  4. Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BushveldB Bushveld

    Hallo zusammen,

    damit meine IDM Wärmepumpe den PV Strom richtig nutzen kann braucht diese ein paar Werte. So zum Beispiel meinen Hausstromverbrauch. Diesen kenne ich über einen anderen Adapter (ich habe einen Senec Speicher). Nun ist die Idee recht einfach: ich schreibe den schon vorliegenden Haustromverbauch per Modbus in das entsprechende Register der IDM Wärmepumpe. So einfach die Idee eine kleine Hürde ist noch da, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

    Ich schreibe das Register 82
    3ba64444-196d-4520-96a5-430536eed8ea-image.png

    das Schreiben erledige ich mit diesem "Einzeiler",
    ob das Schreiben alle 10s sinnvoll ist weiss ich noch nicht, wenn Ihr Erfahrungswerte haben dann bin ich neugierig
    fa9a591d-231c-4508-b42f-3f2e9af4622c-image.png

    Ich erhalte wenn ich das Skript starte einmalig eine Anzeige des korrekten Verbrauchs (ganz rechts in rot)
    2bf3d82b-b614-4e4e-8744-6d3f1ac53ac3-image.png

    Nach ein oder zwei Sekunden bekomme ich aber dann dauerhaft Null angezeigt.
    c9525570-393e-4131-8075-28fd461558e7-image.png

    Der Wert kommt einmalig im Register der Wärmepumpe an.

    Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?

    Viele Grüße und besten Dank,
    Michael

    PS das ist mein erster Wurf in ioBroker, somit kann es gut sein dass ich Basics übersehen habe

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

    Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?

    wahrscheinlich nichts.

    leider ist der Ultrawide microfiche nicht zu lesen
    Screenshot_20240319-084934_Firefox.jpg

    Sieht aber nicht wie die Einstellungen im Adapter aus.

    Ich glaube da Holdingregister zu lesen.
    Warum nicht Inputregister, die sind doch nicht zum steuern, oder doch?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

      Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?

      wahrscheinlich nichts.

      leider ist der Ultrawide microfiche nicht zu lesen
      Screenshot_20240319-084934_Firefox.jpg

      Sieht aber nicht wie die Einstellungen im Adapter aus.

      Ich glaube da Holdingregister zu lesen.
      Warum nicht Inputregister, die sind doch nicht zum steuern, oder doch?

      BushveldB Offline
      BushveldB Offline
      Bushveld
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      Hallo @homoran

      leider sagt mir der "Ultrawide microfiche" aber ich habe hier mal alles kopiert was zu sehen ist. Auch habe ich nun ein Inputregister verwendet.

      b56ac231-c0b1-424a-a319-fa8a5047e04c-image.png

      Dieses führt nun zwar nicht mehr zu einem null value sondern zu einem Wert von 4.16 kW der so gar nicht zu den realen Werten passt.
      Im Log sehe ich dann diese Meldung die den richtigen Input wert 0.261 kW zeigt aber auch einen Fehler der so klingt als wenn ich nicht schreiben darf .
      794fddfe-7e24-41af-8958-b065e29adff3-image.png

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BushveldB Bushveld

        Hallo @homoran

        leider sagt mir der "Ultrawide microfiche" aber ich habe hier mal alles kopiert was zu sehen ist. Auch habe ich nun ein Inputregister verwendet.

        b56ac231-c0b1-424a-a319-fa8a5047e04c-image.png

        Dieses führt nun zwar nicht mehr zu einem null value sondern zu einem Wert von 4.16 kW der so gar nicht zu den realen Werten passt.
        Im Log sehe ich dann diese Meldung die den richtigen Input wert 0.261 kW zeigt aber auch einen Fehler der so klingt als wenn ich nicht schreiben darf .
        794fddfe-7e24-41af-8958-b065e29adff3-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #4

        @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

        sondern zu einem Wert von 4.16 kW der so gar nicht zu den realen Werten passt.

        welches Format soll das Register denn haben?
        Wenn jetzt was kommt scheint das Ankommende wohl nur falsch interpretiert zu werden.

        Entziffer ich da ein wordwrap?

        @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

        Im Log sehe ich dann diese Meldung die den richtigen Input wert 0.261 kW zeigt aber auch einen Fehler der so klingt als wenn ich nicht schreiben darf .

        auch hier schlecht zu entziffern, daher sollten logs und code imner als Text in code-tags gepostet werden.

        Das scheint aus einem Javascript zu kommen, das einen falschen Befehl nutzt.

        Hier etwas Literatur fpr den Einstieg
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

        EDIT
        Willst du mit js einen Wert verändern?
        Dann müssten es ja doch Holdingregister sein.

        Aber die Registerbezeichnungen ergeben keinen Sinn für Beschreiben

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BushveldB Bushveld

          Hallo zusammen,

          damit meine IDM Wärmepumpe den PV Strom richtig nutzen kann braucht diese ein paar Werte. So zum Beispiel meinen Hausstromverbrauch. Diesen kenne ich über einen anderen Adapter (ich habe einen Senec Speicher). Nun ist die Idee recht einfach: ich schreibe den schon vorliegenden Haustromverbauch per Modbus in das entsprechende Register der IDM Wärmepumpe. So einfach die Idee eine kleine Hürde ist noch da, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

          Ich schreibe das Register 82
          3ba64444-196d-4520-96a5-430536eed8ea-image.png

          das Schreiben erledige ich mit diesem "Einzeiler",
          ob das Schreiben alle 10s sinnvoll ist weiss ich noch nicht, wenn Ihr Erfahrungswerte haben dann bin ich neugierig
          fa9a591d-231c-4508-b42f-3f2e9af4622c-image.png

          Ich erhalte wenn ich das Skript starte einmalig eine Anzeige des korrekten Verbrauchs (ganz rechts in rot)
          2bf3d82b-b614-4e4e-8744-6d3f1ac53ac3-image.png

          Nach ein oder zwei Sekunden bekomme ich aber dann dauerhaft Null angezeigt.
          c9525570-393e-4131-8075-28fd461558e7-image.png

          Der Wert kommt einmalig im Register der Wärmepumpe an.

          Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft?

          Viele Grüße und besten Dank,
          Michael

          PS das ist mein erster Wurf in ioBroker, somit kann es gut sein dass ich Basics übersehen habe

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #5

          @bushveld Alles zurück auf 0! ;-)

          Ich hab mir noch mal alles angesehen und jetzt hoffentlich richtig erkannt.

          Das sind Register von der Wärmepumpe, die dort Werte benötigt um möglichst autark zu arbeiten?
          und nicht die Register deiner Solaranlage, die du dafür verwenden willst, wie ich irrtümlich annahm?

          Dann müssen das natürlich Holdingregister sein.
          Dort ist es normal dass nur solange der eingegebene Wert angezeigt wird, bis er vom Gerät übernommen wird. Anschließend wird null angezeigt.
          Um das zu verhindern muss die Checkbox auslesen o.ä. angehakt sein. Aber nicht CW!

          Bitte umstellen und davon die Einstellungen im Modbus Adapter zeigen.
          Für den Screenshot das Fenster so schmal wie möglich machen, ohne dass Daten verloren gehen.
          Ein 4k Ultrawide Screenshot ist mobil nicht lesbar!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

            sondern zu einem Wert von 4.16 kW der so gar nicht zu den realen Werten passt.

            welches Format soll das Register denn haben?
            Wenn jetzt was kommt scheint das Ankommende wohl nur falsch interpretiert zu werden.

            Entziffer ich da ein wordwrap?

            @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

            Im Log sehe ich dann diese Meldung die den richtigen Input wert 0.261 kW zeigt aber auch einen Fehler der so klingt als wenn ich nicht schreiben darf .

            auch hier schlecht zu entziffern, daher sollten logs und code imner als Text in code-tags gepostet werden.

            Das scheint aus einem Javascript zu kommen, das einen falschen Befehl nutzt.

            Hier etwas Literatur fpr den Einstieg
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            EDIT
            Willst du mit js einen Wert verändern?
            Dann müssten es ja doch Holdingregister sein.

            Aber die Registerbezeichnungen ergeben keinen Sinn für Beschreiben

            BushveldB Offline
            BushveldB Offline
            Bushveld
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Hallo @homoran

            sorry für die schlecht formatierte Log Meldung, sonst schicke ich solche Ansagen und mach's nun selber...

            Ich habe das Blockly Script geändert und "steuere" mit "aktualisiere" getauscht

            STEUERE

            timeout = setTimeout(async () => {
              timeout = null;
              setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000));
            }, 10000);
            

            AKTUALISERE

            timeout = setTimeout(async () => {
              timeout = null;
              setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000), true);
            }, 10000);
            

            Ich habe auf ein Holding Register zurück geändert und bekomme das gleich Verhalten wieder

            • einmal schreiben kommt auf der WP an
            • dann ändet sich nichts mehr
            • den ersten Wert in im ioBroker und auf der WP bleibt der erste Wert stehen
            • im log ist keine Fehlermeldung

            Bezüglich der Definition des Registers muss ich dann noch mal ein Bild nehmen um nicht irgend etwas weg zu lassen.
            289f072b-c27d-4cf7-8456-8e8c49a2d707-image.png

            Willst du mit js einen Wert verändern?
            Ich möchte der Wärmepumpe den aktuellen Hausstromverbrauch mitteilen damit diese korrekt rechnen kann. Da ich eine Variable schreibe würde ich hier auf verändern tippen und daher das Holdingregister.

            welches Format soll das Register denn haben?
            S. erster Post: ich habe nur die Info FLOAT

            Kann es sein dass die WP etwas zurückmeldet was zum Fehler führt?

            HomoranH BushveldB 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • BushveldB Bushveld

              Hallo @homoran

              sorry für die schlecht formatierte Log Meldung, sonst schicke ich solche Ansagen und mach's nun selber...

              Ich habe das Blockly Script geändert und "steuere" mit "aktualisiere" getauscht

              STEUERE

              timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000));
              }, 10000);
              

              AKTUALISERE

              timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000), true);
              }, 10000);
              

              Ich habe auf ein Holding Register zurück geändert und bekomme das gleich Verhalten wieder

              • einmal schreiben kommt auf der WP an
              • dann ändet sich nichts mehr
              • den ersten Wert in im ioBroker und auf der WP bleibt der erste Wert stehen
              • im log ist keine Fehlermeldung

              Bezüglich der Definition des Registers muss ich dann noch mal ein Bild nehmen um nicht irgend etwas weg zu lassen.
              289f072b-c27d-4cf7-8456-8e8c49a2d707-image.png

              Willst du mit js einen Wert verändern?
              Ich möchte der Wärmepumpe den aktuellen Hausstromverbrauch mitteilen damit diese korrekt rechnen kann. Da ich eine Variable schreibe würde ich hier auf verändern tippen und daher das Holdingregister.

              welches Format soll das Register denn haben?
              S. erster Post: ich habe nur die Info FLOAT

              Kann es sein dass die WP etwas zurückmeldet was zum Fehler führt?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #7

              @bushveld ich hab eben noch editiert.

              die Checkbox heisst Abfrage
              Anhaken und Erfolg melden! :grin:

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BushveldB Bushveld

                Hallo @homoran

                sorry für die schlecht formatierte Log Meldung, sonst schicke ich solche Ansagen und mach's nun selber...

                Ich habe das Blockly Script geändert und "steuere" mit "aktualisiere" getauscht

                STEUERE

                timeout = setTimeout(async () => {
                  timeout = null;
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000));
                }, 10000);
                

                AKTUALISERE

                timeout = setTimeout(async () => {
                  timeout = null;
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.82_Hausverbrauch' /* Hausverbrauch */, (getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000), true);
                }, 10000);
                

                Ich habe auf ein Holding Register zurück geändert und bekomme das gleich Verhalten wieder

                • einmal schreiben kommt auf der WP an
                • dann ändet sich nichts mehr
                • den ersten Wert in im ioBroker und auf der WP bleibt der erste Wert stehen
                • im log ist keine Fehlermeldung

                Bezüglich der Definition des Registers muss ich dann noch mal ein Bild nehmen um nicht irgend etwas weg zu lassen.
                289f072b-c27d-4cf7-8456-8e8c49a2d707-image.png

                Willst du mit js einen Wert verändern?
                Ich möchte der Wärmepumpe den aktuellen Hausstromverbrauch mitteilen damit diese korrekt rechnen kann. Da ich eine Variable schreibe würde ich hier auf verändern tippen und daher das Holdingregister.

                welches Format soll das Register denn haben?
                S. erster Post: ich habe nur die Info FLOAT

                Kann es sein dass die WP etwas zurückmeldet was zum Fehler führt?

                BushveldB Offline
                BushveldB Offline
                Bushveld
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                unsere post haben sich überschnitten, hier die Einstellungen zum Register und Adapter

                0175ab63-7c3a-420c-b5ac-6b7d51077bfa-image.png

                29c9c706-d5df-4377-8c24-9a12c5108e14-image.png

                4acf798e-bee7-4915-860d-a76c84c98ca2-image.png

                5e3db767-e2ae-44f0-bf67-bfa2391f2743-image.png

                68f240f9-6dda-4d7e-bdc6-0ef3b7430603-image.png

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BushveldB Bushveld

                  unsere post haben sich überschnitten, hier die Einstellungen zum Register und Adapter

                  0175ab63-7c3a-420c-b5ac-6b7d51077bfa-image.png

                  29c9c706-d5df-4377-8c24-9a12c5108e14-image.png

                  4acf798e-bee7-4915-860d-a76c84c98ca2-image.png

                  5e3db767-e2ae-44f0-bf67-bfa2391f2743-image.png

                  68f240f9-6dda-4d7e-bdc6-0ef3b7430603-image.png

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #9

                  @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                  hier die Einstellungen zum Register und Adapter

                  super!
                  Das kann ich lesen.

                  EDIT:
                  im Blockly natürlich steuere nehmen!
                  du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern die WP steuern.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                    hier die Einstellungen zum Register und Adapter

                    super!
                    Das kann ich lesen.

                    EDIT:
                    im Blockly natürlich steuere nehmen!
                    du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern die WP steuern.

                    BushveldB Offline
                    BushveldB Offline
                    Bushveld
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Hallo @homoran

                    jetzt wird es wild.
                    Den Haken "Abfrage" habe ich gesetzt und es werden nun keine "null" values mehr angezeigt.
                    Blockly habe ich wieder auf "steuere" geändert

                    Nun bekomme ich 1x einen korrekten Wert und dann bekommen ich, auch einmalig den Wert der PV Erzeugung angezeigt.

                    Ich werde mich nun erst einmal um die Logik in der WP kümmern, meine Vermutung ist dass diese selber denkt. Da die WP im Moment nur Werte vom Wechselrichter bekommt und die WP derzeit nicht aktiv ist scheint diese schlicht die PV Erzeugung als Hausverbrauch auszuweisen.

                    Ich denke das Skript tut was es soll. Vielen Dank!
                    Den Post lasse ich offen da ich gerne das Ergebnis hier noch anfügen möchte, sollte die IDM wirklich so um die Eckedenken dann hilft es dem nächsten vielleicht auch wenn es nicht wirklich ein modbus Thema ist.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BushveldB Bushveld

                      Hallo @homoran

                      jetzt wird es wild.
                      Den Haken "Abfrage" habe ich gesetzt und es werden nun keine "null" values mehr angezeigt.
                      Blockly habe ich wieder auf "steuere" geändert

                      Nun bekomme ich 1x einen korrekten Wert und dann bekommen ich, auch einmalig den Wert der PV Erzeugung angezeigt.

                      Ich werde mich nun erst einmal um die Logik in der WP kümmern, meine Vermutung ist dass diese selber denkt. Da die WP im Moment nur Werte vom Wechselrichter bekommt und die WP derzeit nicht aktiv ist scheint diese schlicht die PV Erzeugung als Hausverbrauch auszuweisen.

                      Ich denke das Skript tut was es soll. Vielen Dank!
                      Den Post lasse ich offen da ich gerne das Ergebnis hier noch anfügen möchte, sollte die IDM wirklich so um die Eckedenken dann hilft es dem nächsten vielleicht auch wenn es nicht wirklich ein modbus Thema ist.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @bushveld zeig noch mal dein Blockly.

                      • besteht das wirklich nur aus dem was im Screenshot gezeigt ist?
                        • kein Trigger? - dann wird es nur einmal beim Scriptstart/speichern ausgeführt.
                      • der DP heisst xxx.current
                        • das wäre der Strom, nicht die Leistung

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @bushveld zeig noch mal dein Blockly.

                        • besteht das wirklich nur aus dem was im Screenshot gezeigt ist?
                          • kein Trigger? - dann wird es nur einmal beim Scriptstart/speichern ausgeführt.
                        • der DP heisst xxx.current
                          • das wäre der Strom, nicht die Leistung
                        BushveldB Offline
                        BushveldB Offline
                        Bushveld
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        Hallo @homoran

                        Nun schlägt der Noob durch bei mir. Ich brauche einen Trigger, mach ja eigentlich Sinn,

                        • welchen nehme ich da am besten da sich der Hausstrom ständig ändert kann ich vermutlich "Falls Objekt ID wurde geändert" nehmen?
                        • was meinst du mit DP ? Ich habe bei der Senec nichts besseres gefunden als GUI_HOUSE_POW was mit House Power Current beschrieben ist und eine Leistung zu sein scheint [W] die IDM hätten den Hausverbrauch gerne als [kW]
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BushveldB Bushveld

                          Hallo @homoran

                          Nun schlägt der Noob durch bei mir. Ich brauche einen Trigger, mach ja eigentlich Sinn,

                          • welchen nehme ich da am besten da sich der Hausstrom ständig ändert kann ich vermutlich "Falls Objekt ID wurde geändert" nehmen?
                          • was meinst du mit DP ? Ich habe bei der Senec nichts besseres gefunden als GUI_HOUSE_POW was mit House Power Current beschrieben ist und eine Leistung zu sein scheint [W] die IDM hätten den Hausverbrauch gerne als [kW]
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #13

                          @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                          vermutlich "Falls Objekt ID wurde geändert" nehmen?

                          richtig!

                          @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                          was meinst du mit DP

                          DatenPunkt.

                          @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                          GUI_HOUSE_POW was mit House Power Current beschrieben ist und eine Leistung zu sein scheint [W]

                          Super korrekt :joy:
                          und das für einen Hersteller :face_palm:

                          dann musst du mal prüfen was da so rauskommt

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                            vermutlich "Falls Objekt ID wurde geändert" nehmen?

                            richtig!

                            @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                            was meinst du mit DP

                            DatenPunkt.

                            @bushveld sagte in Hausstromverbrauch per Modbus an IDM Wärmepumpe senden:

                            GUI_HOUSE_POW was mit House Power Current beschrieben ist und eine Leistung zu sein scheint [W]

                            Super korrekt :joy:
                            und das für einen Hersteller :face_palm:

                            dann musst du mal prüfen was da so rauskommt

                            BushveldB Offline
                            BushveldB Offline
                            Bushveld
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Hallo @homoran

                            es ist wie vermutet. Ich schreibe konkurrieren mit meinem Wechselrichter die gleichen Register.

                            Derzeit ist bei mir ein Fronius Wechselrichter und ein Senec Akku installiert. Der Senec Akku kann mit dem WR nur via Modbus RTU kommunizieren und das nur vom WR zum Akku, Die IDM WP kann leider nur modbus tcp. Das führt dazu, dass ich nur vom WR die PV Erzeugung in der IDM WP bekomme, da diese keine anderen Daten kennt fehlt der Rest, diese Daten sitzen alle im Senec Speicher der nur über modbus RTU erreichbar ist.
                            Das der Senec Akku seine Daten nur ungern preisgibt und lieber alles einsammelt wird im Netz an vielen Stellen diskutiert, ein Schelm der schlimmers denkt..

                            Die Lösung in meinem Fall ist recht einfach: der ioBroker kann den Senec Akku lesen und die IDM WP Register befüllen.
                            Bleibt noch das konkurrierende Schreiben. Auch das ist leicht gelöst, die IDM hat für Fronius WR eine eigenen Schnittstelle, diese einfach auf GLT (Gebäudeleittechnik) umstellen lassen und schon geht alles nur noch über Modbus und der Fronius schreibt nicht mehr. Das muss man allerdings über den Service der IDM oder den Heizungsbauer machen lassen da die Einstellung sich in der sog. Fachmannebene befindet.

                            Viele Grüße und vielen für die Unterstützung!
                            Michael

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            728

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.3k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe