Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    771

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
36 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BananaJoeB BananaJoe

    also bevor ich Bewegungsmelder einsetzen würde um eine Lampe in einem Schrank einzuschalten würde ich doch lieber so etwas einsetzen:
    224556a5-ba04-417b-b04f-e6c41e652d3b-image.png
    https://www.amazon.de/EXLECO-Endschalter-Selbstrückstellend-Wechselschalter-Steuerschalter/dp/B0B9BDHLH4/
    Mein Rollladen-Endschalter war kaputt und nun macht es so einer. Einen 2. setze ich ein um eine Tür per Magnet offen zu halten (schließt die Stromversorgung bei Kontakt, ein Sonoff+Taster unterbricht diese bei bedarf)

    Reagiert sofort und kann als Öffner oder Schließer arbeiten. Winkel etc lässt sich einstellen, man kann also ganz wunderbar den Auslösepunkt finden
    Ich hätte jetzt sogar eine Schaltung für einen ESP8266 um diese Smart zu machen, wäre aber wieder über WLAN/Funk
    Aber das kann ja auch der Shelly melden.

    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @bananajoe
    Lässt der sich auch "ankleben"? Sieht ziemlich massiv aus. Schrauben geht nur, wenn ich die Schränke anbohre und das Ganze mit Schraube von Außen und Mutter innen befestige. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Diese Schaltschränke sind ja nicht aus dünnem Blech, sondern massive Trümmer.

    Markus

    Bitte beachten:
    Hinweise für gute Forenbeiträge
    Maßnahmen zum Schutz des Forums

    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

      Diese Möbelschalter haben Drucktaster, die bei geschlossenem Schrank gedrückt werden

      was spricht denn gegen diese Truhenschalter?
      Screenshot_20240110-141328_Firefox.jpg

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @homoran sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

      was spricht denn gegen diese Truhenschalter?

      Da ich nur kleben kann, lösen sich irgendwann die Teile unter dem "Druck" dem sie im gedrückten Zustand bei geschlossener Tür ausgesetzt sind.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Samson71S Samson71

        @homoran sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

        was spricht denn gegen diese Truhenschalter?

        Da ich nur kleben kann, lösen sich irgendwann die Teile unter dem "Druck" dem sie im gedrückten Zustand bei geschlossener Tür ausgesetzt sind.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

        lösen sich irgendwann die Teile

        auch bei Montage-/Spiegelklebeband?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Samson71S Samson71

          @bananajoe
          Lässt der sich auch "ankleben"? Sieht ziemlich massiv aus. Schrauben geht nur, wenn ich die Schränke anbohre und das Ganze mit Schraube von Außen und Mutter innen befestige. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Diese Schaltschränke sind ja nicht aus dünnem Blech, sondern massive Trümmer.

          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
          #15

          @samson71 klar, hat genügend Rückseite. Der Hebel ist auch sehr leichgängig, die Endschalter könntest du ggf. sogar mit Magneten befestigen. Ich würde mir ja mit dem 3D Drucker dafür etwas drucken. Kannst ja auch auf einen Träger schrauben und so die Magnetfläche erhöhen (oder Klebefläche).

          Also mit einem guten Doppelseiten Klebeband oder Silikon (macht das schon) wird das auf jeden Fall gehen, wie geschrieben haben die ja genügend Fläche.

          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

            lösen sich irgendwann die Teile

            auch bei Montage-/Spiegelklebeband?

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @homoran
            Ich kann so einen Schalter oder Taster nicht einfach bündig innen an die Schrankwand kleben. Die Türen in den Schaltschränken schließen nicht klassisch bündig ab. Anbei mal 2 Bilder vom größten Problemfall. Die anderen beiden Schränke sind aber ähnlich, auch wenn die Abstände jeweils nicht so groß, bzw. die Schränke nicht ganz so massiv sind. sind. Daher wäre mir "kontaktlos" deutlich lieber. Das fällt nämlich leider nicht auf, wenn sich so ein Teil im Schrank löst und dann das Licht an ist. Jedenfalls nicht vor dem nächsten Öffnen.

            20240110.jpg
            20240110_1.jpg

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
              #17

              Nachtrag: Die Schränke haben keinen "Rahmen" in den 4 Ecken laufen mit Lochraster / Befestigungsraster?
              haben sie nicht, Bilder gerade gesehen

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                Nachtrag: Die Schränke haben keinen "Rahmen" in den 4 Ecken laufen mit Lochraster / Befestigungsraster?
                haben sie nicht, Bilder gerade gesehen

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @bananajoe
                Einer von 3 Stück ja, die anderen beiden wie auf den Bildern

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  Noch ein Nachtrag: Bei den Endschaltern kannst du auch einen anderen Hebel anbauen. Theoretisch also an der Rückseite montieren mit einem 50cm Hebel ...

                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                  Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BananaJoeB BananaJoe

                    Noch ein Nachtrag: Bei den Endschaltern kannst du auch einen anderen Hebel anbauen. Theoretisch also an der Rückseite montieren mit einem 50cm Hebel ...

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @bananajoe
                    Sehen in der Tat recht flexibel aus und wenn sie wirklich so leichtgängig sind und keinen echten Druck aushalten müssen, sollte das funktionieren. Als Sicherheits- oder Endschalter im Maschinenbereich sollten sie auch sensibel reagieren. Beim Ali gibt es den ME-8108 für gute 10 EUR als 4er Pack mit 12 Tage-Lieferung. Also begrenztes Risiko. Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Samson71S Samson71

                      @bananajoe
                      Sehen in der Tat recht flexibel aus und wenn sie wirklich so leichtgängig sind und keinen echten Druck aushalten müssen, sollte das funktionieren. Als Sicherheits- oder Endschalter im Maschinenbereich sollten sie auch sensibel reagieren. Beim Ali gibt es den ME-8108 für gute 10 EUR als 4er Pack mit 12 Tage-Lieferung. Also begrenztes Risiko. Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.

                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                      Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.

                      So war es bei mir auch :-)

                      Zur "Leichtgängigkeit": Innen ist letztendlich auch eine Art Mikroschalter. Aber es gilt das Gesetz der Hebelwirkung, je länger der ist desto leichter. Und der hat schon eine gute Länge. Mit der Rolle am Ende hakt der auch nirgends.
                      Kannst dann ja mal berichten

                      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @dieter_p
                        So ein Näherungsschalter sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Vom Preis auch echt kein Risiko. Das probiere ich denke ich mal aus. Darauf bin ich nicht gekommen. Danke.

                        Du hast nicht zufällig auch so einen kleinen BWM als Link parat? :)
                        Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich ihn sinnvoll befestigt bekomme.

                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                        #22

                        @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...

                        Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...

                        Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM MartinP

                          @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...

                          Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...

                          Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @martinp
                          Ich habe von den Endschaltern nen 4er Pack beim Ali bestellt. Der 10er ist überschaubar. Damit werde ich erstmal rumprobieren.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @martinp
                            Ich habe von den Endschaltern nen 4er Pack beim Ali bestellt. Der 10er ist überschaubar. Damit werde ich erstmal rumprobieren.

                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                            #24

                            @samson71 Mit induktiven Näherungsschaltern habe ich auch schon an meinem Gaszähler experimentiert ...

                            https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung/28

                            Funktioniert recht zuverlässig... alle paar Tage schaue ich vor dem Zähler stehend nach, ob Fehlpulse dazugekommen sind, aber mehr als 30 ... 40 Liter pro Woche (4 Pulse) hatte ich bisher nicht, seit ich den "sweet Spot" der Montage gefunden habe ...

                            Aber in denke, in Summe sind diese mechanischen 250 Volt Taster die naheliegenste Lösung für Deine Anwendung ...

                            Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                            Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                            Linux pve 6.8.12-16-pve
                            6 GByte RAM für den Container
                            Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                            Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • MartinPM MartinP

                              @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...

                              Die Endschalter, die @BananaJoe empfohlen hat, sind spezifiziert bis 250 V... Beim Kabel dann einen Typ nehmen, der auch für Netzspannung geeignet ist ...

                              Auf die Schnelle habe ich jedenfalls keine andere Beschaltung der Tastereingänge des 3 Pro gefunden als auf Deinen Bild

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #25

                              @martinp said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                              @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...

                              Wie kommst Du zu der steilen These? Der Auswahltyp "2-wireAC" kann 230VAC 300mA schalten was für einen SW Eingang am Shelly x-fach reicht.

                              MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                @martinp said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                                @samson71 Der induktive Näherungsschalter, der Dir da von @Dieter_P empfohlen wurde, kann keine 230 Volt direkt schalten (DC 10...30 V).... deshalb schlecht für die Tastereingänge des Shelly Pro geeignet - müsste man noch ein Relais dahinterschalten ...

                                Wie kommst Du zu der steilen These? Der Auswahltyp "2-wireAC" kann 230VAC 300mA schalten was für einen SW Eingang am Shelly x-fach reicht.

                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                #26

                                @dieter_p

                                https://de.aliexpress.com/item/1005003588993521.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.28665ea0Mraedh&algo_pvid=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b&aem_p4p_detail=202401090720564041100606151070006678543&algo_exp_id=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.16!1.66!!!2.31!!%40211b813b17048136565793875e5a69!12000026396730856!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=RSQkb2fcILvI&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401090720564041100606151070006678543_8

                                Habe mir nur das Produktbild angeschaut, und die Auswahlmöglichkeiten sind mir entgangen ... die Bilderserie enthält nur diese Variante

                                73cce05d-4787-49ab-869c-2fe508e9764b-grafik.png

                                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                Linux pve 6.8.12-16-pve
                                6 GByte RAM für den Container
                                Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MartinPM MartinP

                                  @dieter_p

                                  https://de.aliexpress.com/item/1005003588993521.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.28665ea0Mraedh&algo_pvid=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b&aem_p4p_detail=202401090720564041100606151070006678543&algo_exp_id=e7a9fd14-790e-492f-9093-84a8d0c6827b-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.16!1.66!!!2.31!!%40211b813b17048136565793875e5a69!12000026396730856!sea!DE!0!AB&curPageLogUid=RSQkb2fcILvI&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202401090720564041100606151070006678543_8

                                  Habe mir nur das Produktbild angeschaut, und die Auswahlmöglichkeiten sind mir entgangen ... die Bilderserie enthält nur diese Variante

                                  73cce05d-4787-49ab-869c-2fe508e9764b-grafik.png

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @martinp said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                                  @dieter_p
                                  ... die Bilderserie enthält nur diese Variante

                                  Fast: 3198349a-3289-4e61-8bbc-f941919237c8-grafik.png

                                  gegen Bilder spricht hier ja nichts. FYI:
                                  62a404e8-147a-4d75-9816-7cf83ad54aa9-grafik.png
                                  a0c4df60-3fd3-4a00-ad70-87366479d0c8-grafik.png

                                  MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dieter_P

                                    @martinp said in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                                    @dieter_p
                                    ... die Bilderserie enthält nur diese Variante

                                    Fast: 3198349a-3289-4e61-8bbc-f941919237c8-grafik.png

                                    gegen Bilder spricht hier ja nichts. FYI:
                                    62a404e8-147a-4d75-9816-7cf83ad54aa9-grafik.png
                                    a0c4df60-3fd3-4a00-ad70-87366479d0c8-grafik.png

                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                                    #28

                                    @dieter_p Ich gucke erstmal, was auf den Devices selber steht ;-)

                                    Bei der DC-Variante würde ich mich auch nicht auf die 6...36V aus dem Angebotstext verlassen, sondern eher die 10...30 V auf dem Device selber beachten ...

                                    Nachtrag - interessant wäre, wie der Hersteller mit 2-Draht auskommt. Wenn der Sensor "sauber" schließt, bleibt im geschlossenen Zustand keine Energie zur Eigenversorgung. Die Frage ist auch, ab welcher Stromaufnahme Shelly den Schalteingang als "aktiviert" auswertet ... Aber ich denke schon, dass man da schon ausreichend Reserven z. B. für eine Glimmlampe im Taster vorhält ...

                                    Angesichts des Eigenverbrauchs würde ich schon nicht ohne Test davon ausgehen, dass es keine Probleme gibt ...

                                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                                    6 GByte RAM für den Container
                                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      @samson71 sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                                      Sonst fällt mir bestimmt auch noch ne andere Spielerei für die Teile ein.

                                      So war es bei mir auch :-)

                                      Zur "Leichtgängigkeit": Innen ist letztendlich auch eine Art Mikroschalter. Aber es gilt das Gesetz der Hebelwirkung, je länger der ist desto leichter. Und der hat schon eine gute Länge. Mit der Rolle am Ende hakt der auch nirgends.
                                      Kannst dann ja mal berichten

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @bananajoe
                                      In Schrank 2 und 3 passen die Schalter gut. Das wird so funktionieren. Das kann man am deutlichen Klicken des Mikroschalters beim Schließen der Türen hören.

                                      Nur für den ersten, bzw. ältesten Schrank muss ich mir noch was einfallen lassen. Das Monster ist gefühlt aus Panzerstahl und schon so alt (vermute 80er), da sind weder in/an der Tür noch im Schrank selbst Lochleisten o.ä. vorhanden. Nur Kleben allein wird da auch nicht auf Dauer halten. Die Mikroschalter sind schon recht kräftig. Das sorgt zwar für einen klaren Schaltpunkt, aber Klebeband allein wird dauerhaft dem Druck nicht stand halten fürchte ich.

                                      PXL_20240121 (2).jpg
                                      PXL_20240121 (1).jpg

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Samson71S Samson71

                                        @bananajoe
                                        In Schrank 2 und 3 passen die Schalter gut. Das wird so funktionieren. Das kann man am deutlichen Klicken des Mikroschalters beim Schließen der Türen hören.

                                        Nur für den ersten, bzw. ältesten Schrank muss ich mir noch was einfallen lassen. Das Monster ist gefühlt aus Panzerstahl und schon so alt (vermute 80er), da sind weder in/an der Tür noch im Schrank selbst Lochleisten o.ä. vorhanden. Nur Kleben allein wird da auch nicht auf Dauer halten. Die Mikroschalter sind schon recht kräftig. Das sorgt zwar für einen klaren Schaltpunkt, aber Klebeband allein wird dauerhaft dem Druck nicht stand halten fürchte ich.

                                        PXL_20240121 (2).jpg
                                        PXL_20240121 (1).jpg

                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @samson71 Kleben geht eigentlich immer. Ich würde eine Trägerplatte (gibt es fertig für die Schalter) mit Zweikomponentenkleber in den Schrank kleben und darauf dann den Schalter setzen.
                                        Alternativ einen Alublock zurechtstutzen und zwei Gewinde einschneiden.
                                        Dann noch den Hebel doppelt so lang machen. Dann haben die Dinger kaum noch Widerstand beim Schalten.

                                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChaotC Chaot

                                          @samson71 Kleben geht eigentlich immer. Ich würde eine Trägerplatte (gibt es fertig für die Schalter) mit Zweikomponentenkleber in den Schrank kleben und darauf dann den Schalter setzen.
                                          Alternativ einen Alublock zurechtstutzen und zwei Gewinde einschneiden.
                                          Dann noch den Hebel doppelt so lang machen. Dann haben die Dinger kaum noch Widerstand beim Schalten.

                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @chaot sagte in Magnet-/Reedschalter für 230V gesucht:

                                          Ich würde eine Trägerplatte (gibt es fertig für die Schalter)

                                          Danke. Wusste ich nicht. Werde ich mal nach suchen.

                                          Markus

                                          Bitte beachten:
                                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          685

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe