B-Control keine Verbindung zu TQ-Energy Manager EM420
-
Re: B-Control lässt keine Verbindung zu
Hallo,ich habe Verbindungsproblem mit dem Adapter b-control Energy Manager und dem TQ-Energy Manager EM420.
Ich habe im Forum gesucht, aber leider keine Beiträge zu dem TQ-Energy Manager EM420 gefunden.
Der Adapter startet, wird ab und zu kurz grün und bleibt dann Rot und im Protokoll steht "Cannot parse answer meters list".
Die Weboberfläche TQ EM420 ist erreichbar, ich habe es mit und ohne PW versucht.Produktname Energy Manager 420
Gerätetyp hw0100
Software-Version 3.1.0System: Bookworm
Raspberry PI4 8GB
Architektur: arm64
Node.js: v18.18.2
NPM: 9.8.1
Admin v6.12.0Bin für jede Hilfe von euch dankbar
LG Markus -
Hallo zusammen,
hat keiner eine Idee oder schon den TQ 420 EM420 in ioBroker eingebunden.
Bin für jede Idee oder Hilfe dankbar.
LG Markus -
Hallo Markus,
über den Adapter 'b-control' scheint es in der Tat nicht zu klappen. Es funktioniert jedoch einwandfrei mit dem Modbus Adapter. Dazu von TQ die technische Dokumentation zum EM420 herunterladen und die Register (aktuell ab Seite 64) entsprechend in den Adapter übernehmen (einige sind im Screenshot unten angeführt).
Einstellungen:
- auf dem EM420:
- im Adapter (IP-Adresse des EM420 natürlich entsprechend anpassen):
Hinweise:
-
die Eingangsregister sind im 30000-er Bereich und werden um 1 erhöht, sprich, das Register '60' für 'Current (L1)' wird zu '30061'.
-
der Adapter verbindet sich erst, nachdem zumindest ein Register eingetragen worden ist.
Gutes Gelingen