Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

    Aber dann bleibt er dort.

    meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
    Screenshot_20230702-202049_Firefox.jpg

    Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste

    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6154

    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

    dass du einen Haken zuviel hast

    ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • RaspiUserR RaspiUser

      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

      dass du einen Haken zuviel hast

      ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6155

      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

      also hier habe ich "3min",

      checkbox aktiviert?
      ja oder nein?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        also hier habe ich "3min",

        checkbox aktiviert?
        ja oder nein?

        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6156

        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

        ja

        ... mit "3min" ...

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • RaspiUserR RaspiUser

          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

          ja

          ... mit "3min" ...

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6157

          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

          ja

          ... mit "3min" ...

          das sind zwei verschiedene Anwendungen
          checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
          Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            ja

            ... mit "3min" ...

            das sind zwei verschiedene Anwendungen
            checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
            Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst

            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6158

            @homoran

            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            das sind zwei verschiedene Anwendungen

            d.h.
            entweder
            "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
            oder
            "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz

            Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • RaspiUserR RaspiUser

              @homoran

              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

              das sind zwei verschiedene Anwendungen

              d.h.
              entweder
              "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
              oder
              "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz

              Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6159

              @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

              d.h.

              ja

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                Aber dann bleibt er dort.

                meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
                Screenshot_20230702-202049_Firefox.jpg

                Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste

                H Offline
                H Offline
                HomeUser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #6160

                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast

                Richtig getippt :-)
                Ich hatte es auch fälschlicherweise so verstanden, dass der Haken die Funktion aktiviert, die dann die Zahl verwendet.
                Jetzt habe ich den Haken weggenommen und bin optimistisch, dass es morgen klappt.

                Danke für die flotte Antwort!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tobitobsta

                  @homoran
                  habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
                  34477d89-b8f0-4155-bac8-54eca4468223-image.png
                  nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
                  277fde97-2a26-4546-9a18-336fc2f0ac47-image.png
                  nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):

                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
                  

                  und dann ist der State wieder "sunprotect":
                  d80d8df5-afb1-4834-9528-bc741d15f78c-image.png

                  T Offline
                  T Offline
                  tobitobsta
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #6161

                  @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                  @homoran
                  habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
                  34477d89-b8f0-4155-bac8-54eca4468223-image.png
                  nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
                  277fde97-2a26-4546-9a18-336fc2f0ac47-image.png
                  nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):

                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
                  

                  und dann ist der State wieder "sunprotect":
                  d80d8df5-afb1-4834-9528-bc741d15f78c-image.png

                  würde das gerne nochmal aufwärmen - alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab. Is das eurer Meinung nach ein Bug, ein Feature oder eine Fehlkonfiguration meinerseits?
                  Bin für jeglichen Hinweis sehr dankbar - Meine Frau und die Rolläden legen sich gerade ernsthaft miteinander an und Schuld bin natürlich ich ;-)
                  LG

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tobitobsta

                    @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                    @homoran
                    habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
                    34477d89-b8f0-4155-bac8-54eca4468223-image.png
                    nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
                    277fde97-2a26-4546-9a18-336fc2f0ac47-image.png
                    nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):

                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
                    

                    und dann ist der State wieder "sunprotect":
                    d80d8df5-afb1-4834-9528-bc741d15f78c-image.png

                    würde das gerne nochmal aufwärmen - alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab. Is das eurer Meinung nach ein Bug, ein Feature oder eine Fehlkonfiguration meinerseits?
                    Bin für jeglichen Hinweis sehr dankbar - Meine Frau und die Rolläden legen sich gerade ernsthaft miteinander an und Schuld bin natürlich ich ;-)
                    LG

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #6162

                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                    alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab.

                    hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?

                    eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                      alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab.

                      hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?

                      eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.

                      T Offline
                      T Offline
                      tobitobsta
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #6163

                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                      hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?

                      sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.

                      eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.

                      hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?

                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T tobitobsta

                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                        hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?

                        sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.

                        eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.

                        hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #6164

                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                        Bleibt das denn voraussichtlich so

                        das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.

                        @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                        dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann..

                        Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.

                        Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          Bleibt das denn voraussichtlich so

                          das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.

                          @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann..

                          Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.

                          Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(

                          T Offline
                          T Offline
                          tobitobsta
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #6165

                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                          Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(

                          witzigerweise habe ich vor geraumer Zeit eigentlich genau das "gewünscht", da bei uns Rolläden die zur Mittagszeit wegen Mittagsschlaf der Kids einmal runter und wieder hochgefahren wurden dann nachmittags nicht mehr in de Sunprotect fuhren.

                          Die Realisierung jetzt beißt sich dann aber mit dem anderen usecase: man will einfach manuell den sunprotect verlassen und das Rollo soll danach nicht wieder reinfahren.

                          Vielleicht muss man tatsächlich auslesen in welchem Zustand sich das Rollo befindet, wenn manuell gefahren wird, um zu entscheiden ob die Beschattungsautomatik ausgeschaltet werden soll (also nur wenn manuell aus sunprotect gefahren, auch die Automatik ausschalten).

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tobitobsta

                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?

                            sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.

                            eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.

                            hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?

                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #6166

                            @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            3
                            • simatecS simatec

                              @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus

                              T Offline
                              T Offline
                              tobitobsta
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #6167

                              @simatec nice! Danke Dir und auch Danke Dir für die Info!! LG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                Bleibt das denn voraussichtlich so

                                das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.

                                @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann..

                                Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.

                                Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(

                                P Offline
                                P Offline
                                plc
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #6168

                                @homoran
                                Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?

                                $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
                                
                                Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
                                
                                host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
                                
                                NPM version: 6.14.16
                                
                                Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
                                
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                
                                npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                
                                npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                
                                + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
                                
                                94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                
                                Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
                                
                                upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                
                                host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
                                
                                Process exited with code 0
                                
                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P plc

                                  @homoran
                                  Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?

                                  $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
                                  
                                  Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
                                  
                                  host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
                                  
                                  NPM version: 6.14.16
                                  
                                  Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
                                  
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  
                                  npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  
                                  npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  
                                  + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
                                  
                                  94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  
                                  Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
                                  
                                  upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                  
                                  host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
                                  
                                  Process exited with code 0
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #6169

                                  @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fs

                                  ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fs

                                    ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    plc
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #6170

                                    @homoran

                                    ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P plc

                                      @homoran

                                      ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #6171

                                      @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                      dass auch einige bugs verschwinden.

                                      was für bugs?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Crazy Com
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #6172

                                        Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.

                                        Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.

                                        Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. :-)

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          Android51
                                          schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                          #6173

                                          Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^

                                          Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          434

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe