    4. Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Kalchi last edited by

      @kalchi sagte in Solaredge PV-Produktion mit SE Home Battery - GELÖST:

      man muss die Hex werte in Dezimalzhalen umwandeln...,

      das wollte ich dir heute morgen schon schreiben, hielt das aber für zu banal.
      Sorry!

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kalchi @Homoran last edited by

        @homoran naja, blutiger Anfänger halt, aber ich hoffe die Register sind jemanden geholfen, bisher hab ich die noch nirgendwo gefunden außer im PV forum.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Joerg @Joki1968 last edited by

          @joki1968 ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Joerg @ajk last edited by

            @ajk ich verwende diesen: https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mguenther @Joerg last edited by

              @joerg
              Hallo Jörg, mit diesem Adapter bekommt man die Batteriedaten ausgelesen? Wenn ja, wie bekomme ich den in iobroker installiert?

              Gruß,
              Marcus

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mguenther @Kalchi last edited by

                @kalchi

                diese Registeradressen passen bei mir nicht. Wie hast du die ermittelt?

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kalchi @mguenther last edited by

                  @mguenther

                  In folgendem Dokument Seite 19 Stehen die Register, diese müssen aber erst von Hex auf Dezimal umgerechnet werden.
                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                  BG, Mario

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mguenther @Kalchi last edited by

                    @kalchi
                    nicht wirklich... Unterlage kenn ich und hatte auch schon versucht, die Register umzurechnen. Ich glaube, es kommt noch auf die Batterie drauf an. In meinem Fall ist es eine DC Batterie (SolarEdge Home Battery 9.2kWh) und das sind meine Register:

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    97601	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
                    97617	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
                    97633	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
                    97649	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
                    97665	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                    97667	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                    97669	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97671	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97673	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97675	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97709	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97711	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97713	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97715	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97717	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97719	Batt1_TestExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                    97723	Batt1_TestImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                    97727	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                    97729	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
                    97731	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97733	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
                    97735	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                    97737	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
                    97739	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
                    101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                    101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                    103237	StCtrlMode	Storage Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                    103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Default Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                    103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                    40001	SunSpecID	C_SunSpec_ID		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                    40003	SunSpecDID	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40004	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40005	Manufacturer	C_Manufacturer		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40021	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40045	Version	C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                    40053	SerialNumber	C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40069	DeviceAddress	C_DeviceAddress		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40070	PhaseTypes	C_SunSpec_DID		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40071	SunSpecLength	C_SunSpec_Length		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40072	CurrentTotal	I_AC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                    40073	CurrentL1	I_AC_CurrentA	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                    40074	CurrentL2	I_AC_CurrentB	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                    40075	CurrentL3	I_AC_CurrentC	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40076'])	value		true	false	false	false
                    40076	CurrentSF	I_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40080	VoltageL1N	I_AC_VoltageAN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                    40081	VoltageL2N	I_AC_VoltageBN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                    40082	VoltageL3N	I_AC_VoltageCN	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40083'])	value		true	false	false	false
                    40083	VoltageSF	I_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40084	Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                    40085	PowerSF	I_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40086	Frequency	I_AC_Frequency	Hz	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	false	false	false
                    40087	FrequencySF	I_AC_Frequency_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40088	VA	I_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40089'])	value		true	false	false	false
                    40089	VASF	I_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40090	VAR	I_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40091'])	value		true	false	false	false
                    40091	VARSF	I_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40092	PF	I_AC_PF	%	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40093'])	value		true	false	false	false
                    40093	PFSF	I_AC_PF_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40094	TotalEnergy	I_AC_Energy_WH	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	false	false	false
                    40096	TotalEnergySF	I_AC_Energy_WH_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40097	DCCurrent	I_DC_Current	A	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40098'])	value		true	false	false	false
                    40098	DCCurrentSF	I_DC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40099	DCVoltage	I_DC_Voltage	V	uint16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40100'])	value		true	false	false	false
                    40100	DCVoltageSF	I_DC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40101	DCPower	I_DC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40102'])	value		true	false	false	false
                    40102	DCPowerSF	I_DC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40104	Temp	I_Temp_Sink	°C	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40107'])	state		true	false	false	false
                    40107	TempSF	I_Temp_SF		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                    40108	Status	I_Status		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40109	StatusVendor	I_Status_Vendor		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                    40140	MeterModel	M_C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40164	MeterVersion	M_C_Version		string	8	1	0		state		true	false	false	false
                    40172	MeterSerialNumber	M_C_SerialNumber		string	16	1	0		state		true	false	false	false
                    40191	MeterCurrentTotal	M_AC_Current	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                    40192	MeterCurrentL1	M_AC_Current_A	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                    40193	MeterCurrentL2	M_AC_Current_B	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                    40194	MeterCurrentL3	M_AC_Current_C	A	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40195'])	value		true	false	false	false
                    40195	MeterCurrentSF	M_AC_Current_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40196	MeterVoltageLN	M_AC_Voltage_L_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                    40197	MeterVoltageL1N	M_AC_Voltage_A_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                    40198	MeterVoltageL2N	M_AC_Voltage_B_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                    40199	MeterVoltageL3N	M_AC_Voltage_C_N	V	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40204'])	value		true	false	false	false
                    40204	MeterVoltageSF	M_AC_Voltage_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40205	MeterFrequency	M_AC_Freq	Hz	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40206'])	value		true	false	false	false
                    40206	MeterFrequencySF	M_AC_Freq_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40207	MeterPowerTotal	M_AC_Power	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                    40208	MeterPowerL1	M_AC_Power_A	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                    40209	MeterPowerL2	M_AC_Power_B	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                    40210	MeterPowerL3	M_AC_Power_C	W	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40211'])	value		true	false	false	false
                    40211	MeterPowerSF	M_AC_Power_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40212	MeterApparentPowerTotal	M_AC_VA	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                    40213	MeterApparentPowerL1	M_AC_VA_A	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                    40214	MeterApparentPowerL2	M_AC_VA_B	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                    40215	MeterApparentPowerL3	M_AC_VA_C	VA	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40216'])	value		true	false	false	false
                    40216	MeterApparentPowerSF	M_AC_VA_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40217	MeterReactivePowerTotal	M_AC_VAR	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                    40218	MeterReactivePowerL1	M_AC_VAR_A	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                    40219	MeterReactivePowerL2	M_AC_VAR_B	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                    40220	MeterReactivePowerL3	M_AC_VAR_C	VAR	int16be	1	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40221'])	value		true	false	false	false
                    40221	MeterReactivePowerSF	M_AC_VAR_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    40227	MeterEnergyExportedTotal	M_Exported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40229	MeterEnergyExportedL1	M_Exported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40231	MeterEnergyExportedL2	M_Exported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40233	MeterEnergyExportedL3	M_Exported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40235	MeterEnergyImportedTotal	M_Imported	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40237	MeterEnergyImportedL1	M_Imported_A	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40239	MeterEnergyImportedL2	M_Imported_B	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40241	MeterEnergyImportedL3	M_Imported_C	Wh	uint32be	2	1	0	x = x * Math.pow(10, sf['40243'])	value		true	false	false	false
                    40243	MeterEnergySF	M_Energy_W_SF		int16be	1	1	0		state		true	false	false	true
                    

                    trotzdem danke für deine Antwort.

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Frank8 @mguenther last edited by

                      @mguenther
                      wo hast du bloß diese Registeradressen her? Ich suche und probiere schon seit Monaten rum! DANKE!!!
                      Habe allerdings auch die gleiche Batterie wie du.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        ManfredHi last edited by

                        Hallo.
                        Da ich im Frühjahr voraussichtlich auch einen Speicher (vermutlich den SE mit 4,6kWh bekomme) und einen Wechselrichter SE10K wollte ich mal nachfragen, ob das auslesen bei Euch über Modbus TCP funktioniert.
                        Wenn ja, mit welchem WR den SE10K-RWS oder den SE10K-RWB ?

                        Vom SE Support hab ich nämlich folgende Info bekommen:

                        "Über Modbus TCP ist nicht möglich die Daten aus unserer Batterie zu lesen.
                        Dafür bitte Monitoring Portal API Feature nutzen. "

                        Die API ist jedoch keine wirkliche Alternative, da es hier nur 300 Abfragen am Tag gibt und man abhängig von der Internetverbindung ist. Auch fällt die API sehr oft aus, bzw. liefert sie nicht aktuelle Daten.

                        Bitte um Info, ob das so wie im Thread angeführt funktioniert. DANKE !

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          guitardoc @ManfredHi last edited by

                          Hallo zusammen,

                          Ich quäle mich auch mit dem SolarEdge Wechselrichter herum. Was ich schon mal entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.

                          Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).

                          Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:

                          • aktuelle Sonnenenergie
                          • Stromverbrauch im Gebäude

                          Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Danke schon mal im Voraus!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Kalchi last edited by

                            @guitardoc
                            Hallo, diese Werte musst du dir aus den Vorhandenen berechnen.
                            Anbei ein link wo dies sehr gut beschrieben ist.
                            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/3

                            BG, Mario

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              guitardoc @Kalchi last edited by

                              @kalchi Hatte es schon selbst rausgefunden, trotzdem danke für den Hinweis!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              476
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.2k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              10
                              32
                              4322
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo