Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    535

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

PV Überschuss Poolpumpe einschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U66U U66

    @homoran
    Nein
    Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
    Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
    Sorry
    Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

    Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

    kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

      kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #26

      @homoran and All

      Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
      Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
      Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
      Hier noch mal das Script was jetzt läuft

      
      
      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
      
      const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
      
      const vLeistungPumpe = 360; //Watt
      
      const vSpielraum     = 250; //Watt
      
       
      
      var bSperre = false;
      
       
      
      on(vPower, function(dp) {
      
          if (bSperre == false) {
      
              bSperre = true;
      
              var vValue = dp.state.val;
      
              if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
      
                  setState(Schalter, true);
      
                  bSperre = false;
      
              } else {
      
                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
      
                  setTimeout(function(){
      
                  if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
      
                          setState(Schalter, false);
      
                          bSperre = false;
      
                  } else {
      
                      bSperre = false;
      
                  }
      
                  },30000);
      
              }
      
          }
      
      });
      
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U66U U66

        @homoran and All

        Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
        Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
        Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
        Hier noch mal das Script was jetzt läuft

        
        
        const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
        
        const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
        
        const vLeistungPumpe = 360; //Watt
        
        const vSpielraum     = 250; //Watt
        
         
        
        var bSperre = false;
        
         
        
        on(vPower, function(dp) {
        
            if (bSperre == false) {
        
                bSperre = true;
        
                var vValue = dp.state.val;
        
                if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
        
                    setState(Schalter, true);
        
                    bSperre = false;
        
                } else {
        
                    //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
        
                    setTimeout(function(){
        
                    if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
        
                            setState(Schalter, false);
        
                            bSperre = false;
        
                    } else {
        
                        bSperre = false;
        
                    }
        
                    },30000);
        
                }
        
            }
        
        });
        
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

        den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.

        das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          DRUROB
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          Hi!
          Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

          Gleitwert_PV = 0;
          Liste_PV = [];
          on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var oldValue = obj.oldState.val;
            Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
            if (Liste_PV.length >= 50) {
              Liste_PV.shift();
            }
            Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
          
          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • D DRUROB

            Hi!
            Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

            Gleitwert_PV = 0;
            Liste_PV = [];
            on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
              if (Liste_PV.length >= 50) {
                Liste_PV.shift();
              }
              Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

            Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

              Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.

              D Offline
              D Offline
              DRUROB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              @paul53
              Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
              Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
              Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

                also doch nicht der Überschuss?
                Aber das steht doch so im Threadtitel.

                und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

                @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

                das kannst du aber nicht fix annehmen.
                Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #31

                @homoran
                hallo noch mal zum Überschuss
                habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                oder was muss ich da ändern ?
                Bin dankbar für jede Hilfe :+1:

                mfg

                code_text
                
                
                const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                
                const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                
                
                const vSpielraum     = 250; //Watt
                
                 
                
                var bSperre = false;
                
                 
                
                on(vPower, function(dp) {
                
                    if (bSperre == false) {
                
                        bSperre = true;
                
                        var vValue = dp.state.val;
                
                        if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                
                            setState(Klima, true);
                
                            bSperre = false;
                
                        } else {
                
                            //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                
                            setTimeout(function(){
                
                            if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                
                                    setState(Klima, false);
                
                                    bSperre = false;
                
                            } else {
                
                                bSperre = false;
                
                            }
                
                            },30000);
                
                        }
                
                    }
                
                });
                
                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U66U U66

                  @homoran
                  hallo noch mal zum Überschuss
                  habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                  Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                  Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                  oder was muss ich da ändern ?
                  Bin dankbar für jede Hilfe :+1:

                  mfg

                  code_text
                  
                  
                  const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                  
                  const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                  
                  
                  const vSpielraum     = 250; //Watt
                  
                   
                  
                  var bSperre = false;
                  
                   
                  
                  on(vPower, function(dp) {
                  
                      if (bSperre == false) {
                  
                          bSperre = true;
                  
                          var vValue = dp.state.val;
                  
                          if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                  
                              setState(Klima, true);
                  
                              bSperre = false;
                  
                          } else {
                  
                              //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                  
                              setTimeout(function(){
                  
                              if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                  
                                      setState(Klima, false);
                  
                                      bSperre = false;
                  
                              } else {
                  
                                  bSperre = false;
                  
                              }
                  
                              },30000);
                  
                          }
                  
                      }
                  
                  });
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #32

                  @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.

                  Versuche es mal so:

                  const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                  const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                  const vSpielraum  = 1000; //Watt
                   
                  var bSperre = null;
                  var klima = getState(idKlima).val;
                   
                  on(idPower, function(dp) {
                      if (!bSperre) {
                          let vValue = dp.state.val;
                          if (vValue >= 3500) klima = true;
                          else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                          if(klima != getState(idKlima).val) {
                              setState(idKlima, klima);
                              //5 Minuten warten und erneut prüfen
                              bSperre = setTimeout(function() {
                                  bSperre = null;
                              }, 300000);
                          }
                      }
                  });
                  

                  EDIT: Sperre geändert.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.

                    Versuche es mal so:

                    const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                    const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                    const vSpielraum  = 1000; //Watt
                     
                    var bSperre = null;
                    var klima = getState(idKlima).val;
                     
                    on(idPower, function(dp) {
                        if (!bSperre) {
                            let vValue = dp.state.val;
                            if (vValue >= 3500) klima = true;
                            else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                            if(klima != getState(idKlima).val) {
                                setState(idKlima, klima);
                                //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                bSperre = setTimeout(function() {
                                    bSperre = null;
                                }, 300000);
                            }
                        }
                    });
                    

                    EDIT: Sperre geändert.

                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    @paul53
                    Prima
                    hat auf Anhieb geklappt

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U66U U66

                      @paul53
                      Prima
                      hat auf Anhieb geklappt

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #34

                      @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                      Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      U66U D 2 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                        Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        schrieb am zuletzt editiert von U66
                        #35

                        @paul53
                        Script mit Habpanel ein/aus
                        Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                        Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                        Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.

                        Danke im Voraus :man-raising-hand:

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U66U U66

                          @paul53
                          Script mit Habpanel ein/aus
                          Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                          Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                          Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.

                          Danke im Voraus :man-raising-hand:

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #36

                          @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                          Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                          const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                          const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                          const vSpielraum  = 1000; //Watt
                           
                          var bSperre = null;
                          var klima = getState(idKlima).val;
                          var manuellEin = false;
                           
                          on(idPower, function(dp) {
                              if (!bSperre && !manuellEin) {
                                  let vValue = dp.state.val;
                                  if (vValue >= 3500) klima = true;
                                  else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                  if(klima != getState(idKlima).val) {
                                      setState(idKlima, klima);
                                      //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                      bSperre = setTimeout(function() {
                                          bSperre = null;
                                      }, 300000);
                                  }
                              }
                          });
                          
                          on(idKlima, function(dp) {
                              manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                          });
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                            Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                            const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                            const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                            const vSpielraum  = 1000; //Watt
                             
                            var bSperre = null;
                            var klima = getState(idKlima).val;
                            var manuellEin = false;
                             
                            on(idPower, function(dp) {
                                if (!bSperre && !manuellEin) {
                                    let vValue = dp.state.val;
                                    if (vValue >= 3500) klima = true;
                                    else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                    if(klima != getState(idKlima).val) {
                                        setState(idKlima, klima);
                                        //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                        bSperre = setTimeout(function() {
                                            bSperre = null;
                                        }, 300000);
                                    }
                                }
                            });
                            
                            on(idKlima, function(dp) {
                                manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                            });
                            
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                            Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.

                            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                            Spenden

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                              Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                              const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                              const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                              const vSpielraum  = 1000; //Watt
                               
                              var bSperre = null;
                              var klima = getState(idKlima).val;
                              var manuellEin = false;
                               
                              on(idPower, function(dp) {
                                  if (!bSperre && !manuellEin) {
                                      let vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= 3500) klima = true;
                                      else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                      if(klima != getState(idKlima).val) {
                                          setState(idKlima, klima);
                                          //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                          bSperre = setTimeout(function() {
                                              bSperre = null;
                                          }, 300000);
                                      }
                                  }
                              });
                              
                              on(idKlima, function(dp) {
                                  manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              });
                              
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              #38

                              @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                              Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                              Vielen Dank
                              Ja lässt sich ein/aus schalten
                              das wird ausprobiert.......
                              EDIT

                              funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                                Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                                D Offline
                                D Offline
                                DRUROB
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?

                                Vielen Dank!

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DRUROB

                                  @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                  Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                  Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?

                                  Vielen Dank!

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?

                                  Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?

                                    Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #41

                                    @paul53
                                    oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!

                                    dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! :angel:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    312

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.8k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe