Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. (Gelöst) Blocky Wert der Helligkeit in drei Stuffen herunterdimmen.

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    927

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

(Gelöst) Blocky Wert der Helligkeit in drei Stuffen herunterdimmen.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @Homoran:

    Hast du auch drei verschiedene Verzögerungen eingegeben gehabt?

    Oder jedesmal die gleiche.

    Die zeit zählt ab start des Programms, nicht ab Erledigung der letzten Verzögerung.

    Gruß

    Rainer `

    genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird.

    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Developer Most Active Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @knopers1:

      @Dutchman:

      Poste Mal deine timeout Versuche `

      So scheint es zu funktionieren!

      Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen. Somit wurde nur der letzte Wert genommen. `

      Das habe ich auch vermutet daher meine Frage Screen Posten :-).

      Schön dass es jetzt geht, topic auf gelöst?

      –-----------------------

      Send from mobile device

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Offline
        K Offline
        knopers1
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        ja, danke Euch beiden…

        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @knopers1:

          Hatte vorher den Fehler gemacht und in drei Timeout Bausteinen die gleiche Zeit belassen `
          Deswegen mein Post:
          @Homoran:

          Den verzögert um block drei mal kopieren und mit drei verschiedenen Verzögerungen nacheinander einfügen. `

          worauf du meintest, das funktioniere nicht.
          @knopers1:

          habe doch schon oben geschrieben…. da es nicht funktioniert! `

          Gruß

          Rainer

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @knopers1:

            genau das war mein Verständnissproblem. Ich dachte dass es nacheinander abgearbeitet wird. `
            Wenn du die Timeouts ineinander schachtelst, werden sie nacheinander ausgeführt und beginnen erst mit Vollendigung des vorherigen.

            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Offline
              K Offline
              knopers1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @Alcalzone, das hatte ich an sich vor… Kannst Du mir ein Beispiel zeigen wie ich die Timeouts ineinander schachtel kann??

              Ich möchte die Timeouts nacheinander abarbeiten.

              Werden in meinem Beispiel die Timeouts nacheinander abgearbeitet? oberes Bild?

              Darf dann die Zeit gleich bleiben bei "Ausführen Intervall X alle Xsek. bei allen drei Stuffen wo dreifach gedimmt wird? Wenn nacheinander abgearbeitet wird, sollte das möglich sein. zB. alle drei sek....

              Zur Zeit stehen dort verschiedenen Zeiten "siehe Bild unten" da offenbar gleichzeitig angetriggert und die Zeit abgezählt wird.

              Kann ich mit dem Baustein "stop für zyklische Ausführung in meinem Beispiel die Schleife nur einmal abarbeiten zu lassen?

              An sich versuche ich eine einfache EIN/AUS Schleife zu programieren. Es soll in drei Stuffen die Helligkeit verändert werden und zum Schluss soll der Schalter noch EIN oder AUS geschaltet werden.
              1526_unbenannt100.png
              1526_unbenannt111.png

              HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                knopers1
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                Post davor war zum AUS-Schalten… Hier noch ein Blockly zum EIN-Schalten!
                1526_unbenannt112.png

                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  andyb
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  wie wäre es denn hinzukriegen, das die Lampe z.B. innerhalb 1 Stunde sich langsam runter dimmt?

                  Ansätze:

                  (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. Finde auch keine Beschreibung)

                  1586_2017-10-13_15_24_31-iobroker.admin.jpg

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @andyb:

                    (Wobei mir die Funktion der wiederhole-Bausteine noch nicht ganz klar ist, wann und in welchen zeitlichen Abstand wiederholt wird. `
                    Das wiederholt einfach den Code innerhalb des Mauls x-mal oder bis eine Bedingung erfüllt ist. Wichtig über Timeouts ist zu wissen, dass der Code im Timeout später ausgeführt wird, aber der eigentliche Code wird nicht pausiert.

                    Willst du also im Abstand von 1sek 5 Timer starten, brauchst du eine Zählervariable, die du mit der Schleife hochzählst, z.b. i. Der Timeout braucht dann eine Verzögerung von i*1000ms, damit erzeugst du 5 Timeouts, die nach 1,2,3,4 und 5s ausgeführt werden. Wie das aber in Blockly geht, keine Ahnung…

                    Dein erster Code ist daher recht problematisch. Du erstellst ca. 1 Minute lang endlos viele Timeouts, die dann nach 1 Minute alle auf einmal den Wert verändern und damit vermutlich die Bedingung nicht mehr erfüllen. Die restlichen Timeouts die bis dahin erstellt wurden, feuern auch noch alle und verändern den Wert weiterhin.

                    Du erreichst also keinen Dimmvorgang, sondern treibst die CPU-Last deines Hosts in die Höhe. Angenommen, das erstellen eines Timeouts dauert 1ms:

                    0ms: timeout 1 erstellt
                    1ms: timeout 2 erstellt
                    2ms: timeout 3 erstellt
                    ...
                    60000ms: 
                    timeout 60000 erstellt
                    timeout 1 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                    60001ms: 
                    timeout 60001 erstellt
                    timeout 2 feuert --> Helligkeit reduziert um 2
                    ...
                    60050ms: 
                    timeout 60050 erstellt
                    timeout 50 feuert --> Helligkeit reduziert um 2\. Ist jetzt 0, daher beendet die Schleife, keine weiteren Timeouts
                    ...
                    120050ms: timeout 60050 feuert
                    
                    

                    Dein Ziel kann man schematisch wie folgt erreichen:

                    • Steuercode (Helligkeit um 1 Stufe reduzieren) in eine Funktion auslagern

                    • Einen Timeout auf diese Funktion setzen (1 mal!)

                    • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen

                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      andyb
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @AlCalzone:

                      Dein Ziel kann man schematisch wie folgt erreichen:

                      • Steuercode (Helligkeit um 1 Stufe reduzieren) in eine Funktion auslagern

                      • Einen Timeout auf diese Funktion setzen (1 mal!)

                      • In der Funktion prüfen, ob die End-Bedingung erreicht ist, wenn nicht erneut einen Timeout auf die Funktion setzen `
                        Danke, also so?

                      1586_2017-10-14_09_48_32-iobroker.admin.jpg

                      var timeout2, timeout3;
                      
                      /**
                       * Beschreibe diese Funktion …
                       */
                      function dimmen1() {
                        setState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level"/*Philips_hue.Schlafzimmer.level*/, (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val - 1));
                        if (getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val > 0) {
                          timeout3 = setTimeout(function () {
                            dimmen1();
                          }, 60000);
                        }
                      }
                      
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        while (!(getState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.level").val == 0)) {
                        }
                      });
                      
                      timeout2 = setTimeout(function () {
                        dimmen1();
                      }, 60000);
                      
                      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
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        komme nicht so wirklich weiter….

                        Hier mein Blockly: Habe echt keine Ahnung weshalb es nicht funktionieren mag. Sieht jemand von Euch einen Fehler?

                        Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich....

                        Der Timer liefert ein "true". Wenn es die Zeit abzählt, kommt in Log ein false. Unter Objekt ID "Timer" sehe ich aber keine Änderung!

                        Irgendwie hängst sich mein Blockly irgendwie auf, so mein Gefühl...
                        1526_unbenannt1.png
                        1526_unbenannt2.png
                        1526_unbenannt3.png

                        HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @andyb:

                          Danke, also so? `
                          Das Blockly sieht gut aus, aber du hast keinen Auslöser, der den Prozess startet, oder?

                          Im JS-Code ist noch ein etwas verlorener Trigger drin, der nix tut außer ne Endlosschleife starten.

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @knopers1:

                            Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich…. `
                            Fehlt da was? Ich sehe nichts, wo die Timer-Variable auf True gesetzt wird, um den AUS-Dimmer zu starten.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              andyb
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Ist klar, es ging mir ja nur um das dimmen. Trigger und sonstige Kosmetik fehlt noch.

                              Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                knopers1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @AlCalzone:

                                @knopers1:

                                Möglicherweise stimmt etwas mit dem Timer nicht. Das EIN in drei Stuffen scheint zu laufen. Das AUS nicht so wirklich…. Fehlt da was? Ich sehe nichts, wo die Timer-Variable auf True gesetzt wird, um den AUS-Dimmer zu starten.

                                Die Variable "Timer" setzt sich selbst auf "true" mit dem Blockly für "Timer". Zumindest sehe ich im Log ständig ein "true". Wenn ich es manuell setze, kommt in Log für 12000ms ein "false", danach wieder "true".

                                Mit dem Bewegungsmelder setze ich den Timer auf "false" damit er wieder die Zeit abzählt.

                                HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @knopers1:

                                  Die Variable "Timer" setzt sich selbst auf "true" mit dem Blockly für "Timer" `
                                  Hast du nicht gepostet, aber gut. Füge mal an allen Stellen, wo was abgefragt wird oder gesteuert wird nen Debug-Log ein, dass du nachvollziehen kannst was passiert und was davon funktioniert. Auf den ersten Blick sehe ich nämlich nicht, warum es nicht gehen sollte.

                                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    knopers1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Danke Dir vorerst…

                                    Habe zwischendurch den Timer Blockly weggelassen und probiere zu Hause so etwas aus... Müsste an sich ohne den Blockly Timer funktionieren.
                                    1526_unbenannt3.png

                                    HP Microserver Gen8, RPI-4, IoBroker,

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    335

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.2k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe