    Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Kalchi @Kalchi last edited by Kalchi

      So hab es nun geschafft, man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln..., dann bekommt man auch ein Ergebnis. anbei die Holding Register für die SE Home Batterie, bei Lifetime In-Export passen die werte noch nicht.

      62720	Battery 1 Manufacturer Name 	Battery 1 Manufacturer Name 		string	6	1	0		state		true	false	false	false
      62736	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
      62768	Battery 1 Serial Number 	Battery 1 Serial Number 		string	16	1	0		state		true	false	false	false
      62788	Battery 1 Max Charge Continues Power 	Battery 1 Max Charge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62790	Battery 1 Max Discharge Continues Battery 1 Max Discharge Continues Power  	Battery 1 Max Discharge Continues Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62828	Battery 1 Average Temperature 	Battery 1 Average Temperature 	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62830	Battery 1 Max Temperature	Battery 1 Max Temperature	°C	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62832	Battery 1 Instantaneous Voltage	Battery 1 Instantaneous Voltage	V	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62834	Battery 1 Instantaneous Current	Battery 1 Instantaneous Current	A	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62836	Battery 1 Instantaneous Power 	Battery 1 Instantaneous Power 	W	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62838	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter 	Wh	uint64le	4	1	0		state		true	false	false	false
      62842	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter 	Wh	uint64be	4	1	0		state		true	false	false	false
      62846	Battery 1 Max Energy 	           Battery 1 Max Energy 	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62848	Battery 1 Available Energy	   Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62850	Battery 1 State of Health (SOH)    Battery 1 State of Health (SOH) 	%	floatsw	2	1	0		state		true	false	false	false
      62852	Battery 1 Charge level             Battery 1 Charge level floatbe	2	1	0		state		true	false	false	false
      
      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Kalchi last edited by

        @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:

        man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln...,

        das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
        Sorry!

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kalchi @Homoran last edited by

          @homoran naja, blutiger Anfänger halt, aber ich hoffe die Register sind jemanden geholfen, bisher hab ich die noch nirgendwo gefunden außer im PV forum.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Joerg @Joki1968 last edited by

            @joki1968 ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Joerg @ajk last edited by

              @ajk ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mguenther @Joerg last edited by

                @joerg
                Hallo Jörg, mit diesem Adapter bekommt man die Batteriedaten ausgelesen? Wenn ja, wie bekomme ich den in iobroker installiert?

                Gruß,
                Marcus

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mguenther @Kalchi last edited by

                  @kalchi

                  diese Registeradressen passen bei mir nicht. Wie hast du die ermittelt?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kalchi @mguenther last edited by

                    @mguenther

                    In folgendem Dokument Seite 19 Stehen die Register, diese müssen aber erst von Hex auf Dezimal umgerechnet werden.
                    https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                    BG, Mario

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mguenther @Kalchi last edited by

                      @kalchi
                      nicht wirklich... Unterlage kenn ich und hatte auch schon versucht, die Register umzurechnen. Ich glaube, es kommt noch auf die Batterie drauf an. In meinem Fall ist es eine DC Batterie (SolarEdge Home Battery 9.2kWh) und das sind meine Register:

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      97601	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
                      97617	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
                      97633	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
                      97649	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
                      97665	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                      97667	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                      97669	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97671	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97673	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97675	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97709	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97711	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97713	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97715	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97717	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97719	Batt1_TestExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                      97723	Batt1_TestImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                      97727	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                      97729	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                      97731	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97733	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                      97735	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                      97737	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                      97739	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
                      101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                      40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                      40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                      40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                      40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                      40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                      40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                      40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                      40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                      40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                      40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                      40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                      40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	false
                      40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	false
                      40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	false
                      40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	false
                      40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	false
                      40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                      40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	false
                      40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40104	Temp	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40107'])	state		true	false	false	false
                      40107	TempSF	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                      40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                      40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                      40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                      40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                      40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                      40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                      40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                      40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                      40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                      40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                      40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                      40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                      40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                      40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                      40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                      40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                      40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                      40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                      40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                      40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                      40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                      40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                      40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                      40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                      40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                      40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                      

                      trotzdem danke für deine Antwort.

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        Frank8 @mguenther last edited by

                        @mguenther
                        wo hast du bloß diese Registeradressen her? Ich suche und probiere schon seit Monaten rum! DANKE!!!
                        Habe allerdings auch die gleiche Batterie wie du.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          ManfredHi last edited by

                          Hallo.
                          Da ich im Frühjahr voraussichtlich auch einen Speicher (vermutlich den SE mit 4,6kWh bekomme) und einen Wechselrichter SE10K wollte ich mal nachfragen, ob das auslesen bei Euch über Modbus TCP funktioniert.
                          Wenn ja, mit welchem WR den SE10K-RWS oder den SE10K-RWB ?

                          Vom SE Support hab ich nämlich folgende Info bekommen:

                          "Über Modbus TCP ist nicht möglich die Daten aus unserer Batterie zu lesen.
                          Dafür bitte Monitoring Portal API Feature nutzen. "

                          Die API ist jedoch keine wirkliche Alternative, da es hier nur 300 Abfragen am Tag gibt und man abhängig von der Internetverbindung ist. Auch fällt die API sehr oft aus, bzw. liefert sie nicht aktuelle Daten.

                          Bitte um Info, ob das so wie im Thread angeführt funktioniert. DANKE !

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            guitardoc @ManfredHi last edited by

                            Hallo zusammen,

                            Ich quäle mich auch mit dem SolarEdge Wechselrichter herum. Was ich schon mal entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.

                            Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).

                            Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:

                            • aktuelle Sonnenenergie
                            • Stromverbrauch im Gebäude

                            Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Danke schon mal im Voraus!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kalchi last edited by

                              @guitardoc
                              Hallo, diese Werte musst du dir aus den Vorhandenen berechnen.
                              Anbei ein link wo dies sehr gut beschrieben ist.
                              https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/3

                              BG, Mario

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • G
                                guitardoc @Kalchi last edited by

                                @kalchi Hatte es schon selbst rausgefunden, trotzdem danke für den Hinweis!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                631
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts