  5. ( gelöst ) Zendure Solarflow Werte anzeigen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

( gelöst ) Zendure Solarflow Werte anzeigen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
30 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P perladd

    @marc-berg

    Hallo,

    ich habe wohl auch schon das Problem, das ich erst gar kein Datenpunkt erstellen kann. So wie obigen Link, kann ich nicht Datenpunkt auswählen

    b0246694-31f7-4226-ae10-ed10f0d4cbd3-image.png

    Ich habe immer nur diese Auswahl

    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

    Ich habe immer nur diese Auswahl

    Da hast Du wohl etwas überlesen. Der Datenpunkt MUSS unter "Alias.0" angelegt werden, wenn du einen Alias nutzen willst. Außerdem ist die Auswahlbox "Typ" auszuklappen.

    NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Marc BergM Marc Berg

      @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

      Ich habe immer nur diese Auswahl

      Da hast Du wohl etwas überlesen. Der Datenpunkt MUSS unter "Alias.0" angelegt werden, wenn du einen Alias nutzen willst. Außerdem ist die Auswahlbox "Typ" auszuklappen.

      P Offline
      P Offline
      perladd
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @marc-berg

      Ich hab es jetzt unter Alias.0 versucht. Auch da habe ich keine Auswahlmöglichkeit "Datenpunkt".
      Hab es mal als Zahl versucht und bekomme folgende Daten zurück

      377a38e4-f553-4ca1-ba41-cf9c6a155985-image.png

      61273f08-6c74-46df-972a-696391c0cc1b-image.png

      {
      "common": {
      "name": "test",
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "role": null,
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0,
      "alias": {
      "id": "mqtt.0.k3seeWnm.sensor.device.euqfS315solarInputPower.config",
      "read": "JSON.parse(val).tC"
      }
      },
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.test",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "ownerGroup": "system.group.administrator"
      },
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1695892062223
      }

      2b3f431f-72fe-43cf-8ab2-958664498659-image.png

      Hab es auch schon mit und ohne Konvertierung versucht

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
        #20

        @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

        "read": "JSON.parse(val).tC"

        Du müsstest den Wert "tC" aus @mickym s Beispiel schon an deine Umgebung anpassen. Am besten, du postest dein Ursprungs-JSON mal hier in Code-Tags.

        NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Marc BergM Marc Berg

          @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

          "read": "JSON.parse(val).tC"

          Du müsstest den Wert "tC" aus @mickym s Beispiel schon an deine Umgebung anpassen. Am besten, du postest dein Ursprungs-JSON mal hier in Code-Tags.

          P Offline
          P Offline
          perladd
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @marc-berg ```

          Guten Morgen,
          ich bin halt was Programmierung angeht, eine null :). Ich hab diesen Eintrag halt im Netz gefunden und ausprobiert.
          Ich hab mir gestern noch einmal genau die Codes angeschaut und meiner Meinung schreibt Zendure alle Werte, die die bekommen in einen Status rein, der sich immer wieder anpasst, dementsprechend welche Werte kommen. Ändert sich nichts, bleibt auch alles so stehen. Hier kommen mal die Codes vom Status sowie vom aktuellen Solar Ausgang und vom Akkueingang.

          Status:
          Der State steht als Wert im MQTT drin

          state = {"solarInputPower":37,"outputPackPower":35}

          {
            "solarInputPower": 48,
            "outputPackPower": 45
          }
          
          

          Sensoren:

          Solareingang

          config = {"unique_id":"euqfS315solarInputPower","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","unit_of_measurement":"W","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/solarInputPower/set","name":"solarInputPower","device_class":"power","value_template":"{{ value_json.solarInputPower}}"}

          {
            "unique_id": "euqfS315solarInputPower",
            "state_topic": "k3seeWnm/euqfS315/state",
            "unit_of_measurement": "W",
            "command_topic": "k3seeWnm/euqfS315/solarInputPower/set",
            "name": "solarInputPower",
            "device_class": "power",
            "value_template": "{{ value_json.solarInputPower}}"
          }
          
          

          Akkueingang

          config = {"unique_id":"euqfS315packInputPower","state_topic":"k3seeWnm/euqfS315/state","unit_of_measurement":"W","command_topic":"k3seeWnm/euqfS315/packInputPower/set","name":"packInputPower","device_class":"power","value_template":"{{ value_json.packInputPower}}"}

          {
            "unique_id": "euqfS315packInputPower",
            "state_topic": "k3seeWnm/euqfS315/state",
            "unit_of_measurement": "W",
            "command_topic": "k3seeWnm/euqfS315/packInputPower/set",
            "name": "packInputPower",
            "device_class": "power",
            "value_template": "{{ value_json.packInputPower}}"
          }
          
          

          Somit werde alle Sensoren in den State reingeschrieben

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

            Status:
            Der State steht als Wert im MQTT drin
            state = {"solarInputPower":37,"outputPackPower":35}

            Dann musst du nur noch im Alias den DP auswählen, in welchem diese Daten stehen und in der Lese-Konvertierungsfunktion

            JSON.parse(val).solarInputPower
            

            schreiben, um die "37" separat im Alias-DP stehen zu haben.

            c899ee32-9a4c-4fc2-ae10-f630bb1bc433-grafik.png

            NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

            Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

            P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Marc BergM Marc Berg

              @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

              Status:
              Der State steht als Wert im MQTT drin
              state = {"solarInputPower":37,"outputPackPower":35}

              Dann musst du nur noch im Alias den DP auswählen, in welchem diese Daten stehen und in der Lese-Konvertierungsfunktion

              JSON.parse(val).solarInputPower
              

              schreiben, um die "37" separat im Alias-DP stehen zu haben.

              c899ee32-9a4c-4fc2-ae10-f630bb1bc433-grafik.png

              P Offline
              P Offline
              perladd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @marc-berg

              Hallo Marc,

              so ich bin jetzt erst wieder dazu gekommen. Es läuft :) :) :)

              Vielen Vielen Dank für deine Geduld und nerven.

              Ich bin froh das es Leute wie euch gibt, die sich wirklich mit solchen Sachen Tag ein Tag aus beschäftigen

              Ich wünsche dir noch einen schönes WE unter weiterhin viel Erfolg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Marc BergM Marc Berg

                @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

                Status:
                Der State steht als Wert im MQTT drin
                state = {"solarInputPower":37,"outputPackPower":35}

                Dann musst du nur noch im Alias den DP auswählen, in welchem diese Daten stehen und in der Lese-Konvertierungsfunktion

                JSON.parse(val).solarInputPower
                

                schreiben, um die "37" separat im Alias-DP stehen zu haben.

                c899ee32-9a4c-4fc2-ae10-f630bb1bc433-grafik.png

                P Offline
                P Offline
                perladd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @marc-berg

                Hallo,

                ich bins noch einmal.

                Ich habe jetzt soweit alles umgesetzt und einpflegt, die Werte kommen auch. Nur das einzige was jetzt noch ist, kann man an der Aktualisierung noch was ändern. Also, wenn sich nichts ändert an dem Wert, dann wird dieser in der Anzeige wieder gelöscht. Der wird erst wieder angezeigt, wenn der Wert sich wieder ändert.
                Sprich z.B. vom Akkustand habe ich nur ganz kurz mal einen Wert gesehen, weil er sich gerade geändert hat. Wenn das jetzt aber den Rahmen sprengt, lassen wir es erstmal so laufen.

                Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P perladd

                  @marc-berg

                  Hallo,

                  ich bins noch einmal.

                  Ich habe jetzt soweit alles umgesetzt und einpflegt, die Werte kommen auch. Nur das einzige was jetzt noch ist, kann man an der Aktualisierung noch was ändern. Also, wenn sich nichts ändert an dem Wert, dann wird dieser in der Anzeige wieder gelöscht. Der wird erst wieder angezeigt, wenn der Wert sich wieder ändert.
                  Sprich z.B. vom Akkustand habe ich nur ganz kurz mal einen Wert gesehen, weil er sich gerade geändert hat. Wenn das jetzt aber den Rahmen sprengt, lassen wir es erstmal so laufen.

                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @perladd

                  Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da passiert. So wie ich das lese, gibt es "config" Datenpunkte, in deren JSON lediglich der Aufbau und Inhalt(Einheit) der Daten beschreiben sind, die sich dann in den "state" Datenpunkten wiederfinden. Richtig?
                  Das würde bedeuten, dass du nur die "state" Datenpunkte benötigt, um die Daten zu visualisieren.

                  Zeig mal bitte von einem State-Datenpunkt die komplette Object ID (mqtt.0. ...) und den Inhalt des Datenpunktes wenn Daten drin sind und den Inhalt, wenn keine Daten geliefert werden. Die entscheidende Frage ist, ob der DP dann komplett leer ist oder aber ein JSON ohne Werte geliefert wird.

                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Marc BergM Marc Berg

                    @perladd

                    Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da passiert. So wie ich das lese, gibt es "config" Datenpunkte, in deren JSON lediglich der Aufbau und Inhalt(Einheit) der Daten beschreiben sind, die sich dann in den "state" Datenpunkten wiederfinden. Richtig?
                    Das würde bedeuten, dass du nur die "state" Datenpunkte benötigt, um die Daten zu visualisieren.

                    Zeig mal bitte von einem State-Datenpunkt die komplette Object ID (mqtt.0. ...) und den Inhalt des Datenpunktes wenn Daten drin sind und den Inhalt, wenn keine Daten geliefert werden. Die entscheidende Frage ist, ob der DP dann komplett leer ist oder aber ein JSON ohne Werte geliefert wird.

                    P Offline
                    P Offline
                    perladd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @marc-berg

                    Hallo,

                    "Mir ist immer noch nicht ganz klar, was da passiert. So wie ich das lese, gibt es "config" Datenpunkte, in deren JSON lediglich der Aufbau und Inhalt(Einheit) der Daten beschreiben sind, die sich dann in den "state" Datenpunkten wiederfinden. Richtig?"

                    Ja das hast du richtig erkannt.

                    "Das würde bedeuten, dass du nur die "state" Datenpunkte benötigt, um die Daten zu visualisieren."

                    Nein, das ist nicht ganz so richtig, da es nur ein "state" Datenpunkt gibt, wo alle Datenpunkte reingeschrieben werden. Das passiert aber nur, wenn sich der Wert ändert. In diesem "state" steht dann auch nur die Werte, die sich gerade geändert haben, ansonsten stehen da keine Werte drin, auch nicht mit null bzw auch keine Leerstellen.

                    {"electricLevel":95}
                    

                    Mehr Werte kann ich gerade nicht zeigen, da kein Leistung von meinen Panels kommt, somit auch keine Leistung in die Akkus geht und erst um 22.00Uhr der Akku anspricht und damit Leistung ins Haus gespeist wird.

                    Aber wie schon gesagt, es werde immer alle geänderten Werte in das eine "state" geschrieben, somit habe ich dann in der VIS auch immer leere Felder, außer Wert hat sich gerade geändert. Wie z.b. im obigen Fall, wird mir gerade dauerhaft der Akkustand von 95%, weil sich kein weiterer Wert ändert

                    Da hat Zendure mit Sicherheit dran gespart, um das anders zu realisieren, wobei in der Hausinternen App, mir ja immer kontinuierlich alle Werte angezeigt werden

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

                      Wie z.b. im obigen Fall, wird mir gerade dauerhaft der Akkustand von 95%, weil sich kein weiterer Wert ändert

                      MIR ist kein Weg bekannt, wie man diesen Fall in einem Alias+Konvertierungsfunktion umsetzen könnte. Das muss aber nichts heißen, da ich nicht viel damit arbeite.
                      Wenn das wirklich nicht geht, wirst du wohl um eine Alternative wie Blockly/Scripting) nicht herum kommen.

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Marc BergM Marc Berg

                        @perladd sagte in Zendure Solarflow Werte anzeigen:

                        Wie z.b. im obigen Fall, wird mir gerade dauerhaft der Akkustand von 95%, weil sich kein weiterer Wert ändert

                        MIR ist kein Weg bekannt, wie man diesen Fall in einem Alias+Konvertierungsfunktion umsetzen könnte. Das muss aber nichts heißen, da ich nicht viel damit arbeite.
                        Wenn das wirklich nicht geht, wirst du wohl um eine Alternative wie Blockly/Scripting) nicht herum kommen.

                        P Offline
                        P Offline
                        perladd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @marc-berg

                        Hallo,

                        alles gut man kann nicht alles können 😂😂😂

                        Es ist mir eigentlich völlig egal womit man was umsetzten kann, Hauptsache ist, das man damit ordentlich arbeiten kann. Hättest du denn da eine Hilfestellung für mich, da ich mit den Brokly auch nicht ganz fit bin 🫣🫣🫣

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P perladd

                          @marc-berg

                          Hallo,

                          alles gut man kann nicht alles können 😂😂😂

                          Es ist mir eigentlich völlig egal womit man was umsetzten kann, Hauptsache ist, das man damit ordentlich arbeiten kann. Hättest du denn da eine Hilfestellung für mich, da ich mit den Brokly auch nicht ganz fit bin 🫣🫣🫣

                          L Offline
                          L Offline
                          lesiflo
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #29

                          @perladd

                          Schau mal hier: link text

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L lesiflo

                            @perladd

                            Schau mal hier: link text

                            M Offline
                            M Offline
                            maxeddy2
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @xbit Habe ein altes Video gesehen. Nach dem Update der Firmware vom Nov. 23 soll wohl der Gesamtwert (über alle 3 Phasen) verwendet werden können. Kostet aber ca.80. € und ich habe schon eine LED (Tasmota) Überwachung, die ich gerne weiter nutzen würde. Sobald die Hardware da ist, werde ich testen.Sollte über ein Script machbar sein, wenn man die Werte in der hier beschriebenen App setzen kann. Auf dem Handy Smart-CT-Modus. Hat jemand Erfahrung mit der Steuerung der Ausgangsleistung für den für den Wechselrichter (stellen auf aktuellen Verbrauch bzw. Maximum 800 W. Hat jemand die Shelly-Steuerung im Betrieb (wie zuverlässig) ?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            865

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe