[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@apfel85 Ok, zuerst einmal: Vielen Dank, das Dokument kannte ich noch nicht.
Ich habe die Werte inzwischen bei mir eingegeben. Das gleiche Ergebnis wie bei Dir: Max. Temp bleibt Null, die Werte für TotalImport/TotalExport sind unplausibel.
Sorry, da weiß ich dann leider auch nicht mehr.
-
Mich auch mal hier anhängen...
Ich würde gerne von meinem SolarEdge Se16k Daten abfragen. Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler? Ist das immernoch so oder kann ich den direkt ansteuern? Im Netz hängt er ja.
(Langfristig suche ich noch einen passenden Akku.. .aber denke das ist eher für ein anderes Forum)
-
@fogg sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler?
Nein , du kannst den WR auch ohne Zähler abfragen ,
dann fehlen halt nur die Zähler im Modbus Register. -
Hi zusammen,
ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen...
Ich nutze das Register von @Sammydk, welches bei mir super läuft.
Theoretisch hätte ich gern die aktuelle PV Produktion (wie diese berechnet wird, hat @Longbow ja erklärt: Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen.Nun zu meinen Fragen:
- Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen? (Denn dort sind ja bereits Formeln eingetragen)
- Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung, Hausverbrauch, Export und Import?
Sorry, aber mein Brett vorm Kopf ist zu groß
Danke
-
@m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen..
dann aber alles überlesen
Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen?
Nein . hast du dir selber beantwortet.
Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung,
57716 Battery 1 Instantaneous Power Batterie momentane Leistung W floatsw 2 1 0 value true false false false
weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !
Hausverbrauch, Export und Import?
Zitat :
Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
...4.
Stat Import/Export
Quelle aus der InfluxDB sind
ACTotalRealPowersteht alles am Anfang !
-
Hallo
ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierunges funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch
-
ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall????? -
Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein
-
-
Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr
AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.
-
@technikaffin danke dir
dachte bei euch kommen die werte vom WR.
ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
danke -
Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
ich mache das so z.B.:
ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
Lg
Tom -
Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
Beispiel von 2:13 Uhr nachts:
-
hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:
Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.
-
Moin,
@glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!
-
warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?
Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false -
@centurytt-0
Du warst schnell, danke.
Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!? -
importier dir einfach die Modbus Liste von mir...
-
@centurytt-0
Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?! -
richtig
-
@centurytt-0 Danke, die Formeln sind raus.
Nun habe ich die Skripte aus dem ersten Post eingefügt.
PV Leistung aktuell läuft.Nur Total Real Power läuft (also Einspeisung oder Bezug) nicht, zeigt immer 0W an:
Ich bin, wie immer, für eure Hilfe dankbar!
-
@centurytt-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.
ich mache das so z.B.:
ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.
Lg
TomSehr interessante Idee, wusste nicht, dass das geht. Schaue ich mir mal an.
Danke
Henri -
Total Real Power musst nicht berechnen. Total AC Real Power ist die Wechselstrom Seite und wird jetzt im Modbus automatisch berechnet, wenn du meine Liste importiert hast und heisst AC Power Value. Also die Energie über alle 3 Phasen.
oder meinst du was anderes ?