NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
    Poste den ganzen + extra den Pfad zu diesem Datenpunkt und kann dir hier ein Skript posten welches den zerlegt.
    Da müsste alles drin sein was du auch auf der Webseite des Lesekopfes sehen kannst

    S Offline
    S Offline
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @bananajoe said in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:

    @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
    Poste den ganzen

    Wie komme ich da dran?

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Stefan341

      @bananajoe said in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:

      @stefan341 das ist auch noch kein vollständiger JSON, da fehlen noch ein paar Zeilen ... der hört doch mittendrin auf
      Poste den ganzen

      Wie komme ich da dran?

      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @stefan341 noch mal aus dem Datenpunkt kopieren? Woher hast du die jetzigen Daten? Das was du gepostet hast endet mit einem , also kommt da noch mehr, die abschließenden } für den Bereich ENERGY und den JSON an sich fehlen auch.

      Neben dem Wert erscheint doch ein Kopieren-Symbol das man anklicken kann, dann ist alles in der Zwischenabage.

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        @stefan341 noch mal aus dem Datenpunkt kopieren? Woher hast du die jetzigen Daten? Das was du gepostet hast endet mit einem , also kommt da noch mehr, die abschließenden } für den Bereich ENERGY und den JSON an sich fehlen auch.

        Neben dem Wert erscheint doch ein Kopieren-Symbol das man anklicken kann, dann ist alles in der Zwischenabage.

        S Offline
        S Offline
        Stefan341
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @bananajoe

        Meinst du das

        {
          "_id": "mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR",
          "common": {
            "name": "Stromzaehler/SENSOR",
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "desc": "mqtt server variable",
            "type": "string"
          },
          "native": {
            "topic": "Stromzaehler/SENSOR"
          },
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.mqtt.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1710881763584,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        oder das? Da fehlte nur die ID des Zählers.

        {"Time":"2024-03-20T21:49:32","ENERGY":{"Total":45660.6600,"Power":653,"Voltage":224.8,"Current":1.24,"phase_angle_L1":338.0,"Freq":50.0,"ID":"0a014546521802722959"}}
        
        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Stefan341

          @bananajoe

          Meinst du das

          {
            "_id": "mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR",
            "common": {
              "name": "Stromzaehler/SENSOR",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "string"
            },
            "native": {
              "topic": "Stromzaehler/SENSOR"
            },
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1710881763584,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          

          oder das? Da fehlte nur die ID des Zählers.

          {"Time":"2024-03-20T21:49:32","ENERGY":{"Total":45660.6600,"Power":653,"Voltage":224.8,"Current":1.24,"phase_angle_L1":338.0,"Freq":50.0,"ID":"0a014546521802722959"}}
          
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @stefan341 das 2. meinte ich, ich schau mir das mal eben an

          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            ich habe hier noch einen Ausfall beim Kunden (Stromausfall Rechenzentrum), das wird heute nichts mehr bei mir

            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BananaJoeB BananaJoe

              ich habe hier noch einen Ausfall beim Kunden (Stromausfall Rechenzentrum), das wird heute nichts mehr bei mir

              S Offline
              S Offline
              Stefan341
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @bananajoe
              Längerer Stromausfall? ;)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                #18

                Bin gerade erst wieder vor dem Computer :-)

                Folgendes Blockly liest die Daten aus und schreibt Sie dir nach 0_userdata.0.Stromzaehler:

                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                  <variables>
                    <variable id=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q">RootPath</variable>
                    <variable id="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if">JSONValueName</variable>
                    <variable id="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU">TargetType</variable>
                    <variable id="2NeMF,lRvUfhS/0US`~(">TargetIsWriteable</variable>
                    <variable id="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk">TargetUnit</variable>
                    <variable id="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek">TargetDefaultValue</variable>
                    <variable id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</variable>
                    <variable id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</variable>
                    <variable id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l(.(|wVZ(GS{-P%@qK=|" x="138" y="-462">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="RootPath" varid=",%o6YJ)eJJ0Ug#A.g^(q"></arg>
                      <arg name="JSONValueName" varid="(NO,^|-8O}[P|Q4TU,if"></arg>
                      <arg name="TargetType" varid="!-(EoW{]I%^4o]}Wf0IU"></arg>
                      <arg name="TargetIsWriteable" varid="2NeMF,lRvUfhS/0US`~("></arg>
                      <arg name="TargetUnit" varid="pEXy5(i!?xF*I2u|UIbk"></arg>
                      <arg name="TargetDefaultValue" varid="oS^boSLi7Wy4dN^qi{ek"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">CreatyMyStateV3</field>
                    <field name="SCRIPT">aWYgKFRhcmdldFVuaXQubGVuZ3RoID09PSAwKSB7DQogICAgYXdhaXQgY3JlYXRlU3RhdGVBc3luYyhSb290UGF0aCArIEpTT05WYWx1ZU5hbWUsIFRhcmdldERlZmF1bHRWYWx1ZSwgeyB0eXBlOiBUYXJnZXRUeXBlLCBuYW1lOiBKU09OVmFsdWVOYW1lLCByZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogVGFyZ2V0SXNXcml0ZWFibGUgfSk7DQp9IGVsc2Ugew0KICAgIGF3YWl0IGNyZWF0ZVN0YXRlQXN5bmMoUm9vdFBhdGggKyBKU09OVmFsdWVOYW1lLCBUYXJnZXREZWZhdWx0VmFsdWUsIHsgdHlwZTogVGFyZ2V0VHlwZSwgbmFtZTogSlNPTlZhbHVlTmFtZSwgcmVhZDogdHJ1ZSwgd3JpdGU6IFRhcmdldElzV3JpdGVhYmxlICwgdW5pdDogVGFyZ2V0VW5pdCB9KTsNCn0=</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                  </block>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="P6sB*rshw]2Yf;E[KUEw" x="138" y="-412">
                    <mutation>
                      <arg name="Object_SENSOR" varid="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Write_SENSOR_to_userdata</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="control_ex" id="3ndTSH]fW!y[6r{W*((l">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="-G1ZO%W@RhZ+!y5ws1=%">
                            <mutation items="2"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="K5)_SOTiIcViG;_o+|p|">
                                <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="y:}fU!2;7=G@;SMap?M6">
                                <field name="TEXT">Total</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="VALUE">
                          <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_attr" id="Y7|Tpl:8hMqYs%EkLS[v">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                <field name="TEXT">attribute1</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="78eksP[%Gq2q,1eCSK.^">
                                <field name="TEXT">ENERGY.Total</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <shadow type="get_object" id="{o.w,w#K?hl2`o4+@vYp">
                                <field name="OID">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="$EV+@p,Np+yTMg[P0DY4">
                                <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="aZ`e0C(c+:3zNEP4yr1;">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="L{;m{[-VrxfAy[2Er=g[">
                            <field name="TYPE">false</field>
                            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="HXS~CHgLIXb)B)w;vQ.h">
                                <mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id=".*Q*ap4$T^(mQ17-JOX(">
                                    <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="@E}nGj4~eBnV9[{H(|[{">
                                    <field name="TEXT">Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="VALUE">
                              <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                                <field name="BOOL">TRUE</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_attr" id="c*QDsWv}+;sRWP$18}M(">
                                <value name="PATH">
                                  <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                    <field name="TEXT">attribute1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="Kmi3m0k`Hg2@O{O94OC4">
                                    <field name="TEXT">ENERGY.Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OBJECT">
                                  <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                    <field name="OID">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="bdLosl.OwUVso^CjPx,m">
                                    <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow type="math_number" id="*LjOtTK.E6GNtd13k5lx">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id="[LnmKatd0}@7U7?)$)f)">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="SKG0~zf@:{X*!9RBrxoH">
                                    <mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="y0+^V}(fR,fkct!HNw`8">
                                        <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="xO%hK@y=[X3s?lIa0R$m">
                                        <field name="TEXT">Voltage</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="VALUE">
                                  <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_attr" id="^KHF#YP1(036b/ZBJ3@H">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                        <field name="TEXT">attribute1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id=".R*C,X]#n+f(;c+$z9iP">
                                        <field name="TEXT">ENERGY.Voltage</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                        <field name="OID">Object ID</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="/?Z_[o{9Z[YfV_6g3hd0">
                                        <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="bTqVBo[;$!^p_}X{*TZx">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="zp9Eoc8b?6Xk}6;rDi22">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="I(?w${7_BzrGxuo34c*I">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="9Tgt](TMDBPf/Y)c3QTk">
                                        <mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id=":q!h9fc}1gPh4p!%,inT">
                                            <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="cX$GaUgDnHG`M)0~Li#{">
                                            <field name="TEXT">Current</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="VALUE">
                                      <shadow type="logic_boolean" id=":?zJ6QM!B!)4Lzz7hLio">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="get_attr" id="khAy$CQ^a#nFcLPIQ%^(">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="~YLlQ||(#2L@(1YLWPSj">
                                            <field name="TEXT">attribute1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text" id="Mt5UGVDrp-MnKLs/zT}~">
                                            <field name="TEXT">ENERGY.Current</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <shadow type="get_object" id="wjCN|w.0qTGX,5/*/G-p">
                                            <field name="OID">Object ID</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="wka%[pewQbuQnKecr`e$">
                                            <field name="VAR" id="SRUudM#Hd1.yV/:)yGQT">Object_SENSOR</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="7AXK(v24DrSwg*]|y[i7">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="*9ixR/c+1%XPz$~y1b;q" x="138" y="413">
                    <field name="COMMENT">Grundeinstellungen</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="/r_Q^05Z4l%~43?C|}{;">
                        <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="M?FQPnE+X+qa?u$Az!es">
                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Stromzaehler.</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="]wDO:tm[[.z@k77hf*Y(">
                            <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="!$WCG3JeZfQ.8bigW!7-">
                                <field name="TEXT">mqtt.0.Stromzaehler.SENSOR</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="lMIVE#j:UU2f?btP)i6K">
                                <field name="COMMENT">Ziel-Datenpunkte erstellen</field>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="uV3PEUA!{:-$$VDg=3Fm" inline="false">
                                    <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                      <arg name="RootPath"></arg>
                                      <arg name="JSONValueName"></arg>
                                      <arg name="TargetType"></arg>
                                      <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                      <arg name="TargetUnit"></arg>
                                      <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="m7tB1|8-7hD8*-%9C=jl">
                                        <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="EE4oIl.g!pv-6h44/RK8">
                                        <field name="TEXT">Total</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="R%3MJ+b.G{6-Im-7%Yl(">
                                        <field name="TEXT">number</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG3">
                                      <block type="logic_boolean" id="_FsOtdVo.N_fNvUURqB:">
                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG4">
                                      <block type="text" id="^pH)C(T_p{Ya`fz-=s2u">
                                        <field name="TEXT">kWh</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG5">
                                      <block type="math_number" id="A0erevt+@QjH^kj@-y#(">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-{kne`LJY(kd%y~5oSu:" inline="false">
                                        <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                          <arg name="RootPath"></arg>
                                          <arg name="JSONValueName"></arg>
                                          <arg name="TargetType"></arg>
                                          <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                          <arg name="TargetUnit"></arg>
                                          <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="y3h=7OP?|UXj[)h1{}Wb">
                                            <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="*Cr+*:b4vnRQ@^~|Ov6Y">
                                            <field name="TEXT">Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="z$.tidyv.a1.fW+#nT]^">
                                            <field name="TEXT">number</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG3">
                                          <block type="logic_boolean" id="9(P5eQ~Vym.pW=)K_8HH">
                                            <field name="BOOL">FALSE</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG4">
                                          <block type="text" id="6S6YeqUr:cK{!^ciKOEM">
                                            <field name="TEXT">W</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG5">
                                          <block type="math_number" id="ifU-hHdp:~0Ep(#IR`Pu">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="+26oG0Xoxxp(!9(X8nV%" inline="false">
                                            <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                              <arg name="RootPath"></arg>
                                              <arg name="JSONValueName"></arg>
                                              <arg name="TargetType"></arg>
                                              <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                              <arg name="TargetUnit"></arg>
                                              <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id="/l|OvCPKRrI$;s)j+Fgn">
                                                <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="F_aucq:niB@N],@Kf+Ez">
                                                <field name="TEXT">Voltage</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="*[,sz./_$[`@Vuog4#,R">
                                                <field name="TEXT">number</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="logic_boolean" id="Xz7j!h$$D/T:J(b|#}cv">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG4">
                                              <block type="text" id="?S(x=_,KG/EoGDcYK+7y">
                                                <field name="TEXT">V</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG5">
                                              <block type="math_number" id="5^Q{6L`^=n:?b:/}W97v">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="I9@f*HVdWc},)N}*?Krt" inline="false">
                                                <mutation name="CreatyMyStateV3">
                                                  <arg name="RootPath"></arg>
                                                  <arg name="JSONValueName"></arg>
                                                  <arg name="TargetType"></arg>
                                                  <arg name="TargetIsWriteable"></arg>
                                                  <arg name="TargetUnit"></arg>
                                                  <arg name="TargetDefaultValue"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="?{jUuh%1?4S~D7kqt{a]">
                                                    <field name="VAR" id=":Q9L@NdQzX?GQceIM~@g">0_userdata_PATH</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="text" id="*3k}jtr7+7udwn$ZzA7y">
                                                    <field name="TEXT">Current</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  <block type="text" id="EvKGCe8L_Ixm[b9uZ`ng">
                                                    <field name="TEXT">number</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="~3pfjdeE[m?gbotMOtE9">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG4">
                                                  <block type="text" id="m;DGw@dUiemgZt[b7,Hm">
                                                    <field name="TEXT">A</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG5">
                                                  <block type="math_number" id="B64@kw7,m,^J70!!NeIB">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="rAP9bm1f9M2D.tpSnDva">
                                                    <mutation name="Write_SENSOR_to_userdata">
                                                      <arg name="Object_SENSOR"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="convert_json2object" id="C`iqZeA(ISfgD7GSQ@|J">
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="get_value_var" id="g@wo5y@xC`XN?rizI5r3">
                                                            <field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="]TMS4H+UfXa1==$@U;0p">
                                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id=";5vv};DvJdXgXOw[koP=">
                                                                <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="rv5xi)oE]v%An5b)J*Fh">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                                                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="O@-90ZvG~P/ElRQrWG`{">
                                                            <field name="oid">default</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="8xUgZCOm!f,h29Ov?+3b">
                                                            <field name="VAR" id="!qYu^r4@Gqpr6?JoobZB">MQTT_SourcePath_SENSOR</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="STATEMENT">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="q)4.LnA}C0xNYC^!C,PA">
                                                            <mutation name="Write_SENSOR_to_userdata">
                                                              <arg name="Object_SENSOR"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="convert_json2object" id="$[OH7R:*oQ[-^@lXhC(W">
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="on_source" id="P_bBXl9P)6w;p7(IdGS(">
                                                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                

                68397e1e-7784-44fd-8991-429df6396665-image.png
                541ba7d1-9a93-4fa5-91f5-7ca375c2b19e-image.png
                76beea5d-6e38-45b7-9e60-00d43350d41e-image.png
                Die richtigen Datenpunkte legt es auch gleich an, beim Start werden sofort einmal die Werte gelesen und bei jeder Änderung aktualisiert.

                Unter den Grundeinstellungen kannst du anpassen wohin die Daten geschrieben werden (Bitte einen . am Ende!) und woher die Daten kommen.

                Mag sein das es auch mit Aliasen geht, damit kenn ich mich aber nicht aus.

                Nachtrag: die dunklen Streifen in den Bildern kommen von der Taskleiste, ich musste die Screenshots über 2 Bildschirme senkrecht machen

                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @Stefan341
                  Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @Stefan341
                    Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.

                    S Offline
                    S Offline
                    Stefan341
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.

                    @codierknecht
                    Gestern Abend habe ich das mit den Aliasen nicht mehr kapiert. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich schau mir das jetzt nochmal an und Versuche mal das umzusetzen. Die Variante erscheint mir auf dem ersten Blick am übersichtlichsten.

                    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @Stefan341
                      Wie @MartinP schon schrieb: Mit Aliasen geht das mit der passenden Konvertierung komplett ohne Script.

                      S Offline
                      S Offline
                      Stefan341
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                      #21

                      @codierknecht
                      Es fängt bei mir schon früh an mit den Fragen :). Ich lege als ein neues Gerät an? Welchen Gerätetyp wähle ich?
                      Bildschirmfoto 2024-03-21 um 22.10.27.png

                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Stefan341

                        @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.

                        @codierknecht
                        Gestern Abend habe ich das mit den Aliasen nicht mehr kapiert. Kann aber auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich schau mir das jetzt nochmal an und Versuche mal das umzusetzen. Die Variante erscheint mir auf dem ersten Blick am übersichtlichsten.

                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @stefan341 sagte in Smartmeter-Lesekopf sendet keine Daten:

                        @BananaJoe danke für das echt umfangreiche Script. Da muss ich mich mal ansetzen und es versuchen zu verstehen. Ich will ja nicht einfach nur kopieren sondern auch verstehen was ich mache.

                        Naja, sieht nur nach viel aus. Das komplizierte ist ggf. meine JavaScript Funktion für das Anlegen der neuen Datenpunkte.
                        Das geht auch mit dem fertigen Baustein, dann muss man aber die einzelnen Optionen in einem JSON übergeben - ich fand es so einfacher. Wenn man das weglässt bleibt das abholen der Daten und setzen der Datenpunkte.
                        Weil ich das beim Start des Skriptes auch einmal ausgeführt haben wollte ist das in einer Funktion gelandet - sonst hätte ich das einmal separat und einmal im Trigger einbauen müssen - so wird es nur einmal hinterlegt und dann 2x genutzt.

                        Und ja - das mit den Aliasen hat mich ähnlich verwirrt. Es gibt auch noch einen Adapter (Alias-Adapter), aber beide Wege fand ich verwirrend da ich z.B. bei mir "Geräte" nicht nutze. Ich lese hier mal mit, vielleicht lerne ich ja etwas.

                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stefan341

                          @codierknecht
                          Es fängt bei mir schon früh an mit den Fragen :). Ich lege als ein neues Gerät an? Welchen Gerätetyp wähle ich?
                          Bildschirmfoto 2024-03-21 um 22.10.27.png

                          CodierknechtC Online
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                          #23

                          @stefan341
                          Kein Gerät!
                          Dafür braucht man keinen Adapter.

                          Einfach nur im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen State anlegen.
                          Für die Leistung etc. als Zahl, für die Zählernummer als Zeichenkette.

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @stefan341
                            Kein Gerät!
                            Dafür braucht man keinen Adapter.

                            Einfach nur im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen State anlegen.
                            Für die Leistung etc. als Zahl, für die Zählernummer als Zeichenkette.

                            S Offline
                            S Offline
                            Stefan341
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @codierknecht
                            Ah ok. Jetzt habe ich es verstanden. Soweit konnte ich alles entsprechend eintragen. Das Ergebnis wird aber "undefiniert"

                            Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.12.21.png

                            Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.11.50.png

                            Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.11.15.png

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stefan341

                              @codierknecht
                              Ah ok. Jetzt habe ich es verstanden. Soweit konnte ich alles entsprechend eintragen. Das Ergebnis wird aber "undefiniert"

                              Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.12.21.png

                              Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.11.50.png

                              Bildschirmfoto 2024-03-21 um 23.11.15.png

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @stefan341
                              Groß-/Kleinschreibung bei JSON beachten ;-)

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @stefan341
                                Groß-/Kleinschreibung bei JSON beachten ;-)

                                S Offline
                                S Offline
                                Stefan341
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                Jetzt funktioniert es. Mit Alias ist das echt ziemlich einfach. Danke an alle Beteiligten..

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                871

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe