Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    275

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    591

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
communicationjavascript
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    habe auf dem Stromzähler den WiFi Lesekopf sitzen und es klappt auch soweit.
    Allerdings: Ich bekomme zwar den Gesamtwert und auch die Einspeisung (Balkonkraftwerk, ich will wissen, wieviel ich "verschenke").

    Aber den aktuellen Verbrauch bekomme ich nicht hin.

    Hier mein Script in der Console.
    Wo ist mein Fehler?

    D
    B
    =>sensor53 r
    M 1
    +1,3,s,16,9600,#Stromzaehler_Heumaden#
    1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0
    1,77070100020800FF@1000,Zaehlerstand_Einspeisung,kWh,Einspeisung,0
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0

    Screenshot 2023-11-21 101603.png

    CodierknechtC J Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J jhuebner1

      Hallo,

      habe auf dem Stromzähler den WiFi Lesekopf sitzen und es klappt auch soweit.
      Allerdings: Ich bekomme zwar den Gesamtwert und auch die Einspeisung (Balkonkraftwerk, ich will wissen, wieviel ich "verschenke").

      Aber den aktuellen Verbrauch bekomme ich nicht hin.

      Hier mein Script in der Console.
      Wo ist mein Fehler?

      D
      B
      =>sensor53 r
      M 1
      +1,3,s,16,9600,#Stromzaehler_Heumaden#
      1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0
      1,77070100020800FF@1000,Zaehlerstand_Einspeisung,kWh,Einspeisung,0
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0

      Screenshot 2023-11-21 101603.png

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jhuebner1
      Schau mal nach, was Dein Zähler so alles liefert.
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jhuebner1

        Hallo,

        habe auf dem Stromzähler den WiFi Lesekopf sitzen und es klappt auch soweit.
        Allerdings: Ich bekomme zwar den Gesamtwert und auch die Einspeisung (Balkonkraftwerk, ich will wissen, wieviel ich "verschenke").

        Aber den aktuellen Verbrauch bekomme ich nicht hin.

        Hier mein Script in der Console.
        Wo ist mein Fehler?

        D
        B
        =>sensor53 r
        M 1
        +1,3,s,16,9600,#Stromzaehler_Heumaden#
        1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0
        1,77070100020800FF@1000,Zaehlerstand_Einspeisung,kWh,Einspeisung,0
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0

        Screenshot 2023-11-21 101603.png

        J Offline
        J Offline
        jhuebner1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Also den aktuellen Verbrauch kann er, das weiß ich.
        Ich tippe mal, in meinem Script hab ich was falsch eingetragen; der Rest geht ja auch.....

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jhuebner1

          Also den aktuellen Verbrauch kann er, das weiß ich.
          Ich tippe mal, in meinem Script hab ich was falsch eingetragen; der Rest geht ja auch.....

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @jhuebner1
          Der Parser macht Dir einen Vorschlag für das SML-Script. Was zu tun ist, ist gut beschrieben.

          ff273f13-e4e5-4c5c-a3cc-74d42290052b-image.png

          Mein Script für einen EMH-Zähler sieht so aus:

          >D
          >B
          =>sensor53 r 
          >M 1
          +1,1,s,0,9600,eHZM
          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
          1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
          1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
          1,=h<hr/> 
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
          #
          

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            für den Liveverbrauch musste ich bei meinem Landys Zähler erst die 4 stellige Pin eingeben

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B berndsolar13

              für den Liveverbrauch musste ich bei meinem Landys Zähler erst die 4 stellige Pin eingeben

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @berndsolar13
              Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              W J 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @berndsolar13
                Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.

                W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @codierknecht sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                @berndsolar13
                Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.

                Vermutlich nicht, denn der Gesamtverbrauch wird ihm wohl ohne Nachkomma angezeigt, was auf die Grundeinstellung des Zählers ohne Eingabe der PIN und erweiterte Info hinweist.

                Gruss, Jürgen

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Wildbill

                  @codierknecht sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                  @berndsolar13
                  Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.

                  Vermutlich nicht, denn der Gesamtverbrauch wird ihm wohl ohne Nachkomma angezeigt, was auf die Grundeinstellung des Zählers ohne Eingabe der PIN und erweiterte Info hinweist.

                  Gruss, Jürgen

                  J Offline
                  J Offline
                  jhuebner1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @wildbill
                  Hallo,
                  doch, ist entsperrt mit der PIN.
                  Die "fehlende" Nachkommastelle ist gewollt per Script, das ist die ,0
                  1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @berndsolar13
                    Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.

                    J Offline
                    J Offline
                    jhuebner1
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @codierknecht
                    Jupp :-)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jhuebner1

                      @wildbill
                      Hallo,
                      doch, ist entsperrt mit der PIN.
                      Die "fehlende" Nachkommastelle ist gewollt per Script, das ist die ,0
                      1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0

                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @jhuebner1 Im Zähler auch erweitere Infos aktiviert? Sonst kommt der Momentanverbrauch wohl auch nicht mit (zumindest ist das bei meinem Zähler so).

                      Gruss, Jürgen

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Wildbill

                        @jhuebner1 Im Zähler auch erweitere Infos aktiviert? Sonst kommt der Momentanverbrauch wohl auch nicht mit (zumindest ist das bei meinem Zähler so).

                        Gruss, Jürgen

                        J Offline
                        J Offline
                        jhuebner1
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @wildbill
                        Pu, das weiß ich nicht mehr, hab das schon vor 1/2 Jahr oder so freigeschaltet und hatte bisher nie Interesse am Momentanverbrauch.
                        Wollte es nur mal jetzt mittracken und aufzeichnen lassen, auch als Vorbereitung für möglichen Tibber Pulse Einsatz......

                        Muss ich mal prüfen......

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J jhuebner1

                          @wildbill
                          Pu, das weiß ich nicht mehr, hab das schon vor 1/2 Jahr oder so freigeschaltet und hatte bisher nie Interesse am Momentanverbrauch.
                          Wollte es nur mal jetzt mittracken und aufzeichnen lassen, auch als Vorbereitung für möglichen Tibber Pulse Einsatz......

                          Muss ich mal prüfen......

                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @jhuebner1 Also wenn der Momentanverbrauch am Zähler direkt angezeigt wird, dann sollte es freigeschaltet sein. Wenn Du da nur die verbrauchten kWh siehst und die Anzeige keinen Momentanverbrauch (W), dann wäre das ein Hinweis. Hattest Du in letzter Zeit mal einen Stromverbrauch? Je nach Zähler und Dauer des Stromausfalls setzt sich das im Zähler zurück, also sowohl die Anzeige der erweiterten Infos als auch die Freischaltung durch die PIN selbst. Dann gibt er über die „Lichtzeichen“ auch nur noch die vollen kWh raus an den Lesekopf. Ging mir kürzlich so, dass ich plötzlich nur noch die kWh ohne Komma im iobroker gesehen habe und auch keinen Momentanverbrauch mehr. Da war der Strom allerdings fast 4h weg. Technikwunderland Deutschland halt… :blush:

                          Gruss, Jürgen

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            bei mir war es so, erst als ich mit der Pin in die Einstellungen kam, und die "ich nenne es mal erweiterten Infos" aktiviert hab, erschien im Display in Zeile 2 der momentane Liveverbrauch.

                            Dann halt mal mit -149 W
                            Und erst dann übermittelt die optische Schnittstelle auch den Wert per Tasmota.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jhuebner1

                              Hallo,

                              habe auf dem Stromzähler den WiFi Lesekopf sitzen und es klappt auch soweit.
                              Allerdings: Ich bekomme zwar den Gesamtwert und auch die Einspeisung (Balkonkraftwerk, ich will wissen, wieviel ich "verschenke").

                              Aber den aktuellen Verbrauch bekomme ich nicht hin.

                              Hier mein Script in der Console.
                              Wo ist mein Fehler?

                              D
                              B
                              =>sensor53 r
                              M 1
                              +1,3,s,16,9600,#Stromzaehler_Heumaden#
                              1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0
                              1,77070100020800FF@1000,Zaehlerstand_Einspeisung,kWh,Einspeisung,0
                              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0

                              Screenshot 2023-11-21 101603.png

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                              Wo ist mein Fehler?

                              Watten dat, # _ FF mal groß, mal klein ?
                              Free Syntax ? :-)

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                                Wo ist mein Fehler?

                                Watten dat, # _ FF mal groß, mal klein ?
                                Free Syntax ? :-)

                                J Offline
                                J Offline
                                jhuebner1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @ralla66
                                Da bin ich mir nicht sicher..... hatte zuerst alles groß und dann hab ich die eine zeile mal von einem Thread hier reinkopiert (Rest unverändert).
                                Ging aber mit der Liveanzeige weder vorher noch danach :-)

                                Ich schau noch mal nach mit den erweiterten Daten.....

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Wildbill

                                  @jhuebner1 Also wenn der Momentanverbrauch am Zähler direkt angezeigt wird, dann sollte es freigeschaltet sein. Wenn Du da nur die verbrauchten kWh siehst und die Anzeige keinen Momentanverbrauch (W), dann wäre das ein Hinweis. Hattest Du in letzter Zeit mal einen Stromverbrauch? Je nach Zähler und Dauer des Stromausfalls setzt sich das im Zähler zurück, also sowohl die Anzeige der erweiterten Infos als auch die Freischaltung durch die PIN selbst. Dann gibt er über die „Lichtzeichen“ auch nur noch die vollen kWh raus an den Lesekopf. Ging mir kürzlich so, dass ich plötzlich nur noch die kWh ohne Komma im iobroker gesehen habe und auch keinen Momentanverbrauch mehr. Da war der Strom allerdings fast 4h weg. Technikwunderland Deutschland halt… :blush:

                                  Gruss, Jürgen

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jhuebner1
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @wildbill
                                  Das könnte was sein... wir hatten mal Stromausfall, allerdings war der keine 4h, sondern hat nur dafür gesorgt, das Wecker und Co alle von 0 gestartet sind (sieht man heute ja nur noch am Backofen und am Wecker im Schlafzimmer).

                                  Dann muss ich mal runter zum Zähler.
                                  Und der Zähler ist vn der Wohnung, also ist da definitiv Ist-Verbrauch :-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jhuebner1

                                    @ralla66
                                    Da bin ich mir nicht sicher..... hatte zuerst alles groß und dann hab ich die eine zeile mal von einem Thread hier reinkopiert (Rest unverändert).
                                    Ging aber mit der Liveanzeige weder vorher noch danach :-)

                                    Ich schau noch mal nach mit den erweiterten Daten.....

                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @jhuebner1
                                    nimm mal das Original für deinen Zähler.
                                    hier

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Ralla66

                                      @jhuebner1
                                      nimm mal das Original für deinen Zähler.
                                      hier

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jhuebner1
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @ralla66
                                      Hallo, schande auf mein Haupt....

                                      Es waren die deaktivierten erweiterten Infos.
                                      Wieder mit Taschenlampe aktiviert, jetzt get alles.
                                      Script hat geklappt.

                                      Flot Diagramm ist auch schon aufgesetzt.

                                      Danke an alle.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • J jhuebner1

                                        @ralla66
                                        Hallo, schande auf mein Haupt....

                                        Es waren die deaktivierten erweiterten Infos.
                                        Wieder mit Taschenlampe aktiviert, jetzt get alles.
                                        Script hat geklappt.

                                        Flot Diagramm ist auch schon aufgesetzt.

                                        Danke an alle.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                                        Es waren die deaktivierten erweiterten Infos.

                                        Natürlich!

                                        @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                                        wir hatten mal Stromausfall,

                                        danach sind alle Freigaben wieder weg und müssen neu eingeleuchtet werden.

                                        @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:

                                        allerdings war der keine 4h

                                        dafür reichen 4 Sekunden

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        765

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.9k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe