    4. Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Joerg last edited by Homoran

      @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

      Die Holdingregister-Adressen habe ich vom githubuser/content weitestgehend übernommen. Dort gibt es keine Vorgaben/Infos für die Eingangsregister.

      die müsstest du vom Hersteller bekommen.
      was hat GitHub damit zu tun?

      Holding Register (>40000) sind promär zum Schreiben gedacht. Natürlich kann man die Auch auslesen.
      InputRegister sind nur zum lesen und luegen normal bei 30000(+)

      Ich kann mit den kryptischen Bezeichnungen nichts finden, was auf PV Produktion hindeutet.

      wenn
      @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

      Der Energiezähler ist über RS485 an den WR im Zählerkasten angeschlossen

      angeschlossen ist sollte er auch nur die PV Werte liefern.
      oder ist das ein Hybrid WR mit angeschlossener HV Batterie?

      @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

      erhalte ich immer nur den aktuellen "Verbrauch im Haus".

      wie der WR bei der von dir beschriebenen Konfiguration an deinen Hausverbrauch kommen soll, ist mir allerdings schleierhaft.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Joerg last edited by

        @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

        @homoran

        Ich versuche es noch einmal 😉
        Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:

        40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
        40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
        40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
        40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)

        MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
        Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?

        ich fürchte du interpretierst da etwas rein, wasxes so nicht gibt, oder ich verstehe dich überhaupt nicht.

        Habe mal eben gegoogelt und anscheinend die Liste der Register direkt von Solaredge gefunden
        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

        Da ich überhaupt keine Ahnung von deren Produkten und Bezeichnungen habe, hilft mir das allerdings nicht

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @Joerg last edited by

          @joerg

          Da habe ich auch lange daran gesessen.

          Zuerst musst du den I_AC korrekt mit I_AC_SF berechnen, also den Faktor.
          Anschließend musst du die aktuelle Leistung der Batterie dazu addieren.
          Die sind nicht dokumentiert. Bei mir sind die im Register 102837_B_DC_Power. Das ist aber wohl abhängig von der Batterie.

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Joerg @Homoran last edited by

            @homoran
            ja, das ist die techn. Spezifikation von Solaredge. Ich habe mich an den SE-Support gewandt, um Infos über die benötigten Register zu erhalten.
            Vielen Dank für Deine Unterstützung!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Joerg @Guest last edited by

              @achbz
              Danke für Deinen Beitrag. Habe direkt mal "Dein" Register ausprobiert - klappt leider nicht. Ist sehr wahrscheinlich vom Batterietyp abhängig. Werde jetzt mal bei Solaredge nachhaken.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Joerg @Joerg last edited by Joerg

                habe nun einen speziellen Solaredge-Modbus-Adapter (Solaredge-Modbus) "entdeckt". Hier funktioniert alles bestens. 🙂
                Ich musste nur ein paar spezielle Berechnungen vornehmen, um die PV-Erzeugung und den Verbrauch richtig zu ermitteln. Wichtig war, dass die Werte der Batterie hier richtig gelesen werden.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Joki1968 @Joerg last edited by

                  @joerg Hi Jörg, wie hast du es den jetzt endgültig gelöst? Du schreibst von einem Modbus Adapter. Kannste mir hier mal auf die Sprünge helfen?

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ajk @Joerg last edited by

                    @joerg Hi, mich würde auch die Lösung interessieren. Mir fehlen auch die Registeradressen meiner Solaredge Batterie.

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kalchi last edited by

                      Hab bisher leider auch keinen Passenden speziellen modbus adapter gefunden welcher funktioniert mit der SE-Home Batterie.

                      Ich hätte zwar im folgenden link die Register vom Storegde Modul, die kann ich aber mit dem Modbus Adapter nicht auslesen und hab somit auch keine Ahnung wie ich diese auslesen kann.
                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        Kalchi @Kalchi last edited by Kalchi

                        So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.

                        62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
                        62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                        62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
                        62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
                        62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                        62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
                        
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kalchi last edited by

                          @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:

                          man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln...,

                          das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
                          Sorry!

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kalchi @Homoran last edited by

                            @homoran naja, blutiger Anfänger halt, aber ich hoffe die Register sind jemanden geholfen, bisher hab ich die noch nirgendwo gefunden außer im PV forum.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              Joerg @Joki1968 last edited by

                              @joki1968 ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Joerg @ajk last edited by

                                @ajk ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mguenther @Joerg last edited by

                                  @joerg
                                  Hallo Jörg, mit diesem Adapter bekommt man die Batteriedaten ausgelesen? Wenn ja, wie bekomme ich den in iobroker installiert?

                                  Gruß,
                                  Marcus

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mguenther @Kalchi last edited by

                                    @kalchi

                                    diese Registeradressen passen bei mir nicht. Wie hast du die ermittelt?

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      Kalchi @mguenther last edited by

                                      @mguenther

                                      In folgendem Dokument Seite 19 Stehen die Register, diese müssen aber erst von Hex auf Dezimal umgerechnet werden.
                                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                                      BG, Mario

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mguenther @Kalchi last edited by

                                        @kalchi
                                        nicht wirklich... Unterlage kenn ich und hatte auch schon versucht, die Register umzurechnen. Ich glaube, es kommt noch auf die Batterie drauf an. In meinem Fall ist es eine DC Batterie (SolarEdge Home Battery 9.2kWh) und das sind meine Register:

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        97601	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
                                        97617	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
                                        97633	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
                                        97649	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
                                        97665	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                        97667	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                        97669	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97671	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97673	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97675	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97709	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97711	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97713	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97715	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97717	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97719	Batt1_TestExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                        97723	Batt1_TestImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                        97727	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                        97729	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                        97731	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97733	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97735	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97737	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                        97739	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
                                        101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                        40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                        40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                        40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                        40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                        40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                        40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                        40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                        40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                        40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                        40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                        40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	false
                                        40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	false
                                        40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	false
                                        40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	false
                                        40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	false
                                        40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                        40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	false
                                        40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40104	Temp	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40107'])	state		true	false	false	false
                                        40107	TempSF	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                        40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                        40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                        40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                        40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                        40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                        40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                        40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                        40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                        40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                        40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                        40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                        40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                        40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                        40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                        40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                        40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                        40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                        40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                        40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                        40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                        40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                        40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                        40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                        40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                        40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                        40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                        

                                        trotzdem danke für deine Antwort.

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          Frank8 @mguenther last edited by

                                          @mguenther
                                          wo hast du bloß diese Registeradressen her? Ich suche und probiere schon seit Monaten rum! DANKE!!!
                                          Habe allerdings auch die gleiche Batterie wie du.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            ManfredHi last edited by

                                            Hallo.
                                            Da ich im Frühjahr voraussichtlich auch einen Speicher (vermutlich den SE mit 4,6kWh bekomme) und einen Wechselrichter SE10K wollte ich mal nachfragen, ob das auslesen bei Euch über Modbus TCP funktioniert.
                                            Wenn ja, mit welchem WR den SE10K-RWS oder den SE10K-RWB ?

                                            Vom SE Support hab ich nämlich folgende Info bekommen:

                                            "Über Modbus TCP ist nicht möglich die Daten aus unserer Batterie zu lesen.
                                            Dafür bitte Monitoring Portal API Feature nutzen. "

                                            Die API ist jedoch keine wirkliche Alternative, da es hier nur 300 Abfragen am Tag gibt und man abhängig von der Internetverbindung ist. Auch fällt die API sehr oft aus, bzw. liefert sie nicht aktuelle Daten.

                                            Bitte um Info, ob das so wie im Thread angeführt funktioniert. DANKE !

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            706
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            32
                                            4318
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo