Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
145 Beiträge 19 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SAD1983

    @willik
    Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

    1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
      Log:
      0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

    2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

    3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
      c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

    Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

    Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #75

    @sad1983 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

    Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

    Bitte zeigen!

    Logs bitte als Text in Code Tags </> posten.

    Hinweis: die Verbindung zu IOB bzw. der Adapter wird erst "grün" wenn mindestens ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Malti18

      @willik
      Hallo, sage mal wie bist du auf die Zahlen für die Register gekommen ?

      W Offline
      W Offline
      WilliK
      schrieb am zuletzt editiert von
      #76

      @malti18 ich habe eine Excel-Datei im Netz gefunden mit allen Registern, allerdings mit HEX-Adressen. Ich habe dann mit einem Online-Konverter die Adressen in die Dezimal-Werte konvertiert

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SAD1983

        @willik
        Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

        1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
          Log:
          0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

        2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

        3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
          c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

        Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

        Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

        W Offline
        W Offline
        WilliK
        schrieb am zuletzt editiert von
        #77

        @sad1983 said in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

        Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte

        laut dem mitgeliefertem Handbuch ist es Pin1, Definition: RS485-A1-1 und Pin3, Definition: RS485-B1-1, so funktioniert es bei mir auch

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          schorty
          schrieb am zuletzt editiert von
          #78

          Hallo Zusammen,

          Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

          Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
          Danke

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S schorty

            Hallo Zusammen,

            Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

            Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
            Danke

            W Offline
            W Offline
            WilliK
            schrieb am zuletzt editiert von
            #79

            @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W WilliK

              @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

              W Offline
              W Offline
              WilliK
              schrieb am zuletzt editiert von
              #80

              e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W WilliK

                e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

                S Offline
                S Offline
                schorty
                schrieb am zuletzt editiert von
                #81

                @willik Dank Dir! Habs auf laufen

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S schorty

                  @willik Dank Dir! Habs auf laufen

                  S Offline
                  S Offline
                  schorty
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #82

                  Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                  modbus.0
                  2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S schorty

                    Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                    modbus.0
                    2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

                    S Offline
                    S Offline
                    schorty
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #83

                    @schorty
                    Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                    Läuft wieder.

                    Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                    Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                    Grüße

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      schorty
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #84

                      Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                      Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                      Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                      Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                      Grüße
                      Alex

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                      modbus.0
                      2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S schorty

                        Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                        Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                        Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                        Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                        Grüße
                        Alex

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                        modbus.0
                        2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                        W Offline
                        W Offline
                        WilliK
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #85

                        @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W WilliK

                          @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                          A Offline
                          A Offline
                          acme2020
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #86

                          Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.

                          Modbus.jpg

                          Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen.

                          --

                          Gruß
                          Uwe.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S schorty

                            @schorty
                            Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                            Läuft wieder.

                            Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                            Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                            Grüße

                            R Offline
                            R Offline
                            RISSN
                            schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                            #87

                            @schorty

                            Hallo,

                            zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                            Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                            S W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • R RISSN

                              @schorty

                              Hallo,

                              zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                              Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                              S Offline
                              S Offline
                              sail4fun
                              schrieb am zuletzt editiert von sail4fun
                              #88

                              @rissn
                              Hallo rissn, ich benutze auch diesen Adapter und bekomme ihn nicht ans Laufen. Wie hast du ihn angeschlossen?
                              LG Chris

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                                a51b9efc-6628-45bb-bee7-f2b90ab7d259-grafik.png

                                Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc

                                WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus

                                17a1c598-c13d-4bfc-b085-a91250b7a4d0-grafik.png

                                Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter

                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #89

                                @klassisch Hallo!
                                Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
                                Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
                                Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R RISSN

                                  @schorty

                                  Hallo,

                                  zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                                  Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #90

                                  @rissn Hallo Rissn!

                                  Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen:

                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:06.362	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.362	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:05.361	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:21:00.361	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:58.357	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.357	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.357	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.356	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:57.356	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:52.355	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:50.347	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.348	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:49.347	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-09-10 21:20:44.343	info	Connected to slave 10.0.0.85
                                  

                                  Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • V V8Turbo

                                    @wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache 🙂

                                    Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    muckel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #91

                                    @v8turbo
                                    Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
                                    Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an. 😉
                                    Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.

                                    Hast du die Verbindung jetzt stabil?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Online
                                      M Online
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #92

                                      Hallo

                                      evlt hat hier noch jemand eine Idee
                                      mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen

                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      

                                      und so schaut der Modbus aus
                                      adater1.jpg
                                      adapter2.jpg

                                      ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                                      der WR hat die Aktuelle FW 00061

                                      ich lese Aktuell 7 Register aus
                                      und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.

                                      Danke schon mal

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        Hallo

                                        evlt hat hier noch jemand eine Idee
                                        mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen

                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        

                                        und so schaut der Modbus aus
                                        adater1.jpg
                                        adapter2.jpg

                                        ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                                        der WR hat die Aktuelle FW 00061

                                        ich lese Aktuell 7 Register aus
                                        und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.

                                        Danke schon mal

                                        M Online
                                        M Online
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #93

                                        Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand

                                        die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                                        hier mal der SOC aus der influx
                                        Influx SOC.jpg

                                        jemand ne Idee oder Tipp?

                                        anderes vorgehen
                                        anderen Umsetzer
                                        Hiiiiiilfe

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Maddin77

                                          Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand

                                          die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                                          hier mal der SOC aus der influx
                                          Influx SOC.jpg

                                          jemand ne Idee oder Tipp?

                                          anderes vorgehen
                                          anderen Umsetzer
                                          Hiiiiiilfe

                                          M Online
                                          M Online
                                          Maddin77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #94

                                          kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben

                                          das solche sachen passieren?

                                          weis das jemand?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          734

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe