Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P papaechokilo

    @woupi mal ne Frage: „läuft das überhaupt?“ Ich verstehe nicht, was das Blockly tun soll aber sehe am Anfang zwei Fehler. A)1. Trigger wenn sich … geändert hat und 2. Trigger Cron. Der Trigger ist entweder das eine oder das andere. Die Zeitangabe erfolgt über eine wenn-Abfrage. B)Dieselbe Variable DebWpStG wird am Anfang durch zwei verschiedene Datenpunkte gefüllt. Das zweite überschreibt den ersten Eintrag, also wozu.

    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #37

    @papaechokilo sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

    @woupi mal ne Frage: „läuft das überhaupt?“

    Das eigentliche Skript, ohne die Änderungen mit den Variablen läuft seit fast einem Jahr. Wurde immer wieder erweitert.
    Das mit den Veränderungen habe ich heute morgen erst eingeschaltet und das andere abgeschaltet. Das wird sich heute zeigen ob es läuft.

    Ich verstehe nicht, was das Blockly tun soll aber sehe am Anfang zwei Fehler. A)1. Trigger wenn sich … geändert hat und 2. Trigger Cron. Der Trigger ist entweder das eine oder das andere. Die Zeitangabe erfolgt über eine wenn-Abfrage.

    Verstehe nicht was Du meinst. Es sind zwei Trigger. Der Erste reagiert auf die beiden Datenpunkte Debug_WP_ST_Variable und Debug_WP_Steuerung.
    Der zweite Trigger ist ein Zeittrigger der um 9:30 jeden Tag ausgeführt werden soll.

    B)Dieselbe Variable DebWpStG wird am Anfang durch zwei verschiedene Datenpunkte gefüllt. Das zweite überschreibt den ersten Eintrag, also wozu.

    Da hast du recht, im zweiten habe ich die falsche Variable ausgewählt.

    Danke
    VG
    Sascha

    PS:
    WP wurde gerade auch mit dem geänderten Skript gestartet, also der erste Teil funktioniert auch mit den Änderungen.

    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      Guten Morgen,

      bis auf 2 Kleinigkeiten läuft das Skript wieder.

      Eventuell könnte sich die eine mal ansehen, ob das so richtig ist bzw ob ich das nicht sowieso ganz anders machen kann/muss.

      Vielen Dank:

      Es geht darum, dass die WP abgeschaltet werden soll wenn 1. die Innentemperatur erreicht wurde (das funktioniert) und 2. wenn kein PV Strom mehr vorhanden ist. Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.

      Genau dafür hatte ich mal ein Teilskript erstellt in dem eine Liste erstellt und anschließend gefüllt wird. Nach 30 Einträgen wird dann der erste gelöscht und der nächste unten eingetragen. So sind immer 30 Einträge vorhanden.
      Aus diesen wird dann ein Mittelwert gebildet und der wiederum in eine Variable (Gleitwert_PV) gesetzt.
      Auch das funktioniert soweit.
      Allerdings ist diese Variable, wenn kein PV da ist offensichtlich leer, also da ist nichts drin.

      Ich habe jetzt heute morgen erstmal ein setze auf 0 vor den Trigger gesetzt, so das die Variable beim Start einmal auf 0 gesetzt wird.
      Zusätzlich habe ich noch ein sonst falls eingebaut um den Gleitwert_PV auf 0 zu setzen wenn kein PV da ist.

      9a6170d6-bc3b-4d54-8f7b-3c4f59fafbcd-image.png

      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

      CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • W woupi

        Guten Morgen,

        bis auf 2 Kleinigkeiten läuft das Skript wieder.

        Eventuell könnte sich die eine mal ansehen, ob das so richtig ist bzw ob ich das nicht sowieso ganz anders machen kann/muss.

        Vielen Dank:

        Es geht darum, dass die WP abgeschaltet werden soll wenn 1. die Innentemperatur erreicht wurde (das funktioniert) und 2. wenn kein PV Strom mehr vorhanden ist. Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.

        Genau dafür hatte ich mal ein Teilskript erstellt in dem eine Liste erstellt und anschließend gefüllt wird. Nach 30 Einträgen wird dann der erste gelöscht und der nächste unten eingetragen. So sind immer 30 Einträge vorhanden.
        Aus diesen wird dann ein Mittelwert gebildet und der wiederum in eine Variable (Gleitwert_PV) gesetzt.
        Auch das funktioniert soweit.
        Allerdings ist diese Variable, wenn kein PV da ist offensichtlich leer, also da ist nichts drin.

        Ich habe jetzt heute morgen erstmal ein setze auf 0 vor den Trigger gesetzt, so das die Variable beim Start einmal auf 0 gesetzt wird.
        Zusätzlich habe ich noch ein sonst falls eingebaut um den Gleitwert_PV auf 0 zu setzen wenn kein PV da ist.

        9a6170d6-bc3b-4d54-8f7b-3c4f59fafbcd-image.png

        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
        #39

        @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

        Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.

        Sowas macht man üblicherweise mit einem Timeout.
        Nach dem Motto: Wenn PV unter Wert X, starte Timeout von Y Sekunden.
        Wenn PV über Wert X, stoppe diesen Timeout.

        Damit wird dann die WP nur dann abgeschaltet, wenn die Leistung der PV eine gewisse Zeit konstant unter X liegt.

        Vielleicht hilft Dir das:
        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9

        Edit
        Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.

        7a18eaab-1070-4163-a95f-16b5a03ec9f8-image.png

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • W woupi

          Guten Morgen,

          bis auf 2 Kleinigkeiten läuft das Skript wieder.

          Eventuell könnte sich die eine mal ansehen, ob das so richtig ist bzw ob ich das nicht sowieso ganz anders machen kann/muss.

          Vielen Dank:

          Es geht darum, dass die WP abgeschaltet werden soll wenn 1. die Innentemperatur erreicht wurde (das funktioniert) und 2. wenn kein PV Strom mehr vorhanden ist. Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.

          Genau dafür hatte ich mal ein Teilskript erstellt in dem eine Liste erstellt und anschließend gefüllt wird. Nach 30 Einträgen wird dann der erste gelöscht und der nächste unten eingetragen. So sind immer 30 Einträge vorhanden.
          Aus diesen wird dann ein Mittelwert gebildet und der wiederum in eine Variable (Gleitwert_PV) gesetzt.
          Auch das funktioniert soweit.
          Allerdings ist diese Variable, wenn kein PV da ist offensichtlich leer, also da ist nichts drin.

          Ich habe jetzt heute morgen erstmal ein setze auf 0 vor den Trigger gesetzt, so das die Variable beim Start einmal auf 0 gesetzt wird.
          Zusätzlich habe ich noch ein sonst falls eingebaut um den Gleitwert_PV auf 0 zu setzen wenn kein PV da ist.

          9a6170d6-bc3b-4d54-8f7b-3c4f59fafbcd-image.png

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @woupi Moin

          Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"

          • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
          • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.

          den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
          Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0

          der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:

          Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.

          Die elegantere Lösung ist komplexer:

          • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
          • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          W 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • CodierknechtC Codierknecht

            @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

            Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.

            Sowas macht man üblicherweise mit einem Timeout.
            Nach dem Motto: Wenn PV unter Wert X, starte Timeout von Y Sekunden.
            Wenn PV über Wert X, stoppe diesen Timeout.

            Damit wird dann die WP nur dann abgeschaltet, wenn die Leistung der PV eine gewisse Zeit konstant unter X liegt.

            Vielleicht hilft Dir das:
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9

            Edit
            Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.

            7a18eaab-1070-4163-a95f-16b5a03ec9f8-image.png

            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

            Vielleicht hilft Dir das:
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/

            Das habe ich zwar schon mehrmals gelesen, aber für den Fall so nicht drauf gekommen, das zu nutzen.

            Edit
            Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.

            7a18eaab-1070-4163-a95f-16b5a03ec9f8-image.png

            Wenn ich das richtig verstehe wird das 2. Falls nur abgefragt, wenn die PV Leistung unter 1500 gefallen ist.
            Das 2.Falls trifft dann ein wenn die PV Leistung über/gleich 1500 ist. Dabei wird dann die WP nach 300 sek abgeschaltet.

            Das würde aber bedeuten, dass die WP abgeschaltet wird, wenn PV da ist, oder sehe ich da was falsch?

            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @woupi Moin

              Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"

              • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
              • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.

              den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
              Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0

              der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:

              Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.

              Die elegantere Lösung ist komplexer:

              • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
              • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.

              A.

              W Offline
              W Offline
              woupi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @asgothian sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

              @woupi Moin

              Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"

              • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
              • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.

              Das habe ich heute morgen auch erst geändert, sorry habe ich vergessen zu schreiben. Mein Gedanke war, dass ja nur wenn die PV Leistung einen Wert von 0 unterschreitet, soll abgeschaltet werden und somit bräuchte die Liste ja auch nur bei abfallenden Werten gefüllt werden.

              den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
              Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0

              Ok, Danke das habe ich glaube ich verstanden und werde das später wenn ich zu Hause bin mal versuchen zu ändern.

              der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:

              Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.

              Die elegantere Lösung ist komplexer:

              • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
              • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.

              A.

              Das muss ich mir mal in Ruhe genau durchlesen und am WE mal versuchen ob ich dazu was finde. Auf Anhieb und auf die schnelle durchlesen, habe ich so nicht verstanden wie die elegante Lösung funktionieren könnte.

              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W woupi

                @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                Vielleicht hilft Dir das:
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/

                Das habe ich zwar schon mehrmals gelesen, aber für den Fall so nicht drauf gekommen, das zu nutzen.

                Edit
                Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.

                7a18eaab-1070-4163-a95f-16b5a03ec9f8-image.png

                Wenn ich das richtig verstehe wird das 2. Falls nur abgefragt, wenn die PV Leistung unter 1500 gefallen ist.
                Das 2.Falls trifft dann ein wenn die PV Leistung über/gleich 1500 ist. Dabei wird dann die WP nach 300 sek abgeschaltet.

                Das würde aber bedeuten, dass die WP abgeschaltet wird, wenn PV da ist, oder sehe ich da was falsch?

                CodierknechtC Offline
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                oder sehe ich da was falsch?

                Ja ;-)

                Das erste "Falls" prüft, ob die geänderte Leistung der PV unter 1500 liegt.
                Tut sie das, prüft das zweite, ob sie zuletzt ÜBER 1500 lag. Denn nur dann (beim ersten Fallen unter die Grenze) soll der Timeout starten.
                Ändert sich die Leistung jetzt z.B. 5 Minuten gar nicht, schlägt der Timer zu.
                Der schlägt aber auch zu, wenn die Leistung sich zwar geändert hat, aber weiterhin unter 1500 bleibt.

                Das "sonst" im ersten Teil sorgt dafür, dass der Timeout gestoppt wird wenn die PV wieder mehr produziert.

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                  oder sehe ich da was falsch?

                  Ja ;-)

                  Das erste "Falls" prüft, ob die geänderte Leistung der PV unter 1500 liegt.
                  Tut sie das, prüft das zweite, ob sie zuletzt ÜBER 1500 lag. Denn nur dann (beim ersten Fallen unter die Grenze) soll der Timeout starten.
                  Ändert sich die Leistung jetzt z.B. 5 Minuten gar nicht, schlägt der Timer zu.
                  Der schlägt aber auch zu, wenn die Leistung sich zwar geändert hat, aber weiterhin unter 1500 bleibt.

                  Das "sonst" im ersten Teil sorgt dafür, dass der Timeout gestoppt wird wenn die PV wieder mehr produziert.

                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @codierknecht

                  Ok, danke.

                  Da merkt man leider, dass ich keine Ahnung vom Programmieren habe.

                  Ich werde das heute Abend ausprobieren.

                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AsgothianA Asgothian

                    @woupi Moin

                    Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"

                    • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
                    • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.

                    den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
                    Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0

                    der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:

                    Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.

                    Die elegantere Lösung ist komplexer:

                    • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
                    • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.

                    A.

                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @asgothian sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                    @woupi Moin

                    Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"

                    • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
                    • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.

                    den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
                    Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0

                    Ich habe den ersten Teil mal umgesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es dann so richtig sein, oder?
                    7312e14d-6dd2-4f90-aaa3-181b5dbd1cac-image.png

                    Das weitere versuche ich morgen Früh mal umzusetzen, jetzt muss ich leider wieder arbeiten. Danke

                    Die elegantere Lösung ist komplexer:

                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                      #46

                      @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                      @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                      oder sehe ich da was falsch?

                      Ja ;-)

                      Das erste "Falls" prüft, ob die geänderte Leistung der PV unter 1500 liegt.
                      Tut sie das, prüft das zweite, ob sie zuletzt ÜBER 1500 lag. Denn nur dann (beim ersten Fallen unter die Grenze) soll der Timeout starten.
                      Ändert sich die Leistung jetzt z.B. 5 Minuten gar nicht, schlägt der Timer zu.
                      Der schlägt aber auch zu, wenn die Leistung sich zwar geändert hat, aber weiterhin unter 1500 bleibt.

                      Das "sonst" im ersten Teil sorgt dafür, dass der Timeout gestoppt wird wenn die PV wieder mehr produziert.

                      Auch das habe ich jetzt mal umgesetzt und das mit der Liste deaktiviert. Wenn das wie gewünscht funktioniert ist das ja definitiv einfacher.
                      @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                      @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:

                      oder sehe ich da was falsch?

                      Ja ;-)

                      Das erste "Falls" prüft, ob die geänderte Leistung der PV unter 1500 liegt.
                      Tut sie das, prüft das zweite, ob sie zuletzt ÜBER 1500 lag. Denn nur dann (beim ersten Fallen unter die Grenze) soll der Timeout starten.
                      Ändert sich die Leistung jetzt z.B. 5 Minuten gar nicht, schlägt der Timer zu.
                      Der schlägt aber auch zu, wenn die Leistung sich zwar geändert hat, aber weiterhin unter 1500 bleibt.

                      Das "sonst" im ersten Teil sorgt dafür, dass der Timeout gestoppt wird wenn die PV wieder mehr produziert.

                      Auch das habe ich jetzt mal umgesetzt und das mit der Liste deaktiviert. Wenn das wie gewünscht funktioniert ist das ja definitiv einfacher.
                      Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, setze ich mich an die beiden Listen. Das muss ich allerdings erstmal verstehen.

                      5c512d12-3a7a-4bc8-9280-1db41f4eb722-image.png

                      Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, setze ich mich an die beiden Listen. Das muss ich allerdings erstmal verstehen.

                      Danke nochmal an alle, für die Hilfe.

                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      534

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe