  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 365.3k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Arazok

    Hi,
    ich muss mich mal hier einhängen.
    Bei mir läuft seit gestern nichts mehr mit Modbus.
    Ich hatte den Winet-S per WLAN verbunden, aber den internen "alten" LAN Anschluss des WR (SH8.0rt) für Modbus genommen (ioBroker).
    Hat auch 2 Wochen lang geklappt.
    Mein Raspi ist mir abgeraucht (bzw. SDCard) und ich musste alles neu aufsetzen.
    Aber Modbus klappt nicht Wenn ich die Instanz starte (vorher konfiguriert auf die richtige IP) kommen die Register immer mit einem "NaN_" davor und die Werte sind immer 0.
    Der WR läuft und produziert Strom, kann ich mit der Winet-GUI überwachen.
    iSolarcloud läuft auch nicht, dort kommen keine Werte an, alle Geräte angebllich offline.
    Stimmt aber nicht, Winet-S und auch der WR-LAN Anschluss haben eine IP adresse und sind pingbar.
    Bin am Verzweiflen, alles ist wunderbar gelaufen, jetzt geht nix mehr...

    Wer weiß Rat ?

    G Offline
    G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von
    #456

    @arazok
    Eine Erklärung kann ich nicht anbieten. Aber ich würde mal einen Neustart machen, nach dem Motto, „Reboot ist immer gut“. Das kann man über den Webzugang zum Wechselrichter triggern - oder einfach mal alles ausschalten und wieder einschalten.
    Auch das Ziehen des LAN-Kabels (egal an welchem Ende, WR oder Switch/Router bewirkt was. Der Verlust der Netzverbindung scheint einen internen Initialisierungsvorgang anzustarten.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Carsten SauermannC Offline
      Carsten SauermannC Offline
      Carsten Sauermann
      schrieb am zuletzt editiert von
      #457

      Hi,
      das Holding Register 13073 (13074 in Doku) scheint falsch benannt zu sein (auch in der Doku).
      In der Doku steht "Export power limitation (W)"

      Es handelt sich aber um "Backup output".
      Wenn der Wert = 170 ==> AA hex ist, dann ist der Backup Ausgang eingeschaltet
      Ist der Wert dagegen auf 85 ==> 55 hex, dann ist der Backup Ausgang ausgeschaltet.

      Glaubt jemandem der gerade im Dunkeln saß, weil er dachte es wäre der Parameter für die Einspeisebegrenzung! :joy:
      (Das ist der Parameter 13086 (13087 in Doku))

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G GombersIOB

        @arazok
        Eine Erklärung kann ich nicht anbieten. Aber ich würde mal einen Neustart machen, nach dem Motto, „Reboot ist immer gut“. Das kann man über den Webzugang zum Wechselrichter triggern - oder einfach mal alles ausschalten und wieder einschalten.
        Auch das Ziehen des LAN-Kabels (egal an welchem Ende, WR oder Switch/Router bewirkt was. Der Verlust der Netzverbindung scheint einen internen Initialisierungsvorgang anzustarten.

        A Offline
        A Offline
        Arazok
        schrieb am zuletzt editiert von
        #458

        @gombersiob Neustart hat nix gebracht.
        Aber ich habe jetzt alle Netzwerkkabel entfernt, WLAN ausgeschaltet und ein Kabel an den WR LAN Anschluss gesteckt (Winet-Dongle nicht gesteckt). Dann habe ich den modbus adapter in iobroker neu aufgesetzt und siehe da, Modbus Werte kommen jetzt wieder.
        Danach habe ich den Winet-Dongle wieder eingesteckt, per LAN verbunden (WLAN aus), und ich kann auch auf die Winet-Oberfäche die Werte einsehen.
        Nur kommen die Daten noch nicht in die iSolarCloud, aber das ist scheinbar ein Problem auf der Sungrow Seite.....

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #459

          Ich habe alles soweit nach Anleitung eingerichtet, bekomme es aber nicht ans Laufen.
          Der ioB spuckt mir immer folgende Fehlermeldungen aus.
          Habt ihr einen Tipp?

          WR ist SH10RT mit WiNet-S per LAN verbunden.

          2023-06-30 12:07:34.457 - info: modbus.0 (8064) starting. Version 5.0.11 in C:/Program Files/ioBroker/Tiny/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2023-06-30 12:07:35.368 - info: modbus.0 (8064) Connected to slave 10.0.0.90
          2023-06-30 12:07:35.390 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
          2023-06-30 12:07:36.460 - warn: modbus.0 (8064) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          2023-06-30 12:07:41.667 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          2023-06-30 12:07:45.436 - warn: javascript.0 (14000) script.js.Hue.BWM.BewegungNiemandAnwesend: ### Stehlampe Flur nach Bewegung zurück in Zeitschaltuhr geschaltet
          2023-06-30 12:07:47.739 - warn: modbus.0 (8064) Error: undefined
          2023-06-30 12:07:47.741 - error: modbus.0 (8064) Request timed out.
          2023-06-30 12:07:47.741 - error: modbus.0 (8064) Client in error state.
          2023-06-30 12:07:47.745 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-06-30 12:07:48.755 - info: modbus.0 (8064) Disconnected from slave 10.0.0.90
          2023-06-30 12:07:50.769 - info: modbus.0 (8064) Connected to slave 10.0.0.90
          2023-06-30 12:07:55.821 - warn: modbus.0 (8064) Error: undefined
          2023-06-30 12:07:55.821 - error: modbus.0 (8064) Request timed out.
          2023-06-30 12:07:55.821 - error: modbus.0 (8064) Client in error state.
          2023-06-30 12:07:55.822 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-06-30 12:07:56.859 - info: modbus.0 (8064) Disconnected from slave 10.0.0.90
          

          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400

          Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A aleks-83

            Ich habe alles soweit nach Anleitung eingerichtet, bekomme es aber nicht ans Laufen.
            Der ioB spuckt mir immer folgende Fehlermeldungen aus.
            Habt ihr einen Tipp?

            WR ist SH10RT mit WiNet-S per LAN verbunden.

            2023-06-30 12:07:34.457 - info: modbus.0 (8064) starting. Version 5.0.11 in C:/Program Files/ioBroker/Tiny/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            2023-06-30 12:07:35.368 - info: modbus.0 (8064) Connected to slave 10.0.0.90
            2023-06-30 12:07:35.390 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 132"
            2023-06-30 12:07:36.460 - warn: modbus.0 (8064) Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
            2023-06-30 12:07:41.667 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            2023-06-30 12:07:45.436 - warn: javascript.0 (14000) script.js.Hue.BWM.BewegungNiemandAnwesend: ### Stehlampe Flur nach Bewegung zurück in Zeitschaltuhr geschaltet
            2023-06-30 12:07:47.739 - warn: modbus.0 (8064) Error: undefined
            2023-06-30 12:07:47.741 - error: modbus.0 (8064) Request timed out.
            2023-06-30 12:07:47.741 - error: modbus.0 (8064) Client in error state.
            2023-06-30 12:07:47.745 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2023-06-30 12:07:48.755 - info: modbus.0 (8064) Disconnected from slave 10.0.0.90
            2023-06-30 12:07:50.769 - info: modbus.0 (8064) Connected to slave 10.0.0.90
            2023-06-30 12:07:55.821 - warn: modbus.0 (8064) Error: undefined
            2023-06-30 12:07:55.821 - error: modbus.0 (8064) Request timed out.
            2023-06-30 12:07:55.821 - error: modbus.0 (8064) Client in error state.
            2023-06-30 12:07:55.822 - warn: modbus.0 (8064) Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2023-06-30 12:07:56.859 - info: modbus.0 (8064) Disconnected from slave 10.0.0.90
            

            Carsten SauermannC Offline
            Carsten SauermannC Offline
            Carsten Sauermann
            schrieb am zuletzt editiert von
            #460

            @aleks-83 versuchst mal mit weniger Registern und/oder Erhöhung des timeout im adapter auf 10sek.

            Zum testen vielleicht erstmal nur 1 register eintragen. Danach kannst du die anderen hinzufügen

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Carsten SauermannC Carsten Sauermann

              @aleks-83 versuchst mal mit weniger Registern und/oder Erhöhung des timeout im adapter auf 10sek.

              Zum testen vielleicht erstmal nur 1 register eintragen. Danach kannst du die anderen hinzufügen

              A Offline
              A Offline
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #461

              @carsten-sauermann
              Danke für den Tipp.
              Ich habe jetzt mal das gesamte Eingangsregister raus genommen bis auf 1 Eintrag (modbus.0.inputRegisters.4999_Device_type__code)
              Das Holding-Register habe ich unverändert gelassen. Was macht dieses Holding-Register überhaupt?

              Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
              Der Eingang 4999 wird auch mit einem Wert (15) gefüllt.
              Aber sobald ich mehr als 1 Eintrag in das Eingangsregister eintrage, kommt die Meldung wieder.
              Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert welche ich, wie empfohlen, vorher heruntergeladen habe.

              EDIT:
              Ich habe die Register von @maddm in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden eingefügt.
              Das funktioniert. :)

              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400

              G Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A aleks-83

                @carsten-sauermann
                Danke für den Tipp.
                Ich habe jetzt mal das gesamte Eingangsregister raus genommen bis auf 1 Eintrag (modbus.0.inputRegisters.4999_Device_type__code)
                Das Holding-Register habe ich unverändert gelassen. Was macht dieses Holding-Register überhaupt?

                Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
                Der Eingang 4999 wird auch mit einem Wert (15) gefüllt.
                Aber sobald ich mehr als 1 Eintrag in das Eingangsregister eintrage, kommt die Meldung wieder.
                Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert welche ich, wie empfohlen, vorher heruntergeladen habe.

                EDIT:
                Ich habe die Register von @maddm in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden eingefügt.
                Das funktioniert. :)

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von
                #462

                @aleks-83 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert

                Ich sehe beim verlinkten Beitrag keine txt-Datei. Ich lade mal die Tabelle, die ich verwende hoch - damit kannst Du Deine ja mal vergleichen. Diese Tabelle läuft bei mir jetzt ein halbes Jahr mit eine SH8.0RT problemlos.
                20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt.

                Ich steure die Anlage nicht über ioBroker, mich interessieren deshalb die Holding-Register gar nicht. Das File enthält also nur Input-Register.

                Ich empfehle hier immer wieder den VagaModbusAnalyzer, damit kann man sich die Register anschauen. Das Teil ist sehr leicht zu bedienen und man kann sich beliebige Register, auch viele in einem View, anschauen.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • F Offline
                  F Offline
                  Fox1985
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #463

                  Guten Morgen miteinander,
                  nachdem ich nun meinen neuen WiNet Dongel erhalten habe (der alte hatte nicht funktioniert).
                  War ich der Hoffnung, dass ich nun den Modbus nutzen kann. Leider bekomme ich im Onlineportal nicht mehr die Geräteadresse angezeigt.
                  tempsnip.jpg
                  Ich habe schon mehrere Werte welche ich hier lese versucht. Leider ohne Erfolg.
                  Ich nutze den Winet Dongel per WLAN und habe am Wandseitigen LAN Port vom WR das Lan-Kabel direkt angeschlossen
                  Kann mir jemand helfen?
                  ip.JPG
                  Unbenannt.JPG

                  Viele Grüße
                  Stefan

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Fox1985

                    Guten Morgen miteinander,
                    nachdem ich nun meinen neuen WiNet Dongel erhalten habe (der alte hatte nicht funktioniert).
                    War ich der Hoffnung, dass ich nun den Modbus nutzen kann. Leider bekomme ich im Onlineportal nicht mehr die Geräteadresse angezeigt.
                    tempsnip.jpg
                    Ich habe schon mehrere Werte welche ich hier lese versucht. Leider ohne Erfolg.
                    Ich nutze den Winet Dongel per WLAN und habe am Wandseitigen LAN Port vom WR das Lan-Kabel direkt angeschlossen
                    Kann mir jemand helfen?
                    ip.JPG
                    Unbenannt.JPG

                    Viele Grüße
                    Stefan

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #464

                    @fox1985 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                    Kann mir jemand helfen?

                    Bezüglich des WiFI-Zugangs kann ich nichts sagen. Ich nutze den bei mir nicht. Statt dessen habe ich einen Switch neben meinen WR gesetzt und und beide Anschlüsse per LAN-Kabel verbunden. Über den Einen rufe ich mit ioBroker ModBus-Daten ab und über den anderen mit einem eigenen Programm für Statistikzwecke.
                    Aber ich denke, wenn Du den Dongle für WiFI ins Netz bringen wolltest müsstest Du doch aktive das WLAN-Password irgendwo eintippen (die Verbindung Handy zu WiNet war, wenn ich mich recht entsinne über den QR-Code am Dongle zunächst herzustellen und dann zu konfigurieren) oder die Verbindung per WPS aufbauen. Und dann solltest Du die IP-Adresse am Router sehen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      Fox1985
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #465

                      Den Wlan Zugang habe ich eingerichtet.
                      bekomme auch über die App die Daten angezeigt.
                      Was mich etwas wundert, bis jetzt kann ich nur ein Gerät in meinem Netzwerk als WR erkennen.
                      Müsste ich nicht wegen den zwei Netzwerkanschlüssen (Wlan und LAN) auch zwei I Geräte in Netzwerk finden?

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Fox1985

                        Den Wlan Zugang habe ich eingerichtet.
                        bekomme auch über die App die Daten angezeigt.
                        Was mich etwas wundert, bis jetzt kann ich nur ein Gerät in meinem Netzwerk als WR erkennen.
                        Müsste ich nicht wegen den zwei Netzwerkanschlüssen (Wlan und LAN) auch zwei I Geräte in Netzwerk finden?

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #466

                        @fox1985 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                        Müsste ich nicht wegen den zwei Netzwerkanschlüssen (Wlan und LAN) auch zwei Geräte im Netzwerk finden?

                        Hast Du auch sicher.
                        Der WiNet-Adapter läuft vermutlich unter dem Namen "espressif" - zumidest war das bei mir am WiNet-LAN-Anschluss so (einfach mal an einer Console "ping espressif" eingeben, da sollte eine IP-Adresses aufpoppen).

                        Bei dem anderen weiß ich nicht mehr, wie der Servername sich ursprünglich darstellte. Aber die Adresse hast Du ja.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          Fox1985
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #467

                          Vielen Dsank für den Tipp,

                          habe nun auf das WebUI zugreifen können.
                          Es scheint so, als ob der WR das Kabel (Für den Modbus Port) doch nicht richtig erkennt.
                          Ich dachte eigentlich der wäre die 192.168.2.145 (mein Beitrag von heute morgen)
                          Oder was soll mir die ETH -IP Sagen?
                          Winet.JPG

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Fox1985

                            Vielen Dsank für den Tipp,

                            habe nun auf das WebUI zugreifen können.
                            Es scheint so, als ob der WR das Kabel (Für den Modbus Port) doch nicht richtig erkennt.
                            Ich dachte eigentlich der wäre die 192.168.2.145 (mein Beitrag von heute morgen)
                            Oder was soll mir die ETH -IP Sagen?
                            Winet.JPG

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #468

                            @fox1985
                            Wie bist Du denn auf diese Seite gekommen - das ist doch der lokale WiNet-S Aufruf? Da musst Du die IP-Adresse doch gekannt haben? Ich bin verwirrt!
                            Bei mir ist die ETH-IP-Adresse belegt - und die WLAN-Adresse nicht. Aber das kommt sicher daher, dass kein LAN-Kabel am Deinem Dongle steckt. Das andere LAN-Kabel siehts Du nicht von hier.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              Fox1985
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #469

                              Ja genau, das ist der Lokale Aufruf.
                              Den habe ich gefunden, nachdem ich deinen Tipp mit "espressif" gelesen habe.
                              Wo kann ich denn das Modbus Kabel mit der IP und den weiteren Daten finden?
                              Online stehen die ja leider nicht mehr drin. Zumindest bei mir:neutral_face:

                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • F Fox1985

                                Ja genau, das ist der Lokale Aufruf.
                                Den habe ich gefunden, nachdem ich deinen Tipp mit "espressif" gelesen habe.
                                Wo kann ich denn das Modbus Kabel mit der IP und den weiteren Daten finden?
                                Online stehen die ja leider nicht mehr drin. Zumindest bei mir:neutral_face:

                                G Offline
                                G Offline
                                GombersIOB
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #470

                                @fox1985
                                Das ist im Router unter den Netztwerkgeräten aufgelistet.
                                Du kannst Dir auch eine Liste der Geräte im Netzwerk mit dem Kommando "arp -a" erzeugen. Da werden die IP-Adressen und die MAC-Adressen gezeigt. Meine Mac-Adresse dafür lautet "ac-19-9f-02-07-88". Deine sollte vermutlich am Anfang identisch sein, der Anschluss sollte vom selben Hersteller sein.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Fox1985

                                  Ja genau, das ist der Lokale Aufruf.
                                  Den habe ich gefunden, nachdem ich deinen Tipp mit "espressif" gelesen habe.
                                  Wo kann ich denn das Modbus Kabel mit der IP und den weiteren Daten finden?
                                  Online stehen die ja leider nicht mehr drin. Zumindest bei mir:neutral_face:

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #471

                                  @fox1985 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                  Online stehen die ja leider nicht mehr drin.

                                  Wo ist denn Online? Gibt es in der iSolarCloud eine solche Anzeige?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    Fox1985
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #472

                                    Ja, genau die IP mit der 192.168.2.145 hat eine ähnliche MAC Adresse (siehe meinen Beitrag heute morgen, das zweite Bild)

                                    In einem der ersten Beiträge, sieht man ein Bild mit einem markierten Wert.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      Fox1985
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #473

                                      Gestern hat sich auf einmal der Modbus verbunden.
                                      Warum kann ich leider nicht sagen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G GombersIOB

                                        @aleks-83 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        Ich habe die Einträge aus der .txt Datei importiert

                                        Ich sehe beim verlinkten Beitrag keine txt-Datei. Ich lade mal die Tabelle, die ich verwende hoch - damit kannst Du Deine ja mal vergleichen. Diese Tabelle läuft bei mir jetzt ein halbes Jahr mit eine SH8.0RT problemlos.
                                        20230227-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt.

                                        Ich steure die Anlage nicht über ioBroker, mich interessieren deshalb die Holding-Register gar nicht. Das File enthält also nur Input-Register.

                                        Ich empfehle hier immer wieder den VagaModbusAnalyzer, damit kann man sich die Register anschauen. Das Teil ist sehr leicht zu bedienen und man kann sich beliebige Register, auch viele in einem View, anschauen.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        #474

                                        @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        Danke für die Tipps.
                                        Dein Register kann ich leider nicht importieren.
                                        Ich erhalte die Meldung:
                                        4b195d11-d0ec-49ec-8d31-77dbcfc7d200-image.png

                                        Im Kopf fehlen also einige Überschriften.
                                        Wenn ich die Überschriften aus den ersten posts einfüge, werden zwar alle Datenpunkte eingetragen, aber nicht mit Daten gefüllt.

                                        Gibt es iwo eine Übersicht über ALLE möglichen Variablen?
                                        Die im dritten Post erwähnte Liste vom 15.12.20 von m-fuchs finde ich nicht.
                                        Ich suche eigentlich nur noch Datenpunkte die Wärempumpe und Wallbox betreffen.
                                        Dazu habe ich hier noch gar nichts gelesen. Gibt es das etwa nicht?

                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.18.3 = NPM 10.2.3 = JS Controller 7.0.6 =

                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A aleks-83

                                          @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Danke für die Tipps.
                                          Dein Register kann ich leider nicht importieren.
                                          Ich erhalte die Meldung:
                                          4b195d11-d0ec-49ec-8d31-77dbcfc7d200-image.png

                                          Im Kopf fehlen also einige Überschriften.
                                          Wenn ich die Überschriften aus den ersten posts einfüge, werden zwar alle Datenpunkte eingetragen, aber nicht mit Daten gefüllt.

                                          Gibt es iwo eine Übersicht über ALLE möglichen Variablen?
                                          Die im dritten Post erwähnte Liste vom 15.12.20 von m-fuchs finde ich nicht.
                                          Ich suche eigentlich nur noch Datenpunkte die Wärempumpe und Wallbox betreffen.
                                          Dazu habe ich hier noch gar nichts gelesen. Gibt es das etwa nicht?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GombersIOB
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #475

                                          @aleks-83
                                          Ich habe selber die Register nie importiert, sondern sie manuelle Eingabe aufgerufen und dann den Text aus dem File mit Copy&Paste eingefügt. Die Überschrift steht ja bei der manuellen Eingabe schon da. Das habe ich einige Male gemacht, denn ich erzeuge mit die Parameter mit einem Java-Programm. Und jedes Mal wenn ich was prinzipielles geändert habe, das ganze File neu erzeugt. Die letzten beiden, oder drei Felder hatte Atlantis (der Eröffner dieses Threads) nicht drin und ich habe sie auch nicht mitgepflegt. Die wurden automatisch richtig gesetzt.

                                          Aber Du hast sicher recht, das File sollte für den „normalen“ Import funktionieren. Ich schau mir das heute abend mal an.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          531

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe