    [{"id":"433ff2482e3cc569","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Schalter","payload":"1","payloadType":"num","x":380,"y":6660,"wires":[["3a372a1586bddb3c"]]},{"id":"692168f2633654fa","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Schalter","payload":"0","payloadType":"num","x":380,"y":6620,"wires":[["3a372a1586bddb3c"]]},{"id":"3a372a1586bddb3c","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"1","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"30","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":570,"y":6640,"wires":[["21f45f719235899b"]]},{"id":"21f45f719235899b","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Schalte wenn 30s eins","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":800,"y":6640,"wires":[]}]
    

    Wenn also der Schalter für mind. 30s eine 1 sendet (also ohne eine 0 zu senden) - dann wird eine 1 getriggert. Wenn vorher eine 0 gesendet wird, wird nichts gesendet. Die Verlängerung kann man auch ausschalten - so wie es jetzt ist, verlängert jeder neue Trigger die 30s Pause.

    6552faf4-13f7-4f99-bdef-3b35c45fbfb3-image.png

    D Offline
    D Offline
    DerKlotz
    schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
    #3

    @mickym
    Ich habe ein eher untypisches Balkonkraftwerk mit Speicher.
    Grundfunktion ist bis jetzt: Alle 15s wird die gerade vom Haus bezogene Leistung meines Shelly 3EM erfragt und in einer Function Node mit der aktuellen Wechselrichterleistung verglichen. Ist die Differenz zwischen bezogener Leistung und Wechselrichterleistung > 20W wird der Wechselrichter bis zu seiner Maxleistung nachgeführt oder herunter getaktet.
    Ich habe systembedingt gerade ein Problem wenn der Speicher nahezu voll ist. Dann kommt es zu einem Zustand wo kurzzeitig über 60V am Wechselrichtereingang anliegen und diesen dann abschalten. Ab da gerät das System ins Überschwingen.
    Nun habe ich mir überlegt ein Relais, das vorm Wechselrichter liegt den WR vor Erreichen der problematischen Spannung abzuschalten, den Code anzuhalten und nach 1h wieder anzuschalten.
    Irgendwie kommt die Functionnode manchmal aus dem Tritt (keine Änderung WR mehr), wenn ich manuell das Relais ausschalte und wieder anschalte. Deswegen die Überlegung die Node nicht mehr alle 15s abzufragen und die WR Leistung so zu lassen.
    Hoffe es ist erstmal verständlich... wie gesagt bin ein Neuling

    Hier die Berechnung fürn WR

    ``//get previous value, if it does not exist use 300
    var maxPower = 600;
    const prevLevel = context.get('prevLevel') || 300;
    const incomingLevel = msg.payload;

    // if next level is above maxPower, limit to maxPower

    let nextLevel = incomingLevel + prevLevel;
    if (nextLevel > maxPower) {
    nextLevel = maxPower;
    }

    // No output if change is less than 20

    const levelTest = Math.abs(nextLevel - prevLevel);
    if (levelTest < 20) {
    msg = null;
    node.status({ fill: "yellow", shape: "ring", text: "Änderung < 20" });
    }

    // Change above 20, store value and send new level

    else {
    context.set('prevLevel', nextLevel);
    msg.payload = nextLevel;
    node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "neue Leistung " + nextLevel });
    }

    if (nextLevel > maxPower) {
    msg = null;
    node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "Inverterlimit reached" });
    }

    return (msg);`
    code_text

    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D DerKlotz

      @mickym
      Ich habe ein eher untypisches Balkonkraftwerk mit Speicher.
      Grundfunktion ist bis jetzt: Alle 15s wird die gerade vom Haus bezogene Leistung meines Shelly 3EM erfragt und in einer Function Node mit der aktuellen Wechselrichterleistung verglichen. Ist die Differenz zwischen bezogener Leistung und Wechselrichterleistung > 20W wird der Wechselrichter bis zu seiner Maxleistung nachgeführt oder herunter getaktet.
      Ich habe systembedingt gerade ein Problem wenn der Speicher nahezu voll ist. Dann kommt es zu einem Zustand wo kurzzeitig über 60V am Wechselrichtereingang anliegen und diesen dann abschalten. Ab da gerät das System ins Überschwingen.
      Nun habe ich mir überlegt ein Relais, das vorm Wechselrichter liegt den WR vor Erreichen der problematischen Spannung abzuschalten, den Code anzuhalten und nach 1h wieder anzuschalten.
      Irgendwie kommt die Functionnode manchmal aus dem Tritt (keine Änderung WR mehr), wenn ich manuell das Relais ausschalte und wieder anschalte. Deswegen die Überlegung die Node nicht mehr alle 15s abzufragen und die WR Leistung so zu lassen.
      Hoffe es ist erstmal verständlich... wie gesagt bin ein Neuling

      Hier die Berechnung fürn WR

      ``//get previous value, if it does not exist use 300
      var maxPower = 600;
      const prevLevel = context.get('prevLevel') || 300;
      const incomingLevel = msg.payload;

      // if next level is above maxPower, limit to maxPower

      let nextLevel = incomingLevel + prevLevel;
      if (nextLevel > maxPower) {
      nextLevel = maxPower;
      }

      // No output if change is less than 20

      const levelTest = Math.abs(nextLevel - prevLevel);
      if (levelTest < 20) {
      msg = null;
      node.status({ fill: "yellow", shape: "ring", text: "Änderung < 20" });
      }

      // Change above 20, store value and send new level

      else {
      context.set('prevLevel', nextLevel);
      msg.payload = nextLevel;
      node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "neue Leistung " + nextLevel });
      }

      if (nextLevel > maxPower) {
      msg = null;
      node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "Inverterlimit reached" });
      }

      return (msg);`
      code_text

      D Offline
      D Offline
      DerKlotz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @derklotz Leistung nur auslesen bei Schalter on3.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DerKlotz

        @mickym
        Ich habe ein eher untypisches Balkonkraftwerk mit Speicher.
        Grundfunktion ist bis jetzt: Alle 15s wird die gerade vom Haus bezogene Leistung meines Shelly 3EM erfragt und in einer Function Node mit der aktuellen Wechselrichterleistung verglichen. Ist die Differenz zwischen bezogener Leistung und Wechselrichterleistung > 20W wird der Wechselrichter bis zu seiner Maxleistung nachgeführt oder herunter getaktet.
        Ich habe systembedingt gerade ein Problem wenn der Speicher nahezu voll ist. Dann kommt es zu einem Zustand wo kurzzeitig über 60V am Wechselrichtereingang anliegen und diesen dann abschalten. Ab da gerät das System ins Überschwingen.
        Nun habe ich mir überlegt ein Relais, das vorm Wechselrichter liegt den WR vor Erreichen der problematischen Spannung abzuschalten, den Code anzuhalten und nach 1h wieder anzuschalten.
        Irgendwie kommt die Functionnode manchmal aus dem Tritt (keine Änderung WR mehr), wenn ich manuell das Relais ausschalte und wieder anschalte. Deswegen die Überlegung die Node nicht mehr alle 15s abzufragen und die WR Leistung so zu lassen.
        Hoffe es ist erstmal verständlich... wie gesagt bin ein Neuling

        Hier die Berechnung fürn WR

        ``//get previous value, if it does not exist use 300
        var maxPower = 600;
        const prevLevel = context.get('prevLevel') || 300;
        const incomingLevel = msg.payload;

        // if next level is above maxPower, limit to maxPower

        let nextLevel = incomingLevel + prevLevel;
        if (nextLevel > maxPower) {
        nextLevel = maxPower;
        }

        // No output if change is less than 20

        const levelTest = Math.abs(nextLevel - prevLevel);
        if (levelTest < 20) {
        msg = null;
        node.status({ fill: "yellow", shape: "ring", text: "Änderung < 20" });
        }

        // Change above 20, store value and send new level

        else {
        context.set('prevLevel', nextLevel);
        msg.payload = nextLevel;
        node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "neue Leistung " + nextLevel });
        }

        if (nextLevel > maxPower) {
        msg = null;
        node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "Inverterlimit reached" });
        }

        return (msg);`
        code_text

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #5

        @derklotz Du musst wenn den Code in CodeTags packen oder den Flow exportieren.

        Die Frage ist trotzdem willst Du mit herkömmlicher Programmierung und function NOdes Dein Problem lösen oder willst Du lieber NodeRed als grafisches Tool verwenden, um Dich auf die Logik zu konzentrieren?

        Wenn Du das letzteres versuchen willst, dann versuchen wir mal Deine Progammlogik ohne function Nodes abzubilden - ansonsten, wie gesagt kannst Du programmieren - dann musst Du halt deine Timestamps in den function NOde Kontext speichern und abprüfen von welcher Node sie kommen und deshalb mit einem topic die Quelle definieren. Sprich Du musst zumindest in Deiner InjectNode - diesen timestamp als Quelle definieren. Aber wie gesagt - Du programmierst zu viel anstelle die Macht der Nodes zu nutzen.

        Wenn Du was hier als Code oder einen Export hier einstellst musst Du aufpassen dass Du nicht die Begrenzungen der CodeTags löschst.

        Code-Tags.gif

        Sprich die 3 linksgerichteten Hochkommas müssen erhalten bleiben.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von mickym
          #6

          Aber gut - wenn Du es so machen willst, wie Du vor hast und deine Timestamps unterscheiden willst musst Du halt eine Nachricht mit einem Topic identifizieren und diese abspeichern.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @derklotz Du musst wenn den Code in CodeTags packen oder den Flow exportieren.

            Die Frage ist trotzdem willst Du mit herkömmlicher Programmierung und function NOdes Dein Problem lösen oder willst Du lieber NodeRed als grafisches Tool verwenden, um Dich auf die Logik zu konzentrieren?

            Wenn Du das letzteres versuchen willst, dann versuchen wir mal Deine Progammlogik ohne function Nodes abzubilden - ansonsten, wie gesagt kannst Du programmieren - dann musst Du halt deine Timestamps in den function NOde Kontext speichern und abprüfen von welcher Node sie kommen und deshalb mit einem topic die Quelle definieren. Sprich Du musst zumindest in Deiner InjectNode - diesen timestamp als Quelle definieren. Aber wie gesagt - Du programmierst zu viel anstelle die Macht der Nodes zu nutzen.

            Wenn Du was hier als Code oder einen Export hier einstellst musst Du aufpassen dass Du nicht die Begrenzungen der CodeTags löschst.

            Code-Tags.gif

            Sprich die 3 linksgerichteten Hochkommas müssen erhalten bleiben.

            D Offline
            D Offline
            DerKlotz
            schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
            #7

            @mickym Hallo und danke für die Antwort.
            Ich würde dann gerne Node Red als grafisches Tool nutzen... wie gesagt bringe nicht viel Erfahrung mit.

            Nehmen wir folgendes an:

            • Alle 15s soll der aktuelle Leistungswert meines Shelly 3EM und der aktuell gesetzte Leistungswert Wechselrichter (per MQTT) ausgelesen werden
            • nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen

            Welche Nodes muss ich benutzen?
            Ich komme auf Inject (Timestamp), Current State (Shelly), MQTT (gesetzte WR Leistung), MQTT (WR Leistung setzen), Debugnodes,
            Welche Nodes für die Berechnung notwendig sind??? Habe noch nicht so viele Nodes genutzt und bin gerade auf der Arbeit. Somit kein Zugriff auf mein Node Red

            Danke!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #8

              Wie gesagt, Du kannst das auch nach Deiner Methode machen, wenn Du lieber programmierst - ich hab Dir ja gesagt, wie Du die Timestamps auseinanderhalten kannst.

              So falls Du es als aber anders machen willst, dann schau Dir doch mal diesen Thread an - da hab ich gerade so was ähnliches gemacht: https://forum.iobroker.net/post/1146168

              Folgende Fragen stellen sich mir, wenn Du von vorn beginnen willst:

              Alle 15s soll der aktuelle Leistungswert meines Shelly 3EM und der aktuell gesetzte Leistungswert Wechselrichter (per MQTT) ausgelesen werden

              Pollen finde ich in der Regel die ineffizienteste Methode - da hier ein System belastet wird, egal ob sich ein Wert geändert hat oder nicht. Ich bin deshalb ein Freund davon, dass man das Gerät triggern lassen soll - also den Shelly 3EM. Sollte dieser seltener als 15s neu triggern - dann entlastest Du Dein System, da sich der Wert ja nicht geändert hat, triggert der Shelly häufiger und würde Dein System überlasten, so kannst Du mit einer delay Node die zusätzlichen Nachrichten einfach ignorieren und die Nachrichtenrate begrenzen, wie in dem verlinkten Thread gezeigt .

              nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen

              Den von Dir wie auc immer gesetzten Leitsungswert speicherst Du nun in einer Flowvariablen. Den kannst Du wenn der Shelly triggert dann subtrahieren und mittels eine switch Node filtern oder verzeweigen.

              Mit Inject-Nodes kannst Du sicherlich pollen - wenn die erste Methode nicht geht oder einfach den Flow mit eigenen Werten triggern um zu schauen, ob das gemacht wird, was Du willst. Debug Node kannst Du immer verwenden, um zu sehen bis zu welcher Node alles in Ordnung ist. Du kannst die ja auch temperär deaktivieren.
              Change Node sind die mächtigsten Nodes, da du damit die payloads veränderst und mit JSONATA eine sehr mächtige Bibliothek hast. Nur falls das nicht ausreicht, kannst Du mit function NOdes - Javascript programmieren. In der Regel ist JSONATA aber mehr als ausreichend und auch wenn man da Übung braucht - sparst Du Dir eine Menge Codeschreiberei.
              HIer ein Link über das try Fenster kann man den Code gleich ausprobieren: https://docs.jsonata.org/overview

              Diese Bibliothek erreichst Du über das J in diversen NOdes über die Selektion des Datentyps.

              5f702d50-dc41-4867-8352-ec2eccebe93c-image.png

              Wie gesagt lass uns klein anfangen:

              1. Willst Du wirklich pollen oder kann der Shelly sich selbst melden?
              2. Setze den Leistungswert über ein Dashboard oder auch über ein selbsterstelltes mqtt topic?

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                Wie gesagt, Du kannst das auch nach Deiner Methode machen, wenn Du lieber programmierst - ich hab Dir ja gesagt, wie Du die Timestamps auseinanderhalten kannst.

                So falls Du es als aber anders machen willst, dann schau Dir doch mal diesen Thread an - da hab ich gerade so was ähnliches gemacht: https://forum.iobroker.net/post/1146168

                Folgende Fragen stellen sich mir, wenn Du von vorn beginnen willst:

                Alle 15s soll der aktuelle Leistungswert meines Shelly 3EM und der aktuell gesetzte Leistungswert Wechselrichter (per MQTT) ausgelesen werden

                Pollen finde ich in der Regel die ineffizienteste Methode - da hier ein System belastet wird, egal ob sich ein Wert geändert hat oder nicht. Ich bin deshalb ein Freund davon, dass man das Gerät triggern lassen soll - also den Shelly 3EM. Sollte dieser seltener als 15s neu triggern - dann entlastest Du Dein System, da sich der Wert ja nicht geändert hat, triggert der Shelly häufiger und würde Dein System überlasten, so kannst Du mit einer delay Node die zusätzlichen Nachrichten einfach ignorieren und die Nachrichtenrate begrenzen, wie in dem verlinkten Thread gezeigt .

                nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen

                Den von Dir wie auc immer gesetzten Leitsungswert speicherst Du nun in einer Flowvariablen. Den kannst Du wenn der Shelly triggert dann subtrahieren und mittels eine switch Node filtern oder verzeweigen.

                Mit Inject-Nodes kannst Du sicherlich pollen - wenn die erste Methode nicht geht oder einfach den Flow mit eigenen Werten triggern um zu schauen, ob das gemacht wird, was Du willst. Debug Node kannst Du immer verwenden, um zu sehen bis zu welcher Node alles in Ordnung ist. Du kannst die ja auch temperär deaktivieren.
                Change Node sind die mächtigsten Nodes, da du damit die payloads veränderst und mit JSONATA eine sehr mächtige Bibliothek hast. Nur falls das nicht ausreicht, kannst Du mit function NOdes - Javascript programmieren. In der Regel ist JSONATA aber mehr als ausreichend und auch wenn man da Übung braucht - sparst Du Dir eine Menge Codeschreiberei.
                HIer ein Link über das try Fenster kann man den Code gleich ausprobieren: https://docs.jsonata.org/overview

                Diese Bibliothek erreichst Du über das J in diversen NOdes über die Selektion des Datentyps.

                5f702d50-dc41-4867-8352-ec2eccebe93c-image.png

                Wie gesagt lass uns klein anfangen:

                1. Willst Du wirklich pollen oder kann der Shelly sich selbst melden?
                2. Setze den Leistungswert über ein Dashboard oder auch über ein selbsterstelltes mqtt topic?
                D Offline
                D Offline
                DerKlotz
                schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
                #9

                @mickym Moin,
                habe herausgefunden, dass

                1. der Shelly bei jedem Change sendet... also gerne auch 2x innerhalb einer Sekunde.
                2. der Leistungswert kann über ein MQTT topic ausgelesen werden

                Lassen wir also den Shelly triggern und ich setze ein Delay dazwischen. Das hat schon mal geklappt.

                "Den von Dir wie auc immer gesetzten Leitsungswert speicherst Du nun in einer Flowvariablen. Den kannst Du wenn der Shelly triggert dann subtrahieren und mittels eine switch Node filtern oder verzeweigen."
                Welche Node nutze ich dazu? Brauche einen Anstoß. Habe mir eben JSONATA angesehen... für heute zuviel für mich. Werde jetzt mal den Kopf abschalten.

                Danke so weit

                P.S.: hier meine Anfänge

                [{"id":"0a2aa4f87f5956e4","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"30fd91557c3ad1cf","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"debug 47","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":780,"y":60,"wires":[]},{"id":"d6ce58048ac7cd9f","type":"mqtt out","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung setzen","topic":"hms800/xxxxxxx/cmd/limit_persistent_absolute","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":800,"y":200,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/xxxxxxx/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":120,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"ea4ad0f18e32f4d5","type":"server-state-changed","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly 3EM","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":60,"wires":[["f25c860fb81cefcd"]]},{"id":"f25c860fb81cefcd","type":"delay","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Alle 10s","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":280,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
                
                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DerKlotz

                  @mickym Moin,
                  habe herausgefunden, dass

                  1. der Shelly bei jedem Change sendet... also gerne auch 2x innerhalb einer Sekunde.
                  2. der Leistungswert kann über ein MQTT topic ausgelesen werden

                  Lassen wir also den Shelly triggern und ich setze ein Delay dazwischen. Das hat schon mal geklappt.

                  "Den von Dir wie auc immer gesetzten Leitsungswert speicherst Du nun in einer Flowvariablen. Den kannst Du wenn der Shelly triggert dann subtrahieren und mittels eine switch Node filtern oder verzeweigen."
                  Welche Node nutze ich dazu? Brauche einen Anstoß. Habe mir eben JSONATA angesehen... für heute zuviel für mich. Werde jetzt mal den Kopf abschalten.

                  Danke so weit

                  P.S.: hier meine Anfänge

                  [{"id":"0a2aa4f87f5956e4","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"30fd91557c3ad1cf","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"debug 47","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":780,"y":60,"wires":[]},{"id":"d6ce58048ac7cd9f","type":"mqtt out","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung setzen","topic":"hms800/xxxxxxx/cmd/limit_persistent_absolute","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":800,"y":200,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/xxxxxxx/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":120,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"ea4ad0f18e32f4d5","type":"server-state-changed","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly 3EM","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":60,"wires":[["f25c860fb81cefcd"]]},{"id":"f25c860fb81cefcd","type":"delay","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Alle 10s","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":280,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
                  
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Na das ist doch schon mal ein Anfang. Da ich die Node nicht habe mit der Du Deinen Shelly ausliest - behelfe ich mir mal mit einer Inject Node.

                  Bei der Delay Node musst Du nicht nur die Nachrichtenrate begrenzen, sondern auch alle Zwischennachrichten löschen, sonst platzt die Node - oder Du hast plötzlich Speicherschwund. ;)

                  e2d162cf-72e6-45e8-b80a-eb34e2fac2dc-image.png

                  Ich versuche nun mal das umzusetzen:

                  nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen.

                  Ich kenne mich mit der Regelung fachlich nicht aus - aber hab mal versucht - das in etwa nach Deinem Text umzusetzen - aber vielleicht musst Du die Parameter anders setzen - aber für Dich zum Nachvollziehen sollte es gehen:

                  ad2b9429-0d50-44c9-ab50-f07b6687738b-image.png

                  Hier zum Import:

                  [{"id":"30fd91557c3ad1cf","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":" Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert ","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":850,"y":240,"wires":[]},{"id":"d6ce58048ac7cd9f","type":"mqtt out","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung setzen","topic":"hms800/xxxxxxx/cmd/limit_persistent_absolute","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":1260,"y":380,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/xxxxxxx/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":280,"y":40,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"f25c860fb81cefcd","type":"delay","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Alle 10s","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":300,"y":300,"wires":[["5b65c71b22e6d9a0"]]},{"id":"3dfb5574e0a45da7","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly","payload":"2000","payloadType":"num","x":150,"y":300,"wires":[["f25c860fb81cefcd"]]},{"id":"eb19d4b6b25f5c4d","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungs setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"400","payloadType":"num","x":260,"y":100,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"700ad65a80712a81","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":100,"wires":[["fd9d579d05a98a0f"]]},{"id":"5b65c71b22e6d9a0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly - Leistung","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"msg","to":"leistung","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - leistung","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":490,"y":300,"wires":[["30fd91557c3ad1cf","fd09e1ffd4a2b028"]]},{"id":"fd9d579d05a98a0f","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":100,"wires":[]},{"id":"fd09e1ffd4a2b028","type":"switch","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Überprüfung Differenz","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0","vt":"num"},{"t":"lt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":720,"y":320,"wires":[["1054d22cd499f807"],["1c3c169bafcbadb0"]]},{"id":"1054d22cd499f807","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erhöht","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"limit","pt":"msg","to":"limit","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload > limit ? limit : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":960,"y":300,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"473aeb42a17ca2ad","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Limit setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"600","payloadType":"num","x":270,"y":160,"wires":[["0bd3a322dfdb068b"]]},{"id":"0bd3a322dfdb068b","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"limit","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":160,"wires":[["e454758d976f07d0"]]},{"id":"e454758d976f07d0","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":160,"wires":[]},{"id":"5e26fca5d51b7022","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Regelung","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1220,"y":320,"wires":[]},{"id":"1c3c169bafcbadb0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erniedrigt","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload < 20 ? 20 : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":970,"y":340,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
                  

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    Na das ist doch schon mal ein Anfang. Da ich die Node nicht habe mit der Du Deinen Shelly ausliest - behelfe ich mir mal mit einer Inject Node.

                    Bei der Delay Node musst Du nicht nur die Nachrichtenrate begrenzen, sondern auch alle Zwischennachrichten löschen, sonst platzt die Node - oder Du hast plötzlich Speicherschwund. ;)

                    e2d162cf-72e6-45e8-b80a-eb34e2fac2dc-image.png

                    Ich versuche nun mal das umzusetzen:

                    nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen.

                    Ich kenne mich mit der Regelung fachlich nicht aus - aber hab mal versucht - das in etwa nach Deinem Text umzusetzen - aber vielleicht musst Du die Parameter anders setzen - aber für Dich zum Nachvollziehen sollte es gehen:

                    ad2b9429-0d50-44c9-ab50-f07b6687738b-image.png

                    Hier zum Import:

                    [{"id":"30fd91557c3ad1cf","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":" Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert ","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":850,"y":240,"wires":[]},{"id":"d6ce58048ac7cd9f","type":"mqtt out","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung setzen","topic":"hms800/xxxxxxx/cmd/limit_persistent_absolute","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":1260,"y":380,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/xxxxxxx/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":280,"y":40,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"f25c860fb81cefcd","type":"delay","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Alle 10s","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":300,"y":300,"wires":[["5b65c71b22e6d9a0"]]},{"id":"3dfb5574e0a45da7","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly","payload":"2000","payloadType":"num","x":150,"y":300,"wires":[["f25c860fb81cefcd"]]},{"id":"eb19d4b6b25f5c4d","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungs setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"400","payloadType":"num","x":260,"y":100,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"700ad65a80712a81","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":100,"wires":[["fd9d579d05a98a0f"]]},{"id":"5b65c71b22e6d9a0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly - Leistung","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"msg","to":"leistung","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - leistung","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":490,"y":300,"wires":[["30fd91557c3ad1cf","fd09e1ffd4a2b028"]]},{"id":"fd9d579d05a98a0f","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":100,"wires":[]},{"id":"fd09e1ffd4a2b028","type":"switch","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Überprüfung Differenz","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0","vt":"num"},{"t":"lt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":720,"y":320,"wires":[["1054d22cd499f807"],["1c3c169bafcbadb0"]]},{"id":"1054d22cd499f807","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erhöht","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"limit","pt":"msg","to":"limit","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload > limit ? limit : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":960,"y":300,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"473aeb42a17ca2ad","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Limit setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"600","payloadType":"num","x":270,"y":160,"wires":[["0bd3a322dfdb068b"]]},{"id":"0bd3a322dfdb068b","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"limit","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":160,"wires":[["e454758d976f07d0"]]},{"id":"e454758d976f07d0","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":160,"wires":[]},{"id":"5e26fca5d51b7022","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Regelung","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1220,"y":320,"wires":[]},{"id":"1c3c169bafcbadb0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erniedrigt","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload < 20 ? 20 : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":970,"y":340,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
                    

                    D Offline
                    D Offline
                    DerKlotz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @mickym Moin,
                    du bist echt Hammer. Werde mir jetzt etwas Zeit zum Verstehen nehmen und dann sicher mit Fragen kommen, ob ich das so richtig verstanden gabe.

                    Danke nochmal

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      Na das ist doch schon mal ein Anfang. Da ich die Node nicht habe mit der Du Deinen Shelly ausliest - behelfe ich mir mal mit einer Inject Node.

                      Bei der Delay Node musst Du nicht nur die Nachrichtenrate begrenzen, sondern auch alle Zwischennachrichten löschen, sonst platzt die Node - oder Du hast plötzlich Speicherschwund. ;)

                      e2d162cf-72e6-45e8-b80a-eb34e2fac2dc-image.png

                      Ich versuche nun mal das umzusetzen:

                      nun soll der gesetzte Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert werden. Ist das Ergebnis positiv soll der Wechselrichter um die Differenz zum gesetzten Leistungswert erhöht werden (bis zum einstellbaren MaxWert = 600W). Ist das Ergebnis negativ, dann soll der WR um die Differenz herunter getaktet werden. Ist die Differenz kleiner 20W soll keine WR Änderung greifen.

                      Ich kenne mich mit der Regelung fachlich nicht aus - aber hab mal versucht - das in etwa nach Deinem Text umzusetzen - aber vielleicht musst Du die Parameter anders setzen - aber für Dich zum Nachvollziehen sollte es gehen:

                      ad2b9429-0d50-44c9-ab50-f07b6687738b-image.png

                      Hier zum Import:

                      [{"id":"30fd91557c3ad1cf","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":" Leistungswert WR vom Leistungswert Shelly subtrahiert ","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":850,"y":240,"wires":[]},{"id":"d6ce58048ac7cd9f","type":"mqtt out","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung setzen","topic":"hms800/xxxxxxx/cmd/limit_persistent_absolute","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"d0d69da0d3c24301","x":1260,"y":380,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/xxxxxxx/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":280,"y":40,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"f25c860fb81cefcd","type":"delay","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Alle 10s","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"10","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":300,"y":300,"wires":[["5b65c71b22e6d9a0"]]},{"id":"3dfb5574e0a45da7","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Shelly","payload":"2000","payloadType":"num","x":150,"y":300,"wires":[["f25c860fb81cefcd"]]},{"id":"eb19d4b6b25f5c4d","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungs setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"400","payloadType":"num","x":260,"y":100,"wires":[["700ad65a80712a81"]]},{"id":"700ad65a80712a81","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":100,"wires":[["fd9d579d05a98a0f"]]},{"id":"5b65c71b22e6d9a0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly - Leistung","rules":[{"t":"set","p":"leistung","pt":"msg","to":"leistung","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - leistung","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":490,"y":300,"wires":[["30fd91557c3ad1cf","fd09e1ffd4a2b028"]]},{"id":"fd9d579d05a98a0f","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":100,"wires":[]},{"id":"fd09e1ffd4a2b028","type":"switch","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Überprüfung Differenz","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0","vt":"num"},{"t":"lt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":720,"y":320,"wires":[["1054d22cd499f807"],["1c3c169bafcbadb0"]]},{"id":"1054d22cd499f807","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erhöht","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"limit","pt":"msg","to":"limit","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload > limit ? limit : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":960,"y":300,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"473aeb42a17ca2ad","type":"inject","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Limit setzen","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"600","payloadType":"num","x":270,"y":160,"wires":[["0bd3a322dfdb068b"]]},{"id":"0bd3a322dfdb068b","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"limit","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":160,"wires":[["e454758d976f07d0"]]},{"id":"e454758d976f07d0","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":750,"y":160,"wires":[]},{"id":"5e26fca5d51b7022","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Regelung","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1220,"y":320,"wires":[]},{"id":"1c3c169bafcbadb0","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistungswert erniedrigt","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"leistung + payload","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload < 20 ? 20 : payload","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":970,"y":340,"wires":[["5e26fca5d51b7022"]]},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
                      

                      D Offline
                      D Offline
                      DerKlotz
                      schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
                      #12

                      @mickym
                      Moin,
                      habe mich mit dem Code beschäftigt und möchte den erweitern. Ich würde gerne das Wechselrichterlimit erst erhöhen, wenn die gesamte PV Leistung für z.B. eine Minute größer= 1000 ist. Komme nicht weiter...

                      Danke und bis Mitte nächster Woche

                      [{"id":"5fe3fafc3c23805b","type":"server-state-changed","z":"6577016f01b55dc5","name":"MPPT 150 PV Leistung","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.victron150_panel_power","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":120,"wires":[["d773489bd7c13317"]]},{"id":"d773489bd7c13317","type":"change","z":"6577016f01b55dc5","name":"Gesamte PV Leistung","rules":[{"t":"set","p":"mppt100","pt":"msg","to":"mppt100","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + mppt100","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":120,"wires":[["fd266835897b7237"]]},{"id":"fd266835897b7237","type":"switch","z":"6577016f01b55dc5","name":"WR Limit ","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"1000","vt":"str"},{"t":"lt","v":"1000","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":120,"y":300,"wires":[["b11a339ba591a48d"],["38c4fae285b02601"]]},{"id":"38c4fae285b02601","type":"change","z":"6577016f01b55dc5","name":"WR Limit 600","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"600","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":320,"wires":[["562bcb0ea54d0de5"]]},{"id":"b11a339ba591a48d","type":"change","z":"6577016f01b55dc5","name":"WR Limit 800","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"800","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":320,"y":260,"wires":[["562bcb0ea54d0de5"]]},{"id":"562bcb0ea54d0de5","type":"change","z":"6577016f01b55dc5","name":"","rules":[{"t":"set","p":"limit","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":320,"wires":[["7d926f82cd595d51"]]},{"id":"7d926f82cd595d51","type":"debug","z":"6577016f01b55dc5","name":"aktuelles Leistungslimit","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":790,"y":320,"wires":[]},{"id":"3c42a6c16cc8f788","type":"inject","z":"6577016f01b55dc5","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"50","payloadType":"num","x":90,"y":20,"wires":[["3cd6a15f0d041841"]]},{"id":"3e4a0c469b44c933","type":"server-state-changed","z":"6577016f01b55dc5","name":"MPPT 100 PV Leistung","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.victron100_panel_voltage","entityIdType":"exact","outputInitially":false,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":120,"y":60,"wires":[["3cd6a15f0d041841"]]},{"id":"3cd6a15f0d041841","type":"change","z":"6577016f01b55dc5","name":"PV Leistung MPPT 100","rules":[{"t":"set","p":"mppt100","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":390,"y":60,"wires":[[]]},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:

                        wenn die gesamte PV Leistung für z.B. eine Minute größer= 1000 ist

                        hier

                        79946fa4-f3b2-4a7a-ad74-66e90172d6da-image.png


                        [{"id":"7a67ae22ed136350","type":"inject","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","x":290,"y":220,"wires":[["cf91ddd6e7ed9050"]]},{"id":"d941f8abe2f4ef78","type":"inject","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"900","payloadType":"num","x":290,"y":280,"wires":[["cf91ddd6e7ed9050"]]},{"id":"cf91ddd6e7ed9050","type":"switch","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"1000","vt":"str"},{"t":"lt","v":"1000","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":240,"wires":[["4bd4856c8193177d"],["08e27267381bab8f"]]},{"id":"4bd4856c8193177d","type":"change","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":220,"wires":[["1988f081e7e45569"]]},{"id":"08e27267381bab8f","type":"change","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":260,"wires":[["1988f081e7e45569"]]},{"id":"1988f081e7e45569","type":"trigger","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":830,"y":240,"wires":[["7fdca484b75d542b"]]},{"id":"7fdca484b75d542b","type":"debug","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"länger als 1 min > 1000","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":240,"wires":[]}]

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:

                          wenn die gesamte PV Leistung für z.B. eine Minute größer= 1000 ist

                          hier

                          79946fa4-f3b2-4a7a-ad74-66e90172d6da-image.png


                          [{"id":"7a67ae22ed136350","type":"inject","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","x":290,"y":220,"wires":[["cf91ddd6e7ed9050"]]},{"id":"d941f8abe2f4ef78","type":"inject","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"900","payloadType":"num","x":290,"y":280,"wires":[["cf91ddd6e7ed9050"]]},{"id":"cf91ddd6e7ed9050","type":"switch","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"1000","vt":"str"},{"t":"lt","v":"1000","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":240,"wires":[["4bd4856c8193177d"],["08e27267381bab8f"]]},{"id":"4bd4856c8193177d","type":"change","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":220,"wires":[["1988f081e7e45569"]]},{"id":"08e27267381bab8f","type":"change","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":260,"wires":[["1988f081e7e45569"]]},{"id":"1988f081e7e45569","type":"trigger","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"","op1":"","op2":"true","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":830,"y":240,"wires":[["7fdca484b75d542b"]]},{"id":"7fdca484b75d542b","type":"debug","z":"27d9496bad8ac6c5","name":"länger als 1 min > 1000","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":240,"wires":[]}]

                          D Offline
                          D Offline
                          DerKlotz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @mickym
                          Moin,
                          haut super hin, der Rest meiner Steuerung nimmt auch allmählich finale Gestalt an. Danke an dich!

                          Etwas offtopic... Habe für die Batteriespannung eine(n) Gauge im Dashboard erstellt. Gibt es die Möglich am äußeren Rand Werte anzeigen zu lassen? Min - Max an den Enden ist klar, aber wie sieht es mit Zwischenwerten aus?

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DerKlotz

                            @mickym
                            Moin,
                            haut super hin, der Rest meiner Steuerung nimmt auch allmählich finale Gestalt an. Danke an dich!

                            Etwas offtopic... Habe für die Batteriespannung eine(n) Gauge im Dashboard erstellt. Gibt es die Möglich am äußeren Rand Werte anzeigen zu lassen? Min - Max an den Enden ist klar, aber wie sieht es mit Zwischenwerten aus?

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #15

                            @derklotz die aktuellen werte in der gauge werden doch in der mitte angezeigt? ansonsten in der Standardgauge gibts keine skala - auch im neuen Dashboard nicht.

                            Das Einzige, was ich Dir als Alternative anbieten kann, sind die Steelseries Widgets - dafür habe ich ja mal einen eigenen Thread gemacht: https://forum.iobroker.net/post/634863

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @derklotz die aktuellen werte in der gauge werden doch in der mitte angezeigt? ansonsten in der Standardgauge gibts keine skala - auch im neuen Dashboard nicht.

                              Das Einzige, was ich Dir als Alternative anbieten kann, sind die Steelseries Widgets - dafür habe ich ja mal einen eigenen Thread gemacht: https://forum.iobroker.net/post/634863

                              D Offline
                              D Offline
                              DerKlotz
                              schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
                              #16

                              @mickym
                              Hallo,
                              nach dem Urlaub und weiterem Programmieren, hab ich meine PV Anlage nun zum Laufen gebracht. Das ganze mit den Gauges habe ich nicht hin bekommen... allerdings schaue ich mittlerweile nicht ständig aufs Dashboard, so dass ich die Gauges auch nicht mehr weiter verfolgen möchte.

                              Ich habe zur Zeit eine Funktion in meiner Programierung, die ich noch gerne ändern würde, aber keinen Ansatz finde.
                              Per MQTT wird alle 20s ein Trigger vom Wechselrichter ausgelöst, der unter anderem die aktuelle Leistung des Shelly ausliest (current state node) und dann die Berechnung für den neuen Wechselrichter Wert durchführt. Nun ist es so, dass die Leistungswerte des Shelly (habe parallel eine event state node für den Shelly an einem Debug) manchmal recht wild hin und her springen und wenn nun gerade der Trigger kommt, dann ist die Berechnung "weit" weg vom Soll. Ich übertreibe jetzt mal und sage der Shelly liefert jede Sekunde einen anderen Wert.
                              Meine Idee: Der Shelly feuert über eine event state node so viel er will, dann kommt eine smooth node und erstellt alle 5 Werte einen Mittelwert. Dieser Mittelwert wird mit dem Triggersignal an die Berechnung weitergeführt. Wurden innerhalb der 20s Triggerzeit mehrere Mittelwerte gebildet, so soll nur der letzte zur Berechnung heran gezogen werden... ist es so klar beschrieben???

                              Danke

                              P.S.: Habe nur die Nodes hier eingestellt, die der Veranschaulichung helfen

                              [{"id":"ea4ad0f18e32f4d5","type":"server-state-changed","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly 3EM","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","entityIdType":"exact","outputInitially":true,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":90,"y":40,"wires":[["0d4451c28da95816"]]},{"id":"0d4451c28da95816","type":"smooth","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"0","mult":"single","reduce":true,"x":320,"y":80,"wires":[["5df5e48eaf6c5a06","503598ccfa7b2b44"]]},{"id":"5df5e48eaf6c5a06","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"debug 51","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":800,"y":100,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/114491215971/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":100,"y":220,"wires":[["f83acaa91f44f413","d7d7f106bcbb4013"]]},{"id":"f83acaa91f44f413","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Trigger","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":110,"y":160,"wires":[["3d5ee0abe9f74380","e7287f2c54cb5644","1570b4d33454fcb7","589526f7921c6c0d","71a71d3999bcd289","cdaa2d9c336c2ee8","7af26ab867661b30","b7d145577407dba9"]]},{"id":"71a71d3999bcd289","type":"api-current-state","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistung alle Phasen","server":"864f5cad6b0c1ce0","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":440,"y":160,"wires":[["f0b1139468c6c3d2","25ec3c5f853b4e6c"]]},{"id":"25ec3c5f853b4e6c","type":"trigger","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"payl","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":290,"y":280,"wires":[["7e4f2eb2a91c8cc8"]],"info":"Trigger setzen, weil sonst alle Zustände\r\ngleichzeitig kommen"},{"id":"f0b1139468c6c3d2","type":"ui_chart","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","group":"65436f194880235a","order":1,"width":0,"height":0,"label":"Netzbezug","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"step","nodata":"","dot":false,"ymin":"-150","ymax":"150","removeOlder":"1","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":830,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"7e4f2eb2a91c8cc8","type":"switch","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Überprüfung Differenz","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"20","vt":"num"},{"t":"lte","v":"-20","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":360,"wires":[["59a1b7939f9ed580"],["f39428fb43c1582c"]]},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"864f5cad6b0c1ce0","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"5","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":": ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"default","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":false},{"id":"65436f194880235a","type":"ui_group","name":"Group 2","tab":"84548990a4a4f571","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"84548990a4a4f571","type":"ui_tab","name":"Test","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
                              
                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DerKlotz

                                @mickym
                                Hallo,
                                nach dem Urlaub und weiterem Programmieren, hab ich meine PV Anlage nun zum Laufen gebracht. Das ganze mit den Gauges habe ich nicht hin bekommen... allerdings schaue ich mittlerweile nicht ständig aufs Dashboard, so dass ich die Gauges auch nicht mehr weiter verfolgen möchte.

                                Ich habe zur Zeit eine Funktion in meiner Programierung, die ich noch gerne ändern würde, aber keinen Ansatz finde.
                                Per MQTT wird alle 20s ein Trigger vom Wechselrichter ausgelöst, der unter anderem die aktuelle Leistung des Shelly ausliest (current state node) und dann die Berechnung für den neuen Wechselrichter Wert durchführt. Nun ist es so, dass die Leistungswerte des Shelly (habe parallel eine event state node für den Shelly an einem Debug) manchmal recht wild hin und her springen und wenn nun gerade der Trigger kommt, dann ist die Berechnung "weit" weg vom Soll. Ich übertreibe jetzt mal und sage der Shelly liefert jede Sekunde einen anderen Wert.
                                Meine Idee: Der Shelly feuert über eine event state node so viel er will, dann kommt eine smooth node und erstellt alle 5 Werte einen Mittelwert. Dieser Mittelwert wird mit dem Triggersignal an die Berechnung weitergeführt. Wurden innerhalb der 20s Triggerzeit mehrere Mittelwerte gebildet, so soll nur der letzte zur Berechnung heran gezogen werden... ist es so klar beschrieben???

                                Danke

                                P.S.: Habe nur die Nodes hier eingestellt, die der Veranschaulichung helfen

                                [{"id":"ea4ad0f18e32f4d5","type":"server-state-changed","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Shelly 3EM","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":5,"outputs":1,"exposeAsEntityConfig":"","entityId":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","entityIdType":"exact","outputInitially":true,"stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputOnlyOnStateChange":true,"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":90,"y":40,"wires":[["0d4451c28da95816"]]},{"id":"0d4451c28da95816","type":"smooth","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","property":"payload","action":"mean","count":"5","round":"0","mult":"single","reduce":true,"x":320,"y":80,"wires":[["5df5e48eaf6c5a06","503598ccfa7b2b44"]]},{"id":"5df5e48eaf6c5a06","type":"debug","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"debug 51","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":800,"y":100,"wires":[]},{"id":"6df252da2441f7af","type":"mqtt in","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Leistung einlesen","topic":"hms800/114491215971/status/limit_absolute","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"d0d69da0d3c24301","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":100,"y":220,"wires":[["f83acaa91f44f413","d7d7f106bcbb4013"]]},{"id":"f83acaa91f44f413","type":"change","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"WR Trigger","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":110,"y":160,"wires":[["3d5ee0abe9f74380","e7287f2c54cb5644","1570b4d33454fcb7","589526f7921c6c0d","71a71d3999bcd289","cdaa2d9c336c2ee8","7af26ab867661b30","b7d145577407dba9"]]},{"id":"71a71d3999bcd289","type":"api-current-state","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Leistung alle Phasen","server":"864f5cad6b0c1ce0","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.shellypro3em_34987a471964_total_active_power","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":440,"y":160,"wires":[["f0b1139468c6c3d2","25ec3c5f853b4e6c"]]},{"id":"25ec3c5f853b4e6c","type":"trigger","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","op1":"","op2":"","op1type":"nul","op2type":"payl","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":290,"y":280,"wires":[["7e4f2eb2a91c8cc8"]],"info":"Trigger setzen, weil sonst alle Zustände\r\ngleichzeitig kommen"},{"id":"f0b1139468c6c3d2","type":"ui_chart","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"","group":"65436f194880235a","order":1,"width":0,"height":0,"label":"Netzbezug","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"step","nodata":"","dot":false,"ymin":"-150","ymax":"150","removeOlder":"1","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":830,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"7e4f2eb2a91c8cc8","type":"switch","z":"0a2aa4f87f5956e4","name":"Überprüfung Differenz","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"20","vt":"num"},{"t":"lte","v":"-20","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":360,"wires":[["59a1b7939f9ed580"],["f39428fb43c1582c"]]},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true},{"id":"d0d69da0d3c24301","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.10.9","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"autoUnsubscribe":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""},{"id":"864f5cad6b0c1ce0","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"5","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":": ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"default","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":false},{"id":"65436f194880235a","type":"ui_group","name":"Group 2","tab":"84548990a4a4f571","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"84548990a4a4f571","type":"ui_tab","name":"Test","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
                                
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #17

                                @derklotz Warum nimmst Du nicht die Standard filter Node und filterst auf das Nahbereichsband.

                                e52c7641-96c5-4e80-bbf0-07bb13f64bd7-image.png

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @derklotz Warum nimmst Du nicht die Standard filter Node und filterst auf das Nahbereichsband.

                                  e52c7641-96c5-4e80-bbf0-07bb13f64bd7-image.png

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DerKlotz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @mickym
                                  Aktuell mal geschaut...
                                  folgende Werte konnte ich sehen
                                  46
                                  2
                                  55
                                  81
                                  13
                                  -31

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DerKlotz

                                    @mickym
                                    Aktuell mal geschaut...
                                    folgende Werte konnte ich sehen
                                    46
                                    2
                                    55
                                    81
                                    13
                                    -31

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                    #19

                                    @derklotz Ja wie gesagt, nutze den Nahbandfilter - was ist denn ein gültiger Wert - das ist ja alles sehr gestreut. Die smooth Node bezieht halt alle Wert mit ein. Kannst ja auch nutzen - aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist.

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @derklotz Ja wie gesagt, nutze den Nahbandfilter - was ist denn ein gültiger Wert - das ist ja alles sehr gestreut. Die smooth Node bezieht halt alle Wert mit ein. Kannst ja auch nutzen - aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DerKlotz
                                      schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
                                      #20

                                      @mickym
                                      Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DerKlotz

                                        @mickym
                                        Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:

                                        @mickym
                                        Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.

                                        Wie gesagt der Nahbandfilter - ignoriert halt alle Ausreiser, die smooth Node verwendet diese Werte ja mit.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:

                                          @mickym
                                          Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.

                                          Wie gesagt der Nahbandfilter - ignoriert halt alle Ausreiser, die smooth Node verwendet diese Werte ja mit.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DerKlotz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @mickym Null wäre die beste "Zahl". Ich kann leider nicht sagen, welcher Wert der Richtige ist, da es ja immer leichte Leistungsschwankungen in der Hauselektrik gibt. Dazu kommt ja die eventuelle Ungenauigkeit des Shelly... deswegen war mein Gedanke alle Werte hinzu zu nehmen...

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          737

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe