Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. APC USV Empfehlung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

APC USV Empfehlung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
38 Beiträge 12 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @bananajoe Ich habe die Cyberpower mal gemessen und dort https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=488005#p488005 und folgende gezeigt.

    Bevor ich eine Powerstation einsetzen würde, würde ich eher eine kleine Victron Anlage mit Pylontech Akkus einrichten. Für meine Heizung habe ich das schon gemacht. 20ms Übernahmezeit, das ist als USV tauglich.

    M Offline
    M Offline
    Manuel_K
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
    #10

    @klassisch

    Danke für deine Infos.

    Victron ist auch in Planung. Wird aber dieses Jahr nichts mehr.

    Gibt es ein Adapter in iobroker für diese USV?

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Manuel_K

      @klassisch

      Danke für deine Infos.

      Victron ist auch in Planung. Wird aber dieses Jahr nichts mehr.

      Gibt es ein Adapter in iobroker für diese USV?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @manuel_k Für welche USV? Für die Cyberport habe ich einen NUT-Server auf einem SBC installiert (https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1673630133554) und für NUT gibt es einen Adapter.
      Für Victron gibt es VenusOS auf einem alteh Raspi, der Modbus redet.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @manuel_k Für welche USV? Für die Cyberport habe ich einen NUT-Server auf einem SBC installiert (https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1673630133554) und für NUT gibt es einen Adapter.
        Für Victron gibt es VenusOS auf einem alteh Raspi, der Modbus redet.

        M Offline
        M Offline
        Manuel_K
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @klassisch

        ich meinte den cyberpower. Der wäre eigentlich optimal. Nur etwas zu teuer.

        Habe nochmal bei APC geschaut. Was hälst du von dieser USV: BR900G-GR

        Diese besitzt ein USB Port. Sollte dann denke ich funktionieren.

        Werde mich dann für ein entscheiden.

        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Manuel_K

          @klassisch

          ich meinte den cyberpower. Der wäre eigentlich optimal. Nur etwas zu teuer.

          Habe nochmal bei APC geschaut. Was hälst du von dieser USV: BR900G-GR

          Diese besitzt ein USB Port. Sollte dann denke ich funktionieren.

          Werde mich dann für ein entscheiden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @manuel_k sagte in APC USV Empfehlung:

          Nur etwas zu teuer.

          knapp 300 Euro ist zu teuer für 1500/900?

          Die

          @manuel_k sagte in APC USV Empfehlung:

          BR900G-GR

          ist ja fast nur halb so stark

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Manuel_K

            @klassisch

            ich meinte den cyberpower. Der wäre eigentlich optimal. Nur etwas zu teuer.

            Habe nochmal bei APC geschaut. Was hälst du von dieser USV: BR900G-GR

            Diese besitzt ein USB Port. Sollte dann denke ich funktionieren.

            Werde mich dann für ein entscheiden.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @manuel_k die apc 900 hat keinen sinus
            Wenn 900va reichen: CP900EPFCLCD cyberpower
            Habe ich gerade für knapp über 200 gesehen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Manuel_K
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              Laut Diagramm wäre die APC auch noch ok für mich.
              JA Preis / Leistung ist die Cyberpower besser.
              Wollt eigentlich nicht mehr wie 250 ausgeben.

              Denke nehme die Cyberpower.

              Vielen Dank für die Infos. Auch für den Link der Anleitung.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Manuel_K

                Laut Diagramm wäre die APC auch noch ok für mich.
                JA Preis / Leistung ist die Cyberpower besser.
                Wollt eigentlich nicht mehr wie 250 ausgeben.

                Denke nehme die Cyberpower.

                Vielen Dank für die Infos. Auch für den Link der Anleitung.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #16

                @manuel_k Geräte über ca 70W brauchen in der EU eine Power factor correction. Die wird meist aktiv ausgeführt . Und das verträgt sich nicht mit dem modifizierten Rechteck. Sinus ist da besser

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  Chauffeur
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
                  Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
                  Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                  Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.

                  Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?

                  Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.

                  Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • C Chauffeur

                    Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
                    Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
                    Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                    Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.

                    Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?

                    Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.

                    Meister MopperM Abwesend
                    Meister MopperM Abwesend
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @chauffeur

                    @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:

                    Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren

                    Ja

                    @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:

                    Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste?

                    Das ist Standard: Strom => USV => Endgeräte

                    Bei mir hängt die Leiste nur an einer USV-Steckdose, es funktioniert. Wahrscheinlich ist die Nutzung aller USV-Steckdosen wegen der Lastverteilung besser, darüber sollten sich aber die Fachleute hier auslassen.

                    Proxmox und HA

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Chauffeur

                      Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
                      Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
                      Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                      Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.

                      Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?

                      Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #19

                      @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:

                      Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                      Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.

                      Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?

                      Nein. Kommunikationen gehen immer über den Router, meine ich.

                      @Meister-Mopper Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?

                      Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:

                        Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                        Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.

                        Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?

                        Nein. Kommunikationen gehen immer über den Router, meine ich.

                        @Meister-Mopper Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?

                        Meister MopperM Abwesend
                        Meister MopperM Abwesend
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #20

                        @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:

                        Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?

                        Ja, ich logge mich mit meinem Notebook z. B. in einen Adressaten ein, dessen feste IP (nicht dhcp!) ich kenne (z. B. 192.168.0.7).
                        Hierzu wähle ich eine eigene IP (z. B. 192.168.0.5) aus demselben 255.255.255.0 Segment und benötige nicht einmal ein gateway.

                        Die Geräte finden sich.

                        Proxmox und HA

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Meister MopperM Meister Mopper

                          @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:

                          Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?

                          Ja, ich logge mich mit meinem Notebook z. B. in einen Adressaten ein, dessen feste IP (nicht dhcp!) ich kenne (z. B. 192.168.0.7).
                          Hierzu wähle ich eine eigene IP (z. B. 192.168.0.5) aus demselben 255.255.255.0 Segment und benötige nicht einmal ein gateway.

                          Die Geräte finden sich.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?

                          • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
                          • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • K klassisch

                            @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?

                            • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
                            • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
                            Meister MopperM Abwesend
                            Meister MopperM Abwesend
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @klassisch

                            Eine derartige peer to peer Verbindung sollte aus meiner Sicht auch über einen (dummen) Switch realisierbar sein.

                            Proxmox und HA

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • K klassisch

                              @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?

                              • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
                              • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @klassisch

                              1. ja
                              2. ob das nach wegbleiben des Routers bis zum Ende der Leasetime hält, glaube ich nicht.
                                Aber glauben heisst nicht wissen!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @klassisch

                                1. ja
                                2. ob das nach wegbleiben des Routers bis zum Ende der Leasetime hält, glaube ich nicht.
                                  Aber glauben heisst nicht wissen!
                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #24

                                @homoran Ich habe halt stumpf ohne große Experimente die Fritte aus der USV mit versorgt. Und daneben steht das Telefon, die CCU und der Zigbee Controller. Alles mit einem Streich sozusagen. Und natürlich will ich bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • K klassisch

                                  @homoran Ich habe halt stumpf ohne große Experimente die Fritte aus der USV mit versorgt. Und daneben steht das Telefon, die CCU und der Zigbee Controller. Alles mit einem Streich sozusagen. Und natürlich will ich bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:

                                  bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.

                                  nutzt dir heute auch nichts mehr wenn der Stromausfall nicht nur dein Haus betrifft.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    Chauffeur
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    Supi, danke schon mal für die Antwort.
                                    Dann muss ich nicht noch aufwändig eine Stromleitung von der Fritzbox bis zum Netzwerkschrank legen.

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chauffeur

                                      Supi, danke schon mal für die Antwort.
                                      Dann muss ich nicht noch aufwändig eine Stromleitung von der Fritzbox bis zum Netzwerkschrank legen.

                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #27

                                      @chauffeur Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen und dort das Gegenstück, um die Spannung wieder auszuleiten und die Fritzbox mit Strom zu versorgen. Ich hatte dazu mal eine Kombi aus diesen beiden problemlos in Betrieb:

                                      Injektor
                                      POE Splitter

                                      Gruss, Jürgen

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Wildbill

                                        @chauffeur Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen und dort das Gegenstück, um die Spannung wieder auszuleiten und die Fritzbox mit Strom zu versorgen. Ich hatte dazu mal eine Kombi aus diesen beiden problemlos in Betrieb:

                                        Injektor
                                        POE Splitter

                                        Gruss, Jürgen

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @wildbill sagte in APC USV Empfehlung:

                                        Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen

                                        wenn da nicht 4 Switche zwischenhängen, wie bei mir :cry:

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @wildbill sagte in APC USV Empfehlung:

                                          Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen

                                          wenn da nicht 4 Switche zwischenhängen, wie bei mir :cry:

                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @homoran Ja klar, dann geht es nicht mehr. Es lässt sich nur eine Netzwerkstrecke so mit POE versorgen. Aber zumindest beim TO müsste das gegeben sein.
                                          Du hast doch so viel Technik und auch Solar (mit Batteriepuffer?), musst halt noch paar Strippen ziehen oder gleich über autarke Notstromversorgung nachdenken. :grinning:

                                          Gruss, Jürgen

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          783

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe