NEWS
Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
-
@tp1de es hat funktioniert! Ich habe den Adapter gel
ö
scht und neu Installiert, danach hat es funktioniert! -Danke- -
@bastian-r
ü
ggen Gut, dass es funktioniert ... aber ich wei
ß
immer noch nicht woran es liegt. Welche Versionen von nodejs und js-controller verwendest Du? -
@tp1de leider gibt es bei mir auch dieses Verhalten. Ohne alles L
ö
schen und Instanz neu installieren l
ä
uft es nicht mehr. Dann gehts wieder ein paar Tage, manchmal Wochen.Bitte gebt mir Eure installierten Versionen von node-js und vom js-controller durch.
Ich nutze nodejs 18.17.0 und js-controller 5.0.12 ohne Probleme.
Ich habe in 2.2.0 auf die neueste adapter core version 3.0.3 upgedatet - zus
ä
tzlich auch andere dependencies.
Ansonsten ist der code unver
ä
ndert .Mich interessiert, ob Ihre alle node-js v16 benutzt ... und welche js-controller version.
-
Bitte gebt mir Eure installierten Versionen von node-js und vom js-controller durch.
Ich nutze nodejs 18.17.0 und js-controller 5.0.12 ohne Probleme.
Ich habe in 2.2.0 auf die neueste adapter core version 3.0.3 upgedatet - zus
ä
tzlich auch andere dependencies.
Ansonsten ist der code unver
ä
ndert .Mich interessiert, ob Ihre alle node-js v16 benutzt ... und welche js-controller version.
@tp1de Danke f
ü
r Deine R
ü
ckmeldung, anbei:Node.js: v18.17.1
ems-esp.0 v2.2.0 Das Verhalten schon ist schon seit Monaten so, lebe seit dem damit. Hatte ich Dir schon mal gemeldet (https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-f
ü
r-bosch-heizungen/430?_=1692531164300) -
@tp1de Danke f
ü
r Deine R
ü
ckmeldung, anbei:Node.js: v18.17.1
ems-esp.0 v2.2.0 Das Verhalten schon ist schon seit Monaten so, lebe seit dem damit. Hatte ich Dir schon mal gemeldet (https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-f
ü
r-bosch-heizungen/430?_=1692531164300) -
@diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.Aber bitte alle ems-esp Fragen in den Discord Kanal und nicht hier
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:@diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.Hi, ich habe jetzt das Gateway und den Adapter in Betrieb genommen. Und es funktioniert noch alles (WP, Gateway, Bosch-App
). Danke f
ü
r diesen Adapter.
Ich nehme an, hppower ist die aktuelle W
ä
rme-Leistung die erzeugt wird, nicht die Strom-Leistung, die ben
ö
tigt wird.
Gibt es tats
ä
chlich keinen Datenpunkt, der die gerade ben
ö
tigte Leistung anzeigt? -
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:@diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.Hi, ich habe jetzt das Gateway und den Adapter in Betrieb genommen. Und es funktioniert noch alles (WP, Gateway, Bosch-App
). Danke f
ü
r diesen Adapter.
Ich nehme an, hppower ist die aktuelle W
ä
rme-Leistung die erzeugt wird, nicht die Strom-Leistung, die ben
ö
tigt wird.
Gibt es tats
ä
chlich keinen Datenpunkt, der die gerade ben
ö
tigte Leistung anzeigt? -
@diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten k
ö
nnen hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und W
ä
rmeleistung?)@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:@diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten k
ö
nnen hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und W
ä
rmeleistung?)Hi @tp1de,
Die Bosch-App zeigt einen Schei.. an. Mit der kann man gerade mal die Boiler-Temperatur sehen und ein paar andere Dinge. Und ein paar Zeitpunkte und Werte einstellen, aber die Statistik ist ein Graus, Ausserdem ist sie langsam, braucht nach dem
ö
ffnen fast 30 sec, die Daten zu bekommen.Aber ich gleube diesen Wert gibt EMS nicht her, weil auch auf der Wb-Oberfl
ä
che des Gateway habe ich den Wert nicht gefunden.Aber auch da kann man nicht genau erkennen, ob sich die Leistung- oder Energie-Daten auf abgegebene W
ä
rme-Energie oder aufgenommene Strom-Energie beziehen. Nur die H
ö
he der Werte geben einen Anhalt, weil bei einem Gewinn-Faktor von ca. 1:3 die W
ä
rme-Energie h
ö
her ist.
Aber auch da habe ich keinen entsprechenden Wert f
ü
r die aktuelle Leistung gefunden, die auf den Strom-Verbrauch hinweisen. Also wird es den Datenpunkt wohl nicht geben.Zu Discord: Da f
ü
hle ich mich nicht wohl, es ist meiner Meinung nach sehr chaotisch. Ausserdem finde ich da keinen ems-esp KanalIch habe auch deswegen geschrieben, weil der Adapter die Datenpunkte ja entgegen nimmt und auch jeden Punkt mit eigener Description versieht.
Aber das wichtigste habe ich erkannt und kann es in der Statistik verwerten.
-
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:@diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten k
ö
nnen hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und W
ä
rmeleistung?)Hi @tp1de,
Die Bosch-App zeigt einen Schei.. an. Mit der kann man gerade mal die Boiler-Temperatur sehen und ein paar andere Dinge. Und ein paar Zeitpunkte und Werte einstellen, aber die Statistik ist ein Graus, Ausserdem ist sie langsam, braucht nach dem
ö
ffnen fast 30 sec, die Daten zu bekommen.Aber ich gleube diesen Wert gibt EMS nicht her, weil auch auf der Wb-Oberfl
ä
che des Gateway habe ich den Wert nicht gefunden.Aber auch da kann man nicht genau erkennen, ob sich die Leistung- oder Energie-Daten auf abgegebene W
ä
rme-Energie oder aufgenommene Strom-Energie beziehen. Nur die H
ö
he der Werte geben einen Anhalt, weil bei einem Gewinn-Faktor von ca. 1:3 die W
ä
rme-Energie h
ö
her ist.
Aber auch da habe ich keinen entsprechenden Wert f
ü
r die aktuelle Leistung gefunden, die auf den Strom-Verbrauch hinweisen. Also wird es den Datenpunkt wohl nicht geben.Zu Discord: Da f
ü
hle ich mich nicht wohl, es ist meiner Meinung nach sehr chaotisch. Ausserdem finde ich da keinen ems-esp KanalIch habe auch deswegen geschrieben, weil der Adapter die Datenpunkte ja entgegen nimmt und auch jeden Punkt mit eigener Description versieht.
Aber das wichtigste habe ich erkannt und kann es in der Statistik verwerten.
@diwoma
Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord f
ü
r das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Men
ü
-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr
ü
bersichtlich.Bedenke bitte, das die ems-esp Gateway Firmware die Hex-Telegramme im Ems-Bus dekodieren muss. Das ist Detektiv-Arbeit der Anwender. Die beiden Entwickler haben keine W
ä
rmepumpe - Ich auch nicht.
Also m
ü
ssen die Anwender mithelfen, die Telegramme zu entschl
ü
sseln. Gerade bei den W
ä
rmepumpen ist noch einiges zu tun.
Aktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
Ausnahme sind nur historische Verbrauchsdaten (recordings). Diese werden soweit ich das sehe im Gateway ermittelt und gespeichert. Telegramme gibt es daf
ü
r (bei mir) nicht. Ems-Esp hat daf
ü
r auch keine L
ö
sung.
Beim km200 Gateway kann ich diese auslesen und im Adapter bereitstellen. -
@diwoma
Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord f
ü
r das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Men
ü
-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr
ü
bersichtlich.Bedenke bitte, das die ems-esp Gateway Firmware die Hex-Telegramme im Ems-Bus dekodieren muss. Das ist Detektiv-Arbeit der Anwender. Die beiden Entwickler haben keine W
ä
rmepumpe - Ich auch nicht.
Also m
ü
ssen die Anwender mithelfen, die Telegramme zu entschl
ü
sseln. Gerade bei den W
ä
rmepumpen ist noch einiges zu tun.
Aktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
Ausnahme sind nur historische Verbrauchsdaten (recordings). Diese werden soweit ich das sehe im Gateway ermittelt und gespeichert. Telegramme gibt es daf
ü
r (bei mir) nicht. Ems-Esp hat daf
ü
r auch keine L
ö
sung.
Beim km200 Gateway kann ich diese auslesen und im Adapter bereitstellen.@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord f
ü
r das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Men
ü
-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr
ü
bersichtlich.Discord mag ja sch
ö
n sein, ich komme damit nicht klar. Ich habe nach dem ersten Erw
ä
hnen einen Account angelegt und schaue damit in den Discord-ioBroker-Server.
Wenn ich der Einladung zum EMS-ESP folge muss ich wieder einen Account anlegen, der bereits angelegte wird nicht
ü
bernommen. Und wenn ich bei den Angaben die gleichen Daten angebe, geht es nicht, weil er die Mailadresse schon kennt. Anscheinend muss ich den Account, den ich f
ü
r ioBroker angelegt habe, erst l
ö
schen, damit ich ins EMS-ESP komme oder eigene Mailadressen habenAktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?
Ja, habe ich aufgespielt.
Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
Diese App ist so undurchsichtig, dass ich nur ein paar Energie-Daten verifizieren kann. Mir hilft diese App nicht weiter. Daten werden bunt als Balken und Kreise angezeigt, aber keine ernstzunehmenden Zahlen. Und die wenigen Zahlen auch nur auf ganzzahlig gerundet. Die App dient nur, um den Kunden sch
ö
ne Bilder vorzugaukeln, N
ä
hrwert hat sie meiner Meinung nach keine.
Und der aktuelle Verbrauch oder W
ä
rme-Leistung wird auf der App auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich gibt es die aktuelle Leistungsaufnnahme wirklich nicht.
Und jede Abfrage dauert ca. 15 sec.
Mehr will ich
ü
ber diese App nicht sagen. -
@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord f
ü
r das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Men
ü
-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr
ü
bersichtlich.Discord mag ja sch
ö
n sein, ich komme damit nicht klar. Ich habe nach dem ersten Erw
ä
hnen einen Account angelegt und schaue damit in den Discord-ioBroker-Server.
Wenn ich der Einladung zum EMS-ESP folge muss ich wieder einen Account anlegen, der bereits angelegte wird nicht
ü
bernommen. Und wenn ich bei den Angaben die gleichen Daten angebe, geht es nicht, weil er die Mailadresse schon kennt. Anscheinend muss ich den Account, den ich f
ü
r ioBroker angelegt habe, erst l
ö
schen, damit ich ins EMS-ESP komme oder eigene Mailadressen habenAktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?
Ja, habe ich aufgespielt.
Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
Diese App ist so undurchsichtig, dass ich nur ein paar Energie-Daten verifizieren kann. Mir hilft diese App nicht weiter. Daten werden bunt als Balken und Kreise angezeigt, aber keine ernstzunehmenden Zahlen. Und die wenigen Zahlen auch nur auf ganzzahlig gerundet. Die App dient nur, um den Kunden sch
ö
ne Bilder vorzugaukeln, N
ä
hrwert hat sie meiner Meinung nach keine.
Und der aktuelle Verbrauch oder W
ä
rme-Leistung wird auf der App auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich gibt es die aktuelle Leistungsaufnnahme wirklich nicht.
Und jede Abfrage dauert ca. 15 sec.
Mehr will ich
ü
ber diese App nicht sagen. -
@diwoma Discord ioBroker ist un
ü
bersichtlich. Aber du kannst unter Discord den ems-esp Server hinzuf
ü
gen (+ Symbol) und den Einladungslink hineinkopieren !@tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP f
ü
r Bosch Heizungen:Discord ioBroker ist un
ü
bersichtlichhabe ich bemerkt, das hat mich ja abgeschreckt
Aber du kannst unter Discord den ems-esp Server hinzuf
ü
gen (+ Symbol) und den Einladungslink hineinkopieren !So geht das. Danke f
ü
r die Anleitung. Ich habe mich angemeldet und schau mal was schon geschrieben steht.
Danke. -
F
ü
r alle EMS-ESP Gateway Nutzer:Ich habe mit der Version 2.3.1 Energieverbrauchs-Statistiken analog zu den Recordings eingef
ü
hrt.
Diese k
ö
nnen eingeschaltet und ausgewertet werden.
Ergebnisse bitte hier berichten: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues/32 -
Hier die aktuelle Beschreibung zum Adapter:
https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/doc/ems-esp-ds.pdf -
Hier die aktuelle Beschreibung zum Adapter:
https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/doc/ems-esp-ds.pdf@tp1de f
ü
r Alle EMS-ESP Gateway Nutzer:Wir sind aktuell auf der Suche nach dem richtigen Telegramm Inhalten f
ü
r die nominale Kesselleistung, und die Minimal- und Maximalwerte f
ü
r die Modulation.
K
ö
nntet Ihr bitte mal unter "Custom Entities" folgende 3 Entities anlegen und schauen, ob die Werte stimmen? (Jeweils UINT als Value Type w
ä
hlen):
Bei meinem Buderus KB192i scheinen die Werte zu stimmen.
Bitte gebt hier ein Feedback mit Angabe des Kesseltypes. -
Hi zusammen,
ich habe eine Buderus WLW196i mit "IP-inside".
Mittlerweile bin ich Tibber Kunde (wer es nicht kennt: das ist ein Stromanbieter mit st
ü
ndlich unterschiedlichen Strompreisen) und optimiere jetzt nat
ü
rlich wo es geht auf den Strompreis.Aktuell macht die WP die thermische Desinfektion 1x pro Woche zu einer festen Zeit. Doof ist, wenn diese feste Zeit in eine teure Phase f
ä
llt bzw. ich ein paar h fr
ü
her oder sp
ä
ter nur die H
ä
lfte f
ü
r den Strom zahle...
Ich m
ö
chte daher die thermische desinfektion gerne "manuell" (also per skript) triggern. Ich habe im Adapter kein passendes Objekt gefunden - aber vielleicht hab ich es
ü
bersehen. Weiss jemand wie ich das anstellen k
ö
nnte bzw. hat so etwas umgesetzt?Schonmal vielen Dank f
ü
r eure Inputs! -
Hi zusammen,
ich habe eine Buderus WLW196i mit "IP-inside".
Mittlerweile bin ich Tibber Kunde (wer es nicht kennt: das ist ein Stromanbieter mit st
ü
ndlich unterschiedlichen Strompreisen) und optimiere jetzt nat
ü
rlich wo es geht auf den Strompreis.Aktuell macht die WP die thermische Desinfektion 1x pro Woche zu einer festen Zeit. Doof ist, wenn diese feste Zeit in eine teure Phase f
ä
llt bzw. ich ein paar h fr
ü
her oder sp
ä
ter nur die H
ä
lfte f
ü
r den Strom zahle...
Ich m
ö
chte daher die thermische desinfektion gerne "manuell" (also per skript) triggern. Ich habe im Adapter kein passendes Objekt gefunden - aber vielleicht hab ich es
ü
bersehen. Weiss jemand wie ich das anstellen k
ö
nnte bzw. hat so etwas umgesetzt?Schonmal vielen Dank f
ü
r eure Inputs!@kaffeschluerfer Kleiner Tip von meinem Heizungsbauer: Mach die thermische Desinfektion maximal 1x im Monat. Und wenn du viel WW Durchsatz hast reicht auch 1x halbj
ä
hrlich.
Spart am Ende mehr als das zeitlich zu optimieren. -
@kaffeschluerfer Kleiner Tip von meinem Heizungsbauer: Mach die thermische Desinfektion maximal 1x im Monat. Und wenn du viel WW Durchsatz hast reicht auch 1x halbj
ä
hrlich.
Spart am Ende mehr als das zeitlich zu optimieren.@chaot jo,
ü
ber die Sinnhaftigkeit der Ma
ß
nahmen und der Gefehr die von Legionellen ausgeht gibt es sicherlich durchaus unterschiedliche Meinungen. Dies zu Diskutieren w
ä
re hier IMHO fehl am Platz.
Ü
ber die Reduktion des Intervalls werd ich jedenfalls mal nachdenken.
Aber: An der W
ä
rmepumpe selbst kann ich zwar die thermische Desinfektion manuell triggern oder einen festen Wochentag aussuchen - die bietet also garnicht die Option f
ü
r ein z.B. Monatliches intervall. Der (Stom)kosten Faktor ist jedenfalls erheblich bei ca. 2h @9kW pro Woche...Und damit w
ä
ren wir wieder direkt beim Thema: So wie es aussieht, kann ich die Desinfektion nicht aus IObroker heraus antriggern - oder kennt irgendjemand eine M
ö
glichkeit daf
ü
r?...vielleicht k
ö
nnte man auch
ü
ber die Funktion "extra Warmwasser" bzw.
ü
ber die WW-Solltemperatur etwas
ä
hnliches erreichen? Zumindest in der app kann man ja die WW- Solltemperatur ver
ä
ndern. Im EMS-ESP Adapter finde ich bei mir leider auch keine Optionen, die nach dem Warmwasser Heizkreis klingen... -
@chaot jo,
ü
ber die Sinnhaftigkeit der Ma
ß
nahmen und der Gefehr die von Legionellen ausgeht gibt es sicherlich durchaus unterschiedliche Meinungen. Dies zu Diskutieren w
ä
re hier IMHO fehl am Platz.
Ü
ber die Reduktion des Intervalls werd ich jedenfalls mal nachdenken.
Aber: An der W
ä
rmepumpe selbst kann ich zwar die thermische Desinfektion manuell triggern oder einen festen Wochentag aussuchen - die bietet also garnicht die Option f
ü
r ein z.B. Monatliches intervall. Der (Stom)kosten Faktor ist jedenfalls erheblich bei ca. 2h @9kW pro Woche...Und damit w
ä
ren wir wieder direkt beim Thema: So wie es aussieht, kann ich die Desinfektion nicht aus IObroker heraus antriggern - oder kennt irgendjemand eine M
ö
glichkeit daf
ü
r?...vielleicht k
ö
nnte man auch
ü
ber die Funktion "extra Warmwasser" bzw.
ü
ber die WW-Solltemperatur etwas
ä
hnliches erreichen? Zumindest in der app kann man ja die WW- Solltemperatur ver
ä
ndern. Im EMS-ESP Adapter finde ich bei mir leider auch keine Optionen, die nach dem Warmwasser Heizkreis klingen...@kaffeschluerfer
Ich hab
‘
s zwar noch nicht probiert, finde aber einige Datenpunkte zum Thema Desinfektion
ü
ber den EMS BBQKees, bzw. entsprechenden Adapter.
Damit k
ö
nnte man dann wohl triggern wann man lustig ist, bzw. auch abh
ä
ngig von PV Output oder eben auch Tibber Tarifen.Ich schaue die Tage mal, ob das Ausl
ö
sen
ü
ber den DP funktioniert und schreibe dann nochmal. -
@kaffeschluerfer
Ich hab
‘
s zwar noch nicht probiert, finde aber einige Datenpunkte zum Thema Desinfektion
ü
ber den EMS BBQKees, bzw. entsprechenden Adapter.
Damit k
ö
nnte man dann wohl triggern wann man lustig ist, bzw. auch abh
ä
ngig von PV Output oder eben auch Tibber Tarifen.Ich schaue die Tage mal, ob das Ausl
ö
sen
ü
ber den DP funktioniert und schreibe dann nochmal.@pedder007 Vielen Dank f
ü
r die Info! Oh ja, das w
ü
rde mich sehr interessieren!
Hab ich das richtig verstanden, dass EMS BBQKees ein alternatives physikalisches EMS gateway ist, welches
ü
ber den EMS-ESP Iobroker adapter gesteuert werden kann?
Oder gibt es einen extra BBQKees IOB Adapter (den ich nicht finde)? Unter controls gibt es bei mir nur "active (hc controls active) = false" - ist das normal so? Meine W
ä
rmepumpe hat ja eine Ethernet Schnittstelle, ohne ein Gateway, vielleicht sehe ich desshalb manche Datenpunke bzw. funktionen nicht..?
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden