Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
145 Beiträge 19 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • V V8Turbo

    @klassisch ja das ist schon immer so. Hatte ich auch schon geschrieben.

    L Offline
    L Offline
    LotharF
    schrieb am zuletzt editiert von
    #68

    Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
    Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
    https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
    oder
    https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger

    Das zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
    Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter?

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #69

      Ich persönlich glaube das es mit Modbus nicht schwerer ist als mit anderen wegen wenn die HW passt und man gezielt an die Konfig geht.

      Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Abbruch nach hinzufügen mehrerer Register meistens ein Fehler in der Konfig genau dieser war. Entweder falscher Typ und /oder falsche länge.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L LotharF

        Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
        Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
        https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
        oder
        https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_logger

        Das zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
        Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter?

        S Offline
        S Offline
        shooter
        schrieb am zuletzt editiert von
        #70

        @lotharf

        Ja, sofar2mqtt läuft bei mir aktuell am HYD3000es. Aktuell habe ich ehr das Problem das ich ein JSON-Response bekomme und keine einzelnen Datenobjekte. Entweder parse ich den Kram (am liebsten ohne Aufwand) oder ich bau mir den Code entsprechend um...mal sehen.

        Original kommt hier hier: link sofar2mqtt

        Gruß,
        Flo

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V V8Turbo

          Hallo, habe einen Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter + Pylontech Force H2 Akkus und möchte gern den Wechselrichter an ioBroker mit dem Modbus Adapter einbinden. Habe mir schon den USB -> RS485 Adapter bei Amazon bestellt und angeschlossen. Wird auch vom Raspberry erkannt. Nur leider funktioniert es nicht... Habe mir schon die HEX in DEC Adressen umgerechnet... +/- stimmt auch.

          Meldung im LOG

          
          modbus.0
          2023-01-12 08:45:33.506	info	Connected to slave
          
          modbus.0
          2023-01-12 08:45:33.293	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-35377,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
          
          modbus.0
          2023-01-12 08:45:33.223	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"L1","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-35377,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.0
          2023-01-12 08:45:33.221	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"4624","name":"Voltage_Line_L1","description":"L1","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-35377,"deviceId":1,"fullId":"modbus.0.0"}
          
          modbus.0
          2023-01-12 08:45:33.217	error	Invalid holdingRegisters address: -35377
          

          _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
          4624 Voltage_Line_L1 L1 V int16be 1 1 0 level true

          Kann jemand helfen ?

          Danke

          W Offline
          W Offline
          WilliK
          schrieb am zuletzt editiert von
          #71

          @v8turbo mein HYD 15 KTL 3P läuft mit folgender Konfiguration:

          Pin 1 und 3 des COM-Steckers am Wechselrichter verbunden mit einem Waveshare RS485 TO ETH (B), dieser hängt am LAN. Die Modbusleitung ist ca. 4 m lang und habe keine Abschlusswiderstände dran.
          https://www.waveshare.com/catalogsearch/result/?q=RS485+TO+ETH+(B)

          Er ist wie folgt konfiguriert: (Neben dem Wechselrichter hängt auch noch ein SDM72D-M-2 Modbus Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler auf dem gleichen Gerät am Modbus, jedoch mit eigener Modbus Instanz im ioBroker)
          78137191-1fa5-40a0-8ed5-84e6cb9dd8d0-grafik.png

          Im ioBroker habe ich eine eigene Modbus-Instanz für den Wechselrichter mit folgender Konfiguration (Für meinen Wechselrichter habe ich die ID 7 im Wechselrichter eingestellt, Standard ist 1):
          65e26a9c-4910-4610-b9b3-e96d0b75b7f1-grafik.png
          d8b801d1-e20a-418e-8cd4-7d6f5af1c7ce-grafik.png
          Um den Faktor einstellen zu können, muss man auf den rot eingekreisten Kopf klicken um den erweiterten Modus einzuschalten.
          8b49fbd8-2ffc-406f-b450-1022c251813c-grafik.png
          In den Objekten im ioBroker sieht man dementsprechend folgende Werte (Da es dunkel ist, ist die PV-Leistung 0, negative Batterieladung bedeutet Entladung)
          8706e17f-c395-4f6a-95bd-50b7ef977b1f-grafik.png

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WilliK

            @v8turbo mein HYD 15 KTL 3P läuft mit folgender Konfiguration:

            Pin 1 und 3 des COM-Steckers am Wechselrichter verbunden mit einem Waveshare RS485 TO ETH (B), dieser hängt am LAN. Die Modbusleitung ist ca. 4 m lang und habe keine Abschlusswiderstände dran.
            https://www.waveshare.com/catalogsearch/result/?q=RS485+TO+ETH+(B)

            Er ist wie folgt konfiguriert: (Neben dem Wechselrichter hängt auch noch ein SDM72D-M-2 Modbus Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler auf dem gleichen Gerät am Modbus, jedoch mit eigener Modbus Instanz im ioBroker)
            78137191-1fa5-40a0-8ed5-84e6cb9dd8d0-grafik.png

            Im ioBroker habe ich eine eigene Modbus-Instanz für den Wechselrichter mit folgender Konfiguration (Für meinen Wechselrichter habe ich die ID 7 im Wechselrichter eingestellt, Standard ist 1):
            65e26a9c-4910-4610-b9b3-e96d0b75b7f1-grafik.png
            d8b801d1-e20a-418e-8cd4-7d6f5af1c7ce-grafik.png
            Um den Faktor einstellen zu können, muss man auf den rot eingekreisten Kopf klicken um den erweiterten Modus einzuschalten.
            8b49fbd8-2ffc-406f-b450-1022c251813c-grafik.png
            In den Objekten im ioBroker sieht man dementsprechend folgende Werte (Da es dunkel ist, ist die PV-Leistung 0, negative Batterieladung bedeutet Entladung)
            8706e17f-c395-4f6a-95bd-50b7ef977b1f-grafik.png

            W Offline
            W Offline
            WilliK
            schrieb am zuletzt editiert von
            #72

            ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.
            8e02ba8c-919d-4c47-a231-410603cd4aac-grafik.png
            7de06c36-28d1-44f9-97f2-ea2c68c0f1a6-grafik.png

            M S 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • W WilliK

              ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.
              8e02ba8c-919d-4c47-a231-410603cd4aac-grafik.png
              7de06c36-28d1-44f9-97f2-ea2c68c0f1a6-grafik.png

              M Offline
              M Offline
              Malti18
              schrieb am zuletzt editiert von
              #73

              @willik
              Hallo, sage mal wie bist du auf die Zahlen für die Register gekommen ?

              MH

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W WilliK

                ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.
                8e02ba8c-919d-4c47-a231-410603cd4aac-grafik.png
                7de06c36-28d1-44f9-97f2-ea2c68c0f1a6-grafik.png

                S Offline
                S Offline
                SAD1983
                schrieb am zuletzt editiert von
                #74

                @willik
                Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

                1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
                  Log:
                  0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

                2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

                3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
                  c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

                Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

                Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

                wendy2702W W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S SAD1983

                  @willik
                  Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

                  1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
                    Log:
                    0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

                  2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

                  3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
                    c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

                  Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

                  Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #75

                  @sad1983 sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                  Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

                  Bitte zeigen!

                  Logs bitte als Text in Code Tags </> posten.

                  Hinweis: die Verbindung zu IOB bzw. der Adapter wird erst "grün" wenn mindestens ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Malti18

                    @willik
                    Hallo, sage mal wie bist du auf die Zahlen für die Register gekommen ?

                    W Offline
                    W Offline
                    WilliK
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #76

                    @malti18 ich habe eine Excel-Datei im Netz gefunden mit allen Registern, allerdings mit HEX-Adressen. Ich habe dann mit einem Online-Konverter die Adressen in die Dezimal-Werte konvertiert

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S SAD1983

                      @willik
                      Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

                      1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
                        Log:
                        0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

                      2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

                      3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
                        c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

                      Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

                      Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

                      W Offline
                      W Offline
                      WilliK
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #77

                      @sad1983 said in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

                      Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte

                      laut dem mitgeliefertem Handbuch ist es Pin1, Definition: RS485-A1-1 und Pin3, Definition: RS485-B1-1, so funktioniert es bei mir auch

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        schorty
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #78

                        Hallo Zusammen,

                        Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

                        Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
                        Danke

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S schorty

                          Hallo Zusammen,

                          Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

                          Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
                          Danke

                          W Offline
                          W Offline
                          WilliK
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #79

                          @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W WilliK

                            @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

                            W Offline
                            W Offline
                            WilliK
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #80

                            e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W WilliK

                              e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

                              S Offline
                              S Offline
                              schorty
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #81

                              @willik Dank Dir! Habs auf laufen

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S schorty

                                @willik Dank Dir! Habs auf laufen

                                S Offline
                                S Offline
                                schorty
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #82

                                Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                                modbus.0
                                2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S schorty

                                  Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                                  modbus.0
                                  2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  schorty
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #83

                                  @schorty
                                  Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                                  Läuft wieder.

                                  Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                                  Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                                  Grüße

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    schorty
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #84

                                    Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                                    Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                                    Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                                    Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                                    Grüße
                                    Alex

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                                    modbus.0
                                    2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S schorty

                                      Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                                      Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                                      Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                                      Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                                      Grüße
                                      Alex

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                                      modbus.0
                                      2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliK
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #85

                                      @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W WilliK

                                        @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        acme2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #86

                                        Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.

                                        Modbus.jpg

                                        Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen.

                                        --

                                        Gruß
                                        Uwe.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S schorty

                                          @schorty
                                          Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                                          Läuft wieder.

                                          Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                                          Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                                          Grüße

                                          R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                          #87

                                          @schorty

                                          Hallo,

                                          zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                                          Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                                          S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          623

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe