Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
1.6k Beiträge 127 Kommentatoren 744.5k Aufrufe 127 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Waly_de

    @accu habe mal gesucht und im Skript kommt der datenpunkt bei der Schaltersteckdosen Sektion vor, die ich nicht habe und deshalb auch nicht konfiguriert habe.

    Jetzt steh ich ein bisschen auf dem Schlauch ;-) nutzt du die Überschussladung? Wenn du das gar nicht konfiguriert hast, kannst du die Meldung ignorieren. Wenn du allerdings die Überschussladung nutzen möchtest, dann muss dieser Schalterpunkt auch richtig konfiguriert werden.

    A Offline
    A Offline
    Accu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #999

    @waly_de habe jetzt mal meinen Shelly da eingetragen, der hinter meiner Delta Pro am AC Netzstrom sitzt. Bisher hatte ich den direkt über Regeln in der Shelly App angesteuert nach dem Motto: WENN PV Ertrag größer XYZ dann schalte AC Laden der EF DP ein.
    Mit den Boardmitteln der Shelly app finde ich ganz gut, dass man da eine Hysterese konfigurieren kann. Also wenn man Wolken sind, dass der Shelly nicht gleich wieder ausgeht und der AC Eingang ständig AN und wieder AUS geschalten wird.

    Aber gut - ich probiere es jetzt mal mit deinem Skript -- Wenn mal Sonne da wäre ...

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Accu

      @waly_de habe jetzt mal meinen Shelly da eingetragen, der hinter meiner Delta Pro am AC Netzstrom sitzt. Bisher hatte ich den direkt über Regeln in der Shelly App angesteuert nach dem Motto: WENN PV Ertrag größer XYZ dann schalte AC Laden der EF DP ein.
      Mit den Boardmitteln der Shelly app finde ich ganz gut, dass man da eine Hysterese konfigurieren kann. Also wenn man Wolken sind, dass der Shelly nicht gleich wieder ausgeht und der AC Eingang ständig AN und wieder AUS geschalten wird.

      Aber gut - ich probiere es jetzt mal mit deinem Skript -- Wenn mal Sonne da wäre ...

      F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1000

      Weiß jemand wie man einen lokalen MQTT-Broker zwischen den Geräten und der Cloud zum Beobachten des Datenverkehrs dazwischenschaltet?

      Adapterüberblick: Profil Github;

      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

      Ein Aufruf: video

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F foxthefox

        Weiß jemand wie man einen lokalen MQTT-Broker zwischen den Geräten und der Cloud zum Beobachten des Datenverkehrs dazwischenschaltet?

        A Offline
        A Offline
        aherby
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1001

        @foxthefox nicht direkt aber was wäre wenn du z.B. eine Software wie MQTT Explorer mit den Daten von Ecoflow fütterst
        oder du Wireshark wäre auch eine Möglichkeit zum Test.

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A aherby

          @foxthefox nicht direkt aber was wäre wenn du z.B. eine Software wie MQTT Explorer mit den Daten von Ecoflow fütterst
          oder du Wireshark wäre auch eine Möglichkeit zum Test.

          F Abwesend
          F Abwesend
          foxthefox
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #1002

          @aherby
          Mir geht es um die Möglichkeit ungefiltert den Datenaustausch zu sehen und nicht auf den bekannten topics die man abonniert. Ich bin auf der Suche nach unbekannten topics, die ggf für die Kommunikation zwischen Plug und Stream genutzt werden. Mqqt Explorer auf den Broker von ecoflow anzusetzen geht glaub ich nicht mit wildcard. Wireshark au wlan ist glaub ich auch etwas schwierig und wenn es verschlüsselt ist, eventuell nicht möglich.

          Adapterüberblick: Profil Github;

          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke

          Ein Aufruf: video

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Waly_de

            @accu habe mal gesucht und im Skript kommt der datenpunkt bei der Schaltersteckdosen Sektion vor, die ich nicht habe und deshalb auch nicht konfiguriert habe.

            Jetzt steh ich ein bisschen auf dem Schlauch ;-) nutzt du die Überschussladung? Wenn du das gar nicht konfiguriert hast, kannst du die Meldung ignorieren. Wenn du allerdings die Überschussladung nutzen möchtest, dann muss dieser Schalterpunkt auch richtig konfiguriert werden.

            A Offline
            A Offline
            aherby
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1003

            @waly_de Hallo was macht mein Script hier falsch oder was könnte der Grund dafür sein?

            Script script.js.Ecoflow_Dym_Script_1_2_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
            
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A aherby

              @waly_de Hallo was macht mein Script hier falsch oder was könnte der Grund dafür sein?

              Script script.js.Ecoflow_Dym_Script_1_2_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
              
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1004

              @aherby das haben wir doch gefühlt schon 1000 mal hier im Thead besprochen und ist im Eingangsbeitag und im Skripheader behandelt...

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Waly_de

                @aherby das haben wir doch gefühlt schon 1000 mal hier im Thead besprochen und ist im Eingangsbeitag und im Skripheader behandelt...

                A Offline
                A Offline
                aherby
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1005

                @waly_de Soory ja ein typischer "Schicht 8 Fehler" System neu aufgesetzt und halt einige Fehlermeldungen gehabt. Dann einfach hier die Frage gepostet statt sich dann einfach mal 5 Minuten Zeit fürs Suchen oder verstehen zu nehmen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • G Offline
                  G Offline
                  guhfy9966
                  schrieb am zuletzt editiert von guhfy9966
                  #1006

                  Bei uns ist endlich mal wieder Sonne und ich kann ein wenig testen. So richtig rund läuft es bei mir mit mehreren PS und Deltas noch nicht.

                  Ich habe 3 PS:

                  • PS mit einer Delta Pro + Zusatzakku (PV an PS und an Delta)
                  • PS mit einer Delta2Max + Zusatzakku (PV an PS und an Delta)
                  • PS mit einer DeltaMax + Zusatzakku (PV an PS und an Delta) / diese steht in der Gartenhütte bei -5 Grad aktuell

                  Habe zum testen alle so eingestellt:

                  
                              MaxPower: 50,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                              subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                              typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                              // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                              regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                              RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                              hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                              battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                              battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                              prioOffOnDemand:30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                              lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 90,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                              lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                  

                  Folgende aktuelle Beobachtung:
                  Alles PS DeltaPro und PS Delta2Max fangen normal an mit dem Ertrag und der Batterieladung/Einspeisung. Nur wird der PS DeltaMax ignoriert und hat weder an über den Powerstream, noch an der DeltaMax Ertrag (0W PV Ertrag).
                  Das Log sagt wiederholend:

                  09:35:27.262	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26 W
                  09:35:27.270	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26 W
                  

                  Wenn ich das mlog einschalte kommt:

                  09:45:04.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:04.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Batteriestand unter Limit:9% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                  09:45:04.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                  09:45:04.344	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Batteriestand unter Limit:9% (7%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                  09:45:04.348	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaMax] Batteriestand unter Limit:9% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_Delta2Max] : 0
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -30
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -30
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 92
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -30
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-0.32608695652173914
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:30
                  09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:04.366	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_Delta2Max] : 0 W
                  09:45:04.369	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:45:14.329	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:14.332	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 40 W
                  09:45:14.338	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                  09:45:14.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                  09:45:14.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -38
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -38
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 278
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -38
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-3.8
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:38
                  09:45:14.357	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:14.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:45:24.328	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:24.331	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                  09:45:24.338	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                  09:45:24.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -23
                  09:45:24.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -99
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -99
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -99
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-9.9
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:99
                  09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:24.364	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:45:34.328	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:34.332	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Zusatzpower aus !
                  09:45:34.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaPro] : 0
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -56
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -81
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -81
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 75
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -81
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-1.08
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:81
                  09:45:34.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:34.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaPro] : 0 W
                  09:45:34.363	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:45:44.329	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:44.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 27 W
                  09:45:44.341	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -73
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -73
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -67
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 275
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -67
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-6.7
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:67
                  09:45:44.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:44.362	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:45:54.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:45:54.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 7 W
                  09:45:54.340	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -83
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -108
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -108
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -108
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-10.8
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:108
                  09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:45:54.362	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:46:04.331	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:46:04.334	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 27 W
                  09:46:04.340	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -86
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -86
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -69
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -69
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-6.9
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:69
                  09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:46:04.376	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  09:46:14.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                  09:46:14.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 7 W
                  09:46:14.341	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -82
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -108
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -108
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -108
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-10.8
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:108
                  09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  09:46:14.364	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                  

                  Ich verstehe nicht, warum weder die PS DeltaMax, noch die DeltaMax selbst anfängt zu erzeugen. Die Spannung der Panele liegt an. Die Temperatur kann es eigentlich nicht sein, da ich gestern irgendwie und irgendwann geschafft habe, dass zumindest der Powerstream anfängt zu laden.

                  Hat jemand eine Idee, die ich testen kann?

                  Edit: Ich habe jetzt überall die "Regulation" aus gemacht und der EF App die PS_DeltaMax getestet. Egal ob "Stromspeicher" oder "Stromversorgung" Priorisieren. Sobald ich über 50W Hausverbrauch einstelle holt er sich das.
                  Ich gehe davon aus, dass die Batterien zu kalt sind und keine Interaktion zulassen. Somit kann der PS nur direkt in den Haushalt einspeisen... alles andere hängt. Kann das jemand bestätigen?

                  EDIT2 Also, es hat sich bestätigt, dass es die Temperatur war und er deshalb nicht mehr geschaltet hat.
                  Die Funktionalität mit 3 PS scheint trotzdem im "Balance Mode" nicht rund zu laufen.
                  Beispiel:

                  19:58:21.118	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaPro] : 150
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_Delta2Max] : 0
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 204
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: 150
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : 523
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 30
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 1
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : 30
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 493
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:1
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:5.9397590361445785
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:0
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Der ps: [PS_Delta2Max] bekommt die Gapsumme: 150 W Zusaetzlich
                  19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Der ps: [PS_DeltaMax] bekommt die Gapsumme: 154 W Zusaetzlich
                  

                  Delta2Max Batterie ist 99% geladen und er sagt unten er bekommt die GAP Summe von 150W. Es wird jedoch nichts geschaltet.
                  Genau dieser PS hat heute Mittag bei 99% auch aufgehört zu erzeugen, da die Batterie voll war. Der PS hat dann nicht auf Maximale Einspeisung verändert, sondern 0 Ladung erzeugt.
                  Ich schaffe es aktuell nicht, dass alles rund läuft und ich mich darauf verlassen kann, finde den Fehler leider auch nicht. Gibt es im Balance Mode noch etwas zu beachten?

                  Edit3: mittlerweile läuft es besser. Hat sich erstmal erledigt. Ich habe nochmal alles neu aufgebaut, war wohl irgendwo ein Config Fehler.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • G guhfy9966

                    Bei uns ist endlich mal wieder Sonne und ich kann ein wenig testen. So richtig rund läuft es bei mir mit mehreren PS und Deltas noch nicht.

                    Ich habe 3 PS:

                    • PS mit einer Delta Pro + Zusatzakku (PV an PS und an Delta)
                    • PS mit einer Delta2Max + Zusatzakku (PV an PS und an Delta)
                    • PS mit einer DeltaMax + Zusatzakku (PV an PS und an Delta) / diese steht in der Gartenhütte bei -5 Grad aktuell

                    Habe zum testen alle so eingestellt:

                    
                                MaxPower: 50,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA" 
                                // Parameter an hier nur für PowerStream.     
                                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                prioOffOnDemand:30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.   
                                lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 90,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf 
                                lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                    

                    Folgende aktuelle Beobachtung:
                    Alles PS DeltaPro und PS Delta2Max fangen normal an mit dem Ertrag und der Batterieladung/Einspeisung. Nur wird der PS DeltaMax ignoriert und hat weder an über den Powerstream, noch an der DeltaMax Ertrag (0W PV Ertrag).
                    Das Log sagt wiederholend:

                    09:35:27.262	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26 W
                    09:35:27.270	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 26 W
                    

                    Wenn ich das mlog einschalte kommt:

                    09:45:04.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:04.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Batteriestand unter Limit:9% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                    09:45:04.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                    09:45:04.344	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Batteriestand unter Limit:9% (7%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                    09:45:04.348	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaMax] Batteriestand unter Limit:9% (6%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 0W
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_Delta2Max] : 0
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -30
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -30
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 92
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -30
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-0.32608695652173914
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:30
                    09:45:04.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:04.366	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_Delta2Max] : 0 W
                    09:45:04.369	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:45:14.329	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:14.332	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 40 W
                    09:45:14.338	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                    09:45:14.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                    09:45:14.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -38
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -38
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 278
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -38
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-3.8
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:14.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:38
                    09:45:14.357	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:14.361	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:45:24.328	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:24.331	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 20 W
                    09:45:24.338	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                    09:45:24.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -23
                    09:45:24.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -99
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -99
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -99
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-9.9
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:99
                    09:45:24.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:24.364	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:45:34.328	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:34.332	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Zusatzpower aus !
                    09:45:34.335	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaPro] : 0
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -56
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -81
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -81
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 75
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -81
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-1.08
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:34.355	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:81
                    09:45:34.356	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:34.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaPro] : 0 W
                    09:45:34.363	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:45:44.329	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:44.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 27 W
                    09:45:44.341	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -73
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -73
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -67
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 275
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -67
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-6.7
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:44.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:67
                    09:45:44.359	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:44.362	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:45:54.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:45:54.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 7 W
                    09:45:54.340	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -83
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -108
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -108
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 277
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -108
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-10.8
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:108
                    09:45:54.358	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:45:54.362	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:46:04.331	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:46:04.334	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 27 W
                    09:46:04.340	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 48 W
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -86
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -86
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -69
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -69
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-6.9
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:69
                    09:46:04.372	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:46:04.376	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    09:46:14.330	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: SetBasePower !
                    09:46:14.333	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_DeltaPro] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 7 W
                    09:46:14.341	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PowerStream [PS_Delta2Max] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 28 W
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : -82
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 0
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: -108
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : -108
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 10
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 276
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : -108
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 0
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:-10.8
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:0
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:108
                    09:46:14.360	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    09:46:14.364	info	javascript.0 (1337) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PS_DeltaMax] : 0 W
                    

                    Ich verstehe nicht, warum weder die PS DeltaMax, noch die DeltaMax selbst anfängt zu erzeugen. Die Spannung der Panele liegt an. Die Temperatur kann es eigentlich nicht sein, da ich gestern irgendwie und irgendwann geschafft habe, dass zumindest der Powerstream anfängt zu laden.

                    Hat jemand eine Idee, die ich testen kann?

                    Edit: Ich habe jetzt überall die "Regulation" aus gemacht und der EF App die PS_DeltaMax getestet. Egal ob "Stromspeicher" oder "Stromversorgung" Priorisieren. Sobald ich über 50W Hausverbrauch einstelle holt er sich das.
                    Ich gehe davon aus, dass die Batterien zu kalt sind und keine Interaktion zulassen. Somit kann der PS nur direkt in den Haushalt einspeisen... alles andere hängt. Kann das jemand bestätigen?

                    EDIT2 Also, es hat sich bestätigt, dass es die Temperatur war und er deshalb nicht mehr geschaltet hat.
                    Die Funktionalität mit 3 PS scheint trotzdem im "Balance Mode" nicht rund zu laufen.
                    Beispiel:

                    19:58:21.118	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaPro] : 150
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_Delta2Max] : 0
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gap_Durchschnitt: PS:[PS_DeltaMax] : 0
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Lastcutoff: 204
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: gapSumme: 150
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Bedarf : 523
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PStotalPV (+10 W/PS): 30
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Gobal totalPV: 1
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVBedarf : 30
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: BatBedarf: 493
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: PVfaktor:1
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Batfaktor:5.9397590361445785
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: ueberschuss:0
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: *************************************
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Der ps: [PS_Delta2Max] bekommt die Gapsumme: 150 W Zusaetzlich
                    19:58:21.119	info	javascript.0 (1327) script.js.Meine_Scripte_(Produktiv).Solar_Ecoflow: Der ps: [PS_DeltaMax] bekommt die Gapsumme: 154 W Zusaetzlich
                    

                    Delta2Max Batterie ist 99% geladen und er sagt unten er bekommt die GAP Summe von 150W. Es wird jedoch nichts geschaltet.
                    Genau dieser PS hat heute Mittag bei 99% auch aufgehört zu erzeugen, da die Batterie voll war. Der PS hat dann nicht auf Maximale Einspeisung verändert, sondern 0 Ladung erzeugt.
                    Ich schaffe es aktuell nicht, dass alles rund läuft und ich mich darauf verlassen kann, finde den Fehler leider auch nicht. Gibt es im Balance Mode noch etwas zu beachten?

                    Edit3: mittlerweile läuft es besser. Hat sich erstmal erledigt. Ich habe nochmal alles neu aufgebaut, war wohl irgendwo ein Config Fehler.

                    A Offline
                    A Offline
                    Accu
                    schrieb am zuletzt editiert von Accu
                    #1007

                    nachdem ich mein laufendens Skript jetzt lange Zeit ausgestellt hatte und heute mal wieder aktivieren wollte, bekomme folgenden Fehler:

                    09:02:08.960	info	javascript.0 (852) Start javascript script.js.Test.EF_Integration
                    09:02:09.026	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    09:02:09.353	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                    09:02:19.025	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W
                    09:02:19.222	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: **Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data**
                    

                    Hat jemand eine Idee? was mit Abrufen des niedrigsten Werts gemeint ist?

                    Noch eine Zusatzfrag:
                    mein Powerstream regelt erfolgreich nach, allerdings habe ich immer ca. 50W die ich noch aus dem Netz ziehen muss. Gibt es irgendwo eine off-set Einstellung wo man beim PS zzl. zum ermittelten wert noch 50W on top einstellen kann?

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Accu

                      nachdem ich mein laufendens Skript jetzt lange Zeit ausgestellt hatte und heute mal wieder aktivieren wollte, bekomme folgenden Fehler:

                      09:02:08.960	info	javascript.0 (852) Start javascript script.js.Test.EF_Integration
                      09:02:09.026	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      09:02:09.353	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                      09:02:19.025	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:5% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 100W
                      09:02:19.222	info	javascript.0 (852) script.js.Test.EF_Integration: **Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data**
                      

                      Hat jemand eine Idee? was mit Abrufen des niedrigsten Werts gemeint ist?

                      Noch eine Zusatzfrag:
                      mein Powerstream regelt erfolgreich nach, allerdings habe ich immer ca. 50W die ich noch aus dem Netz ziehen muss. Gibt es irgendwo eine off-set Einstellung wo man beim PS zzl. zum ermittelten wert noch 50W on top einstellen kann?

                      G Offline
                      G Offline
                      guhfy9966
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1008

                      @accu
                      Schau mal bei den erweiterten Einstellungen:
                      BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                      Zusatzpower_Offset: 50,

                      Hier kannst du dich annähern.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G Offline
                        G Offline
                        guhfy9966
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1009

                        Geht es, dass man in dem Script die "Cell Temperatur" einer Delta abgreift und die Variable "hasBat" der Powerstream entsprechend dynamisch regelt?

                        Denn: Wenn die Temperatur zu niedrig ist, lädt er nicht in die Batterie und der Powerstream nutzt auch die Energie nicht, um in das Netz einzuspeisen.
                        Das wäre eine Idee, dies zu umgehen und wenigstens die Solar Power nicht zu verschwenden.

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G guhfy9966

                          @accu
                          Schau mal bei den erweiterten Einstellungen:
                          BasePowerOffset: 30, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                          Zusatzpower_Offset: 50,

                          Hier kannst du dich annähern.

                          A Offline
                          A Offline
                          Accu
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1010

                          @guhfy9966 sorry ist mir immer noch nicht ganz klar. Können wir mal ein Bsp machen?

                          Sagen wir ich habe unten am Stromzähler einen Betrag von 50 W die ich aus dem Netz noch ziehe trotzdem dass das Skript aktuell die PS schon regelt und diese einen Wattwert X einspeist.

                          Was muss ich beim Basepower und Zusatzpower einstellen, um die 50 Watt aus dem Netz auf 0 zu korrigieren?

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Micha 6
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1011

                            Ich habe folgende Konfiguration und immer wieder neue Probleme.
                            PS: hat 2x 400W Solar und hängt an einer Delta 2 Max.
                            Diese D2M hat ebenfalls PV-Module (in Summe 800W) am PV Eingang.
                            Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
                            Die PS und D2M schalten sich über Nacht völlig aus. Sobald die Sonne scheint, schalten sich beide ein. Aber die D2M verbindet sich nicht mit dem WLAN. Schalte ich die D2M Manuel Aus und Ein, dann verbindet sich diese immer mit dem WLAN.
                            Des Weiteren hab ich festgestellt, dass sowohl die PS als auch die D2M erst sehr spät zu laden, bzw einspeisen anfangen. Eine weitere Anlage die unabhängig von der oben beschriebenen Kombination ist, liefert bereits 500W bevor die PS und D2M irgend was machen.
                            Ich kann auch beobachten, dass die PS richtig einspeist, solange der Akku unter 98% ist. Ab da fängt die PS an immer wieder zyklisch auf 0W zu gehen... regelt dann langsam auf 600W hoch um dann wieder auszuschalten. Das macht sie mehrere male (kann leider nicht sagen, wie oft, aber erst wenn der Akku wieder unter 96% ist scheint alles normal zu regeln.
                            Ich habe die neueste Version V1.2.1 drauf.

                            Was kann ich in diesem Fall tun? Hängt das mit dem fehlenden WLAN der D2M zusammen? Und warum verbindet sich das WLAN nicht?
                            Hat das Problem noch jemand, und es gelöst?
                            Vielen Dank für eure Unterstützung.

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G guhfy9966

                              Geht es, dass man in dem Script die "Cell Temperatur" einer Delta abgreift und die Variable "hasBat" der Powerstream entsprechend dynamisch regelt?

                              Denn: Wenn die Temperatur zu niedrig ist, lädt er nicht in die Batterie und der Powerstream nutzt auch die Energie nicht, um in das Netz einzuspeisen.
                              Das wäre eine Idee, dies zu umgehen und wenigstens die Solar Power nicht zu verschwenden.

                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                              #1012

                              @guhfy9966 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                              Geht es, dass man in dem Script die "Cell Temperatur" einer Delta abgreift und die Variable "hasBat" der Powerstream entsprechend dynamisch regelt?

                              Denn: Wenn die Temperatur zu niedrig ist, lädt er nicht in die Batterie und der Powerstream nutzt auch die Energie nicht, um in das Netz einzuspeisen.
                              Das wäre eine Idee, dies zu umgehen und wenigstens die Solar Power nicht zu verschwenden.

                              Das ist machbar. ich würde das aber extern, mit eigenem Script regeln.
                              mit externConfig kannst du ja jeden Punkt der Konfiguration über eigene States steuern. Du musst also nur regelmäßig "Cell Temperatur" abfragen und den Konfigurationspunkt entsprechend setzen. Das geht auch mit einem Blocky.

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Accu

                                @guhfy9966 sorry ist mir immer noch nicht ganz klar. Können wir mal ein Bsp machen?

                                Sagen wir ich habe unten am Stromzähler einen Betrag von 50 W die ich aus dem Netz noch ziehe trotzdem dass das Skript aktuell die PS schon regelt und diese einen Wattwert X einspeist.

                                Was muss ich beim Basepower und Zusatzpower einstellen, um die 50 Watt aus dem Netz auf 0 zu korrigieren?

                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                #1013

                                @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                Was muss ich beim Basepower und Zusatzpower einstellen, um die 50 Watt aus dem Netz auf 0 zu korrigieren?

                                wie hast du denn Basepower im Moment eingestellt?

                                Sagen wir es steht auf 30W und Dein Stromzähler zeigt noch 50W an.
                                Dann muss theoretisch Basepower auf -20 gestellt werden, damit 0W angesteuert werden können.

                                Ich rate davon aber grundsätzlich ab. Denn damit wird vermutlich häufiger ins Netz eingespeist. Für die normalen Anwender einer Balkon Kraftwerk Anlage ist es günstige ständig ein paar Watt aus dem Netz zu beziehen, als immer wieder ein paar einzuspeisen, für die es nichts gibt.

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Micha 6

                                  Ich habe folgende Konfiguration und immer wieder neue Probleme.
                                  PS: hat 2x 400W Solar und hängt an einer Delta 2 Max.
                                  Diese D2M hat ebenfalls PV-Module (in Summe 800W) am PV Eingang.
                                  Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
                                  Die PS und D2M schalten sich über Nacht völlig aus. Sobald die Sonne scheint, schalten sich beide ein. Aber die D2M verbindet sich nicht mit dem WLAN. Schalte ich die D2M Manuel Aus und Ein, dann verbindet sich diese immer mit dem WLAN.
                                  Des Weiteren hab ich festgestellt, dass sowohl die PS als auch die D2M erst sehr spät zu laden, bzw einspeisen anfangen. Eine weitere Anlage die unabhängig von der oben beschriebenen Kombination ist, liefert bereits 500W bevor die PS und D2M irgend was machen.
                                  Ich kann auch beobachten, dass die PS richtig einspeist, solange der Akku unter 98% ist. Ab da fängt die PS an immer wieder zyklisch auf 0W zu gehen... regelt dann langsam auf 600W hoch um dann wieder auszuschalten. Das macht sie mehrere male (kann leider nicht sagen, wie oft, aber erst wenn der Akku wieder unter 96% ist scheint alles normal zu regeln.
                                  Ich habe die neueste Version V1.2.1 drauf.

                                  Was kann ich in diesem Fall tun? Hängt das mit dem fehlenden WLAN der D2M zusammen? Und warum verbindet sich das WLAN nicht?
                                  Hat das Problem noch jemand, und es gelöst?
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                  #1014

                                  @micha-6 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                  Ich habe folgende Konfiguration und immer wieder neue Probleme.
                                  PS: hat 2x 400W Solar und hängt an einer Delta 2 Max.
                                  Diese D2M hat ebenfalls PV-Module (in Summe 800W) am PV Eingang.
                                  Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
                                  Die PS und D2M schalten sich über Nacht völlig aus. Sobald die Sonne scheint, schalten sich beide ein. Aber die D2M verbindet sich nicht mit dem WLAN. Schalte ich die D2M Manuel Aus und Ein, dann verbindet sich diese immer mit dem WLAN.
                                  Des Weiteren hab ich festgestellt, dass sowohl die PS als auch die D2M erst sehr spät zu laden, bzw einspeisen anfangen. Eine weitere Anlage die unabhängig von der oben beschriebenen Kombination ist, liefert bereits 500W bevor die PS und D2M irgend was machen.
                                  Ich kann auch beobachten, dass die PS richtig einspeist, solange der Akku unter 98% ist. Ab da fängt die PS an immer wieder zyklisch auf 0W zu gehen... regelt dann langsam auf 600W hoch um dann wieder auszuschalten. Das macht sie mehrere male (kann leider nicht sagen, wie oft, aber erst wenn der Akku wieder unter 96% ist scheint alles normal zu regeln.
                                  Ich habe die neueste Version V1.2.1 drauf.

                                  Was kann ich in diesem Fall tun? Hängt das mit dem fehlenden WLAN der D2M zusammen? Und warum verbindet sich das WLAN nicht?
                                  Hat das Problem noch jemand, und es gelöst?
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung.

                                  Das klingt nach den typischen Problemen von Ecoflow. Neben den üblichen Ratschlägen wie: Firmware erneuern, WLAN LAN, Stärke an der Stelle überprüfen, unter Umständen einen Repeater in der Nähe anbringen... kann ich dir nur empfehlen, dich an den Ecoflow-Support zu wenden.
                                  Mit dem Skript scheint das nichts zu tun zu haben.
                                  Beachte bitte auch, dass das Skript nicht vernünftig arbeiten kann, wenn nicht alle Geräte mit dem WLAN verbunden sind, weil dann die Messdaten der Geräte nicht verarbeitet werden können

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W Waly_de

                                    @micha-6 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                    Ich habe folgende Konfiguration und immer wieder neue Probleme.
                                    PS: hat 2x 400W Solar und hängt an einer Delta 2 Max.
                                    Diese D2M hat ebenfalls PV-Module (in Summe 800W) am PV Eingang.
                                    Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
                                    Die PS und D2M schalten sich über Nacht völlig aus. Sobald die Sonne scheint, schalten sich beide ein. Aber die D2M verbindet sich nicht mit dem WLAN. Schalte ich die D2M Manuel Aus und Ein, dann verbindet sich diese immer mit dem WLAN.
                                    Des Weiteren hab ich festgestellt, dass sowohl die PS als auch die D2M erst sehr spät zu laden, bzw einspeisen anfangen. Eine weitere Anlage die unabhängig von der oben beschriebenen Kombination ist, liefert bereits 500W bevor die PS und D2M irgend was machen.
                                    Ich kann auch beobachten, dass die PS richtig einspeist, solange der Akku unter 98% ist. Ab da fängt die PS an immer wieder zyklisch auf 0W zu gehen... regelt dann langsam auf 600W hoch um dann wieder auszuschalten. Das macht sie mehrere male (kann leider nicht sagen, wie oft, aber erst wenn der Akku wieder unter 96% ist scheint alles normal zu regeln.
                                    Ich habe die neueste Version V1.2.1 drauf.

                                    Was kann ich in diesem Fall tun? Hängt das mit dem fehlenden WLAN der D2M zusammen? Und warum verbindet sich das WLAN nicht?
                                    Hat das Problem noch jemand, und es gelöst?
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung.

                                    Das klingt nach den typischen Problemen von Ecoflow. Neben den üblichen Ratschlägen wie: Firmware erneuern, WLAN LAN, Stärke an der Stelle überprüfen, unter Umständen einen Repeater in der Nähe anbringen... kann ich dir nur empfehlen, dich an den Ecoflow-Support zu wenden.
                                    Mit dem Skript scheint das nichts zu tun zu haben.
                                    Beachte bitte auch, dass das Skript nicht vernünftig arbeiten kann, wenn nicht alle Geräte mit dem WLAN verbunden sind, weil dann die Messdaten der Geräte nicht verarbeitet werden können

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                    #1015

                                    Nur zur Information: ich hab im Moment nicht so viel Gelegenheit, an dem Projekt zu arbeiten, bitte zu entschuldigen, dass ich nicht so schnell antworten kann.
                                    Dazu kommt noch ein paar gesundheitliche Probleme mit den Augen. Ich hoffe, dass sich das schnell erledigt.

                                    Seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch eine große PV Anlage mit circa 14 kW Peak auf dem Dach. Daher werde ich in Zukunft versuchen die große Anlage mit den Ecoflow-Geräten und meinen Mikrowechselrichter sowie meiner Wärmepumpe und anderen Verbraucher zum zusammenarbeiten zu bewegen. Es geht also sicher weiter ;-)

                                    A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Waly_de

                                      Nur zur Information: ich hab im Moment nicht so viel Gelegenheit, an dem Projekt zu arbeiten, bitte zu entschuldigen, dass ich nicht so schnell antworten kann.
                                      Dazu kommt noch ein paar gesundheitliche Probleme mit den Augen. Ich hoffe, dass sich das schnell erledigt.

                                      Seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch eine große PV Anlage mit circa 14 kW Peak auf dem Dach. Daher werde ich in Zukunft versuchen die große Anlage mit den Ecoflow-Geräten und meinen Mikrowechselrichter sowie meiner Wärmepumpe und anderen Verbraucher zum zusammenarbeiten zu bewegen. Es geht also sicher weiter ;-)

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      aherby
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1016

                                      @waly_de Gute Besserung und wie immer herzlichen Danke für deine Zeit und geduld.

                                      Spannendes Thema und schön dass du weiter am Script arbeiten möchtest.

                                      Da ich den Platz für einen "Solar-Smartmeter" beim Neubau vom Zählerschrank berücksichtigt hatte, ist aktuell
                                      ein Finder 3 Phasen-Zähler mit Modbus an diesem Platz eingebaut. Mit diesen Zähler und deinem Script kann ich mein größeres Balkonkraftwerk mit 1,5 kWp super steuern. Vielleicht hast du ja bei deinen Geräte passende Schnittstellen, diese auszulesen oder darüber zu steuern. Wie sich auch gerade wieder bei Ecoflow in den vergangenen Tages zeigt ist eine lokale Quelle nicht von anderen Seververbindungen abhängig. Wenn du wen fürs Brainstorming braucht, meld dich einfach.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Waly_de

                                        Nur zur Information: ich hab im Moment nicht so viel Gelegenheit, an dem Projekt zu arbeiten, bitte zu entschuldigen, dass ich nicht so schnell antworten kann.
                                        Dazu kommt noch ein paar gesundheitliche Probleme mit den Augen. Ich hoffe, dass sich das schnell erledigt.

                                        Seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch eine große PV Anlage mit circa 14 kW Peak auf dem Dach. Daher werde ich in Zukunft versuchen die große Anlage mit den Ecoflow-Geräten und meinen Mikrowechselrichter sowie meiner Wärmepumpe und anderen Verbraucher zum zusammenarbeiten zu bewegen. Es geht also sicher weiter ;-)

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        karo2204
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1017

                                        @waly_de Gute Besserung!

                                        Ich hätte noch ein Feature Request für das Tibber-Script. Wenn es eh schon CHEAP und VERY_CHEAP ausliest und danach die Steckdose steuert, kann man noch einbauen, dass er schaut wie lange die CHEAP und/oder VERY_CHEAP Phase dauert, und danach die AC-Geschwindigkeit anpasst?

                                        Also z.B. wenn man eine DM 2000 hat und die Zeitspanne 5 Std. beträgt dass er dann die Lade-Geschwindigkeit auf 400W stellt etc.

                                        ioBroker
                                        Tibber
                                        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Waly_de

                                          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:

                                          Was muss ich beim Basepower und Zusatzpower einstellen, um die 50 Watt aus dem Netz auf 0 zu korrigieren?

                                          wie hast du denn Basepower im Moment eingestellt?

                                          Sagen wir es steht auf 30W und Dein Stromzähler zeigt noch 50W an.
                                          Dann muss theoretisch Basepower auf -20 gestellt werden, damit 0W angesteuert werden können.

                                          Ich rate davon aber grundsätzlich ab. Denn damit wird vermutlich häufiger ins Netz eingespeist. Für die normalen Anwender einer Balkon Kraftwerk Anlage ist es günstige ständig ein paar Watt aus dem Netz zu beziehen, als immer wieder ein paar einzuspeisen, für die es nichts gibt.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Accu
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1018

                                          @waly_de danke. Aktuell sieht es bei mir so aus:

                                              BasePowerOffset: 20,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen 
                                              Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                          

                                          Was macht denn der Zusatzpower Parameter?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          793

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe