Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    DrDoc
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2278

    Kurze Frage, hat mir ggf. jemand die Info, wie ich die Daten vom History automatisch aktualisieren kann?
    Wert (wie z.B. Time-Intervall) einfach ändern? 30 Sek. warten und wieder zurück ändern?

    Danke für eure Unterstützung

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DrDoc

      Kurze Frage, hat mir ggf. jemand die Info, wie ich die Daten vom History automatisch aktualisieren kann?
      Wert (wie z.B. Time-Intervall) einfach ändern? 30 Sek. warten und wieder zurück ändern?

      Danke für eure Unterstützung

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #2279

      @drdoc
      Die PV Leistungswerte aktualisieren sich bereits automatisch und die Prognosedaten von Solcast einmal am Tag oder Scriptstart und Proplanta dreimal am Tag, öfter macht auch keinen Sinn.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @robbi12
        Hast du die Modbus TCP Anleitung? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so durchlese, vermute ich, dass du nichts steuern musst, sondern nur deine Einspeiseleistung über Modbus übertragen, den Rest macht die Steuerung von Elwa-E.
        Um das aber sagen zu können, wäre es interessant, was alles über Modbus möglich ist.
        Leider muss man anscheinend diese Anleitung extra anfordern, konnte zumindest nichts finden.

        @jans_ios hast du zufällig die Modbus Anleitung von Elwa-E oder weist du welche Register vorhanden sind?

        J Offline
        J Offline
        jans_ios
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2280

        @arnod
        @Robbi12
        Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)

        Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Georg HermannG Georg Hermann

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte.

          Welches hast du verwendet? Das Wallbox Script?

          Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, teste ich noch mal, ob man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der Wallbox regeln kann, oder weiß das jemand, ob das bereits geht?

          Wenn ja, könnte ich das Script umstellen.

          Ich habe das CC-Skript als Basis genommen, und leider habe auch noch keinen Weg gefunden, wie man die WB-Leistung per RSCP einstellen kann. Ich gehe aktuell den Umweg über den Tesla-Adapter.

          J Offline
          J Offline
          jans_ios
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2281

          @georg-hermann
          @ArnoD
          Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)

          A Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • J jans_ios

            @georg-hermann
            @ArnoD
            Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)

            A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2282

            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @georg-hermann
            @ArnoD
            Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)

            Habe es noch nicht getestet, aber wenn du es bereits getestet hast, werde ich das Wallbox Script auch auf den Adpter e3dc-rscp umstellen.
            Kann jetzt aber etwas dauern. :-)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jans_ios

              @arnod
              @Robbi12
              Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)

              Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.

              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2283

              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              @arnod
              @Robbi12
              Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)

              Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.

              Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
              Steuere meine Wärmepumpe auch so.
              Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.

              // Adapter e3dc-rscp
              const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
              // Modbus Eingang der Wärmepumpe
              const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
              
              // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
              on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                  await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
              });
              
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jans_ios

                @georg-hermann
                @ArnoD
                Seid Ihr hier weitergekommen? Die Ladeleistung der Wallbox kann mit E3DC-RSCP tatsächlich wie von Arno vermutet über den "PowerLimitation"-Wert gesetzt werden. Ich fänd's klasse, wenn das umgesetzt werden könnte ;)

                Georg HermannG Offline
                Georg HermannG Offline
                Georg Hermann
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2284

                @jans_ios
                Hmm. Ich konnte bisher die Ladeleistung mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" nicht beeinflussen. deshalb gehe ich immer noch über den Tesla-Adapter und steuere das über den Wagen. Aber Vielleicht mache ich mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" irgendetwas falsch?

                Hast Du das schon erfolgreich ausprobiert?

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Georg HermannG Georg Hermann

                  @jans_ios
                  Hmm. Ich konnte bisher die Ladeleistung mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" nicht beeinflussen. deshalb gehe ich immer noch über den Tesla-Adapter und steuere das über den Wagen. Aber Vielleicht mache ich mit "e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation" irgendetwas falsch?

                  Hast Du das schon erfolgreich ausprobiert?

                  J Offline
                  J Offline
                  jans_ios
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2285

                  @georg-hermann
                  Ja, also bei mir klappt das - ich kann das Laden starten, stoppen und die Power-Limitation setzen

                  Georg HermannG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jans_ios

                    @georg-hermann
                    Ja, also bei mir klappt das - ich kann das Laden starten, stoppen und die Power-Limitation setzen

                    Georg HermannG Offline
                    Georg HermannG Offline
                    Georg Hermann
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2286

                    Ich habe wohl gestern ein Update von P10_2022_046 auf P10_2023_022 für den S10E Pro eingespielt bekommen.

                    Jetzt fällt mir bei der Wallbox-Nutzung folgendes auf: Wenn die Ladeschwelle erreicht ist, und der Regelbeginn noch nicht (=Akku-LADEsperre), funktioniert das Entladen des Akkus über die Wallbox (easy connect) nicht mehr. Dann wird immer aus dem Netz bezogen, falls sich mal eine Wolke dazwischen schiebt.

                    Ist das ein neues Verhalten in Verbindung mit der neuen HKW-Software-Version, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen?

                    Versionen:
                    Charge-Control: 1.2.12
                    e3dc-rscp: 1.2.2
                    Javascript: 7.0.3

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Georg HermannG Georg Hermann

                      Ich habe wohl gestern ein Update von P10_2022_046 auf P10_2023_022 für den S10E Pro eingespielt bekommen.

                      Jetzt fällt mir bei der Wallbox-Nutzung folgendes auf: Wenn die Ladeschwelle erreicht ist, und der Regelbeginn noch nicht (=Akku-LADEsperre), funktioniert das Entladen des Akkus über die Wallbox (easy connect) nicht mehr. Dann wird immer aus dem Netz bezogen, falls sich mal eine Wolke dazwischen schiebt.

                      Ist das ein neues Verhalten in Verbindung mit der neuen HKW-Software-Version, oder ist mir das nur noch nie aufgefallen?

                      Versionen:
                      Charge-Control: 1.2.12
                      e3dc-rscp: 1.2.2
                      Javascript: 7.0.3

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2287

                      @georg-hermann
                      Ich habe die neue Version noch nicht, aber ich denke nicht das es davon abhängig ist.
                      Ich muss mir das mal ansehen, eigentlich sollte entladen werden, wenn der Eigenverbrauch ansteigt und die Wallbox ist ja nichts anderes.
                      Außer, die Ladeleistung der Wallbox wird jetzt nicht mehr beim Eigenverbrauch mit angezeigt, sondern von diesem abgezogen.

                      J Georg HermannG 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @georg-hermann
                        Ich habe die neue Version noch nicht, aber ich denke nicht das es davon abhängig ist.
                        Ich muss mir das mal ansehen, eigentlich sollte entladen werden, wenn der Eigenverbrauch ansteigt und die Wallbox ist ja nichts anderes.
                        Außer, die Ladeleistung der Wallbox wird jetzt nicht mehr beim Eigenverbrauch mit angezeigt, sondern von diesem abgezogen.

                        J Offline
                        J Offline
                        jans_ios
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2288

                        @arnod
                        Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @arnod
                          @Robbi12
                          Die Modbus Register wurden ja mittlerweile gepostet - sorry, war offline im Urlaub ;)

                          Ich habe mir mangels JavaScript-Skills ein Blockly gebaut, welches sich den Überschuss nimmt und damit den Heizstab per Modbus steuert. Ist noch nicht perfekt und kollidiert manchmal mit ChargeControl, aber es ist schon mal besser als nichts. Die Steuerung über das HKW hilft hier tatsächlich nicht, da hierbei erstmal der Akku voll (oder fast voll) sein muss, bevor überhaupt Wasser erwärmt wird - bei Nutzung von CC wird dadurch tagsüber dann schön eingespeist und kurz vor Sonnenuntergang minimal Warmwasser bereitet.

                          Dachte mir schon, dass es über Modbus funktionieren müsste.
                          Steuere meine Wärmepumpe auch so.
                          Ich schicke einfach den Wert der aktuellen Einspeiseleistung an meine WP und die regelt dann automatisch die Leistung bis zu diesem Wert. Wenn E3DC-Control dann die Ladeleistung der Batterie begrenzt, steigt die Einspeiseleistung und meine WP schaltet sich ein.

                          // Adapter e3dc-rscp
                          const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                          // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                          const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                          
                          // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                          on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                              await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,obj.state.val);
                          });
                          
                          J Offline
                          J Offline
                          jans_ios
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2289

                          @arnod
                          Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?
                          Außerdem: Kann man dem Wert einen Max-Wert mitgeben? Mein Heizstab kann bspw. max. 3000W ab. Ich habe noch nicht getestet, was er mit einem höheren Wert macht, aber in meinem Blockly-Skript fange ich das ab.
                          Mein Blockly sieht aber sehr sehr viel komplizierter aus ;) Daher würde ich gerne auf diesen sehr übersichtlichen Ansatz wechseln...
                          4956f0ce-1bcc-4d8e-99b9-48b7695448da-image.png

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jans_ios

                            @arnod
                            Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?
                            Außerdem: Kann man dem Wert einen Max-Wert mitgeben? Mein Heizstab kann bspw. max. 3000W ab. Ich habe noch nicht getestet, was er mit einem höheren Wert macht, aber in meinem Blockly-Skript fange ich das ab.
                            Mein Blockly sieht aber sehr sehr viel komplizierter aus ;) Daher würde ich gerne auf diesen sehr übersichtlichen Ansatz wechseln...
                            4956f0ce-1bcc-4d8e-99b9-48b7695448da-image.png

                            A Online
                            A Online
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2290

                            @jans_ios

                            Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?

                            Bei meiner WB kann ich einstellen, ob bei positiven oder negativen Werten in das Netz eingespeist wird. Wenn der Wert dann negativ ist, weiß die WP somit das ich in das Netz einspeise und schaltet sich ein. Die Leistung der WP wird dann so geregelt, dass die Einspeiseleistung nicht überstiegen wird. Der Wert wird somit nur als max. Leistung für die WP verwendet und die WP regelt den Rest.
                            Wenn du das beim Heizstab nicht einstellen kannst, musst du das natürlich im Script berücksichtigen.
                            Das könnte dann so aussehen (e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID = negativ, wenn eingespeist wird) :

                            // Adapter e3dc-rscp
                            const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                            
                            // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                            const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                            
                            // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                            on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                                let n_Einspeiseleistung=0;
                                // obj.state.val in einen positiven Wert ändern, wenn dieser negativ ist ansonsten ist n_Einspeiseleistung=0
                                if (obj.state.val < 0) {n_Einspeiseleistung =Math.abs(obj.state.val)}; 
                                // Prüfen ob n_Einspeiseleistung > 3000W ist
                                if (n_Einspeiseleistung > 3000){n_Einspeiseleistung = 3000}
                               await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,n_Einspeiseleistung);
                            });
                            
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Online
                              A Online
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2291

                              Ich habe heute versucht, die Wallbox über den e3dc-rscp Adapter zu steuern.
                              Das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nie möglich sein wird, außer E3DC ändert noch mal die Schnittstelle.

                              Mit e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation kann man zwar die Ladeleistung begrenzen, aber ich befürchte das jede Änderung auf die SSD geschrieben wird, um die Einstellung zu sichern.
                              Damit hätte man das gleiche Problem wie mit e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER wo E3DC davon abgeraten hat diesen Wert ständig zu ändern, da es die Lebensdauer der SSD verkürzt.

                              Zweites Problem ist, dass man das Laden nicht stoppen kann, wenn es mal gestartet wurde. Wenn man e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation auf 0 setzt, wird das ignoriert und eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.

                              Ich werde somit erstmal beim Modbus Adapter bleiben, was die Wallbox betrifft.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jans_ios

                                @arnod
                                Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2292

                                @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @arnod
                                Wenn die Wallbox nicht am HKW angemeldet ist und wie bei Dir per Modbus gesteuert wird, dann landet der Wallbox-Verbrauch im Hausverbrauch. Wird die Wallbox vom HKW gesteuert, taucht der Verbrauch nicht im Hausverbrauch auf, sondern wird separat erfasst.

                                Ja, da war was :-)

                                @Georg-Hermann
                                Da das Script Charge_Control der Master ist, berücksichtige ich die Ladeleistung der Wallbox nicht.
                                Das Script E3DC_Wallbox passt die Ladeleistung Wallbox der Einspeiseleistung an, deswegen muss ich das bei Charge_Control nicht berücksichtigen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @jans_ios

                                  Funktioniert das so einfach? Was, wenn der Parameter "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID" negativ ist, also Netzbezug vorliegt? Muss man das nicht irgendwie abfangen?

                                  Bei meiner WB kann ich einstellen, ob bei positiven oder negativen Werten in das Netz eingespeist wird. Wenn der Wert dann negativ ist, weiß die WP somit das ich in das Netz einspeise und schaltet sich ein. Die Leistung der WP wird dann so geregelt, dass die Einspeiseleistung nicht überstiegen wird. Der Wert wird somit nur als max. Leistung für die WP verwendet und die WP regelt den Rest.
                                  Wenn du das beim Heizstab nicht einstellen kannst, musst du das natürlich im Script berücksichtigen.
                                  Das könnte dann so aussehen (e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID = negativ, wenn eingespeist wird) :

                                  // Adapter e3dc-rscp
                                  const sID_Netzleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID'
                                  
                                  // Modbus Eingang der Wärmepumpe
                                  const sID_WP_Aktuelle_Leistung = `modbus.2.holdingRegisters.40103_Aktuelle_Leistung`
                                  
                                  // Netzleistung an Modbus Schnittstelle LW-Pumpe Schreiben um über PV-Leistung zu regeln.
                                  on({id: sID_Netzleistung_W, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      let n_Einspeiseleistung=0;
                                      // obj.state.val in einen positiven Wert ändern, wenn dieser negativ ist ansonsten ist n_Einspeiseleistung=0
                                      if (obj.state.val < 0) {n_Einspeiseleistung =Math.abs(obj.state.val)}; 
                                      // Prüfen ob n_Einspeiseleistung > 3000W ist
                                      if (n_Einspeiseleistung > 3000){n_Einspeiseleistung = 3000}
                                     await setStateAsync(sID_WP_Aktuelle_Leistung,n_Einspeiseleistung);
                                  });
                                  
                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jans_ios
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2293

                                  @arnod
                                  Hallo Arno!

                                  Cool, das geht in die richtige Richtung ;) Der Heizstab selbst regelt gar nichts, der würde jetzt stumpf die übermittelte Wattzahl einsetzen und Warmwasser bereiten - das wiederum erhöht jedoch dann den Hausverbrauch und verringert logischerweise die Einspeisung. Das wiederum kommt zu einem geringeren Wert, der jetzt an den Heizstab übermittelt wird und den Hausverbrauch sinken und die Einspeisung erhöhen würde - dann ginge es wieder hoch mit dem Wert für den Heizstab.

                                  Irgendwie müsste man also den aktuell bereits am Heizstab anliegenden Wert berücksichtigen, also quasi einen um die Heizleistung des Heizstabs korrigierten Überschuss berechnen, verstehst Du?

                                  Danke!

                                  Viele Grüße, Jan

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jans_ios

                                    @arnod
                                    Hallo Arno!

                                    Cool, das geht in die richtige Richtung ;) Der Heizstab selbst regelt gar nichts, der würde jetzt stumpf die übermittelte Wattzahl einsetzen und Warmwasser bereiten - das wiederum erhöht jedoch dann den Hausverbrauch und verringert logischerweise die Einspeisung. Das wiederum kommt zu einem geringeren Wert, der jetzt an den Heizstab übermittelt wird und den Hausverbrauch sinken und die Einspeisung erhöhen würde - dann ginge es wieder hoch mit dem Wert für den Heizstab.

                                    Irgendwie müsste man also den aktuell bereits am Heizstab anliegenden Wert berücksichtigen, also quasi einen um die Heizleistung des Heizstabs korrigierten Überschuss berechnen, verstehst Du?

                                    Danke!

                                    Viele Grüße, Jan

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2294

                                    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Irgendwie müsste man also den aktuell bereits am Heizstab anliegenden Wert berücksichtigen, also quasi einen um die Heizleistung des Heizstabs korrigierten Überschuss berechnen, verstehst Du?

                                    Müsste so funktionieren, aber nicht getestet:

                                    const sID_LeistungHeizstab_W = ``                                   // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                    const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                 // PV_Leistung
                                    const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';            // Hausverbrauch_Leistung
                                    const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';             // Einspeiseleistung            
                                    const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	    // Batterie_Leistung
                                    const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = ``                              // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                    
                                    on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val; 
                                        let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                        let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                        let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val 
                                        let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                        let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                        Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                            
                                        // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                        if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                            HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                        }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                            HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W);                 
                                        }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                            HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    
                                        }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                            HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                        }                  
                                        // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                        if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}    
                                        // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                        await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                    });
                                    
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      jans_ios
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2295

                                      @ArnoD
                                      Erstmal: Danke Dir mal wieder für den Einsatz. Eine Kiste Bier ging per Paypal an Dich ;) Dein Ansatz hilft mir sehr weiter, mich auch mal in Richtung JS weiter zu entwickeln!

                                      Ich habe das Skript minimal um die Höchsttemperatur ergänzt, die am Heizstab über einen Drehregler einzustellen ist und natürlich die Parameter für die Wattzahl ergänzt:

                                      const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                      const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         // PV_Leistung
                                      const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    // Hausverbrauch_Leistung
                                      const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     // Einspeiseleistung            
                                      const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	                // Batterie_Leistung
                                      const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                      const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                                      const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                                       
                                      on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                          let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val; 
                                          let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                          let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                          let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val 
                                          let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                          let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                          let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                                          let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                                          Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                              
                                          // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                          if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                              HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                          }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                              HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W);                 
                                          }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                              HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    
                                          }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                              HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                          }                  
                                          // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                          if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}    
                                          // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                                          if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                                          // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                          await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                      });
                                      
                                      

                                      Jedoch führt das jetzt dazu, dass ChargeControl quasi "die Macht" verliert. Den Effekt habe ich auch mit meiner Blockly-Lösung. Der Heizstab bekommt dann ordentlich Strom und die Ladesteuerung von CC wird unterbrochen, sobald der dann noch verfügbare Überschuss unter der geplanten Ladeleistung für das HKW liegt. Sobald das Temp-Limit des Heizstabs erreicht wird und er auf 0 geht, lädt CC den Akku wieder geplant weiter. Der Akku wird nicht priorisiert geladen, anbei das Log dazu:

                                      28.6.2023, 16:00:45.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960845001)) ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:45.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:48.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960848000)) ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:48.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:51.006	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960851001)) ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:51.051	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:54.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960854001)) ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:54.054	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:57.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960857000)) ====- "}##
                                      28.6.2023, 16:00:57.062	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                      28.6.2023, 16:01:03.111	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                      28.6.2023, 16:01:09.160	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                      28.6.2023, 16:01:15.190	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                      

                                      Hast Du da eine Idee, wie man die Prio klar auf den Akku legen kann? Ich möchte ja wirklich ausschließlich das, was ich sonst einspeisen würde, in den Heizstab jagen...

                                      Danke!

                                      Gruß, Jan

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        Ich habe heute versucht, die Wallbox über den e3dc-rscp Adapter zu steuern.
                                        Das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nie möglich sein wird, außer E3DC ändert noch mal die Schnittstelle.

                                        Mit e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation kann man zwar die Ladeleistung begrenzen, aber ich befürchte das jede Änderung auf die SSD geschrieben wird, um die Einstellung zu sichern.
                                        Damit hätte man das gleiche Problem wie mit e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER wo E3DC davon abgeraten hat diesen Wert ständig zu ändern, da es die Lebensdauer der SSD verkürzt.

                                        Zweites Problem ist, dass man das Laden nicht stoppen kann, wenn es mal gestartet wurde. Wenn man e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation auf 0 setzt, wird das ignoriert und eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.

                                        Ich werde somit erstmal beim Modbus Adapter bleiben, was die Wallbox betrifft.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jans_ios
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2296

                                        @arnod

                                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Ich habe heute versucht, die Wallbox über den e3dc-rscp Adapter zu steuern.
                                        Das Ergebnis ist, dass es nicht funktioniert und wahrscheinlich auch nie möglich sein wird, außer E3DC ändert noch mal die Schnittstelle.

                                        Mit e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation kann man zwar die Ladeleistung begrenzen, aber ich befürchte das jede Änderung auf die SSD geschrieben wird, um die Einstellung zu sichern.
                                        Damit hätte man das gleiche Problem wie mit e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER wo E3DC davon abgeraten hat diesen Wert ständig zu ändern, da es die Lebensdauer der SSD verkürzt.

                                        Zweites Problem ist, dass man das Laden nicht stoppen kann, wenn es mal gestartet wurde. Wenn man e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.PowerLimitation auf 0 setzt, wird das ignoriert und eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden.

                                        Ich werde somit erstmal beim Modbus Adapter bleiben, was die Wallbox betrifft.

                                        Über den Datenpunkt "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.Control.ToggleChargingType2" kann man umschalten zwischen Laden und nicht-Laden. Einmal auf YES umstellen ändert den Zustand von Laden auf Entladen oder andersherum, das geht.

                                        Das mit dem Schreiben auf die SSD kann ich nicht beurteilen - wo könnte man die Info herbekommen?

                                        Danke!

                                        Gruß, Jan

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jans_ios

                                          @ArnoD
                                          Erstmal: Danke Dir mal wieder für den Einsatz. Eine Kiste Bier ging per Paypal an Dich ;) Dein Ansatz hilft mir sehr weiter, mich auch mal in Richtung JS weiter zu entwickeln!

                                          Ich habe das Skript minimal um die Höchsttemperatur ergänzt, die am Heizstab über einen Drehregler einzustellen ist und natürlich die Parameter für die Wattzahl ergänzt:

                                          const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                          const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         // PV_Leistung
                                          const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    // Hausverbrauch_Leistung
                                          const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     // Einspeiseleistung            
                                          const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	                // Batterie_Leistung
                                          const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                          const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                                          const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                                           
                                          on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val; 
                                              let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                              let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                              let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val 
                                              let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                              let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                              let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                                              let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                                              Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                                  
                                              // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                              if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                              }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W);                 
                                              }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    
                                              }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                              }                  
                                              // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                              if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}    
                                              // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                                              if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                                              // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                              await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                          });
                                          
                                          

                                          Jedoch führt das jetzt dazu, dass ChargeControl quasi "die Macht" verliert. Den Effekt habe ich auch mit meiner Blockly-Lösung. Der Heizstab bekommt dann ordentlich Strom und die Ladesteuerung von CC wird unterbrochen, sobald der dann noch verfügbare Überschuss unter der geplanten Ladeleistung für das HKW liegt. Sobald das Temp-Limit des Heizstabs erreicht wird und er auf 0 geht, lädt CC den Akku wieder geplant weiter. Der Akku wird nicht priorisiert geladen, anbei das Log dazu:

                                          28.6.2023, 16:00:45.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960845001)) ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:45.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:48.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960848000)) ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:48.052	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:51.006	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960851001)) ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:51.051	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:54.008	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960854001)) ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:54.054	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:57.007	[info ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:677 = Math.round(((Ladeende2_Proz:95 - Batterie_SOC_Proz:81)* Speichergroesse_kWh:18 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1687974255963 - Zeit_aktuell_milisek:1687960857000)) ====- "}##
                                          28.6.2023, 16:00:57.062	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                          28.6.2023, 16:01:03.111	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                          28.6.2023, 16:01:09.160	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                          28.6.2023, 16:01:15.190	[warn ]: javascript.0 (243) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 677 M_Power = 677 ====-"}##
                                          

                                          Hast Du da eine Idee, wie man die Prio klar auf den Akku legen kann? Ich möchte ja wirklich ausschließlich das, was ich sonst einspeisen würde, in den Heizstab jagen...

                                          Danke!

                                          Gruß, Jan

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2297

                                          @jans_ios

                                          Danke für die Feierabend-Halbe oder bayrisch Feierabend-Hoibe ;-)
                                          Die einfachste Möglichkeit ist, immer wenn die Batterie entladen wird, also BatterieLeistung_W <= 0, die berechnete LeistungHeizstab_W um 3000W zu reduzieren.
                                          Dann wird im Grenzbereich, wo die PV-Leistung gerade noch für den Heizstab reichen würde, die Leistung für die Batterie reserviert.

                                          Das würde dann so aussehen:

                                          const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                          const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         // PV_Leistung
                                          const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    // Hausverbrauch_Leistung
                                          const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     // Einspeiseleistung            
                                          const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	                // Batterie_Leistung
                                          const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                          const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                                          const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                                          
                                          on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                              let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val; 
                                              let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                              let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                              let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val 
                                              let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                              let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                              let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                                              let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                                              Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                          
                                              // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                              if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W) - 3000;
                                              }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W) - 3000;                 
                                              }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);                                    
                                              }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                                  HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                              }                  
                                              // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                              if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}    
                                              // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                                              if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                                              // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                              await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                          });
                                          
                                          
                                          
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          724

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe