Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    484

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

PV Überschuss Poolpumpe einschalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
41 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

    ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

    also doch nicht der Überschuss?
    Aber das steht doch so im Threadtitel.

    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

    das kannst du aber nicht fix annehmen.
    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #23

    @homoran
    Nein
    Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
    Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
    Sorry
    Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

    HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • U66U U66

      @homoran
      Nein
      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
      Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
      Sorry
      Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #24

      @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

      Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.

      eben!
      daher gehen eir davon aus, dass du einen DP hast, in dem der Überschuss in Heller und Pfennig steht

      nur damit kann man arbeiten

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • U66U U66

        @homoran
        Nein
        Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
        Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
        Sorry
        Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #25

        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

        Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

        kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

          Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt.

          kannst du machen, aber dann läuft die Kaffee, der Föhn und der Staubsauger mit gekauftem Stro

          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #26

          @homoran and All

          Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
          Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
          Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
          Hier noch mal das Script was jetzt läuft

          
          
          const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
          
          const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
          
          const vLeistungPumpe = 360; //Watt
          
          const vSpielraum     = 250; //Watt
          
           
          
          var bSperre = false;
          
           
          
          on(vPower, function(dp) {
          
              if (bSperre == false) {
          
                  bSperre = true;
          
                  var vValue = dp.state.val;
          
                  if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
          
                      setState(Schalter, true);
          
                      bSperre = false;
          
                  } else {
          
                      //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
          
                      setTimeout(function(){
          
                      if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
          
                              setState(Schalter, false);
          
                              bSperre = false;
          
                      } else {
          
                          bSperre = false;
          
                      }
          
                      },30000);
          
                  }
          
              }
          
          });
          
          
          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U66U U66

            @homoran and All

            Wollte nur mitteilen das das Script einwandfrei funktioniert
            Vielen Dank noch mal für die Unterstützung.
            Ich habe jetzt doch den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.
            Hier noch mal das Script was jetzt läuft

            
            
            const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
            
            const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
            
            const vLeistungPumpe = 360; //Watt
            
            const vSpielraum     = 250; //Watt
            
             
            
            var bSperre = false;
            
             
            
            on(vPower, function(dp) {
            
                if (bSperre == false) {
            
                    bSperre = true;
            
                    var vValue = dp.state.val;
            
                    if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
            
                        setState(Schalter, true);
            
                        bSperre = false;
            
                    } else {
            
                        //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
            
                        setTimeout(function(){
            
                        if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
            
                                setState(Schalter, false);
            
                                bSperre = false;
            
                        } else {
            
                            bSperre = false;
            
                        }
            
                        },30000);
            
                    }
            
                }
            
            });
            
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #27

            @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

            den Wert der gesamten Power die vom Dach kommt genommen und so haut es hin.

            das hat sogar den Vorteil, dass die Pumpe, und noch wichtiger die Wärmepumpe, nicht andauernd abgeschaltet wird, wenn durch die Nutzung eines Verbrauchers der Überschuss kurzfristig geringer würde.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              DRUROB
              schrieb am zuletzt editiert von
              #28

              Hi!
              Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

              Gleitwert_PV = 0;
              Liste_PV = [];
              on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                if (Liste_PV.length >= 50) {
                  Liste_PV.shift();
                }
                Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
              
              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • D DRUROB

                Hi!
                Was haltet ihr von diesem Schritt um das mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

                Gleitwert_PV = 0;
                Liste_PV = [];
                on({id: [].concat(['modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  Liste_PV.push(getState("modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power").val);
                  if (Liste_PV.length >= 50) {
                    Liste_PV.shift();
                  }
                  Gleitwert_PV = Math.round(mathMean(Liste_PV));
                
                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #29

                @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

                Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @drurob sagte: mit einem gleitenden Durchschnitt zu lösen?

                  Der gleitende Durchschnitt zeigt die Vergangenheit. Eigentlich möchte man wissen, was demnächst passiert.

                  D Offline
                  D Offline
                  DRUROB
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #30

                  @paul53
                  Da bin ich ganz bei dir. Der gleitende Durchschnitt basiert auf den letzten 25 oder 50 oder 100 Werten. da die alle paar Sekunden reinkommen sind die ziemlich aktuell.
                  Wie möchtest du denn solch eine Zukunftssteuerung einbauen? Via Wettermodul? Das können wir hier gern mal "ausklabüstern" da mich sowas interessieren würde.
                  Oder hattet ihr das schon mit drin und ich hab es überlesen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                    ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.

                    also doch nicht der Überschuss?
                    Aber das steht doch so im Threadtitel.

                    und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.

                    @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                    Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt

                    das kannst du aber nicht fix annehmen.
                    Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                    Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.

                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                    #31

                    @homoran
                    hallo noch mal zum Überschuss
                    habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                    Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                    Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                    oder was muss ich da ändern ?
                    Bin dankbar für jede Hilfe :+1:

                    mfg

                    code_text
                    
                    
                    const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                    
                    const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                    
                    
                    const vSpielraum     = 250; //Watt
                    
                     
                    
                    var bSperre = false;
                    
                     
                    
                    on(vPower, function(dp) {
                    
                        if (bSperre == false) {
                    
                            bSperre = true;
                    
                            var vValue = dp.state.val;
                    
                            if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                    
                                setState(Klima, true);
                    
                                bSperre = false;
                    
                            } else {
                    
                                //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                    
                                setTimeout(function(){
                    
                                if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                    
                                        setState(Klima, false);
                    
                                        bSperre = false;
                    
                                } else {
                    
                                    bSperre = false;
                    
                                }
                    
                                },30000);
                    
                            }
                    
                        }
                    
                    });
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U66U U66

                      @homoran
                      hallo noch mal zum Überschuss
                      habe ein zusätzliches Script für meine Klimaanlage
                      Diese soll starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.
                      Leider pipt die Klima Anlage aller paar Sekunden ,wird die durch das Script immer abgefragt ?
                      oder was muss ich da ändern ?
                      Bin dankbar für jede Hilfe :+1:

                      mfg

                      code_text
                      
                      
                      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                      
                      const Klima       = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                      
                      
                      const vSpielraum     = 250; //Watt
                      
                       
                      
                      var bSperre = false;
                      
                       
                      
                      on(vPower, function(dp) {
                      
                          if (bSperre == false) {
                      
                              bSperre = true;
                      
                              var vValue = dp.state.val;
                      
                              if (vValue >= (3500+vSpielraum)) {
                      
                                  setState(Klima, true);
                      
                                  bSperre = false;
                      
                              } else {
                      
                                  //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                      
                                  setTimeout(function(){
                      
                                  if (vValue < (3500+vSpielraum)) {
                      
                                          setState(Klima, false);
                      
                                          bSperre = false;
                      
                                  } else {
                      
                                      bSperre = false;
                      
                                  }
                      
                                  },30000);
                      
                              }
                      
                          }
                      
                      });
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #32

                      @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.

                      Versuche es mal so:

                      const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                      const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                      const vSpielraum  = 1000; //Watt
                       
                      var bSperre = null;
                      var klima = getState(idKlima).val;
                       
                      on(idPower, function(dp) {
                          if (!bSperre) {
                              let vValue = dp.state.val;
                              if (vValue >= 3500) klima = true;
                              else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                              if(klima != getState(idKlima).val) {
                                  setState(idKlima, klima);
                                  //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                      bSperre = null;
                                  }, 300000);
                              }
                          }
                      });
                      

                      EDIT: Sperre geändert.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @u66 sagte: starten, wenn die PV Leistung bei 3500 Watt liegt.

                        Versuche es mal so:

                        const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                        const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                        const vSpielraum  = 1000; //Watt
                         
                        var bSperre = null;
                        var klima = getState(idKlima).val;
                         
                        on(idPower, function(dp) {
                            if (!bSperre) {
                                let vValue = dp.state.val;
                                if (vValue >= 3500) klima = true;
                                else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                if(klima != getState(idKlima).val) {
                                    setState(idKlima, klima);
                                    //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                    bSperre = setTimeout(function() {
                                        bSperre = null;
                                    }, 300000);
                                }
                            }
                        });
                        

                        EDIT: Sperre geändert.

                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #33

                        @paul53
                        Prima
                        hat auf Anhieb geklappt

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U66U U66

                          @paul53
                          Prima
                          hat auf Anhieb geklappt

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #34

                          @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                          Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          U66U D 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • paul53P paul53

                            @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                            Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            schrieb am zuletzt editiert von U66
                            #35

                            @paul53
                            Script mit Habpanel ein/aus
                            Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                            Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                            Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.

                            Danke im Voraus :man-raising-hand:

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U66U U66

                              @paul53
                              Script mit Habpanel ein/aus
                              Jetzt hab auch hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden.
                              Ist es denn möglich ein Script mit einem Button im Habpanel ein und auszuschalten ?
                              Kann mal sein das im Winter die Pumpe auch mal ohne PV Power laufen muss.könnte das zwar im Iobroker am PC ausschalten würde es aber gern am Iphone erledigen.

                              Danke im Voraus :man-raising-hand:

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #36

                              @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                              Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                              const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                              const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                              const vSpielraum  = 1000; //Watt
                               
                              var bSperre = null;
                              var klima = getState(idKlima).val;
                              var manuellEin = false;
                               
                              on(idPower, function(dp) {
                                  if (!bSperre && !manuellEin) {
                                      let vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= 3500) klima = true;
                                      else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                      if(klima != getState(idKlima).val) {
                                          setState(idKlima, klima);
                                          //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                          bSperre = setTimeout(function() {
                                              bSperre = null;
                                          }, 300000);
                                      }
                                  }
                              });
                              
                              on(idKlima, function(dp) {
                                  manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              });
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                                Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                                const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                                const vSpielraum  = 1000; //Watt
                                 
                                var bSperre = null;
                                var klima = getState(idKlima).val;
                                var manuellEin = false;
                                 
                                on(idPower, function(dp) {
                                    if (!bSperre && !manuellEin) {
                                        let vValue = dp.state.val;
                                        if (vValue >= 3500) klima = true;
                                        else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                        if(klima != getState(idKlima).val) {
                                            setState(idKlima, klima);
                                            //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                            bSperre = setTimeout(function() {
                                                bSperre = null;
                                            }, 300000);
                                        }
                                    }
                                });
                                
                                on(idKlima, function(dp) {
                                    manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                });
                                
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #37

                                @paul53 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                Danke, change:'ne' ist default, wusste ich nicht.

                                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                Spenden

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @u66 sagte: Script mit Habpanel ein/aus

                                  Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                                  const idPower     = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                  const idKlima     = 'tuya.0.74500708e09806147e72.1';
                                  const vSpielraum  = 1000; //Watt
                                   
                                  var bSperre = null;
                                  var klima = getState(idKlima).val;
                                  var manuellEin = false;
                                   
                                  on(idPower, function(dp) {
                                      if (!bSperre && !manuellEin) {
                                          let vValue = dp.state.val;
                                          if (vValue >= 3500) klima = true;
                                          else if (vValue < 3500 - vSpielraum) klima = false;
                                          if(klima != getState(idKlima).val) {
                                              setState(idKlima, klima);
                                              //5 Minuten warten und erneut prüfen
                                              bSperre = setTimeout(function() {
                                                  bSperre = null;
                                              }, 300000);
                                          }
                                      }
                                  });
                                  
                                  on(idKlima, function(dp) {
                                      manuellEin = dp.state.val && dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                  });
                                  
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                                  #38

                                  @paul53 said in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:

                                  Man schaltet keine Skripte ein/aus. Lässt sich die Poolpumpe per Habpanel ein- und ausschalten? Dann kann man das "manuelle" Einschalten detektieren und so eine weitere Sperre ergänzen.

                                  Vielen Dank
                                  Ja lässt sich ein/aus schalten
                                  das wird ausprobiert.......
                                  EDIT

                                  funktioniert, hab die anderen Scripte auch umgeschrieben.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @u66 sagte: hat auf Anhieb geklappt

                                    Habe es oben geändert, so dass die 5-Minuten-Sperre nur nach dem Schalten wirksam wird.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DRUROB
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #39

                                    @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                    Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                    Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?

                                    Vielen Dank!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DRUROB

                                      @paul53 Hi! Ich muss das nochmal ausgraben. Kannst du mir bitte kurz geben wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?
                                      Ich bekomme es einfach nicht hin .... Ziel (zumindest mein Ansatz): das letzte Schaltdatum mit dem jetzigen zu vergleichen und wenn weniger als 5 oder 20min oder was auch immer der Zielwert ist die Funktion weiterlaufen zu lassen.
                                      Falscher Ansatz oder schon richtiger Gedanke?

                                      Vielen Dank!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #40

                                      @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?

                                      Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @drurob sagte: wie du das schalten erst nach einer Sperrzeit wieder freigibst?

                                        Die Sperrvariable (Timervariable) wird nach Ablauf der Sperrdauer auf null gesetzt.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DRUROB
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #41

                                        @paul53
                                        oh man.... jetzt hab ich geschnallt wo der timeout wert herkommt... 5min = 300000ms?!

                                        dann steht ja schon alles da. Danke dir für die Erleuchtung! :angel:

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        635

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe