NEWS
Unwillige Rolläden
-
Über Mqtt wird die richtige Position zuverlässig angegeben, aber nicht auf den Datenpunkt für die Vis übertragen.
Ok, dann funktioniert das Ding nicht so wie gewünscht.
Da ich aktuell nicht weiß warum, vielleicht einfacher eine Alternative zur Auswertung/Nutzung des Zeitstempels zu benutzen.
Gemäß dem Vorschlag von @Codierknecht folgende Anpassung:
-
@dieter_p
Ich probiere das heute Abend mal aus. Danke -
@dieter_p said in Unwillig Rolläden:
Das scheint soweit zu laufen. Ich habe jetzt noch ein Script laufen, dass die Rollos morgens hoch und abends runter macht. Ich steuere damit direkt die Datenpunkte der Schalter an. Das sollte aber auch funktionieren oder? bzw. schöner uns sauberer wäre es die selbst erstellten Datenpunkte mit 0 oder 100% anzusteuern oder?
Noch eine Frage:
Eines meiner nächsten Projekte soll sein die Rollos ab einer bestimmten Außentemperatur zb. auf 80% runter zu fahren (Sonnenschutz). Ich würde dann einfach den "steuere"-Block benutzen. Womit gebe ich die 80% an? Text-Block? -
@stefan341 sagte in Unwillig Rolläden:
Womit gebe ich die 80% an? Text-Block?
Das sind nur Zahlenwerte.
Im Bereich "Mathematik" findest Du den passenden Block.
Da kommt 'ne 80 rein und gut ist. -
@stefan341 said in Unwillig Rolläden:
@dieter_p said in Unwillig Rolläden:
Das scheint soweit zu laufen. Ich habe jetzt noch ein Script laufen, dass die Rollos morgens hoch und abends runter macht. Ich steuere damit direkt die Datenpunkte der Schalter an. Das sollte aber auch funktionieren oder? bzw. schöner uns sauberer wäre es die selbst erstellten Datenpunkte mit 0 oder 100% anzusteuern oder?
Mmh, klingt für mich sehr ähnlich und sehe da keine großen Unterschiede. Eine dritte Möglichkeit wäre auch direkt mit Deiner Zeitschaltung den HTTP-Befehl loszuschicken. Hier sind es ja dann feste Werte 0% oder 100% und man kann das so realisieren:
Aber viele Wege führen nach Rom.
Direkt auf die Datenpunkte zu verlinken von Geräten, kann aber recht ~ätzend sein. Wenn Dir mal ein Gerät zB kaputt geht sucht man ewig in seinen Skripten/Blocklies wo diese dann überall verknüpft waren. Das dann in Skripten die man vlt. vor Jahren gebaut hat und nicht in ~ "5 Minuten" neu gebaut oder wieder verstanden hat.
Daher kann ich dir das Thema Alias sehr ans Herz legen.Noch eine Frage:
Eines meiner nächsten Projekte soll sein die Rollos ab einer bestimmten Außentemperatur zb. auf 80% runter zu fahren (Sonnenschutz). Ich würde dann einfach den "steuere"-Block benutzen. Womit gebe ich die 80% an? Text-Block?Die 80% oder besser 80 als Zahl findest Du in der Mathematik-Kategorie:
Text ginge auch aber müßte man zusätzlich konvertieren von String nach Zahl und sowas muß ja nicht sein um nicht unnötig Rechenleistung zu verjubeln:
-
@codierknecht
Ich daddel eindeutig zu lange mit den Screenshots rum und übersehe so Deine Antworten -
-
@codierknecht said in Unwillig Rolläden:
Das sind nur Zahlenwerte.
Im Bereich "Mathematik" findest Du den passenden Block.
Da kommt 'ne 80 rein und gut ist.Danke. Hatte ich mir schon gedacht. Ich hatte die Auswahl zwischen Mathematik und Text. War ne 50/50 Chance. Aber wenn ich drüber nachdenke, ist Mathematik eigentlich auch logischer.
@dieter_p said in Unwillig Rolläden:
Eine dritte Möglichkeit wäre auch direkt mit Deiner Zeitschaltung den HTTP-Befehl loszuschicken. Hier sind es ja dann feste Werte 0% oder 100% und man kann das so realisieren:
Ja, das könnte ich auch in Betracht ziehen.
Direkt auf die Datenpunkte zu verlinken von Geräten, kann aber recht ~ätzend sein. Wenn Dir mal ein Gerät zB kaputt geht sucht man ewig in seinen Skripten/Blocklies wo diese dann überall verknüpft waren. Das dann in Skripten die man vlt. vor Jahren gebaut hat und nicht in ~ "5 Minuten" neu gebaut oder wieder verstanden hat.
Daher kann ich dir das Thema Alias sehr ans Herz legen.Ich habe leider meine kompletten Lichtschalter damals ohne alias eingerichtet. Aber ich habe mir schon länger vorgenommen Alle mit alias einzurichten und die Scripte entsprechend anzupassen. Das ist nur leider echt viel Arbeit und ich schiebe das immer vor mir her. Die Scripte werden nur immer mehr und nicht weniger. Ich muss mich da echt mal zu zwingen.
-
-
@dieter_p said in Unwillig Rolläden:
Die 80% oder besser 80 als Zahl findest Du in der Mathematik-Kategorie:
Text ginge auch aber müßte man zusätzlich konvertieren von String nach Zahl und sowas muß ja nicht sein um nicht unnötig Rechenleistung zu verjubeln:
Wie so oft bin ich mit meinem Latein mal wieder am Ende. Ich habe mich mal an mein Sonnenschutz-Projekt gemacht und verstehe folgendes nicht:
(Zum testen habe ich als Trigger eine Uhrzeit genommen)
Weder mit
noch mit
funktioniert es. Ich schreibe die 85 quasi in den Datenpunkt der auch vom Slider der Vis angesprochen wird. Auf der Vis wird der Slider auch auch 85% geändert. Die Jalousie bewegt sich nur nicht.
-
Mit Deinem Zeitplan veränderst Du den DP des VIS Sliders, was ja auch funktioniert.
Der Trigger um wirklich den Befehl zu versenden, prüft aber den Ursprung Deiner Änderung.
Diese Änderung kommt vom blockly (system.adapter.javascript) und löst damit nicht aus.
Entsprechend findest Du auch keinen Protokolleintrag im Log über den HTTP Befehl
Einfache Lösung:
Schalte den Tasmota schalter direkt mit der Zeitschaltung. Die restliche Logik funktioniert ja bereits und aktualisiert dann den Slider über die Info per MQTT:
-
Kann ich das so machen?
-
@stefan341
Denke das wird nicht funktionieren aber wegen einer Kleinigkeit.Bei der Prüfung ob die Temperatur größer 25°C ist 2 Möglichkeiten:
Du nimmst den Wert des Objektes "Temperature":
Oder direkt über den Trigger den Wert der Temperature beziehen:
-
Ich habe es entsprechend geändert. Nun heißt es den Sommer abzuwarten. Vielleicht setze ich auch mal testweise einen anderen Wert für die Temperatur ein wenn ich zu ungeduldig werde
Danke wieder einmal für deine Hilfe
Übrigens: Der Web-Installer funktioniert bei mir immernoch nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung das das Manifest nicht runtergeladen werden konnte. Schon seltsam das Ding.
-
Weiter geht es mit dem nächsten Problem. Btw. ich bin kurz davor die Schalter rauszuwerfen
Nachdem sich in letzter Zeit häufiger die Schalter aufhängen oder sogar komplett den Geist aufgaben, ist heute wieder einmal letzteres passiert. Ich habe aber vorsorglich einige Schalter besorgt und schonmal soweit vorbereitet, indem ich Tasmota drauf gespielt habe. Also dachte ich mir es wird leicht indem ich nur kurz den Schalter austausche und in ioB die entsprechenden Anpassungen mache. Dabei fällt mir auf, dass bei dem neuen Schalter der "DP MQTT Prozent" nicht mehr vorhanden ist. Also ist das folgende Script so nicht mehr brauchbar.
@dieter_p said in Unwillig Rolläden:
Gemäß dem Vorschlag von @Codierknecht folgende Anpassung:
In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?
-
@stefan341 said in Unwillige Rolläden:
In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?
Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.
Ist der ShutterModus aktiv sollte dort etwas in dieser Richtung auftauchen:
13:33:29 CMD: shutterposition 50 13:33:29 SHT: Start in dir 0 13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"POWER2":"ON"} 13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/POWER2 = ON 13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"ShutterPosition1":50}
Ist das der Fall und das Result ist ok/korrekt, dann sollte es über die konfigurierte MQTT Verbindung rausgehen und dort auftauchen. Nutzt Du den MQTT Adapter (Nicht empfohlen) muß man genau schauen, der Sonoff Adapter sollte es eigenständig direkt in einen Datenpunkt (ShutterPosition1) beim IObroker legen.
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.
Runter:
und hoch:
Der Schalter ist über den Sonoff-Adapter eingebunden.
Ich wollte jetzt eigentlich einen Screenshot von den Datenpunkten im Adapter machen. Jetzt ist der Datenpunkt da. Gestern war er das noch nicht
Dann hat sich damit die Frage erledigt. Danke
-
@dieter_p
In letzter Zeit sterben die Maxcio Schalter bei mir leider reihenweise. Darum habe ich jetzt den ersten Schalter durch einen Sonoff 2Ch ausgetauscht. Diesen habe ich entsprechend mit interlock und die Laufzeit mit Pulsetime konfiguriert. Soweit so gut...Da das aber ja eigentlich Lichtschalter sind, geben die natürlich keine Stellung der Rollos aus. daher funktioniert das Ganze auch nicht. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es trotzdem mit dem Slider in der Vis zum laufen bekomme?
Edit: Mit fehlen also in den Alias-DP folgende Ausgaben:
STOP
Tilt_Actual und
Tilt_SetWeiter vermute ich, dass die URL im Script angepasst werden muss. Eine Prozentangabe wird der Schalter nicht verstehen oder?
-
ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.
Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.
Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren?
Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?
Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?