NEWS
Modbus - Erste Schritte
-
Habe die 1501 in 5DD umgerechnet aber auch das funktioniert nicht. Im Log erscheint dann Invalid holding register address: -39996
Hm, nein zum Datentyp habe ich auch nichts gefunden.
Nur das hier:
` > „Read/Write Holding Register“-
Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar
-
Auslesen der Register über Funktionscode 03 („Read Holding
Registers“)
- Schreiben über Funktionscode 06 (“Write Single Register”)
oder Funktionscode 16 (“Write multiple Registers”)
Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert „32768 (0x8000H)“
ausgegeben.
Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden
Statusinformationen sind unter „Codierung“ dokumentiert
(z. B. Verdichter läuft ja/nein).
Hast du das mal mit der anderen Umrechnung versucht?
Was steht im log wenn du den Register Wert so einstellst wie er in der Doku steht?
Dann gerade mal Anleitung gelesen und das gefunden:
Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register: „Read Input Register“ -- Objekte sind nur lesbar -- Auslesen der Register über Funktionscode 04 („Read Input Registers“) Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse 501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.
Also sollten alle Lesbaren Register 16-bit daten worte sein.
Bist du sicher das dein Stiebel Eltron gerät die gewählte Adresse unterstützt?
-
-
Folgendes habe ich jetzt getestet:
Modus: RTU over TCP
Port: 502
Geräte ID: 1
Aliases benutzen: True
Direkte Adressen benutzen (bei Aliases): True
Holding Registers:
Modbus-Adresse: 1502
Name: Komfort-Temperatur
Typ: Unsigned 16 bit (Big Endian)
Länge: 2
Faktor: 1
Offest: 0
Rolle: value.temperature
Im ioBroker-Log erscheint dann folgender Error-Eintrag:
Invalid holding register address: -38499
Du hattest weiter oben ja auch geschrieben, ich solle einmal die Adresse 5377 testen. Hier kommt dann folgende Meldung:
Invalid holding register address: -34624
Ich bin mir sicher, dass meine Wärmepumpe diese Werte unterstützt, habe es ja auch mit mehreren anderen bereits probiert. Das Parsen über die Webseite funktioniert z. B. auch, aber da kann ich halt nicht steuern. Hm, ich habe keine Ahnung was hier weiterhelfen könnte. Vielleicht mitsniffern des Ports?
-
Hi,
RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.
Nur TCP sollte richtig sein.
Wireshark könnte helfen.
Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?
Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Hi,
RTU over TCP ist zu 99,9% falsch.
Nur TCP sollte richtig sein.
Wireshark könnte helfen.
Debug log hast du aktiviert für den Modbus Adapter?
Port und ID sollte stimmen wenn an der WP nichts verändert. `
Hi,also zunächst RTU over TCP war tatsächlich falsch. Wenn ich TCP auswähle und Alias deaktiviere gibt es im Log auch keine Fehler mehr.
So sehen die Einstellungen nun aus:
Das Wireshark-Protokoll z. B. bei Abfrage der Adresse 507 Aussentemperatur sieht wie im Screenshot aus (192.168.0.30 ist ioBroker, 192.168.0.35 die Wärmepumpe):
Eigentlich sieht das für mich so aus, als ob es funktionieren würde. Aber in ioBroker sehe ich die Werte nicht unter "Objekte":
Hast du noch eine Idee, was noch falsch sein könnte?
:shock:
Danke schon einmal für die bisherigen Tipps!!
-
Hi,
Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?
Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?
Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.
Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.
Sorry.
-
Hi,
Ist die Adresse wirklich nur 3 Stellig oder ist das vielleicht ein HEX Wert der umgerechnet werden muss?
Mal das Beispiel aus der Anleitung versucht?
Und wenn ich mich richtig erinnere muss Serialport installiert sein, das scheint bei dir noch zu fehlen.
Bin gerade etwas knapp mit der Zeit wegen Renovierung.
Sorry. `
Tausend Dank, jetzt funktionierts!
Nach Installation des Serialport-Pakets werdne mir die Werte angezeigt. Etwas erschwerend war noch, dass in der Stiebel Eltron-Doku die Adressen nicht stimmen, man muss dort immer -1 rechnen. Jetzt habe ich nur noch einen Fehler im Eventlog von ioBroker ("Serial is not available"), scheint aber nicht kritisch zu sein weil funktioniert ja.
Danke dir sehr!
-
Freut mich das es jetzt klappt.
Gern geschehen
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
-
Hallo,
ich habe gerade angefangen mich in den ioBroker etwas einzuarbeiten.
Mit dem ModBus Adapter habe ich aber Probleme. Ich möchte mein E3DC damit abfragen. Aber ich bekomme irgendwie keine Verbindung hin.
Den ModBus habe ich am E3DC freigeschalten:
Den Adapter konfiguriert:
Ich bekomme immer einen Verbindungsfehler:
Anbei auch das Protokoll:
__modbus.0 2017-11-04 17:21:41.826 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:38.823 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.798 warn Poll error count: 6 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:35.783 warn Poll error count: 5 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:33.612 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:32.774 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-04 17:21:30.595 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.572 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.557 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-04 17:21:27.304 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
host.MichaW-PC 2017-11-04 17:21:26.789 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 12352__
Wer hat eine Idee und kann mir helfen.
Gruß
Michael
-
Was genau ist denn E3DC ?
Stromspeicher?
Sicher das der Standart Modbus spricht?
Bin etwas verwirrt wegen der Protokoll Auswahl in deinem screenshot.
Wie heißt den das gerät genau?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Was genau ist denn E3DC ?
Stromspeicher?
Sicher das der Standart Modbus spricht?
Bin etwas verwirrt wegen der Protokoll Auswahl in deinem screenshot.
Wie heißt den das gerät genau?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Hallo,
E3DC ist ein sogennantes Hauskraftwerk, Wechselrichter mit integriertem Stromspeicher.
Unterstützt wird das ModBus Protokoll, hier ein Link für die Beschreibung:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … cZ54U71Go6
Sowie ich oben von andre verstanden habe, scheint es ja auch zu funktionieren….. Aber scheinbar habe ich irgendwas noch nicht richtig konfiguriert / verstanden....
Danke schonmal für die Unterstützung.
-
Welche Node Version hast du installiert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Welche Node Version hast du installiert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Hallo Wendy2702,
ich habe Version 4.5.0 installiert
starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.5.0
Gruß
Micha
-
Kannst du mal ein update machen?
Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
6.11.5 sollte auch funktionieren.
-
Kannst du mal ein update machen?
Sieht für mich so aus als ob eine Funktion in deiner node Version nicht unterstützt wird.
Ich habe z.b. 4.8.5 auf meinem Master und 4.8.4 auf einem Slave.
6.11.5 sollte auch funktionieren. `
Wo bekomm ich denn die neue Version her? Bei IOBroker ist die 0.5.4 die aktuellste:
<size size="85">Changelog
0.5.4 (2017-09-27)
(Apollon77) Several Fixes
0.5.0 (2017-02-11)
(bluefox) Create all states each after other
0.4.10 (2017-02-10)
(Apollon77) Do not recreate all datapoints on start of adapter
(ykuendig) Multiple optimization and wording fixes
0.4.9 (2016-12-20)
(bluefox) fix serial RTU
…..</size>
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
Aber gleiches Problem.
Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
<size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size>
-
Ich meinte die Version von Node.
Siehe hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Also ich habe jetzt Node upgedated: Version 4.8.5.
Aber gleiches Problem.
Hier nochmal ein Trace vom LogFile:
<size size="85">__modbus.0 2017-11-05 16:07:52.307 warn Poll error count: 8 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:49.291 warn Poll error count: 7 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 info Disconnected from slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 6 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:46.275 warn Poll error count: 5 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:44.088 warn Poll error count: 4 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:43.260 warn Poll error count: 3 code: 'App Timeout'
modbus.0 2017-11-05 16:07:41.072 warn Poll error count: 2 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 warn Poll error count: 1 code: {'errorCode':130,'exceptionCode':1,'message':'ILLEGAL FUNCTION'}
modbus.0 2017-11-05 16:07:38.057 info Connected to slave 192.168.178.38
modbus.0 2017-11-05 16:07:37.791 info starting. Version 0.5.4 in F:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.5__</size> `
Wenn Node upgedated wurde ist es glaube ich erforderlich den Adapter neu zu installieren.
Irgendwo im Forum steht da was zu, weiß nur nicht wo.
Ich würde den Adapter nochmal löschen und neu installieren.
-
Hallo Wendy2702,
danke, jetzt funktioniert es. Die Neuinstallation des ModBus Adapters hat geholfen!
Gruß
Micha
-
Sehr schön.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hallo zusammen,
versuche auch in die Welt des modbus rein zu schnuppern. Leider gibt es fast keine Anleitungen und Beispiele für die Siemen LOGO! Da hebe ich mit dem qModMaster rumexperimentiert. Das habe ich rausgefunden. Wie übertrage ich das in dem Adapter?
2071_modbus.jpg