Hallo,
ich habe gerade angefangen mich in den ioBroker etwas einzuarbeiten.
Mit dem ModBus Adapter habe ich aber Probleme. Ich möchte mein E3DC damit abfragen. Aber ich bekomme irgendwie keine Verbindung hin.
Den ModBus habe ich am E3DC freigeschalten:
Den Adapter konfiguriert:
Ich bekomme immer einen Verbindungsfehler:
Anbei auch das Protokoll:
__modbus.0 2017-11-04 17:21:41.826 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:38.823 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.783 warn Poll error count: 5 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:33.612 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:32.774 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:30.595 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.572 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.557 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.304 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
host.MichaW-PC 2017-11-04 17:21:26.789 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12352__
Wer hat eine Idee und kann mir helfen.
Gruß
Michael
-
Was genau ist denn E3DC ?
Stromspeicher?
Sicher das der Standart Modbus spricht?
Bin etwas verwirrt wegen der Protokoll Auswahl in deinem screenshot.
Wie heißt den das gerät genau?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Was genau ist denn E3DC ?
Stromspeicher?
Sicher das der Standart Modbus spricht?
Bin etwas verwirrt wegen der Protokoll Auswahl in deinem screenshot.
Wie heißt den das gerät genau?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Hallo,
E3DC ist ein sogennantes Hauskraftwerk, Wechselrichter mit integriertem Stromspeicher.
Unterstützt wird das ModBus Protokoll, hier ein Link für die Beschreibung:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … cZ54U71Go6
Sowie ich oben von andre verstanden habe, scheint es ja auch zu funktionieren….. Aber scheinbar habe ich irgendwas noch nicht richtig konfiguriert / verstanden....
Danke schonmal für die Unterstützung.
-
Welche Node Version hast du installiert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Welche Node Version hast du installiert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Hallo Wendy2702,
ich habe Version 4.5.0 installiert
starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
Gruß
Micha
-
Kannst du mal ein update machen?
Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
6.11.5 sollte auch funktionieren.
-
Kannst du mal ein update machen?
Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
6.11.5 sollte auch funktionieren. `
Wo bekomm ich denn die neue Version her? Bei IOBroker ist die 0.5.4 die aktuellste:
<size size="85">Changelog
0.5.4 (2017-09-27)
(Apollon77) Several Fixes
0.5.0 (2017-02-11)
(bluefox) Create all states each after other
0.4.10 (2017-02-10)
(Apollon77) Do not recreate all datapoints on start of adapter
(ykuendig) Multiple optimization and wording fixes
0.4.9 (2016-12-20)
(bluefox) fix serial RTU
…..</size>
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
Aber gleiches Problem.
Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
<size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size>
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
Aber gleiches Problem.
Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
<size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size> `
Wenn Node upgedated wurde ist es glaube ich erforderlich den Adapter neu zu installieren.
Irgendwo im Forum steht da was zu, weiß nur nicht wo.
Ich würde den Adapter nochmal löschen und neu installieren.
-
Hallo Wendy2702,
danke, jetzt funktioniert es. Die Neuinstallation des ModBus Adapters hat geholfen!
Gruß
Micha
-
Sehr schön.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hallo zusammen,
versuche auch in die Welt des modbus rein zu schnuppern. Leider gibt es fast keine Anleitungen und Beispiele für die Siemen LOGO! Da hebe ich mit dem qModMaster rumexperimentiert. Das habe ich rausgefunden. Wie übertrage ich das in dem Adapter?
2071_modbus.jpg -
Ich habe zwar keine Siemens Logo, aber das Experimentieren ist wohl mit einer Wago 750-880 identisch.
Warum hast du im Modbus Master schon Write Multiple Register angegeben? Irgendwie würde ich mit Lesen beginnen.
Und wie korreliert die Startadresse 50 im Modbus Master mit den Adressen in der Konfigurationsansicht?
Bist du sicher, schon die richtigen Adressen zu haben?
-
Hallo Jensen,
eigentlich habe ich auf deine Fragen noch ( hoffe ich ) keine Antwort. Hab einfach dem qModMaster genohmen und die Adressen durchgescannt.
Die Uhr, links oben auf dem Schaltplan, kann ich ab Adresse 53 sehen und ändern was ich auch im vis machen möchte. Im Adapter habe ich rausgefunden das dass die ab Adresse 40054 unter Holding Registers sind, nur leider zeigt mir der Adapter die Werte in Decimal an aber ich brauche sie in Hex. Wie ich die Adressen ausrechne habe ich noch keine Ahnung, beim S7 Protokol ist das einfacher , alles was ich an Info habe ist das
Schöne Grüße
2071_modbus_hilfe.jpg -
Hi.
Ich kann zur aktuellen Diskussion nichts beitragen, habe aber eine Frage.
Mein AußentemperaturSensor den ich abfrage zeigt derzeit 32654 Grad Celsius.
[emoji3]
Kann es sein dass der Wert nur positiv angezeigt? Auf welchen Typ müsste ich umstellen um auch negative Werte im iobroker geliefert zu bekommen?
Danke
Grüße Tobi
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
-
Ich wurde Uint16 nehmen.
z.B. deine Uint16 Variable heißt modbus.0.MyDouble
var id = 'modbus.0.MyDouble'; createState(id + '.One'); createState(id + '.Two'); on(id, function (obj) { setState(id + '.One', (obj.state.val >> 16) & 0xFF, true); setState(id + '.One', obj.state.val & 0xFF, true); }); ```` `
Hallo Bluefox,
vielen Dank für deinen Lösungsansatz. Habe damit ein wenig rum probiert und ihn nach meinen Bedürfnissen angepasst. Läuft soweit und die Werte scheinen schlüssig.
In Anlehnung an dein (ungetestetes) Beispiel musste ich das Script so anpassen/ korrigieren:
var id = 'modbus.0.MyDouble'; createState(id + '.One'); createState(id + '.Two'); on(id, function (obj) { setState(id + '.One', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(id + '.Two', obj.state.val & 0xFF, true); });
Letztendlich läuft es bei mir (mit meinen Datenpunkten) so:
var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; createState('e3dc.modbus.Autarkie'); createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch'); on(id, function (obj) { setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); });
Vielleicht kann es ja noch jemand benötigen…
DANKE!
MfG,
André `
Sorry das ich nachfrage. Bei mir stimmt der Eigenverbrauch nicht. Habe Dein Script verwendet.
Allerdings zeigt mir die e3dc view z.B. 55% an, während der Eigenverbrauch vom Script 19% anzeigt.
Irgend jemand eine Idee wie ich das genauer überprüfen kann
Danke Gruß Zippolighter
-
Sorry das ich nachfrage. Bei mir stimmt der Eigenverbrauch nicht. Habe Dein Script verwendet.
Allerdings zeigt mir die e3dc view z.B. 55% an, während der Eigenverbrauch vom Script 19% anzeigt.
Irgend jemand eine Idee wie ich das genauer überprüfen kann
Danke Gruß Zippolighter `
Ganz sicher dass das so ist? Liest du auf der Website ab? Die Website ist nicht aktuell… Oder hast du die Differenz zwischen ioBroker und dem Display des E3DC-Geräts? Bei mir stimmt es überein...
MfG,
André
-
Hi Andre, jepp die Webseite ist immer 15 Minuten gemittelt.
Aber wenn ich als Modbus über eine Stunde immer zwischen 18 und 24% habe und die Webseite zeigt mir über diesen Zeitraum 50 -55% an, kann da was nicht stimmen.
Werde die Werte mir auch noch mal am Gerät anschauen und vergleichen.
Auf jeden Fall
Danke für die Antwort
Gruß Zippolighter