Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • FredFF FredF

    @firebowl Ist das nicht widersprüchlich:

    Kalt, Sonne scheint, Rollladen oben, es wird warm im Raum - warum dann Sonnenschutz?

    F Offline
    F Offline
    firebowl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6417

    @fredf entweder ich versteh dich nicht oder ich hab mich doof ausgedrückt. ;)
    Im Winter möchte ich keinen Sonnenschutz, auch wenn es draußen mal warm und sonnig wird.
    Im Sommer möchte ich sehr wohl Sonnenschutz wenn es draußen warm und sonnig wird.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6418

      @firebowl Danke auf jeden Fall für die Inspiration. So einfach wie ich oben dachte ist es nicht, Javascript haut mir bei jeder Ausführung 8 Warnungen raus, das muss irgendwie anders gehen. Ich kopier den einen Block auch 20x untereinander weg, das ist nicht das Problem, bei deiner Listen-Option habe ich Angst das ich das irgendwann nicht mehr verstehe was da abgeht :)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F firebowl

        @fredf entweder ich versteh dich nicht oder ich hab mich doof ausgedrückt. ;)
        Im Winter möchte ich keinen Sonnenschutz, auch wenn es draußen mal warm und sonnig wird.
        Im Sommer möchte ich sehr wohl Sonnenschutz wenn es draußen warm und sonnig wird.

        M Offline
        M Offline
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6419

        @firebowl Ich habe bei mir auch die Innentemperatur als Trigger eingetragen. Damit steuere ich die Beschattung, wenn die Innentemperatur und die Sonneneinstrahlung höher als die eingegeben Werte sind. Damit nutze ich die Sonnenenergie auch zur Heizungsunterstützung im Winter und im Sommer wird dann beschattet.
        Das läuft seid 2 Jahren bei mir so.

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @firebowl Ich habe bei mir auch die Innentemperatur als Trigger eingetragen. Damit steuere ich die Beschattung, wenn die Innentemperatur und die Sonneneinstrahlung höher als die eingegeben Werte sind. Damit nutze ich die Sonnenenergie auch zur Heizungsunterstützung im Winter und im Sommer wird dann beschattet.
          Das läuft seid 2 Jahren bei mir so.

          W Offline
          W Offline
          WeiserWolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6420

          @martybr Das verstehe ich nicht.
          Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren. oder hast du deinen Trigger soweit vom Normalwert entfernt?

          Meine Innentemperatur liegt bei 22°C als Trigger zur Beschattung. Das ist ziemlich knapp, hat aber den Hintergrund, das ich ich Sommer sehr schnell beschatten muss, da die Fensterfläche 40m² beträgt und Südausrichtung hat. Daher will ich die Wärme natürlich so schnell wie möglich aussperren. Im Winter will ich die Sonne ja durch aus reinlassen, aber auch dann erreiche ich eben relativ schnell meine Grenze von 22°C und dann möchte ich eben nicht beschatten, weil es dann durchaus auch mal wärmer werden darf. Im Winter ist das gemütlich, aber im Sommer eben nicht.
          Daher würde ich die Beschattung gern über den Zeitraum Sommer begrenzen, sofern @simatec da Lust zu hat, das zu implementieren. Ansonsten muss ich irgendwie mein Skript zum Laufen kriegen

          G simatecS M 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • W WeiserWolf

            @martybr Das verstehe ich nicht.
            Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren. oder hast du deinen Trigger soweit vom Normalwert entfernt?

            Meine Innentemperatur liegt bei 22°C als Trigger zur Beschattung. Das ist ziemlich knapp, hat aber den Hintergrund, das ich ich Sommer sehr schnell beschatten muss, da die Fensterfläche 40m² beträgt und Südausrichtung hat. Daher will ich die Wärme natürlich so schnell wie möglich aussperren. Im Winter will ich die Sonne ja durch aus reinlassen, aber auch dann erreiche ich eben relativ schnell meine Grenze von 22°C und dann möchte ich eben nicht beschatten, weil es dann durchaus auch mal wärmer werden darf. Im Winter ist das gemütlich, aber im Sommer eben nicht.
            Daher würde ich die Beschattung gern über den Zeitraum Sommer begrenzen, sofern @simatec da Lust zu hat, das zu implementieren. Ansonsten muss ich irgendwie mein Skript zum Laufen kriegen

            G Offline
            G Offline
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6421

            @weiserwolf Ich dachte immer, der Zeitraum Sommer ist genau dafür da? Was macht der denn sonst?

            W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W WeiserWolf

              @martybr Das verstehe ich nicht.
              Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren. oder hast du deinen Trigger soweit vom Normalwert entfernt?

              Meine Innentemperatur liegt bei 22°C als Trigger zur Beschattung. Das ist ziemlich knapp, hat aber den Hintergrund, das ich ich Sommer sehr schnell beschatten muss, da die Fensterfläche 40m² beträgt und Südausrichtung hat. Daher will ich die Wärme natürlich so schnell wie möglich aussperren. Im Winter will ich die Sonne ja durch aus reinlassen, aber auch dann erreiche ich eben relativ schnell meine Grenze von 22°C und dann möchte ich eben nicht beschatten, weil es dann durchaus auch mal wärmer werden darf. Im Winter ist das gemütlich, aber im Sommer eben nicht.
              Daher würde ich die Beschattung gern über den Zeitraum Sommer begrenzen, sofern @simatec da Lust zu hat, das zu implementieren. Ansonsten muss ich irgendwie mein Skript zum Laufen kriegen

              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6422

              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

              Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren

              Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
              Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.

              Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W WeiserWolf

                @martybr Das verstehe ich nicht.
                Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren. oder hast du deinen Trigger soweit vom Normalwert entfernt?

                Meine Innentemperatur liegt bei 22°C als Trigger zur Beschattung. Das ist ziemlich knapp, hat aber den Hintergrund, das ich ich Sommer sehr schnell beschatten muss, da die Fensterfläche 40m² beträgt und Südausrichtung hat. Daher will ich die Wärme natürlich so schnell wie möglich aussperren. Im Winter will ich die Sonne ja durch aus reinlassen, aber auch dann erreiche ich eben relativ schnell meine Grenze von 22°C und dann möchte ich eben nicht beschatten, weil es dann durchaus auch mal wärmer werden darf. Im Winter ist das gemütlich, aber im Sommer eben nicht.
                Daher würde ich die Beschattung gern über den Zeitraum Sommer begrenzen, sofern @simatec da Lust zu hat, das zu implementieren. Ansonsten muss ich irgendwie mein Skript zum Laufen kriegen

                M Offline
                M Offline
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #6423

                @weiserwolf
                Ich setze den Wert Innentemperatur kleiner Heiztemperatur. Dann klappt das mit der Beschattung im Sommer wie auch mit der "Nichtbeschattung" im Winter.

                Edit:
                Kleiner Logik Fehler: Ich setze die Heiztemperatur natürlich kleiner als die Innentemperatur für die Beschattung!

                Gruß
                Martin


                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • simatecS simatec

                  @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                  Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren

                  Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
                  Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.

                  Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.

                  M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #6424

                  @simatec
                  Richtig, ich habe auch die Kombination von Innentemperatur und Sonneneinstrahlung von der Wetterstation.

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @simatec
                    Richtig, ich habe auch die Kombination von Innentemperatur und Sonneneinstrahlung von der Wetterstation.

                    G Offline
                    G Offline
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #6425

                    Zur Not kann man sich auch ein Blockly bauen und die Außen- oder Innentemperatur je nach Monat oder maximalem täglichem errechneten Sonnenhöchststand mit einem Offset versehen und den Wert dann in den Adapter füttern. So mache ich das und das geht recht gut.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G guitardoc

                      @weiserwolf Ich dachte immer, der Zeitraum Sommer ist genau dafür da? Was macht der denn sonst?

                      W Offline
                      W Offline
                      WeiserWolf
                      schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                      #6426

                      @guitardoc mit der Einstellung Sommer kannst du den Bereich festlegen und dann in den Detaileinstellungen jeder Rollladen sagen, das sie im Sommer nicht geschlossen werden soll.

                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                      @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                      Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren

                      Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
                      Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.

                      Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.

                      Ich nutze schon dir Kombi Innen, Außen und Sonnenstand. Habe ich oben auch schon beschrieben. Dennoch wäre die Option schön.

                      Wenn ich die autosun auf false setze, bleiben die dort und werden nicht beim ersten öffnen neu initialisiert. Daher ist blockly wohl eine Lösung. Wenn ichs nur vernünftig hinbekäme 🙄

                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W WeiserWolf

                        @guitardoc mit der Einstellung Sommer kannst du den Bereich festlegen und dann in den Detaileinstellungen jeder Rollladen sagen, das sie im Sommer nicht geschlossen werden soll.

                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                        @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                        Den Trigger "Innentemperatur" erreiche ich auch im Winter, weil ich ja heize, dann würde die Rollladen doch automatisch wieder in die Beschattung fahren

                        Arbeite nicht nur mit einer Innentemperatur, sondern auch mit einer Außentemperatur.
                        Wenn du keinen Außenfühler hast, kannst du auch einen Adapter wie "Das Wetter" nehmen.

                        Somit gehen die Rollläden nur in den Sonnenschutz, wenn Innen und Außen die Temperaturen überschritten werden.

                        Ich nutze schon dir Kombi Innen, Außen und Sonnenstand. Habe ich oben auch schon beschrieben. Dennoch wäre die Option schön.

                        Wenn ich die autosun auf false setze, bleiben die dort und werden nicht beim ersten öffnen neu initialisiert. Daher ist blockly wohl eine Lösung. Wenn ichs nur vernünftig hinbekäme 🙄

                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        #6427

                        @weiserwolf Hier mal ein Script-Beispiel, wie du deinen Wunsch umsetzen kannst.

                        // Hier die gewünschten States von "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.xxxxxx" eintragen
                        const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Kueche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
                        
                        for (const i in shutter) {
                            console.log(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`)
                        }
                        
                        schedule("0 8 * * *", async () => {
                          if ((new Date().getMonth() + 1) < 5 || (new Date().getMonth() + 1) > 8) {
                              for (const i in shutter) {
                                  const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
                                  if (_state && _state.val === true) {
                                    await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, false, true);
                                  }
                                }
                          } else {
                              for (const i in shutter) {
                                  const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
                                  if (_state && _state.val === false) {
                                    await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, true, true);
                                  }
                                }
                          }
                        });
                        
                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @weiserwolf Hier mal ein Script-Beispiel, wie du deinen Wunsch umsetzen kannst.

                          // Hier die gewünschten States von "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.xxxxxx" eintragen
                          const shutter = ["Rollladen_Esszimmer_EG", "Rollladen_Kueche_EG", "Rollladen_Terasse_EG", "Rolladen_Wohnzimmer_EG"];
                          
                          for (const i in shutter) {
                              console.log(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`)
                          }
                          
                          schedule("0 8 * * *", async () => {
                            if ((new Date().getMonth() + 1) < 5 || (new Date().getMonth() + 1) > 8) {
                                for (const i in shutter) {
                                    const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
                                    if (_state && _state.val === true) {
                                      await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, false, true);
                                    }
                                  }
                            } else {
                                for (const i in shutter) {
                                    const _state = await getStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`);
                                    if (_state && _state.val === false) {
                                      await setStateAsync(`shuttercontrol.0.shutters.autoSun.${shutter[i]}`, true, true);
                                    }
                                  }
                            }
                          });
                          
                          W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #6428

                          @simatec Vielen Dank für diese Lösung. Das ist zwawr JavaScript, aber ich habe das erst einmal copy/paste mäßig übernommen. Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt muss ich mir das nur mal in einer ruhigen Minute zugemüte führen und versuchen es zu verstehen. :)
                          Java ist jetzt nicht so meins

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #6429

                            Ich hatte jetzt ein Jahr "Pause" mit Arbeiten an Samstagen.
                            jetzt startet es aber (leider) wieder. Daher erneut die Frage/Bitte, dass man einen Samstag auch zu einem Werktag machen kann. denkst du @simatec, dass du das implementieren kannst?
                            Gerne als Datenpunkt welchen man am Freitag auf true stellt, damit der nächste Tag als Werktag gewertet wird, und die Jalousien morgens rechtzeitig geöffnet werden.
                            Soll ich es auch als Feature Request in GitHub posten, oder reicht es hier?

                            -Peter

                            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • rtwlR rtwl

                              Ich hatte jetzt ein Jahr "Pause" mit Arbeiten an Samstagen.
                              jetzt startet es aber (leider) wieder. Daher erneut die Frage/Bitte, dass man einen Samstag auch zu einem Werktag machen kann. denkst du @simatec, dass du das implementieren kannst?
                              Gerne als Datenpunkt welchen man am Freitag auf true stellt, damit der nächste Tag als Werktag gewertet wird, und die Jalousien morgens rechtzeitig geöffnet werden.
                              Soll ich es auch als Feature Request in GitHub posten, oder reicht es hier?

                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #6430

                              @rtwl das Issue gibt es noch…

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • simatecS simatec

                                @rtwl das Issue gibt es noch…

                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #6431

                                @simatec

                                Hallo @simatec,
                                shuttercontrol läuft bei mir ohne Auffälligkeiten bis auf diese bei Beendigung des Status "triggerd":

                                Wird ein Fenster geöffnet während der Rolladen nicht offen ist (Status "down" oder "sunprotect") fährt er den Einstellungen für das Verhalten bei Öffnen des Fensters entsprechend in die eingestellte Position (bei mir z.B. zum Lüften 50%). Wird das Fenster wieder geschlossen, wird die vorherige Position wieder angefahren, der Status "triggerd" wird beendet, der vor dem triggern bestehende Status wir wiederhergestellt.

                                Bis hierher alles wie erwartet.

                                Ändert sich während der "triggerd" Phase jedoch der allgemeine Status, also z.B. morgentliches Hochfahren "allup" oder Ende/Beginn "sunprotect", so fährt der getriggerte Rolladen dennoch in die Position VOR triggerd.

                                Das hat bei mir zur Folge, dass im günstigsten Fall der Rolladen "spazieren" fährt (im Beispiel des morgentlichen "allup" zunächst zurück in die "down" Position und anschliessend beim nächsten Programmdurchlauf "up") oder aber häufiger auch zum Status "none".

                                Wäre es nicht möglich, die beim "triggern" gespeicherte Position bei allgemeinem Statuswechsel ("allup", "alldown","begin/end sunprotect") durch die neu gewünschte als "nächst anzufahrende Position bei Triggerende" zu ersetzen?

                                Vielen Dank für diesen hervorragenden Adapter!

                                MfG Ulrich

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #6432

                                  ... ich habe die Doku. rauf & runter gelesen, im Forum gesucht (bei über 6000 Beiträgen etwas unübersichtlich) und div. Kombinationen ausprobiert (ich spare mir die hier aufzuzählen).
                                  Aber es klappt nicht ... :anguished:

                                  Ich möchte ...
                                  ... das der Rollladen einer Terrassentür nur bei geschlossener Tür (Kontakt vorhanden) schließt
                                  bzw. das bei offener Tür der Rolladen nie schließt.
                                  ... das der Rollladen nicht vor 22 Uhr schließt (auch bei bereits zuvor geschlossener Tür).
                                  ... das wenn die Tür nach 22 Uhr geschlossen wird der Rolladen runter fährt.

                                  Jetzt hoffe ich, dass mir ein Anwender hilft und die richtigen Einstellungen zusammen stellt ... :face_with_rolling_eyes:

                                  Danke vorab ...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                    #6433

                                    @raspiuser
                                    shutter1.jpg

                                    in den EXTRA Einstellungen des betreffenden Fensters

                                    shutter2.jpg

                                    Auswählen in zu welchem bereich das fenster gehört... Rolladenautomatik ganz rechts auf AUS stellen, (Bei mir auf ÖFFNEN)
                                    ganz unten den dazugehörigen Fenstersensor

                                    shutter3.jpg

                                    und dann in den haupteinstellungen das Adapters für den entsprechenden Bereich die Zeiten einstellen

                                    RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      firebowl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #6434

                                      Bin ein wenig verwirrt weil shuttercontrol seit vielen Monaten sauber läuft, dachte ich. ;)
                                      Entweder es ist mir nicht früher aufgefallen oder das Verhalten ist neu.
                                      Vorneweg, ich hab leider kein Debuglog, kann ich Samstag nachliefern.

                                      Ich habe für alle drei Bereiche Zeiteinstellungen gesetzt und für Wohn- und Kinderbereich in den Extraeinstellungen einen DP definiert, der steuert das die Automatik nur greift wenn wir NICHT zu hause sind. Dies hat auch immer funktioniert.
                                      Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass shuttercontrol beim öffnen die Anwesenheitserkennung ignoriert.
                                      Abensd werden die Rollos nicht geschlossen, wenn wir anwesend sind, also wie gewünscht. Morgens fahren die Rollos aber einige Sekunden nach der "spätesten Zeit fürs hochfahren" hoch und ich verstehe nicht warum.

                                      6f80525a-35c3-4c78-a5ad-d47663cdbe6c-image.png

                                      c2baed92-5feb-4379-ab5d-84828c3f5f52-image.png

                                      854e3fcb-2266-4f06-b933-724c7b18162e-image.png

                                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F firebowl

                                        Bin ein wenig verwirrt weil shuttercontrol seit vielen Monaten sauber läuft, dachte ich. ;)
                                        Entweder es ist mir nicht früher aufgefallen oder das Verhalten ist neu.
                                        Vorneweg, ich hab leider kein Debuglog, kann ich Samstag nachliefern.

                                        Ich habe für alle drei Bereiche Zeiteinstellungen gesetzt und für Wohn- und Kinderbereich in den Extraeinstellungen einen DP definiert, der steuert das die Automatik nur greift wenn wir NICHT zu hause sind. Dies hat auch immer funktioniert.
                                        Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass shuttercontrol beim öffnen die Anwesenheitserkennung ignoriert.
                                        Abensd werden die Rollos nicht geschlossen, wenn wir anwesend sind, also wie gewünscht. Morgens fahren die Rollos aber einige Sekunden nach der "spätesten Zeit fürs hochfahren" hoch und ich verstehe nicht warum.

                                        6f80525a-35c3-4c78-a5ad-d47663cdbe6c-image.png

                                        c2baed92-5feb-4379-ab5d-84828c3f5f52-image.png

                                        854e3fcb-2266-4f06-b933-724c7b18162e-image.png

                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #6435

                                        @firebowl mache dazu mal bitte ein Issue auf. Muss ich mir in Ruhe anschauen

                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • simatecS simatec

                                          @firebowl mache dazu mal bitte ein Issue auf. Muss ich mir in Ruhe anschauen

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          firebowl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #6436

                                          @simatec Alles klar, mach ich. Soll ich es gleich aufmachen oder warten bis ich auch ein Debuglog hab?

                                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          339

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe