Achso… ja das meine ich, das brauche ich aber dann eh nicht. Wo finde ich die logs denn dann?
NEWS
Latest posts made by DA_HOOD
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Ja Notstrom habe ich jetzt auch ausgeschlossen,
Ich kann das gerne nochmal runtersetzen und testen. Ich meine aber dass er oberhalb 500 Watt eben auch nicht angefangen hat.
Kannst du mir sagen warum der keine Logs anlegt? Muss das Verzeichnis irgendwo innerhalb von Iobroker sein? -
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Daran liegt es aber nicht, hatte ich ja auch wie oben beschrieben bereits runtergesetzt…
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@da_hood
Der Ladestopp im Schritt 4 bedeutet, dass der SOC Ladeende2 erreicht wurde und deswegen nicht mehr geladen wird.Ja und da die Batterie bei 0% war gehe ich davon aus, dass es ein Bug ist. Ich versuche dir heute noch Material zukommen zu lassen.
Update:
Hier mal die Screenshots der Statistik und der Einstellungen.
Leider sieht man es schwer in der Statistik weil ich ja dann selbst die Ladung "angestoßen" hab. Aber man sieht dass er ins Netz haut anstatt zu laden. Hat sich im 200-400 Watt Bereich bewegt.
Logs habe ich aktiviert nur leider legt er nichts ab in dem angegeben Verzeichnis; scheinbar hab ich da einen Fehler drinnen; weiß aber nicht wo der Fehler liegt
Wie bereits geschrieben habe ich den Notstrom auf 1% gestellt, mal sehen das jetzt dann passiert.Update2:
Er macht es leider heute wieder Notstromreserve hilft also leider nicht
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Das hatte ich gestern auch versucht, hatte nichts geholfen. Auch die minimale Ladeleistung hatte ich heruntergesetzt. Diese „verdächtigen“ hatte ich schon und eben getestet. Ich hab den Notstrom jetzt mal auf 1% gestellt, mal sehen was morgen passiert.
Aus meiner Sicht ist das ein Bug. Als ich das ganze heute manuell in Schwung gebracht habe, hat er brav bis 70% geladen und dann gestoppt. Zur berechneten Regelbeginnzeit hat er dann auch langsam weiter geladen so wie es sein soll. Der Regelbeginn darf aber keinen Einfluss haben wenn die Ladung bis x% e3dc überlassen ist.
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Ja habe ich auf 70% eingestellt bei allen Regelvarianten.
2 Tage hatte es problemlos funktioniert. Heute macht er es schon wieder. Akku bei 0% und er speist 300 Watt lieber ins Netz als in den Akku.
Update:
Scheinbar ist es ein Bug bei 0% Akku. Schaltet man die Regelung ab und bei 1% Akku wieder ein, funktioniert es wieder… Das macht das ganze nur für mich leider jetzt unbrauchbar -
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Danke nochmals, funktionierte bisher ganz gut.
Jetzt hat er aber die Ladung verhindert wo nur ein Neustart des Scripts half
5 Minuten nach dem Neustart speist er wieder ins Netz ein....
Eigentlich sollte bis 70% Akkuladung E3DC selbst übernehmen....09:23:24.048 warn javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404604001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404592000 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true 09:23:24.050 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404604048,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091} 09:23:24.051 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404604050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101} 09:23:24.052 warn javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## 09:23:25.130 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-18 h 24 m","ack":false,"ts":1710404605128,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404605128} 09:23:27.044 warn javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404607001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404604001 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true 09:23:29.149 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-24 h 32 m","ack":false,"ts":1710404609148,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404609148} 09:23:30.050 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610049,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044} 09:23:30.052 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404610050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091} 09:23:30.053 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610052,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101} 09:23:30.053 warn javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## 09:23:33.045 silly influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404613044,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044}
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Vielen lieben Dank!
Die Koordinaten waren leider gar nicht hinterlegt, jetzt tut sich schon mal was, bin gespannt was er morgen macht. Prognosen etc. Sind jetzt welche da, was vorher nicht der Fall war.
Regel anfang/Ende errechnet er sich doch alles selbst oder? Oder was sollte man da eintragen? Regelbeginn hat er doch ab Ladestand x% .
Eine Frage noch:
Ich habe den Compact 14, nutzbar 11,2kwh. Jetzt hatte ich bei nutzbarer Kapazität 80% eingetragen und dann hat er mit bei vollen Akku noch 8,8 kwh verbleibend angezeigt. Er zieht also scheinbar nochmal 20% ab?
Habe auch keinen Parameter im Kopf wo man hätte die Gesamtkapazität eintragen müssen -
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Das mit Solcast scheint gelöst. ABer was sind das für Fehler?
18:20:20.516 error javascript.0 (470456) script.js.common.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setMinutes') 18:20:20.516 error javascript.0 (470456) at MEZ_Regelzeiten (script.js.common.Charge_Control:1510:23) 18:20:20.516 error javascript.0 (470456) at ScriptStart (script.js.common.Charge_Control:152:5)
-
RE: E3DC Hauskraftwerk steuern
Den API hab ich eingetragen und die 2 „links“ zu Anlage 1 und 2 auch