  4. Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
33 Beiträge 11 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @joerg So wird das nix!
    ein Bild scheint zu fehlen
    ein Bild mit den Adressen?? ist eine Briefmarke und am Handy nicht zu entziffern.

    @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

    Holdingregister

    warum die Holdingregister.
    Du willst doch auslesen. das steht in den InputRegistern

    @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

    Der Energiezähler ist über RS485 an den WR im Zählerkasten angeschlossen.

    hilft nicht allzuviel, ausser das soll bedeuten, dass dieser nur die Produktion ermittelt.
    Was IMHO Blödsinn wäre

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @homoran sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

    ein Bild scheint zu fehlen

    Vielleicht steht es da drin.

    Aber noch besser bitte als Text in code-tags. Dann ist es auch lesbar

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @homoran sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

      ein Bild scheint zu fehlen

      Vielleicht steht es da drin.

      Aber noch besser bitte als Text in code-tags. Dann ist es auch lesbar

      J Offline
      J Offline
      Joerg
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #9

      @homoran

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40083	1	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
      40084	1	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
      40100	1	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	"x * Math.pow(10, sf['40101'])	"	value		true	false	false	false
      40101	1	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
      40206	1	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40210	1	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      40226	1	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40234	1	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40242	1	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	false
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Joerg

        @homoran
        Sorry, ich stehe noch "Am Anfang".
        Welche Adressen "fehlen"? Die Holdingregister-Adressen habe ich vom githubuser/content weitestgehend übernommen. Dort gibt es keine Vorgaben/Infos für die Eingangsregister.
        Kannst Du mir "auf die Sprünge helfen"?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #10

        @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

        Die Holdingregister-Adressen habe ich vom githubuser/content weitestgehend übernommen. Dort gibt es keine Vorgaben/Infos für die Eingangsregister.

        die müsstest du vom Hersteller bekommen.
        was hat GitHub damit zu tun?

        Holding Register (>40000) sind promär zum Schreiben gedacht. Natürlich kann man die Auch auslesen.
        InputRegister sind nur zum lesen und luegen normal bei 30000(+)

        Ich kann mit den kryptischen Bezeichnungen nichts finden, was auf PV Produktion hindeutet.

        wenn
        @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

        Der Energiezähler ist über RS485 an den WR im Zählerkasten angeschlossen

        angeschlossen ist sollte er auch nur die PV Werte liefern.
        oder ist das ein Hybrid WR mit angeschlossener HV Batterie?

        @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

        erhalte ich immer nur den aktuellen "Verbrauch im Haus".

        wie der WR bei der von dir beschriebenen Konfiguration an deinen Hausverbrauch kommen soll, ist mir allerdings schleierhaft.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Joerg

          @homoran

          Ich versuche es noch einmal ;-)
          Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:

          40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
          40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
          40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
          40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)

          MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
          Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

          @homoran

          Ich versuche es noch einmal ;-)
          Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:

          40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
          40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
          40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
          40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)

          MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
          Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?

          ich fürchte du interpretierst da etwas rein, wasxes so nicht gibt, oder ich verstehe dich überhaupt nicht.

          Habe mal eben gegoogelt und anscheinend die Liste der Register direkt von Solaredge gefunden
          https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

          Da ich überhaupt keine Ahnung von deren Produkten und Bezeichnungen habe, hilft mir das allerdings nicht

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Joerg

            @homoran

            Ich versuche es noch einmal ;-)
            Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:

            40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
            40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
            40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
            40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)

            MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
            Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @joerg

            Da habe ich auch lange daran gesessen.

            Zuerst musst du den I_AC korrekt mit I_AC_SF berechnen, also den Faktor.
            Anschließend musst du die aktuelle Leistung der Batterie dazu addieren.
            Die sind nicht dokumentiert. Bei mir sind die im Register 102837_B_DC_Power. Das ist aber wohl abhängig von der Batterie.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @joerg sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery ermitteln:

              @homoran

              Ich versuche es noch einmal ;-)
              Aus folgenden Holdingregistern "lese" ich die Werte:

              40083: wenn Batterie nicht geladen wird / kein Netzbezug: PV-Produktion ---- aber wenn Batterie geladen wird / bei Netzbezug: Verbrauchsleistung Haus!!!
              40100: wie 40083 (Werte sind etwas höher)
              40093: AC Gesamt-Energieproduktion PV in Wh (ist richtig!)
              40206: Einspeisung oder Netzbezug (ist richtig!)

              MIr fehlt also der aktuelle Wert der PV-Produktion (wenn Batterie geladen wird) und die Lade/-Entladeleistung der Batterie.
              Wie kann ich diese ermitteln? Welche Werte können/sollten in den Inputregistern definiert werden?

              ich fürchte du interpretierst da etwas rein, wasxes so nicht gibt, oder ich verstehe dich überhaupt nicht.

              Habe mal eben gegoogelt und anscheinend die Liste der Register direkt von Solaredge gefunden
              https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

              Da ich überhaupt keine Ahnung von deren Produkten und Bezeichnungen habe, hilft mir das allerdings nicht

              J Offline
              J Offline
              Joerg
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @homoran
              ja, das ist die techn. Spezifikation von Solaredge. Ich habe mich an den SE-Support gewandt, um Infos über die benötigten Register zu erhalten.
              Vielen Dank für Deine Unterstützung!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @joerg

                Da habe ich auch lange daran gesessen.

                Zuerst musst du den I_AC korrekt mit I_AC_SF berechnen, also den Faktor.
                Anschließend musst du die aktuelle Leistung der Batterie dazu addieren.
                Die sind nicht dokumentiert. Bei mir sind die im Register 102837_B_DC_Power. Das ist aber wohl abhängig von der Batterie.

                J Offline
                J Offline
                Joerg
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @achbz
                Danke für Deinen Beitrag. Habe direkt mal "Dein" Register ausprobiert - klappt leider nicht. Ist sehr wahrscheinlich vom Batterietyp abhängig. Werde jetzt mal bei Solaredge nachhaken.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Joerg

                  Hallo Experten,
                  ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Einbindung SE WR (SE10K-RWS) mit Homebattery (BAT-05K48M0B-01) mit dem Modbus-Adapter in IOBROKER (und Energieflussadapter). Als Energiezähler nutze ich den "Modbus" SE-MTR-3Y-400V-A.
                  Es gibt ja hierzu bereits viele Posts aber bei mir klappt es nicht, die aktuelle PV-Produktion und Batterieladung richtig zu ermitteln. Mit den bekannten Registern 40083 und 40100 erhalte ich immer nur den aktuellen "Verbrauch im Haus". PV-Ertrag total klappt - hilft mir aber hier nicht viel.
                  Wie kann ich den aktuellen PV-Ertrag ermitteln?
                  Wie kann ich Lade-/Entlade-Leistung (und ggf. Ladezustand) der SE Home Batterie ermitteln?
                  Vielen Dank!

                  J Offline
                  J Offline
                  Joerg
                  schrieb am zuletzt editiert von Joerg
                  #15

                  habe nun einen speziellen Solaredge-Modbus-Adapter (Solaredge-Modbus) "entdeckt". Hier funktioniert alles bestens. :-)
                  Ich musste nur ein paar spezielle Berechnungen vornehmen, um die PV-Erzeugung und den Verbrauch richtig zu ermitteln. Wichtig war, dass die Werte der Batterie hier richtig gelesen werden.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Joerg

                    Hallo Experten,
                    ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Einbindung SE WR (SE10K-RWS) mit Homebattery (BAT-05K48M0B-01) mit dem Modbus-Adapter in IOBROKER (und Energieflussadapter). Als Energiezähler nutze ich den "Modbus" SE-MTR-3Y-400V-A.
                    Es gibt ja hierzu bereits viele Posts aber bei mir klappt es nicht, die aktuelle PV-Produktion und Batterieladung richtig zu ermitteln. Mit den bekannten Registern 40083 und 40100 erhalte ich immer nur den aktuellen "Verbrauch im Haus". PV-Ertrag total klappt - hilft mir aber hier nicht viel.
                    Wie kann ich den aktuellen PV-Ertrag ermitteln?
                    Wie kann ich Lade-/Entlade-Leistung (und ggf. Ladezustand) der SE Home Batterie ermitteln?
                    Vielen Dank!

                    J Offline
                    J Offline
                    Joki1968
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @joerg Hi Jörg, wie hast du es den jetzt endgültig gelöst? Du schreibst von einem Modbus Adapter. Kannste mir hier mal auf die Sprünge helfen?

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Joerg

                      habe nun einen speziellen Solaredge-Modbus-Adapter (Solaredge-Modbus) "entdeckt". Hier funktioniert alles bestens. :-)
                      Ich musste nur ein paar spezielle Berechnungen vornehmen, um die PV-Erzeugung und den Verbrauch richtig zu ermitteln. Wichtig war, dass die Werte der Batterie hier richtig gelesen werden.

                      A Offline
                      A Offline
                      ajk
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @joerg Hi, mich würde auch die Lösung interessieren. Mir fehlen auch die Registeradressen meiner Solaredge Batterie.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        Kalchi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        Hab bisher leider auch keinen Passenden speziellen modbus adapter gefunden welcher funktioniert mit der SE-Home Batterie.

                        Ich hätte zwar im folgenden link die Register vom Storegde Modul, die kann ich aber mit dem Modbus Adapter nicht auslesen und hab somit auch keine Ahnung wie ich diese auslesen kann.
                        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kalchi

                          Hab bisher leider auch keinen Passenden speziellen modbus adapter gefunden welcher funktioniert mit der SE-Home Batterie.

                          Ich hätte zwar im folgenden link die Register vom Storegde Modul, die kann ich aber mit dem Modbus Adapter nicht auslesen und hab somit auch keine Ahnung wie ich diese auslesen kann.
                          https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                          K Offline
                          K Offline
                          Kalchi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kalchi
                          #19

                          So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.

                          62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
                          62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                          62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                          62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
                          62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
                          62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                          62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
                          
                          HomoranH M M 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • K Kalchi

                            So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.

                            62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
                            62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                            62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                            62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
                            62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
                            62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                            62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
                            
                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:

                            man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln...,

                            das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
                            Sorry!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:

                              man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln...,

                              das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
                              Sorry!

                              K Offline
                              K Offline
                              Kalchi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @homoran naja, blutiger Anfänger halt, aber ich hoffe die Register sind jemanden geholfen, bisher hab ich die noch nirgendwo gefunden außer im PV forum.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Joki1968

                                @joerg Hi Jörg, wie hast du es den jetzt endgültig gelöst? Du schreibst von einem Modbus Adapter. Kannste mir hier mal auf die Sprünge helfen?

                                J Offline
                                J Offline
                                Joerg
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @joki1968 ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ajk

                                  @joerg Hi, mich würde auch die Lösung interessieren. Mir fehlen auch die Registeradressen meiner Solaredge Batterie.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  Joerg
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @ajk ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Joerg

                                    @ajk ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mguenther
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @joerg
                                    Hallo Jörg, mit diesem Adapter bekommt man die Batteriedaten ausgelesen? Wenn ja, wie bekomme ich den in iobroker installiert?

                                    Gruß,
                                    Marcus

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kalchi

                                      So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.

                                      62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
                                      62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                      62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
                                      62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
                                      62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      
                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mguenther
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @kalchi

                                      diese Registeradressen passen bei mir nicht. Wie hast du die ermittelt?

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mguenther

                                        @kalchi

                                        diese Registeradressen passen bei mir nicht. Wie hast du die ermittelt?

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kalchi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @mguenther

                                        In folgendem Dokument Seite 19 Stehen die Register, diese müssen aber erst von Hex auf Dezimal umgerechnet werden.
                                        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                                        BG, Mario

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kalchi

                                          @mguenther

                                          In folgendem Dokument Seite 19 Stehen die Register, diese müssen aber erst von Hex auf Dezimal umgerechnet werden.
                                          https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                                          BG, Mario

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mguenther
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @kalchi
                                          nicht wirklich... Unterlage kenn ich und hatte auch schon versucht, die Register umzurechnen. Ich glaube, es kommt noch auf die Batterie drauf an. In meinem Fall ist es eine DC Batterie (SolarEdge Home Battery 9.2kWh) und das sind meine Register:

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          97601	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
                                          97617	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
                                          97633	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
                                          97649	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
                                          97665	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                          97667	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                          97669	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97671	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97673	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97675	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97709	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97711	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97713	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97715	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97717	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97719	Batt1_TestExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                          97723	Batt1_TestImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                          97727	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                          97729	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                                          97731	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97733	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97735	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97737	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                                          97739	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
                                          101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                          40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                          40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                          40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                          40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                          40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                          40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                          40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                          40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                          40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                                          40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                          40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                          40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                                          40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                                          40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                                          40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	false
                                          40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	false
                                          40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	false
                                          40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	false
                                          40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	false
                                          40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                                          40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	false
                                          40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40104	Temp	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40107'])	state		true	false	false	false
                                          40107	TempSF	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                          40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                          40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                          40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                                          40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                                          40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                          40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                          40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                          40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                                          40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                          40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                          40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                          40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                                          40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                                          40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                          40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                          40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                          40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                                          40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                          40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                          40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                          40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                                          40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                          40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                          40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                          40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                                          40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                                          40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                                          

                                          trotzdem danke für deine Antwort.

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          528

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe