@homoran Danke für den Hilfeversuch!!!
@laohu betrifft es nur HMW?
Tastendrücke mit Funk-Wandtastern gehen? Ja
Nein. Es betrifft nur HMwired Taster, die von iob mit Java benutzt werden (Topologiewechsel, da die Taster HUE-Leuchten steuern sollen)
wie sieht deine HMW Instanz in IoBroker aus?
HM-Rega mit 4 hmrpc (Funk, wired, CUxD, HMIP)
hast du ein Dummy-Programm für die Taster auf der CCU?
(kenne ich bisher nur bei Funk)
Nein. Braucht es bei wired nicht. Ich sehe auch im Webinterface der CCU unter Bedienung im entsprechenden Raum, dass bei Tastendruck auf den betroffenen Taster Datum und Zeit der "letzten Änderung" bei Tastendruck verändert werden. Also kein Hardware-Problem oder Problem der CCU.
worauf triggerst du?
Änderung geht nicht, da der Wert sich nicht ändert
on({id: 'hm-rpc.1.IEQxxxxxxx.5.PRESS_SHORT', change: 'any'}, function(data) {
MOD-EDIT: code in code-tags gesetzt!
xxxxxx natürlich ersetzt 
Seltsam ist, dass es nach Neustart der HM-RPC-Instanz dann wieder eine zeitlang geht...
Danke schonmal.
Laohu