  4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
145 Beiträge 19 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SAD1983

    @willik
    Hallo, ich habe mir den Waveshare RS485 to ETH (B) besorgt und probiere diesen nun seit 2Tagen an meinem SofarSolar ins laufen zu bekommen.

    1. Zum einem bekomme ich keine stetige Verbindung mit dem IO-Broker hin. Er baut die Verbindung auf und bricht diese Verbindung nach der eingestellten Zeit wieder ab.
      Log:
      0bfc5ed4-4e5a-46b2-8045-f2faec3618b6-image.png

    2. Des Weiteren blinkt die ACT LED, und die Link LED blinkt zwischen Grün und Blau

    3. Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte, habe ich einen LogicAnalyzer dazwischen gehangen. Ich habe zwischen PIN 1 -4 alle varianten ausprobiert, jedoch sehe ich immer nur die Anfrage vom Waveshare in Richtung SoforSolar Umrichter. Er reagiert nicht. (ID habe ich ebenfalls bereits probiert zu ändern, Baud 9600 sollte passen):
      c1dae920-3583-4f55-a330-ba3402348517-image.png

    Da ich aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Probleme habe, wollte ich um Rat fragen. Ich habe soweit ich es nachvollziehen konnte alle Einstellungen im IO-Broker sowie auf der Web-Oberfläche des Waveshares eingetragen.

    Vielen Dank für eine Rückmeldung im Vorfeld!

    W Offline
    W Offline
    WilliK
    schrieb am zuletzt editiert von
    #77

    @sad1983 said in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:

    Da du die Pins 1 -3 beschrieben hast, es nach der Beschreibung allerdings Pin 1 - 4 laut Beschreibung sein sollte

    laut dem mitgeliefertem Handbuch ist es Pin1, Definition: RS485-A1-1 und Pin3, Definition: RS485-B1-1, so funktioniert es bei mir auch

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      schorty
      schrieb am zuletzt editiert von
      #78

      Hallo Zusammen,

      Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

      Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
      Danke

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S schorty

        Hallo Zusammen,

        Pin1 und Pin3 funktioniert bei mir. PIN 1 und 2 sowie 3 und 4 sind wohl parallel geschaltet für mehrere Wechselrichter.

        Hat jemand die Implementierung mit allen auslesbaren Registern am laufen und kann die Einstellungen mal posten?
        Danke

        W Offline
        W Offline
        WilliK
        schrieb am zuletzt editiert von
        #79

        @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W WilliK

          @schorty hier eine Übersicht über die verfügbaren Register (Achtung die Registeradressen sind in HEX, müssen also nach Dezimal gewandelt werden) 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client.xlsx

          W Offline
          W Offline
          WilliK
          schrieb am zuletzt editiert von
          #80

          e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WilliK

            e7604f94-1934-423d-9a14-12c60b1d44be-image.png Meine derzeitige Konfiguration

            S Offline
            S Offline
            schorty
            schrieb am zuletzt editiert von
            #81

            @willik Dank Dir! Habs auf laufen

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S schorty

              @willik Dank Dir! Habs auf laufen

              S Offline
              S Offline
              schorty
              schrieb am zuletzt editiert von
              #82

              Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

              modbus.0
              2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
              modbus.0
              2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
              modbus.0
              2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S schorty

                Jetzt läuft es wieder nicht mehr. Der WR zeigt auch kein RS485 mehr an...

                modbus.0
                2023-10-22 15:33:19.222 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:19.220 error Client in error state.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:19.219 error Request timed out.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:19.218 warn Error: undefined
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:14.215 info Connected to slave 192.168.2.36
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:12.210 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:11.214 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:11.211 error Client in error state.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:11.210 error Request timed out.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:11.208 warn Error: undefined
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:06.204 info Connected to slave 192.168.2.36
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:04.199 info Disconnected from slave 192.168.2.36
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:03.202 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:03.199 error Client in error state.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:03.196 error Request timed out.
                modbus.0
                2023-10-22 15:33:03.195 warn Error: undefined
                modbus.0
                2023-10-22 15:32:58.169 info Connected to slave 192.168.2.36

                S Offline
                S Offline
                schorty
                schrieb am zuletzt editiert von
                #83

                @schorty
                Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                Läuft wieder.

                Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                Grüße

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  schorty
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #84

                  Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                  Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                  Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                  Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                  Grüße
                  Alex

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                  modbus.0
                  2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S schorty

                    Hallo, wie stabil läuft das Auslesen über RS485 / Modbus bei Euch?
                    Lese über ein PE11 LAN<>RS485 Gateway zwei Handvoll Werte alle 2min aus. Nach 20...30h bricht der WR die Verbindung ab.
                    Interessant: Wenn man bei HYD20 auf Systemeinstellungen - Modbus-Geschwindigkeit geht und die Einstellung unverändert bestätigt geht die Verbindung wieder und der Adapter bekommt neue Daten.
                    Habe im Netz schon Lösungen über den LSE-3 Solarman Dongle gesehen. Soll wohl stabil laufen, doch würde ich gerne die Ausgabe und den Umbau vermeiden.
                    Grüße
                    Alex

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:06:06.219 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:06:06.216 error Client in error state.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:06:06.215 error Request timed out.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:06:06.213 warn Error: undefined

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:50.207 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:50.206 error Client in error state.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:50.205 error Request timed out.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:50.204 warn Error: undefined

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:34.198 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:34.195 error Client in error state.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:34.194 error Request timed out.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:34.191 warn Error: undefined

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:18.190 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:18.184 error Client in error state.

                    modbus.0
                    2023-11-16 10:05:18.181 error Request timed out.

                    W Offline
                    W Offline
                    WilliK
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #85

                    @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W WilliK

                      @schorty ich habe den Waveshare RS485 TO ETH (B) und bisher keine Abbrüche oder Aussetzer

                      A Offline
                      A Offline
                      acme2020
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #86

                      Ein Frend von mir hat an einem seriellen USB-RS485-Modbus-Apdapter am Raspi 4 versucht, einen SofarSolar Wechselrichter zu steuern. Der Wechselrichter hat laut Doku am Anschluss an Pin 5 485-1TX+ und an Pin 6 485-1TX-. Der USB-Modbus-Adapter hat TXD+, TXD-, RXD+, RXD- und GND. Wir haben schon alle möglichen Kombinationen (meinen wir jedenfalls) von TX+/- an den USB-Modbus-Adapter ausprobiert, aber der Modbus Adapter im ioBroker geht kurz nach dem Starten gleich auf gelb, keine Verbindung zum Gerät.

                      Modbus.jpg

                      Hat jemand einen Tipp, wie das korrekt verkabelt werden muss und wie die Verbindung dauerhaft oben bleibt. Wir haben schon soviel vergeblich getestet und könnten einen Tipp gebrauchen.

                      --

                      Gruß
                      Uwe.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S schorty

                        @schorty
                        Antworte mir mal selbst: Die Einstellungen von LAN<->RS485 Gateway hatten sich gelöscht...
                        Läuft wieder.

                        Wie habt ihr die Visualisierung schick gelöst?
                        Schaut in der Solarmann App oder Homeasistant https://www.home-assistant.io/home-energy-management/ sehr fein aus.
                        Grüße

                        R Offline
                        R Offline
                        RISSN
                        schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                        #87

                        @schorty

                        Hallo,

                        zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                        Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                        S W 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • R RISSN

                          @schorty

                          Hallo,

                          zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                          Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                          S Offline
                          S Offline
                          sail4fun
                          schrieb am zuletzt editiert von sail4fun
                          #88

                          @rissn
                          Hallo rissn, ich benutze auch diesen Adapter und bekomme ihn nicht ans Laufen. Wie hast du ihn angeschlossen?
                          LG Chris

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @v8turbo Ich betreibe mein WLAN-Teil im STA mode
                            a51b9efc-6628-45bb-bee7-f2b90ab7d259-grafik.png

                            Und dann sieht auch STA Setting anders aus. Mit SSID, WLAN Passwort etc

                            WiFi UART Setting Teil 2 sieht bei mir dann auch anders aus

                            17a1c598-c13d-4bfc-b085-a91250b7a4d0-grafik.png

                            Bei mir Port 26, der ist dann auch im ioBroker Adapter

                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #89

                            @klassisch Hallo!
                            Ich habe die gleiche Konfig wie du, Sofar Solar HYd20 KTL in Kombi mit dem USR W610. Bei dir funktioniert das ja offensichtlich bereits.
                            Mit diversen Modbus Scanner erreich ich den W610 auch, jedoch nur, wenn er per LAN verbunden ist, nicht per WLAN, obwohl die Benutzeroberfläche aufrufbar ist.
                            Jedoch bekomme ich keine Daten aus dem Wechselrichter. Musstest du beim WR auch noch etwas aktivieren oder so?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R RISSN

                              @schorty

                              Hallo,

                              zeigt dein Wechselrichter denn jetzt auch RS485 an? Ich bin auch gerade dabei, aber bisher ohne Erfolg.

                              Update: war nicht korrekt angeschlossen, dass läuft jetzt soweit.

                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #90

                              @rissn Hallo Rissn!

                              Ich hab emir jetzt auch den Waveshare zugelegt. Bekomme jetzt jedoch immer nur folgende Medungen:

                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:06.362	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:05.362	warn	[1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:05.362	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:05.362	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:05.361	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:21:00.361	info	Connected to slave 10.0.0.85
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:58.357	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:57.357	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:57.357	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:57.356	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:57.356	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:52.355	info	Connected to slave 10.0.0.85
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:50.347	info	Disconnected from slave 10.0.0.85
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:49.348	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:49.347	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:49.347	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:49.347	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2024-09-10 21:20:44.343	info	Connected to slave 10.0.0.85
                              

                              Habe sämtliche Einstellungen von WilliK übernommen. RS485 im Display habe ich auch noch nie gesehen. Musstest du am WR etwas ein-/umstellen damit es funktionierte?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • V V8Turbo

                                @wendy2702 nein habe ich noch nicht gemacht aber kann das nochmal mit QModMaster probieren. Die Excel passt, die ist für die aktuelle FW die ich gestern Installiert habe. Jetzt sogar mit Deutsch als Sprache :)

                                Hersteller und/oder Installateur mal kontaktiert? <- Habe ich vorhin gerade, aber die Werte sind ja fast immer gleich also die sollten wohl passen. Ich denke immernoch es liegt an dem "Pausen" Problem wie in dem Thread den ich weiter oben verlinkt habe geschrieben wurde.

                                https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern/17

                                M Offline
                                M Offline
                                muckel
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #91

                                @v8turbo
                                Ich habe mir den selben Wechselrichter vor zwei Wochen gekauft und bin sehr zufrieden damit.
                                Ich warte noch auf meinen Modbus-Adapter, dann gehe ich es auch an. ;-)
                                Kannst du bitte die Excel in Deutsch hochladen. Ich habe nur die englischen Versionen gefunden.

                                Hast du die Verbindung jetzt stabil?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  Maddin77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #92

                                  Hallo

                                  evlt hat hier noch jemand eine Idee
                                  mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen

                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                  modbus.0
                                  	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  

                                  und so schaut der Modbus aus
                                  adater1.jpg
                                  adapter2.jpg

                                  ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                                  der WR hat die Aktuelle FW 00061

                                  ich lese Aktuell 7 Register aus
                                  und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.

                                  Danke schon mal

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Maddin77

                                    Hallo

                                    evlt hat hier noch jemand eine Idee
                                    mein HYD15 lässt sich nicht ohne Fehler Auslesen

                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:33.343	info	Disconnected from slave 192.168.178.99
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:33.343	debug	Closing client on purpose.
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Cleaning up request fifo.
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.345	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.344	debug	Socket closed with error
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.344	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":100000}
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.343	error	Client in error state.
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.343	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:35:32.342	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:33:52.341	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1160 - 1 registers
                                    modbus.0
                                    	2024-10-12 08:33:52.340	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    

                                    und so schaut der Modbus aus
                                    adater1.jpg
                                    adapter2.jpg

                                    ich bin jetzt vom WR LSE3 auf einem Switch und von da mit 20m LAN auf der Fritzbox
                                    der WR hat die Aktuelle FW 00061

                                    ich lese Aktuell 7 Register aus
                                    und sämtliche Einstellungen am Adapter haben keinen Erfolg.

                                    Danke schon mal

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #93

                                    Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand

                                    die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                                    hier mal der SOC aus der influx
                                    Influx SOC.jpg

                                    jemand ne Idee oder Tipp?

                                    anderes vorgehen
                                    anderen Umsetzer
                                    Hiiiiiilfe

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Maddin77

                                      Heute ist der Adapter mal ca 6h gelaufen, dann wieder Fehler und Stillstand

                                      die Werte die er so ausliest sind auch mehr als fraglich
                                      hier mal der SOC aus der influx
                                      Influx SOC.jpg

                                      jemand ne Idee oder Tipp?

                                      anderes vorgehen
                                      anderen Umsetzer
                                      Hiiiiiilfe

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #94

                                      kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben

                                      das solche sachen passieren?

                                      weis das jemand?

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Maddin77

                                        kann denn die Docker umgebung einfluss auf den Modbus haben

                                        das solche sachen passieren?

                                        weis das jemand?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Maddin77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #95

                                        So zur Info

                                        Ich lese jetzt über einen Waveshare den SofarSolar über RS485/TCP aus

                                        Das klappt auf Anhieb
                                        Anscheinend hat IOB Modbus Adapter Probleme mit dem LSE Logger vom WR

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          AXMLM
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #96

                                          Irgendwie hat bisher niemand die Importdatei hier gepostet. Anbei meine mit gewissen Selbstzweck als Archiv.

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          1156	Frequency_Grid	Frequency_Grid	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                          1157	ActivePower_Output_Total	ActivePower_Output_Total	kW	int16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                          1412	Voltage_PV1	Voltage_PV1	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                          1413	Current_PV1	Current_PV1	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1414	Power_PV1	Power_PV1	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1415	Voltage_PV2	Voltage_PV2	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                          1416	Current_PV2	Current_PV2	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1417	Power_PV2	Power_PV2	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1418	Voltage_PV3	Voltage_PV3	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                          1419	Current_PV3	Current_PV3	A	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1420	Power_PV3	Power_PV3	kW	uint16be	1	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1668	PV_Generation_Today	PV_Generation_Today	kWh	uint32be	2	0,01	0		state		true	false	false	false
                                          1670	PV_Generation_Total	PV_Generation_Total	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                          
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          376

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe