Hallo!
Ich nutze den Modbus Adapter für meinen Wechselrichter! In den Modbuseinstellungen kann man den Faktor angeben! Im Feld Formel habe ich x=(x<0)?0:x eingetragen um negative Werte zu ignorieren, aber sobald im Feld Formel etwas steht werden Feld Faktor und Offset ignoriert. Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
-
@maik-krause sagte: Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
x=(x<0)?0:faktor*x
faktor
muss natürlich eine Zahl sein. -
@paul53 Danke aber Funktioniert nicht, kommt immer Null raus! Laut Formel wird ja nur berechnet wenn der wert kleiner 0 ist oder?
-
@maik-krause
Erstelle einen Alias mit Lesekonvertierung:val < 0 ? 0 : val
und verwende den Faktor im Modbus-Adapter.
-
@maik-krause sagte in Modbus Adapter Formeln:
x=(x<0)?0:x
um negative Werte zu ignorieren
Teste
x = (x<-0) ? 0:x
So habe ich es :
-
Vielen Dank!
Habe es nun so gelöst das im Modbus Adapter der Faktor steht und über Alias die negativen Werte ignoriert werden!