      Es ist soweit, es gibt auf github eine neue Version.

      • 3 neue Geräte: Generator, Smart Home Panel, Delta Pro Ultra
      • Homeassistant Gateway über MQTT discovery

      0.0.22

      • (foxthefox) Homeassistant Connector/Gateway
      • (foxthefox) added Generator (indication only, no knowledge on commands)
      • (foxthefox) added Delta Pro Ultra
      • (foxthefox) added Smart Home Panel
      • (foxthefox) latestQuotas/getTimeTaskConfig moved from info to action
      • (foxthefox) uptime no max boundary
      • (foxthefox) several adjustable values which represent a mode or predefined set of settings are now using "states" definition (IOB)
      • (foxthefox) changed factor for pd/usb1Watts, usb2Watts, qcUsb1Watts, qcUsb2Watts
      • (foxthefox) info for offline/online status with EF cloud
      • (foxthefox) correction for protobuf cmds (dataLen)
      • (foxthefox) some strings are now diagnostic
      • (foxthefox) X_unknown_15/17/34 are now numbers
      • (foxthefox) skip telegrams where openBmsIdx=0, bqSysStatReg=0
      • (foxthefox) deltapro mppt value changes (inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001)
      • (foxthefox) deltapro new values bmsMaster.diffSoc, bmsMaster.packSn
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        foxthefox Developer @vmi last edited by

        @vmi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

        @foxthefox

        bin auf die SHP Integration gespannt und werde fleissig testen 😉

        schau dir erstmal die Werte an sich an, dann ggf. die actions ausprobieren

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          foxthefox Developer @foxthefox last edited by

          @foxthefox

          die Version 0.0.22 ist nun auch auf npm verfügbar

          F V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • F
            foxthefox Developer @foxthefox last edited by

            @foxthefox
            hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt

            InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"

            V F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              vmi @foxthefox last edited by vmi

              @foxthefox

              wird mir per npm nicht angeboten ... weder unter staple noch unter beta

              cf244771-16fe-4bd1-ac5c-4e1b4a82e088-grafik.png

              habe das Update jetzt per direkt aufruf gemacht

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vmi @foxthefox last edited by

                @foxthefox

                bei mir geht die Debug Quotas nicht mehr

                25013784-a56c-40c0-89b1-f3fee89b7b28-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • V
                  vmi @foxthefox last edited by vmi

                  @foxthefox

                  beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...

                  8ed745f2-7b9d-4937-9c80-245c135c9313-grafik.png

                  Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online

                  da1cee63-349a-47c4-973f-8b29e1962b88-grafik.png

                  aus dem debug Protokoll:

                  407fb327-d3fc-454d-8f41-2c1ab37d6e05-grafik.png

                  folgende warung erhalte ich noch

                  State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                  F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    foxthefox Developer @vmi last edited by

                    @vmi

                    0.0.22 sollte schon angezeigt werden, aber wenn SHP auswählbar ist, dann ist es schon die 0.0.22

                    Debug Quotas geht bei mir auch nicht, das kann ich gut rausfinden.

                    Warum es nichts anzeigt, obwohl daten kommen, kann ich noch nicht sagen.
                    Aber Datenpunkte sind schonmal da, immerhin etwas.

                    latestQuotas müsste unter actions sein, da es ja ein button ist.
                    Eventuell hab ich da noch an anderer Stelle das info drin. Hab da schon eine Idee.

                    Die Daten der DeltaPro die nicht verarbeitet werden, muß ich mal genau anschauen, ob da was neu ist.

                    Ich stelle fest, ich sollte nicht so viel auf einmal ändern 🙂
                    Und ich brauche einen EF-emulator um das besser testen zu können 😞

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      foxthefox Developer @foxthefox last edited by

                      @foxthefox

                      latestQuotas hatte wirklich was mit dem neuen "action" zu tun, damit sollte auch dann der Debug Quotas button wieder gehen

                      habe eine 0.0.23 begonnen

                      V F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vmi @foxthefox last edited by

                        @foxthefox

                        AC Laden mit Ladeleistungseinstellung über das SHP, geht in der APP von ecoflow nur per Automation ....

                        c2b6804f-9bfe-4c71-add7-fad3d9dc1929-grafik.png

                        Es kann ausgewählt werden welcher Infinity Port zum Laden verwendet werden soll, oder beide

                        114f0d1e-83e1-4a55-ad0f-fed446b1d659-grafik.png

                        die Ladeleistung kann von 200W bis 3400W in 100W Schritten eingestellt werden

                        0544ab0c-2832-4fee-9d27-b7e162606795-grafik.png

                        Als Alternative gibt es noch das AC Laden mit ca. 1500W über die APP

                        61caa2bd-27b1-4b9e-96b2-833e5a769c95-grafik.png

                        in dem die entsprechende Delta Pro auswählt und dann den Schalter Aufladen aktiviert

                        34fe283f-1592-4312-84c9-95b265ea17a1-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          foxthefox Developer @foxthefox last edited by

                          Habe eine Version 0.0.23 auf git und npm eingestellt.

                          Debug und latestQuotas trigger geht wieder
                          Powerstream range angepasst

                          0.0.23

                          • (foxthefox) correction to latestQuotas (shift from info to action)
                          • (foxthefox) X_Unknown_15 range max 1000
                          • (foxthefox) new debug button for devices with protobuf msg
                          D V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Deniz.oe @foxthefox last edited by

                            @foxthefox
                            Hi, es ist noch ein kleiner Fehler drin:
                            inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001

                            Der Multiplikator ist 100 und nicht wie beschrieben 1000

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              foxthefox Developer @Deniz.oe last edited by

                              @deniz-oe sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                              @foxthefox
                              Hi, es ist noch ein kleiner Fehler drin:
                              inWatts/outWatts max=1600, mult= 0.001

                              Der Multiplikator ist 100 und nicht wie beschrieben 1000

                              Das war ja Teil der obigen Diskussion mit den übermittelten Zahlenwerten und deren Interpretation.

                              Ich habe jetzt 0.001 implementiert.
                              Es wäre schön wenn hier nochmal ein Plausibilitätscheck stattfindet.
                              Tendenziell müsste der jetzt angezeigte Wert umd das 10fache zu klein sein.

                              Ich hoffe nur, daß es hier keine Unterschiede zwischen den FW-Ständen der DP gibt. Das wäre die Hölle.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vmi @foxthefox last edited by vmi

                                @foxthefox

                                bekomme nach dem Update folgende Fehlermeldung und der Adapter befindet sich loop beim restart

                                3b2e72a4-866b-458e-88f9-1e9d1b9a6d22-grafik.png

                                wenn ich das SHP raus lösche startet der Adapter ganz normal ...

                                Habe auch den kompletten Objektbaum vom SHP gelöscht und wenn ich das SHP wieder eintrage und den Adapter starte habe ich den selben Effekt ...

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  foxthefox Developer @vmi last edited by

                                  @vmi

                                  Ich sehe schon das Problem, verbessere ich gleich noch.
                                  Hab die nächste Version schon in Arbeit.

                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    vmi @foxthefox last edited by

                                    @foxthefox

                                    Danke, super Service 🙂

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox

                                      @vmi

                                      Habe die 0.0.24 erstellt, enthält speziell für Smart Home Panel updates.
                                      Ist auf git und npm verfügbar.

                                      0.0.24 (npm)

                                      • (foxthefox) SHP incomming data processing
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        foxthefox Developer @vmi last edited by

                                        @vmi

                                        Version 0.0.25 ist auf github und npm verfügbar.

                                        0.0.25 (npm)

                                        • (foxthefox) new datapoints for DeltaPro

                                        neue Datenpunkte unter bmsMaster:

                                        		"totalDsgCap"
                                        		"bmsHeartbeatVer"
                                        		"chgDsgState"
                                        		"ecloudOcv"
                                        		"hwEdition"
                                        		"sysState"
                                        		"cellVol"
                                        		"realSoh"
                                        		"productType"
                                        		"calendarSch"
                                        		"cellTemp"
                                        		"packSn"
                                        		"cycleSoh"
                                        		"totalChgCap"
                                        		"allErrCode"
                                        		"productDetail"
                                        		"targetSoc"
                                        		"allBmsFault"
                                        		"actSoc"
                                        		"sysLoaderVer"
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          foxthefox Developer @foxthefox last edited by

                                          @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                          @foxthefox
                                          hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt

                                          InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"

                                          Nur falls jemand trotz update auf mittlerweile 0.0.25 die Meldung noch sieht, hierzu Adapter stoppen -> Datenpunkt löschen -> Adapter starten.
                                          Settings werden nicht überschrieben, es braucht ein Neuanlegen des Datenpunktes.

                                          Übrigens scheint dieser unbekannte Wert erst aktiv zu sein, wenn auch Powerstream ins Netz einspeist.

                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            vmi @foxthefox last edited by vmi

                                            @foxthefox

                                            hier mein erstes Feedback ...

                                            Adapter startet mit dem SHP Eintrag 🙂

                                            Folgende Warnings erhalte ich:

                                            c7afcfdc-d7fa-4b0b-b776-90c948d6e195-grafik.png

                                            und es kommen die Werte ...

                                            f39565b6-5c80-462a-9a37-d9a580ef61d6-grafik.png

                                            was mich etwas irritiert, laut Datenpunkt ist das SHP offline, aber es kommen Daten und in der APP ist es online

                                            5e392bd5-644b-47d1-a722-66854c642611-grafik.png

                                            Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Bei der Leistung von der Delta Pro steht der Wert obwohl laut APP er sich ändert ...

                                            57e10114-b715-47f3-95c5-02e0e6bf91c1-grafik.png

                                            Die Ausgangsleistung der Delta Pro laut Delta Pro oben und unten laut SHP1, die selbe Delta Pro

                                            612ec8e6-52b4-4dd3-b844-041af46c5bbe-grafik.png

                                            folgende warnings kommen, wenn ich AC Laden über das SHP für die Delta Pro aktiviere: (bei ca. 1500Watt)

                                            d98666d7-bf5d-4a87-b2d8-cd5e70f297e9-grafik.png

                                            Hier scheint es dass keine Werte für das SHP kommen:

                                            ce715e11-fe5c-4e3f-9b0e-ae77945549b0-grafik.png

                                            1307fc74-7574-4a41-8edc-0969ed21004a-grafik.png

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            800
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            38
                                            506
                                            78903
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo