Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus [gelöst]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
offlinerückfallpositionsonofftasmota
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @martinsu

    per Tasmota scripting

    Link

    mqttc = true on mqtt connect
    mqttd = true on mqtt disconnect
    wific = true on Wi-Fi connect
    wifid = true on Wi-Fi disconnect

    B Offline
    B Offline
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    Hi @ralla66

    du meinst, wenn das Tasmota Relais keinen Kontakt zum iobroker hat, das es sich dann "aus" schaltet ?
    Ok anderer Ansatz 😉
    Hat den Vorteil, das dafür kein anderes Gerät benötigt wird.
    Also kein Blocky Script, was ja nix bringt, wenn keine Kommunikation besteht 😄

    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berndsolar13

      Hi @ralla66

      du meinst, wenn das Tasmota Relais keinen Kontakt zum iobroker hat, das es sich dann "aus" schaltet ?
      Ok anderer Ansatz 😉
      Hat den Vorteil, das dafür kein anderes Gerät benötigt wird.
      Also kein Blocky Script, was ja nix bringt, wenn keine Kommunikation besteht 😄

      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
      #5

      @berndsolar13
      Du hast schon richtig geschrieben:

      Wenn kein MQTT mehr an kommt, dann ist das Tasmota Relais offline, dann kann es auch keinen Aus Befehl empfangen.

      Ich steuere mit dem Sonoff einen großen Stromfresser.
      Sollte jetzt der ioBroker hängen, oder die FritzBox abrauchen, oder oder, dann soll der sonoff wenn er keine Verbindung zur Außenwelt hat, die Relais selbstständig abschalten.

      @Ralla66
      Hast Du ein Beispiel wie ich das realisiere?
      Tippt man das in der Konsole ein?
      mqttd = true => Relais 1 off
      habe gerate gelesen: This feature is not included in precompiled binaries
      Kann man da etwas mit RULES machen?

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MartinSUM MartinSU

        @berndsolar13
        Du hast schon richtig geschrieben:

        Wenn kein MQTT mehr an kommt, dann ist das Tasmota Relais offline, dann kann es auch keinen Aus Befehl empfangen.

        Ich steuere mit dem Sonoff einen großen Stromfresser.
        Sollte jetzt der ioBroker hängen, oder die FritzBox abrauchen, oder oder, dann soll der sonoff wenn er keine Verbindung zur Außenwelt hat, die Relais selbstständig abschalten.

        @Ralla66
        Hast Du ein Beispiel wie ich das realisiere?
        Tippt man das in der Konsole ein?
        mqttd = true => Relais 1 off
        habe gerate gelesen: This feature is not included in precompiled binaries
        Kann man da etwas mit RULES machen?

        B Offline
        B Offline
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @martinsu

        ja da brauchst du eine "angepasste" Tasmota Firma, mit dem Punkt scripting.

        Aber eventuell geht das auch über Rules in der Kommando Zeile, aber davon hab ich keinen Plan 😉

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          aber es gibt ja google 😄

          Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 0 ENDON
          rule1 1
          

          https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946

          MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • B berndsolar13

            aber es gibt ja google 😄

            Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Power1 0 ENDON
            rule1 1
            

            https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946

            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
            #8

            @berndsolar13
            klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
            Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
            Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
            Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
            etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON

            MartinSUM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • MartinSUM MartinSU

              @berndsolar13
              klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
              Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
              Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
              Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
              etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON

              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @berndsolar13
              Habe noch etwas weiter gelesen.
              Müsste es vielleicht so heißen bei 4 Relais?

              Rule1 ON Mqtt#Disconnected DO Backlog ruletimer1 600 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO Backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0 ENDON
              rule1 1
              

              Wer kennt sich da aus?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • MartinSUM MartinSU

                @berndsolar13
                klingt gut mit dem Link, ich denke ich habe es einigermaßen verstanden, wie es funktioniert.
                Ich möchte 4 Relais ausschalten, gibt es da anstatt "Power1 0" vielleicht einen "Powerall 0" oder etwas ähnliches?
                Oder muss ich ein Rule1, Rule2, Rule 3, Rule 4 erzeugen?
                Oder kann man beim letzten "Power1 0" mehrer Ereignisse ineinander schachteln?
                etwa so: ....ON rules#timer=1 DO Power1 0 ,Power2 0 ,Power3 0 ,Power4 0 ENDON

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @martinsu

                das sollte mit Backlog gehen,

                To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
                ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON

                MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @martinsu

                  das sollte mit Backlog gehen,

                  To accomplish a rule with one trigger but several commands, you need to use Backlog:
                  ON <trigger> DO Backlog <command1>; <command2>; <command3> ENDON

                  MartinSUM Offline
                  MartinSUM Offline
                  MartinSU
                  schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                  #11

                  @ralla66
                  @berndsolar13
                  ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:

                  Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                  rule2 1
                  

                  ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
                  Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
                  Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
                  Danke für Eure Unterstützung
                  VG

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinSUM MartinSU

                    @ralla66
                    @berndsolar13
                    ich habe es ausprobiert und folgendes eingegeben:

                    Rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                    rule2 1
                    

                    ich habe hier 60 Sekunden eingestellt und Relais 1-4 ausgeschaltet
                    Nur eine Kleinigkeit muss man bedenken. Wenn der MQTT Server nicht erreichbar ist, versucht der sonoff alle 120 Sekunden den MQTT Server zu erreichen. Der Timer von 60 Sek. fängt erst an zu laufen, wenn die Verbindung zum MQTT Server fehlgeschlagen ist. Es kann also 120+60 Sekunden dauern, bis die Relais aus gehen.
                    Das erste Backlog kann man weglassen, wie auch der Kommentar im Originalbeitrag war.
                    Danke für Eure Unterstützung
                    VG

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:

                    versucht der sonoff alle 120 Sekunden

                    woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?

                    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @martinsu sagte in Tasmota + sonoff: MQTT Offline => Relais aus:

                      versucht der sonoff alle 120 Sekunden

                      woher kommt denn das ? Telemetrieperiode ?

                      MartinSUM Offline
                      MartinSUM Offline
                      MartinSU
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @ralla66
                      das scheint so in Tasmota drin zu sein.
                      Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinSUM MartinSU

                        @ralla66
                        das scheint so in Tasmota drin zu sein.
                        Allerdings ist das nicht direkt 120 Sekunden. Wenn der MQTT Server OFFLINE wird, versucht der sonoff erst nach 10 Sek eine Verbindung aufzubauen. Wenn die nicht klappt, nach 20 Sek. usw. immer 10 Sek mehr bis es 120 Sek.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @martinsu

                        ok, klar,
                        müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                        Also der erste Timer Nummer 1,
                        ON rules#timer1=1

                        Rule2 
                        ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON 
                        ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON 
                        ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                        
                        
                        MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @martinsu

                          ok, klar,
                          müsste hier ON rules#timer=1 nicht der Timer benannt sein.
                          Also der erste Timer Nummer 1,
                          ON rules#timer1=1

                          Rule2 
                          ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON 
                          ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON 
                          ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                          
                          
                          MartinSUM Offline
                          MartinSUM Offline
                          MartinSU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @ralla66
                          Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                          Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                          Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • MartinSUM MartinSU

                            @ralla66
                            Das habe ich mich auch gefragt, aber in Deinen ersten 2 Zeilen steht "ruletimer1", in der 3. Zeile steht "rules#timer" (ein 's#' in der Mitte, dafür keine Indexzahl) .
                            Im Originalbeitrag von oben ([https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14946)](Link Adresse) ist dies genau so.
                            Da habe ich es einfach übernommen und es funktioniert.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @martinsu

                            auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.

                            MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @martinsu

                              auch nicht so wichtig, teste aber ob das nach einem Neustart des ESP noch geht.

                              MartinSUM Offline
                              MartinSUM Offline
                              MartinSU
                              schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                              #17

                              @ralla66
                              ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                              Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?

                              ..... halbe Stunde später .......
                              ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:

                              savedata 1
                              rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                              rule2 1
                              savedata 0
                              
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • MartinSUM MartinSU

                                @ralla66
                                ich habe es ausprobiert: Nach einem Neustart ist die RULE weg.
                                Hat da jemand einen Trick, damit der sonoff die RULE bei einem Neustart behält ?

                                ..... halbe Stunde später .......
                                ich habs gefunden, so ist die RULE auch nach einem Neustart noch aktiv:

                                savedata 1
                                rule2 ON Mqtt#Disconnected DO ruletimer1 60 ENDON ON Mqtt#Connected DO ruletimer1 0 ENDON ON rules#timer=1 DO backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0; Power4 0; ENDON
                                rule2 1
                                savedata 0
                                
                                B Offline
                                B Offline
                                berndsolar13
                                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                #18

                                @martinsu

                                ja

                                savedata 1   
                                .
                                .
                                savedata 0
                                

                                Mit Savedata 1 aktivierst du das speichern, und am Ende ein savedata 0

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                754

                                Online

                                32.4k

                                Benutzer

                                81.4k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe