Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Apfel85
    schrieb am zuletzt editiert von
    #346

    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und verfolge mit großem Interesse dem Thema. An dieser Stelle vielen Dank für all die Infos, welche bereits im Thread gesammelt wurden.

    Leider stehe ich vor einem kleinen Batterieproblem..... Ich besitze eine PV-Anlage mit 2 SE Wechselrichtern. Am Hybridwechselrichter ist ein Batteriespeicher angeschlossen. Diesen kann ich mitterweile sehr gut auslesen mit ein paar Ausnahmen. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt bzw. wenn es bei euch nicht existiert, wie sind die Modbuseinstellungen zu sezten?

    1. Die max. Temperatur bleibt immer bei 0°C - hat sich auch noch nie geändert
    2. Die TotalExport Werte schwanken stark - setzen sich auch immer wieder auf 0 zurück. Habe die Adresse mit 2 unterschiedlichen Typen zum Test gepflegt
    3. Selbiges hab ich mit den TotalImport Werten

    Hier ein Auszug aus meinen Ergebnissen
    2023-07-17_14-08-42.jpg

    Hier die Total Import und Export Werte in kWh
    2023-07-17_14-21-10.jpg

    Hier die angelegten Adressen:

    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    97601	1	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
    97617	1	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
    97633	1	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
    97649	1	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
    97665	1	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    97667	1	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97669	1	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97671	1	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97673	1	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97675	1	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97709	1	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97711	1	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97713	1	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97715	1	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97717	1	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97719	1	Batt1_TotalExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97719	1	Batt1_TestExport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97723	1	Batt1_TotalImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97723	1	Batt1_TestImport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97727	1	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97729	1	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
    97731	1	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97733	1	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
    97735	1	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
    97737	1	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
    97739	1	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
    40001	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
    40003	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40004	1	C_SunSpec_Length	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40005	1	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
    40021	1	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
    40045	1	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
    40053	1	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
    40069	1	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40070	1	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40072	1	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40073	1	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40074	1	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40075	1	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40076	1	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40084	1	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
    40085	1	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40088	1	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
    40089	1	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40090	1	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
    40091	1	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40092	1	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
    40093	1	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40094	1	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
    40096	1	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
    40097	1	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
    40098	1	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40099	1	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
    40100	1	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40101	1	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
    40102	1	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40104	1	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
    40107	1	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40108	1	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40109	1	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40124	1	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	16	1	0				true	false	false	false
    40140	1	C_Model	Meter model		string	16	1	0				true	false	false	false
    40156	1	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	8	1	0				true	false	false	false
    40164	1	C_Version	Meter version		string	8	1	0				true	false	false	false
    40191	1	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
    40192	1	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
    40193	1	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
    40194	1	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
    40195	1	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40207	1	M_AC_Power	Total real power (sum of active phases) Minus = Bezug; Plus = Einspeisung	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
    40211	1	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40222	1	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
    40226	1	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40227	1	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
    40235	1	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
    40243	1	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40005	2	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
    40021	2	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
    40045	2	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
    40053	2	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
    40069	2	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40070	2	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40072	2	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40073	2	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40074	2	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40075	2	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
    40076	2	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40084	2	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
    40085	2	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40088	2	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
    40089	2	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40090	2	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
    40091	2	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40092	2	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
    40093	2	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40094	2	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
    40096	2	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
    40097	2	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
    40098	2	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40099	2	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
    40100	2	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40101	2	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
    40102	2	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40104	2	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
    40107	2	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
    40108	2	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    40109	2	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
    

    Ich danke schonmal im Voraus,
    Apfel

    1 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Apfel85

      Hallo zusammen,

      ich bin neu hier und verfolge mit großem Interesse dem Thema. An dieser Stelle vielen Dank für all die Infos, welche bereits im Thread gesammelt wurden.

      Leider stehe ich vor einem kleinen Batterieproblem..... Ich besitze eine PV-Anlage mit 2 SE Wechselrichtern. Am Hybridwechselrichter ist ein Batteriespeicher angeschlossen. Diesen kann ich mitterweile sehr gut auslesen mit ein paar Ausnahmen. Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt bzw. wenn es bei euch nicht existiert, wie sind die Modbuseinstellungen zu sezten?

      1. Die max. Temperatur bleibt immer bei 0°C - hat sich auch noch nie geändert
      2. Die TotalExport Werte schwanken stark - setzen sich auch immer wieder auf 0 zurück. Habe die Adresse mit 2 unterschiedlichen Typen zum Test gepflegt
      3. Selbiges hab ich mit den TotalImport Werten

      Hier ein Auszug aus meinen Ergebnissen
      2023-07-17_14-08-42.jpg

      Hier die Total Import und Export Werte in kWh
      2023-07-17_14-21-10.jpg

      Hier die angelegten Adressen:

      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      97601	1	Batt1_Manufacturer			string	8	1	0				true	false	false	false
      97617	1	Batt1_Model			string	16	1	0				true	false	false	false
      97633	1	Batt1_Firmware			string	16	1	0				true	false	false	false
      97649	1	Batt1_Serial			string	16	1	0				true	false	false	false
      97665	1	Batt1_ID	Device ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      97667	1	Batt1_RatedEnergy	Nennenergie	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97669	1	Batt1_MaxChargeConPower	Max. Ladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97671	1	Batt1_MaxDischargeConPower	 Max. Entladeleistung Fortlaufend	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97673	1	Batt1_MaxChargePower	Max. Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97675	1	Batt1_MaxDischargePower	Max. Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97709	1	Batt1_AverageTemp	Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97711	1	Batt1_MaxTemp	Maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97713	1	Batt1_Voltage	Aktuelle Spannung	V	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97715	1	Batt1_Current	Aktueller Strom Minus = Laden; Plus = Entladen	A	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97717	1	Batt1_Power	Aktuelle Leistung Minus = Entladen; Plus = Laden	W	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97719	1	Batt1_TotalExport	gesamt Exportierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97719	1	Batt1_TestExport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97723	1	Batt1_TotalImport	gesamt Importierte Energie - heute?	kWh	uint32sw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97723	1	Batt1_TestImport		kWh	uint64le	4	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97727	1	Batt1_MaxEnergy	Maximale Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97729	1	Batt1_AvailableEnergy	Nutzbare Ladung	kWh	floatsw	2	1	0	x * Math.pow(10, -3)			true	false	false	false
      97731	1	Batt1_StateOfHealth	Lebenszustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97733	1	Batt1_StateOfCharge	Ladezustand	%	floatsw	2	1	0				true	false	false	false
      97735	1	Batt1_Status	Battery operating state: 0 – Off; 1 – Standby; 2 – Init; 3 – Charge; 4 – Discharge; 5 – Fault; 7 - Idle		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
      97737	1	Batt1_StatusIntern	Vendor-defined status codes.		uint32sw	2	1	0				true	false	false	false
      97739	1	Batt1_EventLog	Battery vendor's last fault ID		uint16le	1	1	0				true	false	false	false
      40001	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
      40003	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40004	1	C_SunSpec_Length	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40005	1	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
      40021	1	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
      40045	1	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
      40053	1	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
      40069	1	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40070	1	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40072	1	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40073	1	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40074	1	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40075	1	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40076	1	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40084	1	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
      40085	1	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40088	1	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
      40089	1	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40090	1	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
      40091	1	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40092	1	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
      40093	1	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40094	1	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
      40096	1	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
      40097	1	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
      40098	1	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40099	1	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
      40100	1	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40101	1	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
      40102	1	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40104	1	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
      40107	1	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40108	1	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40109	1	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40124	1	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	16	1	0				true	false	false	false
      40140	1	C_Model	Meter model		string	16	1	0				true	false	false	false
      40156	1	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	8	1	0				true	false	false	false
      40164	1	C_Version	Meter version		string	8	1	0				true	false	false	false
      40191	1	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
      40192	1	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
      40193	1	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
      40194	1	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
      40195	1	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40207	1	M_AC_Power	Total real power (sum of active phases) Minus = Bezug; Plus = Einspeisung	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
      40211	1	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40222	1	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
      40226	1	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40227	1	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
      40235	1	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] -3)			true	false	false	false
      40243	1	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40005	2	C_Manufacturer	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
      40021	2	C_Model	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
      40045	2	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
      40053	2	C_SerialNumber	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
      40069	2	C_DeviceAddress 	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40070	2	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40072	2	I_AC_Current	AC-Strom Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40073	2	I_AC_CurrentA	AC-Strom Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40074	2	I_AC_CurrentB	AC-Strom Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40075	2	I_AC_CurrentC	AC-Strom Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
      40076	2	I_AC_Current_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40084	2	I_AC_Power	AC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
      40085	2	I_AC_Power_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40088	2	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
      40089	2	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40090	2	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
      40091	2	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40092	2	I_AC_PF	Leistungsfaktor %	%	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
      40093	2	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40094	2	I_AC_Energy_WH	AC Energie Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
      40096	2	I_AC_Energy_WH_SF	AC Energie Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
      40097	2	I_DC_Current	DC-Strom Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
      40098	2	I_DC_Current_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40099	2	I_DC_Voltage	DC-Spannung Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
      40100	2	I_DC_Voltage_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40101	2	I_DC_Power	DC-Leistung Leistungswert	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
      40102	2	I_DC_Power_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40104	2	I_Temp_Sink	Kühlkörpertemperatur	°C	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
      40107	2	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
      40108	2	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      40109	2	I_Status_Vendor	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
      

      Ich danke schonmal im Voraus,
      Apfel

      1 Offline
      1 Offline
      150d
      schrieb am zuletzt editiert von
      #347

      @apfel85 Hallo,

      woher hast Du denn die Adressen für den Batteriespeicher (97600 und folgende?)

      Ich kannte bisher nur die Adressen aus dem offiziellen Dokument von SolarEdge, in dem die Batterie aber fehlt.

      Was die Sprünge angeht: In Deiner Tabelle werden konstante Skalierungswerte (z.B. "x * 10^(-3)") verwendet. Bist Du sicher, daß das stimmt? Im Bereich des Inverters sind die Scale Factors nicht konstant, sondern ändern sich dynamisch. Wenn dies im Batterie-Bereich ähnlich ist, würde das die Sprünge erklären.

      MfG

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Apfel85
        schrieb am zuletzt editiert von Apfel85
        #348

        Guten Abend,

        ja ich bin mir mit den Adressen relativ sicher. Diese stammen auch aus dem offiziellen SolarEdge Dokument siehe Anhang Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters.pdf

        Nur musste ich hier ein paar Modifikationen vornehmen. Die original Adressen funktionieren bei mir nicht. Daher habe ich 1. alle Adressen +40000 gerechnet und anschließend nochmals +1 für Base1. Warum das so ist - keine Ahnung. Aber es tut.

        Zu deinen Fragen - zunächst nochmals Danke für die Unterstützung - Leider finde ich auch zu diesen Werten keinen Scalefactor. Meine Rechnung basiert lediglich darauf, dass aus Wh -> kWh errechnet werden. Ich arbeite lieber damit.

        Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und eine Datenbank die letzten Tage mitlaufen lassen. Aus den Ergebnissen werde ich auch nicht schlüssig...
        Die letzten 24h hier zu sehen.
        in BLAU: TotalExport in kWh
        in Magenta: TotalImport in kWh
        Screenshot 2023-07-23 223727.jpg
        Installiert ist ein 13,8 kWh Speicher. Das Ganze läuft nu auch schon >1 Monat. Schlau werde ich leider auch mit verschiedenen Denkansätzen hier nicht....

        Greetz,
        Apfel

        1 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Apfel85

          Guten Abend,

          ja ich bin mir mit den Adressen relativ sicher. Diese stammen auch aus dem offiziellen SolarEdge Dokument siehe Anhang Power-Control-Open-Protocol-for-SolarEdge-Inverters.pdf

          Nur musste ich hier ein paar Modifikationen vornehmen. Die original Adressen funktionieren bei mir nicht. Daher habe ich 1. alle Adressen +40000 gerechnet und anschließend nochmals +1 für Base1. Warum das so ist - keine Ahnung. Aber es tut.

          Zu deinen Fragen - zunächst nochmals Danke für die Unterstützung - Leider finde ich auch zu diesen Werten keinen Scalefactor. Meine Rechnung basiert lediglich darauf, dass aus Wh -> kWh errechnet werden. Ich arbeite lieber damit.

          Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und eine Datenbank die letzten Tage mitlaufen lassen. Aus den Ergebnissen werde ich auch nicht schlüssig...
          Die letzten 24h hier zu sehen.
          in BLAU: TotalExport in kWh
          in Magenta: TotalImport in kWh
          Screenshot 2023-07-23 223727.jpg
          Installiert ist ein 13,8 kWh Speicher. Das Ganze läuft nu auch schon >1 Monat. Schlau werde ich leider auch mit verschiedenen Denkansätzen hier nicht....

          Greetz,
          Apfel

          1 Offline
          1 Offline
          150d
          schrieb am zuletzt editiert von
          #349

          @apfel85 Ok, zuerst einmal: Vielen Dank, das Dokument kannte ich noch nicht.

          Ich habe die Werte inzwischen bei mir eingegeben. Das gleiche Ergebnis wie bei Dir: Max. Temp bleibt Null, die Werte für TotalImport/TotalExport sind unplausibel.

          Sorry, da weiß ich dann leider auch nicht mehr. ;-)

          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • 1 150d

            @apfel85 Ok, zuerst einmal: Vielen Dank, das Dokument kannte ich noch nicht.

            Ich habe die Werte inzwischen bei mir eingegeben. Das gleiche Ergebnis wie bei Dir: Max. Temp bleibt Null, die Werte für TotalImport/TotalExport sind unplausibel.

            Sorry, da weiß ich dann leider auch nicht mehr. ;-)

            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            schrieb am zuletzt editiert von
            #350

            Mich auch mal hier anhängen... :D

            Ich würde gerne von meinem SolarEdge Se16k Daten abfragen. Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler? Ist das immernoch so oder kann ich den direkt ansteuern? Im Netz hängt er ja.

            (Langfristig suche ich noch einen passenden Akku.. .aber denke das ist eher für ein anderes Forum)

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • FoggF Fogg

              Mich auch mal hier anhängen... :D

              Ich würde gerne von meinem SolarEdge Se16k Daten abfragen. Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler? Ist das immernoch so oder kann ich den direkt ansteuern? Im Netz hängt er ja.

              (Langfristig suche ich noch einen passenden Akku.. .aber denke das ist eher für ein anderes Forum)

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #351

              @fogg sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              Soweit ich oben sehe geht das nur mit zusätzlichem Zähler?

              Nein , du kannst den WR auch ohne Zähler abfragen ,
              dann fehlen halt nur die Zähler im Modbus Register.

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M Offline
                M Offline
                M1R0O
                schrieb am zuletzt editiert von
                #352

                Hi zusammen,
                ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen...
                Ich nutze das Register von @Sammydk, welches bei mir super läuft.
                Theoretisch hätte ich gern die aktuelle PV Produktion (wie diese berechnet wird, hat @Longbow ja erklärt: Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen.

                Nun zu meinen Fragen:

                1. Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen? (Denn dort sind ja bereits Formeln eingetragen)
                2. Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung, Hausverbrauch, Export und Import?

                Sorry, aber mein Brett vorm Kopf ist zu groß :confused:

                Danke

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M M1R0O

                  Hi zusammen,
                  ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen...
                  Ich nutze das Register von @Sammydk, welches bei mir super läuft.
                  Theoretisch hätte ich gern die aktuelle PV Produktion (wie diese berechnet wird, hat @Longbow ja erklärt: Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen.

                  Nun zu meinen Fragen:

                  1. Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen? (Denn dort sind ja bereits Formeln eingetragen)
                  2. Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung, Hausverbrauch, Export und Import?

                  Sorry, aber mein Brett vorm Kopf ist zu groß :confused:

                  Danke

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #353

                  @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen..

                  dann aber alles überlesen :grinning: :joy:

                  Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen?

                  Nein . hast du dir selber beantwortet.

                  Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung,

                  57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  

                  weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !

                  Hausverbrauch, Export und Import?

                  Zitat :

                  Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                  ...4.
                  Stat Import/Export
                  Quelle aus der InfluxDB sind
                  ACTotalRealPower

                  steht alles am Anfang !

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @m1r0o sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    ich habe mir den Thread mindestens 1000x durchgelesen..

                    dann aber alles überlesen :grinning: :joy:

                    Muss ich die Werte aus dem Register noch umrechnen?

                    Nein . hast du dir selber beantwortet.

                    Welches sind die Werte im Holding Register für Batterieladung,

                    57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                    

                    weiteres dazu siehe ein paaaar Antworten über deine Frage !

                    Hausverbrauch, Export und Import?

                    Zitat :

                    Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                    ...4.
                    Stat Import/Export
                    Quelle aus der InfluxDB sind
                    ACTotalRealPower

                    steht alles am Anfang !

                    J Offline
                    J Offline
                    jumbo125
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #354

                    Hallo
                    ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!

                    Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
                    iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierung

                    es funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch

                    1. ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
                      Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall?????

                    2. Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
                      Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jumbo125

                      Hallo
                      ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und finde es wirklich interessant!!!!!

                      Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen. Leider habe ich es zuspät gesehen. Daher habe ich es anders gelöst.
                      iobroker->PHP-script->erhält daten, berechnet + speichert in MySql -> grafana visualisierung

                      es funktioniert soweit recht gut. ABER zwei Dinge finde ich komisch

                      1. ALLE WERTE welche ich auslese sind kumulativ. Damit meine ich das ich keine werte mit "Heute erzeugt erhalte".... die Werte werden bei mir alle immer nur weitergezählt.
                        Daher erhalte ich auch bei 40206 eine unglaublich hohe Zahl. Ist das bei euch auch der Fall?????

                      2. Ich berechne mir immer den Bedarf aus dem Netz, daher kann ich auch täglich den Zählerstand theoretisch berechnen. Dieser Stimmt aber leide nicht überein. ist das bei euch auch der fall?
                        Die Werte welche ich berechne, stimmen aber mit der APP bis aufs Komma überein

                      T Offline
                      T Offline
                      technikaffin
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #355

                      @jumbo125

                      Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr

                      javascript_zeitplan.jpg

                      AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T technikaffin

                        @jumbo125

                        Naja wenn Du den Tageswert haben willst, kannst Du Dir den ja aus dem kumulativen ausrechnen, um 23:59 Uhr

                        javascript_zeitplan.jpg

                        AC Gesamt kommt dann vom Wechselrichter kumulativ, die anderen 2 Variablen legst Du Dir selber an. Funktioniert prima bei mir.

                        J Offline
                        J Offline
                        jumbo125
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #356

                        @technikaffin danke dir
                        dachte bei euch kommen die werte vom WR.
                        ich habe es bereits bei mir mittels php script geändert, da ich ja auch die daten in eine mysql DB schreibe. es hat mich nur interessiert
                        danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hennerich

                          Hallo Forum,

                          ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                          Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                          Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                          Voraussetzungen:
                          Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                          Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                          Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                          a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                          ioBroker Setup:
                          Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                          Verwendete Versionen bei mir:
                          6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                          625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                          Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                          Danach wird der Adapter konfiguriert.
                          659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                          Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                          Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                          Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                          64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                          Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                          ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                          Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                          Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                          Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                          Deutsch

                          Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                          Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                          The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                          In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                          Beispiel:
                          ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                          Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                          Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                          1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                          1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                          1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                          1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                          1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                          
                          

                          Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                          So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                          632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                          Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                          Centurytt 0C Offline
                          Centurytt 0C Offline
                          Centurytt 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #357

                          @hennerich

                          Warum berechnest du nicht die Werte gleich im Modbus dann sparst dir das in den Scripten.

                          ich mache das so z.B.:
                          ab538379-cbeb-4a5f-a0ea-b793d73dc569-image.png

                          ist zwar Ansichtssache aber dann habe ich weniger Fehleranfälligkeit und iob hat nicht zig Scripte zum abarbeiten.

                          Lg
                          Tom

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S Offline
                            S Offline
                            SentiQ
                            schrieb am zuletzt editiert von SentiQ
                            #358

                            Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

                            Beispiel von 2:13 Uhr nachts:

                            Bildschirmfoto 2023-08-10 um 07.32.32.png

                            Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S SentiQ

                              Hat jemand mit Speicher das Problem der aktuellen PV-Leistung irgendwie lösen können? @Glasfaser ich habe zwar deine Scripte integriert mit PVAktuell_ohneSpeicher und PVAktuell_Dachfläche, jedoch habe ich alle paar Minute Werte von paar wenigen Watt und nachts auch mal größere. Sollte ja eigentlich alles auf 0 bleiben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

                              Beispiel von 2:13 Uhr nachts:

                              Bildschirmfoto 2023-08-10 um 07.32.32.png

                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #359

                              @sentiq

                              hab auch einen Speicher hab das Problem aber nicht. Ich gehe wie folgt vor:

                              52d3ebef-15ea-479f-9734-dde008b0c358-image.png

                              Ich hatte das Problem ganz am Anfang mal als ich das Blockly noch auf vorher berechnete Einzelwerte hatte. Dann war teilweise einfach der iob zu langsam um zu rechnen. Da kam es dann vor, dass die Werte der Batterie als PV Leistung angezeigt wurden. Nachdem ich die MODBUS Berechnungen direkt im Adapter mache und mit den Werten dann rechne ist das nicht mehr passiert.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                M1R0O
                                schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                #360

                                Moin,
                                @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.

                                Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!

                                Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M M1R0O

                                  Moin,
                                  @glasfaser: Danke für deine Antwort vor einiger Zeit.

                                  Die Aktuelle PV-Produktion bekomme ich einfach nicht hin!

                                  Centurytt 0C Offline
                                  Centurytt 0C Offline
                                  Centurytt 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                                  #361

                                  @m1r0o

                                  warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?

                                  659eaf83-4ead-4bb6-937a-c2f7951bf152-image.png

                                  Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.

                                  _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                  40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                  40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                  40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                  40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                  40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                  40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                                  40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                                  40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                                  40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                                  40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                                  40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                                  40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                                  40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                                  40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                                  40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                                  40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                                  40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                  40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                                  40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                                  40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                                  40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                                  40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                                  40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                  40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                  40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                  62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                                  62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                                  62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Centurytt 0C Centurytt 0

                                    @m1r0o

                                    warum berechnest du etwas was nicht zu berechnen ist `?

                                    659eaf83-4ead-4bb6-937a-c2f7951bf152-image.png

                                    Schmeiß mal die Formel raus ... bei mir liefern die Adressen die Werte ohne die Formel.

                                    _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                    40071 AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                    40072 AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                    40073 AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                    40074 AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40075']) true false false false
                                    40075 AC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40076 AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40077 AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40078 AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40079 AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40080 AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40081 AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40082']) true false false false
                                    40082 AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40083 AC_Power AC Power value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40084']) *0.001 true false false false
                                    40084 AC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40085 AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40086']) true false false false
                                    40086 AC_Frequency_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40087 AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40088']) true false false false
                                    40088 AC_VA_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40089 AC_VAR Reactive Power VAR int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40090']) true false false false
                                    40090 AC_VAR_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40091 AC_PF Power Factor int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40092']) true false false false
                                    40092 AC_PF_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40093 AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh int32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40095']) true false false false
                                    40095 AC_Energy_WH_SF uint16be 1 1 0 true false false true
                                    40096 DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40097']) true false false false
                                    40097 DC_Current_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40098 DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40099']) true false false false
                                    40099 DC_Voltage_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40100 DC_Power DC Power Value kW int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40101'])*0.001 true false false false
                                    40101 DC_Power_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40103 Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40106']) true false false false
                                    40106 Temp_SF int16be 1 1 0 true false false true
                                    40107 OP_State Operation State uint16be 1 1 0 true false false false
                                    40108 I_Status_Vendor Vendor-defined operating state and error codes. uint16be 1 1 0 true false false false
                                    40139 MeterModel M_C_Model string 16 1 0 state true false false false
                                    40163 MeterVersion M_C_Version string 8 1 0 state true false false false
                                    40171 MeterSerialNumber M_C_SerialNumber string 16 1 0 state true false false false
                                    40190 MeterCurrentTotal M_AC_Current A int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40191 MeterCurrentL1 M_AC_Current_A A int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40192 MeterCurrentL2 M_AC_Current_B A int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40193 MeterCurrentL3 M_AC_Current_C A int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40194 MeterCurrentSF M_AC_Current_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40195 MeterVoltageLN M_AC_Voltage_L_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40196 MeterVoltageL1N M_AC_Voltage_A_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40197 MeterVoltageL2N M_AC_Voltage_B_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40198 MeterVoltageL3N M_AC_Voltage_C_N V int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40203 MeterVoltageSF M_AC_Voltage_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40204 MeterFrequency M_AC_Freq Hz int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40205 MeterFrequencySF M_AC_Freq_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40206 MeterPowerTotal M_AC_Power W int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40207 MeterPowerL1 M_AC_Power_A W int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40208 MeterPowerL2 M_AC_Power_B W int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40209 MeterPowerL3 M_AC_Power_C W int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40210 MeterPowerSF M_AC_Power_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40211 MeterApparentPowerTotal M_AC_VA VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40212 MeterApparentPowerL1 M_AC_VA_A VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40213 MeterApparentPowerL2 M_AC_VA_B VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40214 MeterApparentPowerL3 M_AC_VA_C VA int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40215 MeterApparentPowerSF M_AC_VA_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40216 MeterReactivePowerTotal M_AC_VAR VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40217 MeterReactivePowerL1 M_AC_VAR_A VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40218 MeterReactivePowerL2 M_AC_VAR_B VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40219 MeterReactivePowerL3 M_AC_VAR_C VAR int16be 1 1 0 value true false false false
                                    40220 MeterReactivePowerSF M_AC_VAR_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    40226 MeterEnergyExportedTotal M_Exported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40228 MeterEnergyExportedL1 M_Exported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40230 MeterEnergyExportedL2 M_Exported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40232 MeterEnergyExportedL3 M_Exported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40234 MeterEnergyImportedTotal M_Imported Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40236 MeterEnergyImportedL1 M_Imported_A Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40238 MeterEnergyImportedL2 M_Imported_B Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40240 MeterEnergyImportedL3 M_Imported_C Wh uint32be 2 1 0 value true false false false
                                    40242 MeterEnergySF M_Energy_W_SF int16be 1 1 0 state true false false false
                                    62836 Batterieleistung W floatsw 2 1 0 true false false false
                                    62852 Batterieladezustand % floatsw 2 1 0 true false false false
                                    62854 Batteriestatus uint32sw 2 1 0 true false false false

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    M1R0O
                                    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                    #362

                                    @centurytt-0
                                    Du warst schnell, danke.
                                    Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                                    Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?

                                    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M M1R0O

                                      @centurytt-0
                                      Du warst schnell, danke.
                                      Als ich beim Posten genau drauf gewschaut habe, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                                      Muss nur gucken, was ich genau löschen muss ...!?

                                      Centurytt 0C Offline
                                      Centurytt 0C Offline
                                      Centurytt 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #363

                                      @m1r0o

                                      importier dir einfach die Modbus Liste von mir...

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Centurytt 0C Centurytt 0

                                        @m1r0o

                                        importier dir einfach die Modbus Liste von mir...

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        M1R0O
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #364

                                        @centurytt-0
                                        Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!

                                        Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M M1R0O

                                          @centurytt-0
                                          Zum Importieren benötige ich die Datei als .tsv?!

                                          Centurytt 0C Offline
                                          Centurytt 0C Offline
                                          Centurytt 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #365

                                          @m1r0o

                                          richtig

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          754

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe