  4. Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    109

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Sven MuthkeS Sven Muthke

    @homoran was trage ich denn im Holding register ein? Die register daten vom growatt oder die format daten? und was hat es mit den diskreten ein und ausgängen auf sich? und dem eingangsregister?
    sorry, sorry, sorry. Modbus ist für mich recht neu
    Dank dir

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @sven-muthke link zur Doku gefolgt?
    Und gelesen?

    Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
    Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
    Wenn da Input steht, entsprechend

    Wenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
    stumpf abschreiben!

    das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
    Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @sven-muthke link zur Doku gefolgt?
      Und gelesen?

      Der WR gibt den Typ vor und das gibst du ein.
      Wenn in der Registerbeschreibung Holding steht, trägst du das Register unter Holding ein
      Wenn da Input steht, entsprechend

      Wenn da uint16 steht nimmst du uint16 als Typ.
      stumpf abschreiben!

      das einzige was sein kann ist dass du Adressen in Hexadezimaler Schreibweise in Dezimale umrechnen und ggf. ein mögliches Offset dazuaddieten musst.
      Aber auch das muss in der Beschreibung deines WR stehen.

      Sven MuthkeS Offline
      Sven MuthkeS Offline
      Sven Muthke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #21

      @homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter :(

      Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
      Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?

      Vielen Dank und VG Sven

      Language.PNG Set up.PNG format.PNG Iobroker.PNG

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Sven MuthkeS Sven Muthke

        @homoran Hi, ich komme leider immer noch nicht weiter :(

        Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme, welchen Typ muss ich da auswählen und welches Value und wo füge ich die Sprachen ein? CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?
        Das alles unter Holding Register, oder? Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?

        Vielen Dank und VG Sven

        Language.PNG Set up.PNG format.PNG Iobroker.PNG

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme,

        wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        welchen Typ muss ich da auswählen

        ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        wo füge ich die Sprachen ein

        ???

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        Das alles unter Holding Register, oder?

        muss irgendwo stehen!

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?

        Inzwischen die Doku gelesen?
        wo genau fehlt jetzt das Verständnis?

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        welches Value

        was genau meinst du?
        wofür?

        @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

        CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?

        keine Ahnung was dein Gerät braucht.

        erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          Wenn ich jetzt mal das Beispiel der Sprache nehme,

          wo sind die Spaltenbezeicher? so sind das für mich nur Zahlen und Wörter

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          welchen Typ muss ich da auswählen

          ich kann immer noch nicht aus Bildern zitieren! steht ganz unten

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          wo füge ich die Sprachen ein

          ???

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          Das alles unter Holding Register, oder?

          muss irgendwo stehen!

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          Was ist der Unterschied zu den anderen Registern?

          Inzwischen die Doku gelesen?
          wo genau fehlt jetzt das Verständnis?

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          welches Value

          was genau meinst du?
          wofür?

          @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

          CW (write) und Abfrage wahrscheinlich an, oder?

          keine Ahnung was dein Gerät braucht.

          erst einmal zusehen dass ein Register klappt, bevor an allen möglichen Parametern geschraubt wird

          Sven MuthkeS Offline
          Sven MuthkeS Offline
          Sven Muthke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
          IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
          TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?

          Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.

          Vielen Dank und VG Sven

          Screenshot 2023-05-11 111849.png

          Iobroker set up 1.PNG Screenshot 2023-05-11 123842.png Modbus.PNG Iobroker.PNG

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Sven MuthkeS Sven Muthke

            @homoran Sorry, ich habe noch einmal die Spaltenerklärung eingefügt. Es scheitert aber auch schon bei der Einstellung des Adapters.
            IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)
            TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?

            Übersehe ich hier was? Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstellen. Über das Waveshare tool finde ich das Modul. Es ist also imNetz.

            Vielen Dank und VG Sven

            Screenshot 2023-05-11 111849.png

            Iobroker set up 1.PNG Screenshot 2023-05-11 123842.png Modbus.PNG Iobroker.PNG

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

            Scheinbar kann der Adapter keine Verbindung zum Waveshare herstelle

            wie ich sagte: da ist eine Konfigurationsebene mehr als bei RTU, mit entsprechend noch mehr Fehlermöglichkeiten.

            @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

            IP Adresse und Geräte ID ist klar, glaube ich (oder?)

            ist es das?
            und was ist das für ein Port?

            @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

            TCP auf Server und Trasnfer Protokoll auf Modbus - tcp?

            weiss ich nicht. nutze den Konverter nicht.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?

              Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:

              7e9dd88b-8893-4316-af81-1860748b753c-grafik.png

              Modbus Instanz dann so:

              2715dfbc-4249-4f25-b877-95d8bbd5b82e-grafik.png

              Bei mir z.B. Holding Register:

              73773085-a5a8-4a0a-bc88-398aa2b75f05-grafik.png

              Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                kannst du mal mit einem Browser das WebIF des Waveshare öffnen und davon einen Screenshot zeigen?

                Bei mir sieht das z.B. zum auslesen eines Stromzählers so aus:

                7e9dd88b-8893-4316-af81-1860748b753c-grafik.png

                Modbus Instanz dann so:

                2715dfbc-4249-4f25-b877-95d8bbd5b82e-grafik.png

                Bei mir z.B. Holding Register:

                73773085-a5a8-4a0a-bc88-398aa2b75f05-grafik.png

                Dein "Sprachen" Register ist ein "W" = write und zum testen schlecht gewählt. Nehme ein lese Register R oder R/W

                Sven MuthkeS Offline
                Sven MuthkeS Offline
                Sven Muthke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #26

                @wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?

                VG Sven

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Sven MuthkeS Sven Muthke

                  @wendy2702 Vielen Dank. Ich mache nachher mal einen Screenshot. Was mir aufgefallen ist, dass irgendeine Art von Verbindung zum Wechselrichter bestehen muss. Die App des Wechselrichters (shine) hat aufgehört mir Daten anzuzeigen. Der Wechselrichter hat 3 RS485 Anschlüsse (aslo jeweils A und B) 1X Kommunkation mit dem Smartmeter, 1X Kommunkation mit der Baterie und dann einen freien RS485 Port. den habe ich genommen. Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?

                  VG Sven

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #27

                  @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

                  Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?

                  Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @sven-muthke sagte in Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter keine Verbindung:

                    Kann es sein, dass ich den Modbus Adapter dann auf Slave stellen muss, damit er die andere Kommunikation nicht stört?

                    Dazu solltest du "hoffentlich" infos in der Doku zum WR finden.

                    H Offline
                    H Offline
                    Honnkoponko
                    schrieb am zuletzt editiert von Honnkoponko
                    #28

                    @wendy2702
                    Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
                    Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                    oder mit MODBUS
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Honnkoponko

                      @wendy2702
                      Welche genau Typ von Konverter von Waveshare wird hier funktionieren?
                      Brauche ich eine (wird ohne MODBUS auch gehen mit diesen Adapter)
                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                      oder mit MODBUS
                      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @honnkoponko Kommt darauf an was du machen willst.

                      Ich verwende in Verbindung mit Modbus dieses https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      366

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe